FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre tam

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 022 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit tam sur le forum Climatisation

tam
a posté 1 989 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Bonjour PL,
Oui si on cumule le déplacement + le diag + la réparation (quand la pièce est dispo)...
Par contre, l'utilisateur un peu bricoleur peut s'en sortir pour bien moins cher, avec éventuellement un peu d'aide.

Concernant la clim CIAT en photo au début, une résidente m'a renseigné : cette clim (froid uniquement) marche toujours. loveliness
29 avril 2020 à 15:11
forum consulter ce sujet Les clim du siècle passé marchent-elles encore ?

Bonjour PL,
Nul besoin de CV, rien qu'à vous lire je sais que vous avez une longue expérience.

Je regrette qu'il n'y ait pas d'autres utilisateurs passionnés comme moi pour montrer ce que leur matériel permet de faire en matière de diagnostic.
D'où ma question à tous, y compris les pro, sur du matériel résidentiel évidement.

Pour l'anecdote, j'ai choisi ma voiture, ma chaudière uniquement sur des critères de maintenabilité mais pas du tout ma clim. Contre toute attente, quelle belle surprise de voir que son constructeur donne accès même l'utilisateur à ces info de diag (voir les écrans que je poste ici où là).

Par simple curiosité, ce sont ces copies d'écran que j'aurais aimé voir chez d'autres constructeurs.
29 avril 2020 à 12:41
forum consulter ce sujet Voyant bleu clignote clim Toshiba

Publicité

Bonjour Cathars,
Frigo "prêt à jeter", donc. huffy
Vous avez essayé de le dépanner ? Souvent c'est 3 fois rien, le thermostat par exemple.
29 avril 2020 à 12:13
forum consulter ce sujet Les clim du siècle passé marchent-elles encore ?

Bonjour, pas de détecteur de présence sur mon modèle.
Jusqu'ici l'usage n'a été que ponctuel donc cet accessoire ne me manque pas.

Remarque niveau confort : hier soir j'ai mis un petit coup de chaud uniquement avec le split (plancher à l'arrêt), ben c'est beaucoup moins agréable que d'habitude (effet parois et sol frais).
29 avril 2020 à 11:57
forum consulter ce sujet Choix clim et emplacement

Bonjour, effectivement à l'époque les réversibles ne devaient pas courir les façades ?
J'ai été surpris par cette UE, d'où la photo, car ici en 2020, les habitants ne sont pas encore trop demandeurs de clim-froid, alors à l'époque ça semble incroyable.

Quand je repasserai par là, j'essaierai de demander aux occupants si cette UE est toujours fonctionnelle.
A priori oui, car sinon ils auraient remplacée cette antiquité par du high tech actuel, à moins que la mode soit au vintage ?
28 avril 2020 à 19:04
forum consulter ce sujet Les clim du siècle passé marchent-elles encore ?

Vous nous direz Hubert pour les tests.
Votre Toshiba est-elle récente ?
Car sur la mienne (2019), même à distance je peux faire un diagnostic et prévoir la venue de mon réparateur préféré. tongue

@PL, possible de voir ce qui se fait en la matière sur les marques que vous avez ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
lg diagnosis

28 avril 2020 à 18:49
forum consulter ce sujet Voyant bleu clignote clim Toshiba

Bonjour,
Citation :
Que puis-je faire avant d'appeler le SAV ?
1) Couper le disjoncteur de la clim.
2) Entre-ouvrir à la main le volet récalcitrant (ne pas forcer si bloqué).
3) Réarmer le disjoncteur tout en observant comment réagit le volet.
28 avril 2020 à 15:44
forum consulter ce sujet Voyant bleu clignote clim Toshiba

Bonjour.

Petit retour vers le passé avec cette photo prise il y a peu.
A l'époque ce n'était pas du "prêt à jeter", est-ce possible qu'elle marche encore ?
Des info sur cette génération d'UE ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Ancienne clim marche encore

28 avril 2020 à 13:58
forum consulter ce sujet Les clim du siècle passé marchent-elles encore ?

Bonjour Flo, je comprends tout à fait votre prise en compte de l'entretien annuel (capacité physique / coût financier).
C'est comme prévoir de devoir tôt ou tard quitter une belle maison pour petit appartement.
Fou, mais bien réel. tongue
27 avril 2020 à 19:15
forum consulter ce sujet Installation PAC Air Air maison 100m² plain-pied

Pour imaginer un peu les goulottes, voici les sorties habituelles possibles d'une UI (doc Carrier par ex).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
carrier sortie dr ou g

27 avril 2020 à 18:57
forum consulter ce sujet Choix clim et emplacement

Citation :
Readyclim sont des raccords à visser [...] Si il y a des vannes c'est bien mais ce n'est pas toujours le cas.
Si ce n'est pas toujours le cas, ce constructeur n'aurait pas pu me répondre avant de me demander la référence de "mon" UE, or son unique réponse est catégorique.
J'en conclus donc que l'absence de vanne n'est pas possible.

Pour moi une clim AIRTON n'est pas une clim mobile (flexible dé-connectable "sans" perte de gaz) mais une clim fixe avec des raccords operculables, donc à usage unique. Est-ce que je me trompe ?
27 avril 2020 à 18:32
forum consulter ce sujet Déplacer climatiseur Airton

Citation :
on hésite sous le porche ou juste avant effectivement. Voir photo.
Point positif, vous arrivez côté paillasson, mais bon le porche va être encombré.
Un peu avant laisserait plus d'espace, il me semble.

Prévoir aussi le visuel sur la goulotte verticale (sauf à l'avoir dans le séjour ?)
27 avril 2020 à 15:34
forum consulter ce sujet Choix clim et emplacement

Ici, l'installateur a respecté strictement la recommandation pour l'UI, même si elle concerne surtout le mode chauffage qui n'était pas ma priorité.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
emplacement climatiseur

27 avril 2020 à 15:22
forum consulter ce sujet Choix clim et emplacement

Daikin, des pro du confinement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
ue mur daikin

27 avril 2020 à 14:59
forum consulter ce sujet Choix clim et emplacement

Bonjour JIMA,
Citation :
Réponse, une résistance est un dipôle (ou deux polarités) donc ça ne pique pas aux yeux.
Vous confondez pôle et polarité...
Citation :
je suis titulaire de l'attestation de capacité à la manipulation des fluides frigorigènes depuis 2017.
Merci d'avoir confirmé mon hypothèse (un jeune frigolo).

Comme il ne m'est pas possible de "travailler" sereinement avec vous, je vous laisse avec EK.
27 avril 2020 à 13:34
forum consulter ce sujet Clim Inverter Zenith ZN 35 3A Erreur F1

Bonjour EK,
Merci pour les codes erreurs.

Si la notice de l'IPM que j'ai trouvée correspond (?), je devrais pouvoir vous aider à diagnostiquer.
Est-ce que vous vous sentez capable par la suite de faire des mesures avec le MM sur l'IPM, sous tension ?

SI oui, le compresseur n'étant pas branché, d'abord vous mesurez les 3 tensions compresseur quand il devrait démarrer.

danger-electrique
U-V = ...... Volts AC
U-W = ......
V-W = ......
27 avril 2020 à 12:43
forum consulter ce sujet Clim Inverter Zenith ZN 35 3A Erreur F1

Bonjour Cathars, j'espère que vous allez bien.
Concernant la distance minimale recommandée de UI au plafond, j'ai remarqué qu'elle variait selon les constructeurs.
Par exemple sur un manuel d'installation Carrier, je viens de voir 150.
Pour la distance UE-mur, Carrier et LG sont à 300 mini.
27 avril 2020 à 11:50
forum consulter ce sujet Choix clim et emplacement

Bonjour PL,
Réponse écrite de Airton en moins d'une demie heure : "toutes nos UE sont équipées des 2 vannes". tongue
27 avril 2020 à 11:36
forum consulter ce sujet Déplacer climatiseur Airton

Bonjour,
Citation :
splits Carrier fonctionnant au R32 installés en dos à dos : en mode froid.
La distance mini est respectée ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
mini 3m

27 avril 2020 à 10:43
forum consulter ce sujet Problème bruit climatiseur Carrier 9 000 BTU neuf R32

Bonjour,
Juste pour info les installateurs échangent souvent sur des forums "réservés" au pro, je pense par exemple à :
frigoristes.fr
En tout cas, bienvenue ici, je pense que vous trouverez.
26 avril 2020 à 20:03
forum consulter ce sujet Problème bruit climatiseur Carrier 9 000 BTU neuf R32

Citation :
Les machines aucune idée ?
Pour bien fonctionner une UI ou une UE doit brasser de l'air.
Tout ce qui peut gêner ce flux d'air est néfaste, à voir donc en fonction de la forme du cache.

Les recommandations de ma notice peuvent faire sourire mais pas les UE. titter

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
ue mal implantees

26 avril 2020 à 19:47
forum consulter ce sujet Choix clim et emplacement

Tant mieux, lgorin c'est avec plaisir si je peux aider à mon tour ici.
26 avril 2020 à 19:30
forum consulter ce sujet Court cycle climatisation Toshiba inverter

Je comprends que cette marque fasse du tort à la profession.

Cependant comme j'aime bien avoir le idées claires, Airton devra me répondre sur cette question.

Pour info, je suis au conseil syndical d'un immeuble qui va être ravalé, de nombreux propriétaires vont être concernés et vu les tarifs de fous des façadiers...
26 avril 2020 à 19:22
forum consulter ce sujet Déplacer climatiseur Airton

Bonjour,
Pas simple toutes les contraintes...
Pour l'UE, oui esthétique, encombrement et aussi zone chaude à l'ouest chez vous.

Pour info, mon UE de 3,5 kW froid est placée à 25 cm du mur (la notice recommandait 30...).
Les supports caoutchouc étant "sérieux", pour être centrés ils vont jusqu'à 60 cm du mur.
L'allée de 90cm qui fait le tour de la maison est maintenant bien encombrée par l'UE. tongue
26 avril 2020 à 19:06
forum consulter ce sujet Choix clim et emplacement

Bonjour.
Pour info, le ventilateur UI d'une LG fonctionne sans UE mais j'ai pas essayé sur 6 min...
(voir message 41)
Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV
26 avril 2020 à 12:04
forum consulter ce sujet Utilisation spéciale unité intérieure Mitsubishi

Bon, tant que ce n'est pas une diode ça me va (comme ici sur les docs de ma chaudière).

clapet oko

26 avril 2020 à 11:53
forum consulter ce sujet Isolants liaisons frigorifiques

Bonjour.
Oui Dom, je connais plein d'électro-techniciens expérimentés qui se font avoir en oubliant qu'une bobine peut avoir sa borne A2 non raccordée, parce-que la coupure est "toujours" au dessus de A1.

Pour JIMA, vous écrivez "une polarité de R750", je comprends votre pensée mais ce terme pique les yeux, non ?

Pour tous, à propos des codes d'erreurs : ce dépannage me fait découvrir Zénith (marque Castorama ?)
Sans doute il existe une liste de codes d'erreurs pour ce modèle, quelqu'un peut-il poster cette liste en précisant sa source, svp ?
26 avril 2020 à 11:35
forum consulter ce sujet Clim Inverter Zenith ZN 35 3A Erreur F1

Ouf, je suis rassuré.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
clapet

26 avril 2020 à 11:02
forum consulter ce sujet Isolants liaisons frigorifiques

Bonjour,
Ça me pose problème ces symboles : un clapet et une diode ont la même fonction, le même symbole ici mais pas utilisé dans le même sens. sad
Les normes auraient dû faire le ménage, je vais voir ce qu'elles disent.
26 avril 2020 à 10:53
forum consulter ce sujet Isolants liaisons frigorifiques

Bonjour Kdz et PL, les vannes visibles ici sur une de leurs notices n'y sont pas toujours ?

16 17

26 avril 2020 à 10:39
forum consulter ce sujet Déplacer climatiseur Airton

Cet IPM semble coller, non ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
24mdip

25 avril 2020 à 23:33
forum consulter ce sujet Clim Inverter Zenith ZN 35 3A Erreur F1

Bonsoir,
La position de l'UI est pas mal compte tenu des lieux de vie du séjour.
Possible aussi au-dessus du WC SdB, pour viser en diagonal vers la cuisine ? (choix chez moi).
Par contre l'UE juste dans le porche d'entrée...??
25 avril 2020 à 21:53
forum consulter ce sujet Choix clim et emplacement

Installation conforme à la notice constructeur. tongue

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
notice installation tecumseh wintsys

25 avril 2020 à 20:40
forum consulter ce sujet Isolants liaisons frigorifiques

Citation :
C'est sûrement un froid seul on appelle cela le départ liquide et le détendeur se trouve au niveau de l'UI, il n'est donc pas nécessaire d'isoler ce tube
Effectivement pas de détendeur dans le groupe ci-dessus comme le montre son schéma frigo.
P. S. : faites ch.er les frigolos avec vos symboles de clapet qui ressemble à des diodes mais à l’envers. huffy

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
ue wintsys

25 avril 2020 à 20:31
forum consulter ce sujet Isolants liaisons frigorifiques

Visiblement, un grand classique pour les vitrines d'avoir leur canalisation liquide non-isolée.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
tecumseh vitrine

25 avril 2020 à 20:15
forum consulter ce sujet Isolants liaisons frigorifiques

Bonjour,
Citation :
Exemple 2 pour ce système ce sont des petites longueurs de plus l'isolation brulerait avec la chaleur du moteur, par contre s'il y a de la condensation le véhicule est certainement non roulant, ou manque de gaz, et est certainement étudié pour fonctionner comme cela. Épaisseur des tubes ?
La R&D a sans doute de bonnes raisons pour avoir laissé les tuyaux à nu.
Dans le monde automobile, on gratte le moindre centime, alors un isolant en moins...
La perte de froid est acceptable puisque le client est plutôt content.

Les gouttes de condensation sont inévitables même sans manque de gaz, mais pas gênantes dans un moteur, dès lors qu'elles ne risquent pas de finir sur un capteur, un calculateur, l'alternateur...
Épaisseur de l'alu ? Je ne sais pas, au moins de quoi tenir les 27 bars... et les vibrations.
J'ai constaté une mauvaise conception sur une Opel où une soudure fissurait systématiquement car trop sollicitée par les mouvements du moteur. Un modèle qui aura lâché son gaz après chaque réparation et recharge. huffy
25 avril 2020 à 12:16
forum consulter ce sujet Isolants liaisons frigorifiques

Citation :
Il est vrai qu'il faut être fou d'installer des splits, mais quand on voit les soucis pour trouver des pièces au bout de quelques années, le choix est vite fait.
Bonsoir Invité, les pièces pour quoi faire ? Ici, on est sur du jetable. biggrin
24 avril 2020 à 23:19
forum consulter ce sujet Court cycle climatisation Toshiba inverter

Citation :
A partir du moment où l'installation a été effectuée par une Société habilitée, mise en service par celle-ci et cela dans n'importe quel domaine, mes clients n'ont jamais rempli quelques dossiers que ce soit pour une prise en compte d'une pièce détachée sous garantie
Désolé j'ai du mal à me faire comprendre. Vous parliez d'un installateur "qui a dû mentir auprès du constructeur", je vous parlais donc d'un installateur.

Si vous avez suivi le fil que j'ai ouvert sur les chaudières vertes vous avez dû comprendre que le constructeur m'a donné un accès "installateur" à toutes ses ressources en ligne, notamment les formulaires avec la liste des conditions et pièces justificatives pour la prise en charge sous garantie.
Et j'espère pouvoir entretenir les mêmes relations avec LG. loveliness
24 avril 2020 à 23:10
forum consulter ce sujet Court cycle climatisation Toshiba inverter

Citation :
Pourquoi ? et sur quels critères ?
car un constructeur prend en compte toutes les utilisations possibles de son produit. Le problème de condensation en été est suffisant pour justifier sa recommandation d'isoler les cuivres d'une clim réversible.
Ce qui ne m'empêche pas de réfléchir à des cas particuliers.

Ex1 de cas particuliers que nous avons abordés dans une autre discussion : un groupe dont le cuivre liquide n'était pas isolé, a priori volontairement.
Ex2 de cas particuliers : les clim de voiture dont les canalisations ne sont pas isolées.
24 avril 2020 à 22:39
forum consulter ce sujet Isolants liaisons frigorifiques

Citation :
-7dBA de réduction de bruit c'est de l'attrape nigauds.
J'osais m'attendre à mieux de votre part ...:-)
JIMA, encore un jugement à l'emporte pièce... Et si je m'étais trompé ?
A vrai dire, je n'avais même pas prêté attention à cette annonce de -7,5dB mais au problème à résoudre.
Déjà cette vidéo a été très peu vue et son premier commentaire pique les yeux : MBS commence en effet par "quelle stupidité technique". titter

Mettons qu'il se soit trompé et allons voir de plus près le site de ce constructeur de "boite anti bruit".
Il dit avoir travaillé avec GENERA, Dur pour GENERAL, non ? Car j'ai plus envie d'acheter ses clim.

Venons-en aux -7,5 dB. Une promesse n'engage que ceux qui y croient mais bon, admettons, j'y crois.
Leur site propose un "calculateur de décibel" pour me convaincre d'acheter.

Courbe noire : bruit de la clim sans rien, courbe verte avec la boite.
Pour me faire une idée, je m'imagine à 1m du bruit, la boite m'a "éloigné" du bruit d'un peu moins de 3 m.

Conclusion: je confirme ma première impression, même en croyant à ces -7,5 dB, je n’achète pas car mes oreilles ne vont pas être d'accord.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
bruit split avec et sans boîte

24 avril 2020 à 19:42
forum consulter ce sujet Problème bruit extérieur split

Exemple d'une mesure sur le plus petit calibre en ohm.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
plus petit calibre ohm

24 avril 2020 à 16:08
forum consulter ce sujet Clim Inverter Zenith ZN 35 3A Erreur F1

EK, faudrait reprendre vos mesures, voici le tuto C3-2 avec pour vous :
u = fil noir,
v = fil blanc
w = fil rouge

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
tester le compresseur d'un climatiseur

24 avril 2020 à 15:36
forum consulter ce sujet Clim Inverter Zenith ZN 35 3A Erreur F1

Bonjour Serrure,
Pardon mais je pense que vous cherchez sur une piste sans issue.

A 8 mètres et dans cette caisse de résonance, vous serez toujours gêné par cette UE, dès lors qu'elle fonctionnera pendant votre sommeil.
J'aimerais bien me tromper. sad
24 avril 2020 à 15:19
forum consulter ce sujet Problème bruit extérieur split

Bonjour PL,
Citation :
l'installateur a été bien gentil vis à vis de son client, car il a dû mentir auprès du constructeur en disant que la carte était HS
Je ne sais pas dans le domaine des clim, mais avec le fabricant de ma chaudière, le dossier à faire pour la prise en charge d'une pièce en garantie est bien dissuasif. tongue
24 avril 2020 à 15:09
forum consulter ce sujet Court cycle climatisation Toshiba inverter

Bonjour PL,
Je ne peux être que d'accord avec les recommandations d'isolation émises par les constructeurs.
Cependant concernant les pertes d'une UI qui servirait qu'au chauffage d'une pièce, UI dont les cuivres ne seraient pas isolés dans cette pièce (mais isolés ailleurs), je reste sur l'idée qu'au final il n'y a pas de perte de chaleur pour cette pièce, à coût électrique identique.
Ce n'est qu'une hypothèse (sans intérêt) qui me semble logique.
24 avril 2020 à 14:51
forum consulter ce sujet Isolants liaisons frigorifiques

Bonjour Ladauge,
Merci pour ce retour.
Votre aventure aurait pu faire l'objet d'un reportage classique où le journaliste fait faire une panne à la c.n par un ami artisan. Place ensuite au défilé des entreprises de dépannage.
Sérieuse, incompétente voire arnaqueuse, le consommateur a le choix. tongue
24 avril 2020 à 12:56
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Yack Modulo 60, ne s'allume plus

danger-general Oubli grave avant le 2 :
Attendre que les gros condensateurs soient déchargés.
Vérifier au voltmètre DC sur des points accessibles.
24 avril 2020 à 12:27
forum consulter ce sujet Clim Inverter Zenith ZN 35 3A Erreur F1

Bonjour EK et JIMA,

Pour EK,
La com est bonne entre UE et UI.
L'UE démarre et s'arrête au compresseur.
Merci de confirmer que le ventilateur a démarré normalement ?

Oui le problème semble se situer sur IPM / Compresseur.
1) Une référence lisible sur l'IPM nettoyé ?
Je vous propose de couper le disjoncteur, de mesurer l'absence de tension entre les bornes à vis L et N avant de continuer.
2) Débrancher les 3 fils black, white, et red du compresseur.
3) Mesurer la résistance de chacune des 3 bobines et confirmer leur même valeur.
0,? ohm - 0,? ohm - 0,? ohm.
24 avril 2020 à 12:07
forum consulter ce sujet Clim Inverter Zenith ZN 35 3A Erreur F1

Bonjour Dom,
Un plaisir pour moi, d'échanger ici et d'apprendre comment ça marche.
Tous mes appareils ont subi le même sort. ;)

Seconde manip du jour : test du fil de com UE/UI débranché

1) Mise sous tension par le disjoncteur : RAS
2) Démarrage du mode ventilateur par la télécommande : RAS
3) Test de diagnostic avec l'appli ThinQ: affichage alterné CH-05-CH-05... sur UI et voici l'affichage sur SmartPhone.

Conclusion : avec LG je ne suis pas déçu jusqu'ici.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
fil com débranché

24 avril 2020 à 11:16
forum consulter ce sujet Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV

Test d'obturation de l'UI en mode chaud, 17° extérieur, consigne 22°, fenêtres ouvertes :

1) UI sans rien : 440 W (stabilisé après hausse lente)
2) UI recouverte @80% : 720 W (stabilisé après hausse rapide)
3) UI découverte : 465 W (stabilisé après redescente rapide + gros flux de chaleur...).
24 avril 2020 à 10:06
forum consulter ce sujet Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV