Inversion phase et neutre sur PAC inverter monophasé
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
6873
Question Forum Climatisation : Inversion phase et neutre sur PAC inverter monophasé
Bonsoir à tous.
Sur une PAC inverter air/eau est-il théoriquement possible que le fait d’une inversion phase neutre peut mettre à la masse un compresseur.
Par avance merci et bonne soirée.
Sur une PAC inverter air/eau est-il théoriquement possible que le fait d’une inversion phase neutre peut mettre à la masse un compresseur.
Par avance merci et bonne soirée.
24 février 2021 à 00:09
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Inversion phase et neutre sur PAC inverter monophasé
Bonjour Bapno, je ne pense pas qu'une inversion Ph/N (au niveau du raccordement 230) puisse mettre à la masse un compresseur sinon tous les appareils du même type et raccordables par une fiche Ph/N/PE seraient à la merci d'une inversion Ph/N sur la prise murale (possible).
Pourriez-vous nous en dire plus sur le problème ?
Pourriez-vous nous en dire plus sur le problème ?
24 février 2021 à 16:40
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Inversion phase et neutre sur PAC inverter monophasé
Sinon tous les appareils du même type et raccordables par une fiche Ph/N/PE seraient à la merci d'une inversion Ph/N sur la prise murale (possible).
Sans parler des pays où l'on utilise des prises "allemandes" avec la terre sur 2 broches en haut et en bas et qui se branchent donc naturellement dans les 2 sens. Ou encore des pays où l'on trouve encore du "230V triphasé", sans neutre donc.
Sans parler des pays où l'on utilise des prises "allemandes" avec la terre sur 2 broches en haut et en bas et qui se branchent donc naturellement dans les 2 sens. Ou encore des pays où l'on trouve encore du "230V triphasé", sans neutre donc.
24 février 2021 à 18:37
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Inversion phase et neutre sur PAC inverter monophasé
Bonjour Tam.
Il est vrai que je dois mettre un peu plus de détail sur cette affaire.
C’est un technicien d’un service constructeur qui refuse de prendre en charge ma machine sous garantie à cause de cela cette machine n’a fonctionné que 15 jours.
Le service commercial va prendre en charge le remplacement.
J’aurais plus de détail technique lors du remplacement.
J’ai une petite question : est-il possible techniquement un emballement du compresseur par sa vitesse.
Par avance merci et bonne soirée à tous.
Il est vrai que je dois mettre un peu plus de détail sur cette affaire.
C’est un technicien d’un service constructeur qui refuse de prendre en charge ma machine sous garantie à cause de cela cette machine n’a fonctionné que 15 jours.
Le service commercial va prendre en charge le remplacement.
J’aurais plus de détail technique lors du remplacement.
J’ai une petite question : est-il possible techniquement un emballement du compresseur par sa vitesse.
Par avance merci et bonne soirée à tous.
24 février 2021 à 18:44
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Inversion phase et neutre sur PAC inverter monophasé
Bonsoir,
Citation :Heu là je ne comprends même pas la question.
est-il possible techniquement un emballement du compresseur par sa vitesse.
25 février 2021 à 22:04
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Inversion phase et neutre sur PAC inverter monophasé
Bonjour.
Les emballements (destructeurs) de moteurs concernent un certain type de moteurs dans certaines conditions de fonctionnement anormales. Ici, impossible, on a un compresseur triphasé alimenté en "triphasé" par un circuit spécial (IPM), aucune chance qu'il aille plus vite que la musique.
Les emballements (destructeurs) de moteurs concernent un certain type de moteurs dans certaines conditions de fonctionnement anormales. Ici, impossible, on a un compresseur triphasé alimenté en "triphasé" par un circuit spécial (IPM), aucune chance qu'il aille plus vite que la musique.
26 février 2021 à 08:03
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Inversion phase et neutre sur PAC inverter monophasé
Bonjour Dom, j'aurais dû répondre "je ne comprends pas que l'interlocuteur de Bapno ose cet argument ici", aurait-il connu l'époque des moteurs CC à excitation séparée ? A moins qu'il ait été marqué par l'emballement de son diesel. 

26 février 2021 à 09:44
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Inversion phase et neutre sur PAC inverter monophasé
Bonjour à tous.
Je vous remercie pour vos réponses, pour l’emballement d’un moteur diesel DCI en effet c’est mignon de l’entendre.
Dom j’aime bien vos posts cela englobe une certaine poésie tout en alliant la technique.
Bon j’ai pas encore tout lu, il y a 5000 environ.
Si vous pouviez me faire un cours rapide sur le fonctionnement de l’inverter au niveau électronique cela serait avec plaisir.
Merci.
Bonne soirée.
Je vous remercie pour vos réponses, pour l’emballement d’un moteur diesel DCI en effet c’est mignon de l’entendre.

Dom j’aime bien vos posts cela englobe une certaine poésie tout en alliant la technique.
Bon j’ai pas encore tout lu, il y a 5000 environ.
Si vous pouviez me faire un cours rapide sur le fonctionnement de l’inverter au niveau électronique cela serait avec plaisir.
Merci.
Bonne soirée.
26 février 2021 à 18:53
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation
Inversion phase et neutre sur PAC inverter monophasé
Bonjour,
Le compresseur va démarrer en tri alternatif, puis se mettre en tri continu afin de gérer la compression du fluide pour donner la puissance optimum pour les besoins demandés. Ça c'est la carte inverter.
L'autre carte "mère" gère le reste, sonde demandes, démarrage, etc.
Mais Dom est meilleur que moi en électronique.
Le compresseur va démarrer en tri alternatif, puis se mettre en tri continu afin de gérer la compression du fluide pour donner la puissance optimum pour les besoins demandés. Ça c'est la carte inverter.
L'autre carte "mère" gère le reste, sonde demandes, démarrage, etc.
Mais Dom est meilleur que moi en électronique.
27 février 2021 à 19:02
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Erreur 04 sur PAC air eau airpac Ophely Dc inverter 364 tri
- N°7437 : Bonjour à tous. J'ai un problème de communication entre UI et UE. Ma PAC démarre, fait 1 à 3 cycles puis cela disjoncte pas le différentiel. UE Winverter 364 2 leds allumées. UI 3 puis led 1 et 2 clignotent, seule la led...
- 2. Compresseur Mitsubishi ne s'enclenche plus
- N°3376 : Bonjour. J'ai une climatisation réversible monosplit et le compresseur ne fonctionne plus ? J'ai fait venir 1 technicien en pensant qu'il y avait un problème de gaz et il a contrôlé mais pas de soucis de gaz, par contre le...
- 3. Installation piège à huile sur PAC réversible
- N°4594 : Piège à huile sur PAC Réversible. Bonjour. Je dois poser une pompe à chaleur (froid chaud) bi-Split avec le moteur sur le toit à environ 20 m de hauteur. Faut-il que je fasse un piège à huile à la sortie du moteur...
- 4. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
- N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
- 5. Problème PAC LG inverter code erreur 26
- N°4079 : Bonjour, Soucis avec ma PAC/LG Inverter FM40AH-UHO, panne code 26. Démarre puis s'arrête ? Vérifier les sondes... en bon état. Relevé valeurs du compresseur, est-ce normal écarts constatés : 4.0, 3.4, 1.7 Ohms ?? Ou...
- 6. PAC inverter gainable LG turbine du plenum ne se lance plus automatiquement
- N°2580 : Bonjour. Sur une pompe à chaleur inverter gainable LG la turbine du plenum UB36 est devenue manuelle c'est-à-dire qu'elle se lance en faisant tourner la turbine à la main de quelques tours, c'est un peu gênant de monter dans...
- 7. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
- 8. Unité extérieure Fujitsu Atlantic fait sauter différentiel 30mA
- N°9579 : Bonjour à tous. J'ai une "grosse" unité extérieure de 6 split Atlantic/Fujitsu AOYG45LBLA6 installée "proprement" depuis un peu plus de 3 ans. Il y a 5 unités intérieures connectées dessus. Depuis hier, elle me fait...
- 9. Consommation électrique excessive gainable Mitsubishi inverter PEAD-RP
- N°1842 : Bonjour J'habite ma nouvelle maison depuis moins de 3 mois. Et j'ai fait installer un gainable air-air de marque Mitsubishi (les références, je ne les ai pas sous la main mais je peux vous les donner). Je chauffe 120 m² de...
- 10. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite