Question Dépannage Climatisation : Pompe à chaleur Yack Modulo 60, ne s'allume plus

ladauge
Membre inscrit
ladauge
2 messages
Bonjour à tous.

J'ai une pompe à chaleur Mitsubishi/Yack Modul'O 60 installée en 2007. il y a quelques jours, elle est tombée en panne, il n'y a plus rien d'affiché sur l’écran de contrôle de l'unité intérieure, les deux diodes de diagnostique restent éteintes.
Le courant arrive bien sur la carte électronique.
Étant donné la période de confinement, j'ai eu du mal à trouver un réparateur, mais finalement un technicien est venu ce matin, a rapidement testé la carte électronique et m'a dit qu'elle était HS et bonne à changer, voire la carte du module extérieur aussi. Devis : 1476€ la carte plus 380€ de pose soit 2041€ TTC.
J'ai quand même cherché à trouver la carte en pièce détachée (réf PJA505A123 FZ), je n'ai pas trouvé cette référence mais d'autres approchantes, et surtout aucune dans cet ordre de prix !
Question : que pensez-vous du diagnostic et des prix avancés ?

Merci pour vos réponses.
06 avril 2020 à 18:12
Réponse 1 du forum dépannage climatisation

Pompe à chaleur Yack Modulo 60, ne s'allume plus

PL
Membre inscrit
PL
13 521 messages
Bonjour.
Essayer de voir avec la société Yack directement. Le numéro est sur internet.
06 avril 2020 à 20:57
Réponse 2 du forum dépannage climatisation

Pompe à chaleur Yack Modulo 60, ne s'allume plus

AAC
Membre inscrit
AAC
3 290 messages
Bonsoir,
PL la société Yack ne travaille qu'avec les pros et refuse même de renseigner certaines fois les particuliers.
maclimatisation.com
06 avril 2020 à 21:22
Réponse 3 du forum dépannage climatisation

Pompe à chaleur Yack Modulo 60, ne s'allume plus

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 036 messages
Bonjour.

Quand vous dites que "Le courant arrive bien sur la carte", quel type de courant? 230 AC, 12 DC, 24 DC?...

Si vous voulez de l'aide pour un éventuel dépannage, il va falloir poster des photos recto-verso de la carte, objectif de l'appareil photo bien au centre de la carte.

Cordialement, Dom.
07 avril 2020 à 08:25
Réponse 4 du forum dépannage climatisation

Pompe à chaleur Yack Modulo 60, ne s'allume plus

ladauge
Membre inscrit
ladauge
2 messages
Bonjour,
Merci d'avoir pris le temps de répondre à mon message. J'ai cherché sur internet une société spécialisée dans les PAC YACK et j'ai trouvé la société ERALEC. Ils viennent de reprendre le travail lundi et un technicien est passé ce matin.
Il n'a pas cherché longtemps et est allé directement au problème.
Verdict : un fusible dans l'unité extérieure lol et la PAC fonctionne.
Cordialement. Ladauge
24 avril 2020 à 12:28
Réponse 5 du forum dépannage climatisation

Pompe à chaleur Yack Modulo 60, ne s'allume plus

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour Ladauge,
Merci pour ce retour.
Votre aventure aurait pu faire l'objet d'un reportage classique où le journaliste fait faire une panne à la c.n par un ami artisan. Place ensuite au défilé des entreprises de dépannage.
Sérieuse, incompétente voire arnaqueuse, le consommateur a le choix. tongue
24 avril 2020 à 12:56
Réponse 6 du forum dépannage climatisation

Pompe à chaleur Yack Modulo 60, ne s'allume plus

jeremy5662
Membre inscrit
jeremy5662
528 messages
Bonjour.
Il suffit d'aller sur youtube.
Je me souviens d'avoir vu une émission pour tester le SAV des marques.
Il avait juste débranché un fil dans une machine à laver, certes le fil n'était pas visible mais quand même.
Dans notre cas nous avons le forum pour les clims.
Bonne journée.
25 avril 2020 à 15:14
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 2. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
  • 3. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 4. Problème pompe à chaleur Sanyo
    N°6445 : Bonjour et bravo pour ce forum et toutes les compétences que j'ai pu lire. Je fais donc parti des nombreux utilisateurs d'une PAC Sanyo avec 2 UE HS. J'ai parcouru beaucoup de posts sur ce forum. J'ai rapidement déterminé...
  • 5. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
    N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
  • 6. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 7. Question démarrage compresseur pompe à chaleur
    N°4251 : Bonjour à tous, Je suis équipé depuis février dernier fil n°3611 : Avis avant installation PAC et c'est la première année où j'attends l'hiver avec impatience...:lol: J'ai déjà appris beaucoup de choses ici grâce à...
  • 8. Informations sur monosplit hyperheating Mitsubishi
    N°4365 : Bonsoir à tous, Un nouveau fil pour essayer de partager nos expériences sur la gamme de monosplit hyperheating Mitsubishi. Pour résumer ma configuration, je suis en Île-de-France installation question 3611: Avis avant...
  • 9. Problème pompe à chaleur Mitsubishi
    N°3123 : Bonjour à tous. Après 5 années de bon et loyaux services, l'unité extérieure SCM60ZG-S s'est arrêtée de fonctionner. Les unités intérieures, via les voyants run et timer, m'indiquent en auto diagnostic, qu'il y a...
  • 10. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
>>> Résultats suivants pour : Pompe à chaleur Yack Modulo 60, ne s'allume plus >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
test ventilateurs dysonsupport fixation climatiseurclim lginstallation climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite