Question dépannage climatisation : Panne climatiseur réversible Ecoclim HFC R407C

vietrce
Membre inscrit
vietrce
6 messages
Bonjour.

Je possède un climatiseur réversible Ecoclim, le ventilateur de l'échangeur extérieur démarre puis déclenche la clim au bout d'une dizaine de secondes.
Je ne possède pas de schéma de séquence de démarrage, quelqu'un a t-il une idée.

Merci d'avance.

Voici des photos
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
panne climatiseur réversible Ecoclimpanne climatiseur Ecoclim

07 août 2013 à 15:27
Réponse dépannage clim 1 forum-climatisation

Panne climatiseur réversible Ecoclim HFC R407C

sysclimconcept
Membre inscrit
sysclimconcept
572 messages
Bonjour,

Excusez-moi, mais je n'ai pas très bien compris votre problème.

Cordialement.
07 août 2013 à 18:10
Réponse dépannage clim 2 forum-climatisation

Panne climatiseur réversible Ecoclim HFC R407C

Mi2
Membre inscrit
Mi2
10 messages
Votre condenseur est-il propre ??
07 août 2013 à 18:18
Réponse dépannage clim 3 forum-climatisation

Panne climatiseur réversible Ecoclim HFC R407C

PL
Membre inscrit
PL
13 502 messages
Bonsoir. Vous pouvez répéter la question ! biggrin
07 août 2013 à 18:46
Réponse dépannage clim 4 forum-climatisation

Panne climatiseur réversible Ecoclim HFC R407C

vietrce
Membre inscrit
vietrce
6 messages
Lorsque je démarre la clim, celle-ci démarre normalement, mais lorsque le ventilateur de l'échangeur extérieur démarre, celui-ci me fait déclencher la clim au bout de 10 secondes environ.
Je suis obligé de couper l'alimentation au tableau général pour faire une nouvelle tentative de démarrage.
Ne serait-ce pas une sonde ?
Si Oui laquelle ? Il y en a trois.
07 août 2013 à 18:53
Réponse dépannage clim 5 forum-climatisation

Panne climatiseur réversible Ecoclim HFC R407C

Mi2
Membre inscrit
Mi2
10 messages
Qu'est-ce qui déclenche ??? sleepy sleepy


07 août 2013 à 20:19
Réponse dépannage clim 6 forum-climatisation

Panne climatiseur réversible Ecoclim HFC R407C

vietrce
Membre inscrit
vietrce
6 messages
Toute la clim déclenche, se met en panne avec le voyant vert qui clignote (normalement il reste allumé en fonctionnement normal) et je suis obligé de couper l'alimentation pour une nouvelle tentative de démarrage mais rien n'y fait.
08 août 2013 à 11:09
Réponse dépannage clim 7 forum-climatisation

Panne climatiseur réversible Ecoclim HFC R407C

sysclimconcept
Membre inscrit
sysclimconcept
572 messages
Bonjour,

Quand vous dites déclenche, cela veut dire qu'elle se met en panne ?
Est-ce que le compresseur se met bien en route ?
Est-ce que la ventilation intérieure et extérieure se met bien en route ?
Avez-vous vérifié si le câblage est correct ?
De quelle année est l'installation ? Effectué par un pro ?

Cordialement.
08 août 2013 à 12:12
Réponse dépannage clim 8 forum-climatisation

Panne climatiseur réversible Ecoclim HFC R407C

PL
Membre inscrit
PL
13 502 messages
Bonjour.
Vous dites que quand le ventilo de l'UE se met en service, ce qui veut dire que le compresseur aussi = soit la carte de l'UE soit le compresseur, ou encore un disjoncteur inapproprié pour la puissance de la clim !
Quand cela disjoncte juste la clim ou le général (de puissance) maison ? smile
08 août 2013 à 18:20
Réponse dépannage clim 9 forum-climatisation

Panne climatiseur réversible Ecoclim HFC R407C

ludo36
Membre inscrit
ludo36
287 messages
Bonjour.

Votre clim est en fait une Hitachi rebadgée si le voyant vert se met à clignoter c'est obligatoirement le compresseur.
A moins de trouver la pièce en occasion, Hitachi ne fait plus de pièces pour votre machine.
08 août 2013 à 22:21
Réponse dépannage clim 10 forum-climatisation

Panne climatiseur réversible Ecoclim HFC R407C

vietrce
Membre inscrit
vietrce
6 messages
Je ne pense pas que ce soit le compresseur car il arrive parfois qu'elle démarre.
Lorsque j'ouvre le couvercle plastique et la tôle et que j'accède aux composants électroniques, je bouge les fils en nettoyant et lorsque je lui donne un ordre de démarrage, elle se met en service normalement, mais il ne faut pas que le ventilo extérieur s'arrête sinon il ne redémarre plus et me fait clignoter le voyant vert (panne).
10 août 2013 à 11:05
Réponse dépannage clim 11 forum-climatisation

Panne climatiseur réversible Ecoclim HFC R407C

ludo36
Membre inscrit
ludo36
287 messages
Bonjour.

Ce n'est pas parce-que le compresseur marche de temps en temps que ce n'est pas lui.
Je travaille chez Hitachi et je peux vous confirmer que si le voyant clignote le compresseur a un problème.
10 août 2013 à 22:51
Réponse dépannage clim 12 forum-climatisation

Panne climatiseur réversible Ecoclim HFC R407C

vietrce
Membre inscrit
vietrce
6 messages
Bonjour et merci pour les réponses.
Savez-vous où je peux trouver cette pièce d'occasion ? Merci.
16 août 2013 à 08:37
Réponse dépannage clim 13 forum-climatisation

Panne climatiseur réversible Ecoclim HFC R407C

ludo36
Membre inscrit
ludo36
287 messages
Bonjour.

Aucune idée, de toute façon vu le prix d'un compresseur + de la main d’œuvre il vaut mieux racheter une clim.
16 août 2013 à 21:28
Réponse dépannage clim 14 forum-climatisation

Panne climatiseur réversible Ecoclim HFC R407C

PL
Membre inscrit
PL
13 502 messages
Bonjour.

Normalement avant le démarrage du compresseur le ventilateur de l'UE démarre puis stoppe, le compresseur se lance et la régulation de pression de condensation aussi (le ventilateur UE), si ce n'est pas le cas soit carte UE HS soit le compresseur et d'après les dires de ludo36 et travaillant avec cette marque suivre son conseil.
Par contre les pièces d'occasion dans ce domaine sont rares, très rares, souvent finissent à la vente à la ferraille, le neuf pourrait être le mieux pour vous, travail effectué par un pro ce qui éviterait des désagréments futurs pour votre confort et votre porte monnaies. smile
19 août 2013 à 13:49
Réponse dépannage clim 15 forum-climatisation

Panne climatiseur réversible Ecoclim HFC R407C

vietrce
Membre inscrit
vietrce
6 messages
Bonjour à tous et merci, rapport qualité prix quelle clim réversible identique me conseillez-vous ?
31 août 2013 à 17:17
Réponse dépannage clim 16 forum-climatisation

Panne climatiseur réversible Ecoclim HFC R407C

ludo36
Membre inscrit
ludo36
287 messages
Bonjour,
Mettre du Hitachi ne serait pas trop bête, vu que les tuyaux seront les mêmes et les câbles électriques aussi.
05 septembre 2013 à 09:41
Réponse dépannage clim 17 forum-climatisation

Panne climatiseur réversible Ecoclim HFC R407C


Invité
invité
Sur le même modèle, la panne voyant vert clignotant se produit si on touche aux boutons situés sur l'appareil.
Si on le démarre uniquement avec la télécommande, il n'y a pas ce problème.
Une autre panne voyant vert clignotant a été déclenchée par l'arrière de l'échangeur extérieur qui était partiellement recouverte par un papier.
07 septembre 2015 à 19:27
Réponse dépannage clim 18 forum-climatisation

Panne climatiseur réversible Ecoclim HFC R407C


Invité
invité
Bonjour à toutes et à tous.

Je déterre quelque peu ce vieux sujet car étant moi-même possesseur d'une Ecoclim Eczh 12 et ayant pu comprendre que cette dernière n'était ni plus ni moins qu'une clim Hitachi rebadgée, je vous serai (dans la mesure du possible) reconnaissant de bien vouloir m'indiquer quelle serait la référence de son clone chez Hitachi.

Il sera, peut-être, plus facile d'obtenir de la pièce détachée chez Hitachi que chez Ecoclim qui a disparu du marché depuis belle lurette !!!

A vous lire...
GD
16 juin 2017 à 14:38
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Conseils dépannage clim Kaysun KAY 52 DN6
    N°2650 : Bonjour, J'ai commandé une clim réversible Kaysun KAY 52 DN6 (compresseur Toshiba d'après le vendeur) et l'ai installé moi-même à l'aide du kit d'installation. Elle a fonctionné en chaud normalement le premier jour. Le...
  • 2. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 3. Climatiseur split réversible Ariston panne voyant rouge clignote
    N°7369 : Bonjour. Comme dit dans le titre, je possède un climatiseur réversible Ariston. Il date de vers 2006/2007 environ. Il a toujours parfaitement fonctionné jusqu'alors. Je l'utilise principalement en mode chauffage. Cet...
  • 4. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
    N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
  • 5. Panne climatiseur réversible Haier
    N°3627 : Bonjour. J'ai une clim réversible Haier qui marche très bien en froid mais quand je la mets en chaud, au démarrage pas de souci jusqu'à la température demandée, la clim s'arrête et ne redémarre pas et l'affichage de la...
  • 6. Erreur CH09 climatiseur réversible LG
    N°8503 : Bonjour à tous. J'ai une climatisation réversible LG : référence unité intérieure S12EQ NSJ (S3NW12JA3AA) ; référence groupe extérieur S12EQ UA3 (S3UW12JA3AA). Suite à plusieurs coupures de courant EDF lors d'une nuit...
  • 7. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
    N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
  • 8. Climatisation réversible Hitachi souffle tiède
    N°2367 : Bonjour à vous. J'ai fait un tour dans le forum, je pense avoir un aperçu des réponses, mais j'aurais besoin d'une confirmation... sur : - complément gaz ?? - changement carte électronique ?? qui selon le monteur ne se...
  • 9. Problème panne clim réversible Carrera
    N°2173 : Bonjour. Au démarrage, l'unité interne de ma clim réversible démarre et rien ne se passe côté compresseur, pas de message, rien, pas de led allumée, pourtant il y a une présence tension, les fusibles sont ok. Merci pour...
  • 10. Panne climatiseur réversible Daikin RX35E2V1B
    N°5457 : Bonjour, Je dispose d'une installation Daikin (modèle RX35E2V1B) dans mon appartement avec un Split, et un groupe extérieur. En notre absence, samedi, le différentiel a sauté, après étude, nous avons constaté que...
>>> Résultats suivants pour : Panne climatiseur réversible Ecoclim HFC R407C >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite