Clim réversible GE basculement en mode froid/chaud ne se fait pas
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
2102
Question forum dépannage : Clim réversible GE basculement en mode froid/chaud ne se fait pas
Bonjour,
J'ai une clim réversible GE dont le basculement froid/chaud par le panneau de contrôle ne se fait pas.
Dans l'attente de changer la clim (la réparation est a priori trop chère), le technicien est venu deux fois et a fait la bascule manuellement.
Comme je n'étais pas présent, je sais seulement que c'est un problème de vanne, mais concrètement je ne sais pas comment il opère.
Des idées ?
Merci.
P.S. Où se trouve t-elle la vanne à 4 ?
J'ai une clim réversible GE dont le basculement froid/chaud par le panneau de contrôle ne se fait pas.
Dans l'attente de changer la clim (la réparation est a priori trop chère), le technicien est venu deux fois et a fait la bascule manuellement.
Comme je n'étais pas présent, je sais seulement que c'est un problème de vanne, mais concrètement je ne sais pas comment il opère.
Des idées ?
Merci.
P.S. Où se trouve t-elle la vanne à 4 ?
03 août 2013 à 14:34
Dépannage 1 forum climatisation
Clim réversible GE basculement en mode froid/chaud ne se fait pas
Bonjour.
La V4V fait peut-être des siennes ? étant donné vos dires, il est possible que la commande de cette vanne ne s'effectue pas dans ce cas il y a 2 possibilités soit ct "open" soit ct "close", il suffit de déconnecter la V4V mettre en froid et voir ce qui se passe.
Donc faire une demande de froid et après nous verrons !!!!
La V4V fait peut-être des siennes ? étant donné vos dires, il est possible que la commande de cette vanne ne s'effectue pas dans ce cas il y a 2 possibilités soit ct "open" soit ct "close", il suffit de déconnecter la V4V mettre en froid et voir ce qui se passe.
Donc faire une demande de froid et après nous verrons !!!!

03 août 2013 à 17:36
Dépannage 2 forum climatisation
Clim réversible GE basculement en mode froid/chaud ne se fait pas
Merci de votre réponse.
Où se trouve-t-elle la V4V et comment la déconnecter ?
Merci.
Où se trouve-t-elle la V4V et comment la déconnecter ?
Merci.
03 août 2013 à 22:15
Dépannage 3 forum climatisation
Clim réversible GE basculement en mode froid/chaud ne se fait pas
Bonjour.
Ne connaissant pas toutes les marques il va falloir chercher un peu, en ayant préalablement coupé le courant , ouvrir le capot du dessus ou la protection des branchements électriques, il doit y avoir un schéma, vous faire aider par un ami électricien, ou nous communiquer par photo celui-ci afin de vous aider, il doit être marqué "selinoide vavle" ou "V4V" la débrancher de la carte c'est juste un connecteur ou si vous ne trouvez pas, cette vanne est reconnaissable, soit enlever la bobine tient simplement avec une vis cruciforme soit suivre le câble jusque la carte. Et faire un essai.
Ne connaissant pas toutes les marques il va falloir chercher un peu, en ayant préalablement coupé le courant , ouvrir le capot du dessus ou la protection des branchements électriques, il doit y avoir un schéma, vous faire aider par un ami électricien, ou nous communiquer par photo celui-ci afin de vous aider, il doit être marqué "selinoide vavle" ou "V4V" la débrancher de la carte c'est juste un connecteur ou si vous ne trouvez pas, cette vanne est reconnaissable, soit enlever la bobine tient simplement avec une vis cruciforme soit suivre le câble jusque la carte. Et faire un essai.

04 août 2013 à 08:22
Dépannage 4 forum climatisation
Clim réversible GE basculement en mode froid/chaud ne se fait pas
Bonjour, GE est en fait du Fujitsu rebadger.
Pour trouver la v4v ouvrez le dessus et la face avant au dessus du compresseur vous allez voir un cylindre horizontal avec une bobine dessus et bien c'est ça une v4v.
Pour trouver la v4v ouvrez le dessus et la face avant au dessus du compresseur vous allez voir un cylindre horizontal avec une bobine dessus et bien c'est ça une v4v.
04 août 2013 à 12:52
Dépannage 5 forum climatisation
Clim réversible GE basculement en mode froid/chaud ne se fait pas
Bonsoir,
La Vanne 4 Voies se trouve généralement au plus près du compresseur, raccordée sur la tuyauterie de refoulement (tuyauterie la plus chaude en fonctionnement, attention au risque de brûlure...)
Voici une petite vidéo trouvée sur Youtube qui vous permettra de mieux visualiser.
ICI
Cordialement.
Mi²
La Vanne 4 Voies se trouve généralement au plus près du compresseur, raccordée sur la tuyauterie de refoulement (tuyauterie la plus chaude en fonctionnement, attention au risque de brûlure...)
Voici une petite vidéo trouvée sur Youtube qui vous permettra de mieux visualiser.
ICI
Cordialement.
Mi²
06 août 2013 à 22:24
Dépannage 6 forum climatisation
Clim réversible GE basculement en mode froid/chaud ne se fait pas
Bonsoir. Ça a le mérite d’être clair et précis, merci Mi2. 





07 août 2013 à 18:49
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 2. Problème clim Zenith ne chauffe pas affiche erreur E8
- N°2190 : Bonjour à tous, Je me tourne vers vos compétences car après avoir lu beaucoup de choses sur le net je me retrouve sans réelle réponse et issue à mon problème. J'ai une clim Zenith réversible 3590W, elle fonctionne très...
- 3. Besoin d'aide installation clim réversible
- N°3058 : Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide, pour vos conseils. J'ai acheté 2 clim réversibles Inverter Electrolux EXI12HL1W ainsi que loué tout le matériel nécessaire pour leurs installations. Je sais qu'il aurait...
- 4. Clim réversible Fujitsu bloqué en mode chaud
- N°2364 : Bonjour, J'ai une clim réversible Fujitsu bi split chaud only. Elle fonctionne en froid sans souci car testé en mode forced cooling. Vu que tout est OK Je souhaiterais la débloquer pour qu'elle fonctionne dans toute sa...
- 5. Basculement du chaud vers du froid PAC Mitsubishi
- N°9259 : Bonjour. J'ai comme unité extérieure une PAC Mitsubishi MXZ-6D 122VA avec des unités intérieurs MSZ-SF 50 dans une résidence secondaire que je chauffe à 12°environ. Il y a 6 semaines de cela, j'avais toutes mes unités...
- 6. Information consommation climatisation réversible
- N°1 : Bonjour. Est-ce qu'une climatisation réversible consomme plus d'électricité pour produire du froid que de la chaleur ? Merci.
- 7. Ventilateur convecteur ne fait pas de froid
- N°4109 : Bonjour. J'ai un ventilateur convecteur de marque Technibel réf MPW 2B5XAA Il est raccordé à une pompe à chaleur, il a toujours marché en mode chaud, j'ai voulu le faire fonctionner en mode froid. J'ai mis la pompe à...
- 8. Problème chauffage climatiseur mobile réversible Equation
- N°6176 : Bonjour à tous, J'ai acheté d'occasion un climatiseur mobile réversible de marque Equation, modèle wap-357dzh-35w, en mode refroidissement, ventilation et déshumidification, il fonctionne parfaitement mais en mode chauffage,...
- 9. Conseils dépannage clim Kaysun KAY 52 DN6
- N°2650 : Bonjour, J'ai commandé une clim réversible Kaysun KAY 52 DN6 (compresseur Toshiba d'après le vendeur) et l'ai installé moi-même à l'aide du kit d'installation. Elle a fonctionné en chaud normalement le premier jour. Le...
- 10. Panne Daikin gainable en mode chauffage fait du froid
- N°5110 : Bonjour à tous. Matériel concerné : Unité extérieure RZQ71B8V3B Unité intérieure FBQ71B8V3B Télécommande filaire BRC1C52 Problème constaté depuis le premier coup de froid (température négative) la clim...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite