Contre les souris, le filet à pommes de terre ou la moustiquaire plastique ne fera pas long feu, ces bestioles rongent sans problème tout ce qui est plastique "souple". Il faut du métal ou un plastique bien dur pour les arrêter.
13 mars 2021 à 15:14

Bonjour à tous.
J'ai eu à réparer plusieurs UI dans lesquelles des souris ou autres bestioles s’étaient invitées (inutile de préciser qu'elles n'ont pas aimé le 320V) très certainement via l’évacuation des condensats. Il s'agit d'une maison de campagne, donc pas mal de faune dés l'arrivée des beaux jours.
Ma question est donc simple ; Comment empêcher des invités indésirables de s'introduire. J'ai provisoirement placé un morceau de moustiquaire métallique autour de l’extrémité du tuyau, mais ça n'est pas très propre, et ça semble restreindre l’écoulement.
Existe-t-il des produits dédiés à cet usage, ou alors me faudra-t-il improviser (je pense éventuellement à coller un mousseur d’évier dont je ne laisserais que la grille).
Merci d'avance.
J'ai eu à réparer plusieurs UI dans lesquelles des souris ou autres bestioles s’étaient invitées (inutile de préciser qu'elles n'ont pas aimé le 320V) très certainement via l’évacuation des condensats. Il s'agit d'une maison de campagne, donc pas mal de faune dés l'arrivée des beaux jours.
Ma question est donc simple ; Comment empêcher des invités indésirables de s'introduire. J'ai provisoirement placé un morceau de moustiquaire métallique autour de l’extrémité du tuyau, mais ça n'est pas très propre, et ça semble restreindre l’écoulement.
Existe-t-il des produits dédiés à cet usage, ou alors me faudra-t-il improviser (je pense éventuellement à coller un mousseur d’évier dont je ne laisserais que la grille).
Merci d'avance.
06 mars 2021 à 22:26

Le H11 n'arrive que lorsque le fil vers l'UE est déconnecté. Ce qui me surprend c'est d'avoir cette erreur H12, assez spécifique, alors qu'a côté toutes les autres fonctions de la carte intérieure semblent fonctionner, notamment lorsque je les ai testées en dehors de l'UI j'avais bien une erreur de sonde de température. Il me semble que si quelque chose était grillé rien ne se transmettrait entre les 2 unités.
La prochaine étape (lorsque je me rendrais sur place) que j'envisage c'est de faire un test croisé : placer une des cartes "défectueuse" sur l'UI qui fonctionne, et en fonction du résultat faire l'inverse, afin de confirmer que les 2 sont bien HS.
Ou si c'est côté UE que le problème se situe.
Et éventuellement tester chaque composant de la partie "communication" (en comparant les valeurs avec une carte qui fonctionne).
La prochaine étape (lorsque je me rendrais sur place) que j'envisage c'est de faire un test croisé : placer une des cartes "défectueuse" sur l'UI qui fonctionne, et en fonction du résultat faire l'inverse, afin de confirmer que les 2 sont bien HS.
Ou si c'est côté UE que le problème se situe.
Et éventuellement tester chaque composant de la partie "communication" (en comparant les valeurs avec une carte qui fonctionne).
26 février 2021 à 16:59

Sinon tous les appareils du même type et raccordables par une fiche Ph/N/PE seraient à la merci d'une inversion Ph/N sur la prise murale (possible).
Sans parler des pays où l'on utilise des prises "allemandes" avec la terre sur 2 broches en haut et en bas et qui se branchent donc naturellement dans les 2 sens. Ou encore des pays où l'on trouve encore du "230V triphasé", sans neutre donc.
Sans parler des pays où l'on utilise des prises "allemandes" avec la terre sur 2 broches en haut et en bas et qui se branchent donc naturellement dans les 2 sens. Ou encore des pays où l'on trouve encore du "230V triphasé", sans neutre donc.
24 février 2021 à 18:37

Bonjour à tous.
J'ai un souci sur une installation composée de 2 UE Panasonic CU-3E18EBE, chacune avec 2 UI CS-0ME7DKEG
3 des UI étaient HS, j'en ai extrait quelques cadavres de souris et de lézard autour des transfos, puis j'ai changé le régulateur 7812 sur les 3 cartes.
L'une des UI (au RDC) est repartie de suite sans faire d'erreur, il m'a été dit que la seconde fonctionnait, je n'ai pas pensé à la vérifier par moi-même.
A l'étage par contre les 2 UI passent en erreur H12. J'ai essayé de laisser l'alimentation coupée quelques minutes, rien n'y fait. Lorsque je déconnecte la borne N°3 j'ai une erreur H11, j'en déduis que la communication avec l'UE se fait bien. Mais une fois reconnecté j'ai H12 qui revient.
D’où pourrait bien venir cette erreur, je précise qu'aucune modification de l’installation n'a été faite depuis la mise en service.
Merci par avance.
J'ai un souci sur une installation composée de 2 UE Panasonic CU-3E18EBE, chacune avec 2 UI CS-0ME7DKEG
3 des UI étaient HS, j'en ai extrait quelques cadavres de souris et de lézard autour des transfos, puis j'ai changé le régulateur 7812 sur les 3 cartes.
L'une des UI (au RDC) est repartie de suite sans faire d'erreur, il m'a été dit que la seconde fonctionnait, je n'ai pas pensé à la vérifier par moi-même.
A l'étage par contre les 2 UI passent en erreur H12. J'ai essayé de laisser l'alimentation coupée quelques minutes, rien n'y fait. Lorsque je déconnecte la borne N°3 j'ai une erreur H11, j'en déduis que la communication avec l'UE se fait bien. Mais une fois reconnecté j'ai H12 qui revient.
D’où pourrait bien venir cette erreur, je précise qu'aucune modification de l’installation n'a été faite depuis la mise en service.
Merci par avance.
24 février 2021 à 18:29

Bon, je me réponds à moi-même, la valeur était sous mon nez dans le service manual : 300V AC et 385V DC.
Par contre vu les problèmes de surtension je me demande si passer à 275V ne serait pas une bonne idée pour préserver l'alimentation, mais c'est au risque que le fusible claque facilement.
Par contre vu les problèmes de surtension je me demande si passer à 275V ne serait pas une bonne idée pour préserver l'alimentation, mais c'est au risque que le fusible claque facilement.
18 février 2021 à 23:13

Bonjour à tous.
Je suis en train de réparer la carte alim d'une unité intérieure Mitsubishi MSZ DM25. La varistance a complètement cramé, fait fondre le condensateur de 220nf. Par chance le reste de l'alim est intact, mais je n'ai pas les caractéristiques de la varistance, notamment sa tension.
J'ai pu lire sur le net que 275v était un bon compromis. Sachant que la maison où se situe cette clim subit de grosses variations de tension (habitation isolée en campagne et orages fréquents) est-ce qu'il ne serait pas souhaitable de mettre une 250V ?
Merci d'avance pour vos éclairages.
Je suis en train de réparer la carte alim d'une unité intérieure Mitsubishi MSZ DM25. La varistance a complètement cramé, fait fondre le condensateur de 220nf. Par chance le reste de l'alim est intact, mais je n'ai pas les caractéristiques de la varistance, notamment sa tension.
J'ai pu lire sur le net que 275v était un bon compromis. Sachant que la maison où se situe cette clim subit de grosses variations de tension (habitation isolée en campagne et orages fréquents) est-ce qu'il ne serait pas souhaitable de mettre une 250V ?
Merci d'avance pour vos éclairages.
18 février 2021 à 16:48