Bonjour à tous.
Je suis en train de réparer la carte alim d'une unité intérieure Mitsubishi MSZ DM25. La varistance a complètement cramé, fait fondre le condensateur de 220nf. Par chance le reste de l'alim est intact, mais je n'ai pas les caractéristiques de la varistance, notamment sa tension.
J'ai pu lire sur le net que 275v était un bon compromis. Sachant que la maison où se situe cette clim subit de grosses variations de tension (habitation isolée en campagne et orages fréquents) est-ce qu'il ne serait pas souhaitable de mettre une 250V ?
Merci d'avance pour vos éclairages.
Je suis en train de réparer la carte alim d'une unité intérieure Mitsubishi MSZ DM25. La varistance a complètement cramé, fait fondre le condensateur de 220nf. Par chance le reste de l'alim est intact, mais je n'ai pas les caractéristiques de la varistance, notamment sa tension.
J'ai pu lire sur le net que 275v était un bon compromis. Sachant que la maison où se situe cette clim subit de grosses variations de tension (habitation isolée en campagne et orages fréquents) est-ce qu'il ne serait pas souhaitable de mettre une 250V ?
Merci d'avance pour vos éclairages.
18 février 2021 à 16:48
Réponse 1 forum dépannage climatisation
Caractéristiques varistance UI Mitsubishi MSZ DM25
Bon, je me réponds à moi-même, la valeur était sous mon nez dans le service manual : 300V AC et 385V DC.
Par contre vu les problèmes de surtension je me demande si passer à 275V ne serait pas une bonne idée pour préserver l'alimentation, mais c'est au risque que le fusible claque facilement.
Par contre vu les problèmes de surtension je me demande si passer à 275V ne serait pas une bonne idée pour préserver l'alimentation, mais c'est au risque que le fusible claque facilement.
18 février 2021 à 23:13
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Programmation à distance d'UI MSZ FA25 et MSZ GA 25 Mitsubishi
- N°4491 : Bonjour, Je gère mes 7 UI (3UE) depuis 2006 avec leur télécommande individuelle et cela devient un peu contraignant, j’aimerais savoir s'il existe une programmation, hebdomadaire ou mensuelle, d'UI ou d'UE qui soit...
- 2. Bruit de craquement plastique unité intérieure Mitsubishi MSZ-FH35VE
- N°3063 : Bonjour à tous, Mon unité intérieure fait des bruits de plastique qui "craquent" probablement dus à la dilatation, c'est très désagréable durant la soirée, l'unité étant placée dans le salon. Pour résumer, après...
- 3. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 4. Dépannage carte split Mitsubishi MSZ-A09YV
- N°7675 : Bonjour. Suite à un bruit très important voire une vibration et le fonctionnement du moteur par saccade, un pro de la clim a remplacé le moteur. Cela a fonctionné quelque temps mais avec un léger bruit anormal et le moteur...
- 5. Dégivrage clim Mitsubishi MXZ-2F53VF et 2 UI MSZ AP 25
- N°9165 : Bonjour. J’ai une installation d’un groupe extérieure MXZ-2F53VF + 2 UI msz ap25 pour la pièce de vie de 65m² d’une maison de 2011. Avec des températures légèrement négatives -1, et ce matin avec 1 degré mais...
- 6. Programmation chauffage clim Mitsubishi MSZ FH35
- N°2956 : Bonsoir. Je suis entrain de faire des essais de programmation de chauffage sur le melcloud de Mitsubishi pour cet hiver. Voilà ma question je programme le démarrage du Mitsubishi MSZ FH35 à 5 heures du matin 19 degrés...
- 7. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 8. Consigne de température et température réelle clim Mitsubishi MSZ-FH35VE
- N°2670 : Bonjour, Enfin un forum intéressant sur la climatisation ! Merci. Je possède depuis peu une Mitsubishi MSZ-FH35VE. Séjour en L ouvert sur couloir face à la clim murale. Le tout approximativement de 40 m². Il fait zéro...
- 9. Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt
- N°3090 : Bonjour. J'ai le split mural MSZ GB 50 VA de la salle à manger/salon qui ventile en permanence. Température demandée à la télécommande 19° thermomètre à 21° dans la pièce et aucun arrêt du split. Carte de commande...
- 10. Achat Mitsubishi msz-sf50ve ou FH hyper heating
- N°4270 : Bonjour à tous. J'ai un séjour de 45m², j'ai reçu 2 devis une de la gamme Mitsubishi msz-sf50ve et le 2eme Mitsubishi msz-fh35ve hyper heating. Je recherche économie et confort en même temps. Que me conseillez-vous ?...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite