FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre AAC

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 079 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit AAC

AAC
a posté 3 293 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Climatisation

Bonjour,
Votre problème ne vient, a priori, pas de votre machine Daikin ; mais de la régulation Airzone. Le code F3 est une puissance de ventilation.
Voyez avec Airzone, vous trouverez leurs coordonnées sur le net.
Cordialement.
20 janvier 2022 à 11:54
forum consulter ce sujet Défaut F3-23 clim Daikin 12kW sur le forum Climatisation

Bonjour,
Votre code erreur dit :
"VITESSE DE ROTATION ANORMALEMENT FAIBLE DU COMPRESSEUR - problème DE SYNCHRONISATION"

POINTS PRINCIPAUX A VÉRIFIER
- Carte ISPM (inverter) (80% des cas)
- Compresseur (20% des cas).

Ensuite procéder comme suit sous tension vérifier N1 - P1 et N1 - P2 => 340 - 380 V
Groupe extérieur sous + ET - => 220 VCC REMPLACER ISPM

Hors tension Testeur en mode test diode.
Borne + sur N1 :
N1-U N1-V N1-W => 350 - 450 mV
Borne - sur N1 :
N1-U N1-V N1-W => infini
Borne + sur P1 :
P1-U P1-V P1-W => infini
Borne - sur P1 :
P1-U P1-V P1-W => 350 - 450 mV
Borne + sur P2 :
P2-U P2-V P2-W => infini
Borne - sur P2
P2-U P2-V P2-W => 350 - 450 m
Puis vérification compresseur.
Avec 1 ohm sur vos enroulements compresseur cela est déjà bon signe pour votre compresseur.
Il convient maintenant de vérifier si au moins un enroulement est à la terre sinon remplacer le compresseur.
Le compresseur peut aussi être bloqué mécaniquement.

Si après avoir changé la carte ISPM et le compresseur il y a toujours un clignotement 3 ou 4 fois, alors remplacer la carte principale (carte verte avec les LED).

Bon courage.
Cordialement.
maclimatisation.com
19 janvier 2022 à 20:47
forum consulter ce sujet RAM Hitachi 72QH5 LD301 clignote 3 fois UVW = 1 Ohm sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour.

Je connais bien ce genre de climatiseur et je ne suis pas comme vous un ignare dans ce domaine.
Je travaille depuis plus de 21 ans sur ce genre de matériel.
Bref débrouillez-vous tout seul et surtout restez bien sûr de vos bêtises.

maclimatisation.com
19 janvier 2022 à 18:59
forum consulter ce sujet Climatisation Airton à quoi servent ces capteurs ? sur le forum Climatisation

Bonjour.

Il se peut que cela une mauvaise fixation de votre platine.

Pour ce qui est de la soufflerie d'une volute c'est bien la dernière chose à faire.
En effet en soufflant vous allez répandre dans votre pièce toutes les impuretés et éventuellement microbes.
Pour un nettoyage de la volute deux solutions :
1/ Dépose de cette dernière et nettoyage avec un produit vaisselle standard puis sécher et remonter
2/ Sans démontage.
Nettoyage en pression avec produit désinfectant. Nous les pros on ai équipé de bâche spécifique pour ce genre de travail.

Par ailleurs vous n'avez indiqué ni la marque, ni le modèle, ni l'ancienneté de votre installation.

Cordialement
maclimatisation.com
19 janvier 2022 à 15:39
forum consulter ce sujet Vibration unité intérieure sur le forum Climatisation

Bonjour.

Le manomètre n'est pas un jauge mais indique une pression qu'il faut mettre en relation avec la température ambiante.
Ceci nous sert, à nous techniciens, à déterminer quel est le fluide présent dans la machine quand il n'y a plus d'étiquette.
C'est ce que l'on appelle la relation pression température.
Bref il suffit qu'il y est une quantité infime de fluide pour avoir une pression.
Vous n'êtes pas technicien climatisation ou frigoriste donc faites appel à un pro.

Cordialement.
maclimatisation.com
19 janvier 2022 à 15:32
forum consulter ce sujet Climatiseur Maxwell mode chauffage ne fonctionne plus sur le forum Climatisation

Re,
Oui cela est possible qu'une électrovanne soit défaillante, mais lors d'un manque de fluide cela peut fonctionner par certaines températures extérieures et lorsque ces dernières descendent, le manque se fait alors ressentir.
Lors d'un manque de fluide les tuyauteries auront tendance à se prendre en givre.

Cordialement.
maclimatisation.com
17 janvier 2022 à 19:37
forum consulter ce sujet Problème U0 thermodynamique Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.
Pour démonter la vanne 4 voies il faut récupérer le fluide et d’ébraser.
Lorsque je vous ai décrit les possibilités vous n'en tenez même pas compte.

Vous voulez jouer à l'apprenti sorcier avec à la clé risque de brûlures graves aux mains, risque de perte d'un œil.
Réservez dès maintenant un lit dans l'hôpital le plus proche.

Cordialement.
maclimatisation.com
17 janvier 2022 à 18:51
forum consulter ce sujet Climatisation Airton à quoi servent ces capteurs ? sur le forum Climatisation

Bonjour.
Cela peut venir :
- Manque de fluide
- Vanne d'arrêt fermée
- Tuyauterie de réfrigérant obstruée.

Cordialement.
maclimatisation.com
17 janvier 2022 à 18:45
forum consulter ce sujet Problème U0 thermodynamique Daikin sur le forum Climatisation

Re.
Désolé j'ai fait une faute de frappe les réfs sont MAC-567IF-E
17 janvier 2022 à 18:30
forum consulter ce sujet Connecter module Wifi Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Les références que vous mentionnez ne figure pas, à ma connaissance chez Mitsubishi Electric en effet les bonnes références sont MAC-5671IF-E (sans le B).
Où avez-vous acheté ce module ?

Cordialement.
maclimatisation.com
17 janvier 2022 à 18:29
forum consulter ce sujet Connecter module Wifi Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.

Ce que vous montrez en photo ressemble fort à une électrovanne qui commande l'ouverture et la fermeture du circuit.
Par ailleurs une une V4V à moitié bloqué est plus qu'improbable (perso jamais vu en vingt ans).
Je pencherai plus vers d'autres diagnostics comme :
- machine n'étant pas prévue pour de grand froid, dans ce cas grosse prise en glace.
- insuffisance de fluide suite à une micro fuite.
- échangeur et/ou filtres sales.
- machine sous dimensionnée.

Pour le contrôle de la température où est-ce que vous la prenez ? Car celle-ci est prise par l'appareil à sa hauteur.
Donc comme la chaleur monte il est normal d'avoir plus chaud au plafond qu'en bas.

Cordialement.
maclimatisation.com
17 janvier 2022 à 10:13
forum consulter ce sujet Climatisation Airton à quoi servent ces capteurs ? sur le forum Climatisation

Bonjour.

Dans les deux enregistrements je m'orienterez vers un mauvais centrage du ventilateur.

Cordialement.
maclimatisation.com
16 janvier 2022 à 11:35
forum consulter ce sujet Problème claquement groupe extérieur Panasonic et Fujitsu sur le forum Climatisation

Bonjour.

Vu la prise en glace de votre groupe extérieur je vois deux possibilités :

- Soit un sous dimensionnement de l'installation.
- Soit un manque de fluide.

Cordialement.
maclimatisation.com
16 janvier 2022 à 11:11
forum consulter ce sujet Problème claquement groupe extérieur Panasonic et Fujitsu sur le forum Climatisation

Bonjour,
Comme vous ne possédez pas de check inverter il va falloir tester votre carte si alimentée en monophasé comme suit :
Entre l'arrivée sur la carte et le noise filter 240V continu
Puis entre le noise filter et le pont de diode 240V continu
Puis entre le pont de diode et l'IPM 360V en alternatif
Puis de l'IPM au compresser 130V en continu sur chaque branchement.

Cordialement.
maclimatisation.com
15 janvier 2022 à 14:21
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur AIXIA sur le forum Climatisation

Bonjour,
C'est ce qui arrive fréquemment avec des produits chinois.
Si vous recherchez sur la toile il y a énormément de gens dans votre cas.
Bref êtes-vous sûr que cela vient de la sonde ? Que dit exactement votre code erreur ?
Comment la PAC se comporte t-elle (démarrage, arrêt, durée de fonctionnement) ?

Cordialement.
maclimatisation.com
15 janvier 2022 à 07:29
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur AIXIA sur le forum Climatisation

Bonjour Tam,
Si c'était un encrassement de la volute, cette dernière soufflerait peu mais du chaud.
Alors qu'ici il est décrit un souffle à température ambiante.

Cordialement.
maclimatisation.com
09 janvier 2022 à 18:53
forum consulter ce sujet Panne climatisation DAIKIN de 2007 Code A5 sur le forum Climatisation

Bonjour,

La nature du dysfonctionnement code A5 est :
"Commande de haute pression en mode chauffage, commande de protection antigel en mode rafraîchissement"
et
la cause potentielle :
"Obstruction du filtre à air de l'unité intérieure et court-circuit Thermistance de l'échangeur de chaleur de l'unité intérieure défectueuse".

Par rapport à votre description je m'orienterai dans un premier temps vers la vérification de la quantité de fluide.
Pour cela faites appel à un pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
09 janvier 2022 à 17:18
forum consulter ce sujet Panne climatisation DAIKIN de 2007 Code A5 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pour moi la puissance de votre machine est insuffisante.
En effet si l'on prend un calcul basique de déperdition et que nous nous basons sur une RT 2005 (maison construite entre 2007 et 2012) nous avons le calcul suivant :

450M3 X 0,75W coef RT 2005 X 35 (20°C int. par - 15°C ext.) = 11812,50W soit 11Kw800.

Si nous prenons en compte les déperditions des machines inverter à -15°C soit 50% il nous faudra une machine ayant une puissance nominale de 11,800/0,50 = 23,600Kw.

De plus faire fonctionner un poêle en même temps risque de poser problème. En effet le poêle a une combustion avec une flamme vive qui elle a besoin d'oxygène, la clim elle va prendre l'air afin de le réchauffer et cela peut de temps à autre poser problème.

Cordialement
maclimatisation.com
07 janvier 2022 à 08:05
forum consulter ce sujet Clim gainable Mitsubishi modifier pression statique sur le forum Climatisation

Bonjour.

Si la température de la pièce lors de la demande était inférieure à 23°C, cela n'est pas un problème de fluide.
En effet vous aurions au minimum un delta de 20°C.

Je me pencherez soit sur la platine électronique soit sur le moteur.
Il se peut que vous ayez peut être un léger faux contact sur une fiche.
Essayez, en coupant au préalable le courant, de débrancher et rebrancher les fiches les une après les autres.
Cela pourra peut être résoudre votre problème.

Cordialement.
maclimatisation.com
06 janvier 2022 à 18:49
forum consulter ce sujet Symptôme manque de gaz sur gainable Atlantic Fujitsu sur le forum Climatisation

Bonjour.

Augmenter la pression statique ne résoudra probablement pas vos problèmes de chauffage.
Il faut faire dans un premier temps un bilan thermique.
Volume à chauffer, ville ou village, maison intra muros ou extra muros etc...

Cordialement.
maclimatisation.com
05 janvier 2022 à 19:37
forum consulter ce sujet Clim gainable Mitsubishi modifier pression statique sur le forum Climatisation

Bonjour.
Pour un test on met en demande maxi en chaud et en puissance de ventilation maxi.

Cordialement.
maclimatisation.com
05 janvier 2022 à 18:58
forum consulter ce sujet Symptôme manque de gaz sur gainable Atlantic Fujitsu sur le forum Climatisation

Bonjour PL.

C'est la température en sortie de bouche ce soufflage. Il faut tenir compte de la longueur de la gaine et de son parcours.
Ensuite est-ce que la température a été prise sur un escabeau avec un thermomètre électronique ou détectée en visée d'en bas.
Un manque de fluide ne va pas agir sur la régularité du soufflage.

Cordialement.
maclimatisation.com
05 janvier 2022 à 17:43
forum consulter ce sujet Symptôme manque de gaz sur gainable Atlantic Fujitsu sur le forum Climatisation

Bonjour.
Oui cela peut venir de la platine qui commande la puissance de ventilation.
C'est pour cela que je disais problème électrique ou électronique.

Cordialement.
maclimatisation.com
05 janvier 2022 à 16:51
forum consulter ce sujet Symptôme manque de gaz sur gainable Atlantic Fujitsu sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je pense plutôt à un problème électrique ou électronique du moteur du ventilateur.

Cordialement.
maclimatisation.com
05 janvier 2022 à 13:02
forum consulter ce sujet Symptôme manque de gaz sur gainable Atlantic Fujitsu sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je vois potentiellement deux causes possibles :
1/ Les télécommandes ne sont pas toutes les deux sur le mode chaud.
2/ Vous avez effectué un nettoyage et n'avez pas remis correctement les verrous des ailettes de soufflage.

Cordialement.
maclilmatisation.com
05 janvier 2022 à 12:59
forum consulter ce sujet Clignotement vert Unité Intérieure Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.
Dans un premier temps quel a été l'entretien de l'installation ?

Cordialement.
maclimatisation.com
05 janvier 2022 à 10:33
forum consulter ce sujet Symptôme manque de gaz sur gainable Atlantic Fujitsu sur le forum Climatisation

Bonjour.

Quel est le nombre et la fréquence des clignotements ?
Est que les deux unités intérieures le font en même temps ?

Cordialement.
maclimatisation.com
05 janvier 2022 à 10:06
forum consulter ce sujet Clignotement vert Unité Intérieure Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.

Le clignotement de 3 fois la led 301A signifie une vitesse anormalement faible du compresseur, un problème de synchronisation.
Cela peut venir dans 80% des cas de la carte ISPM (inverter) ou du compresseur 20% des cas.
Dans votre cas la description que vous faites, led304 qui grésille, j'opterai pour la carte inverter.

Cordialement.
maclimatisation.com
02 janvier 2022 à 16:36
forum consulter ce sujet Climatisation Hitachi clignote 3 fois seulement l’hiver sur le forum Climatisation

Bonjour.

Attention avec le fluide R32 il est obligatoire d'installé le split à minimum 1,80 du sol.
En effet en cas de fuite risque d'asphyxie.
C'est la raison pour laquelle les consoles sont équipées d'une coupure en cas de fuite.

Cordialement.
maclimatisation.com
28 décembre 2021 à 13:51
forum consulter ce sujet Hauteur minimale des splits sur le forum Climatisation

Bonjour.

Cette pièce a été remplacée par une autre référence par le fabricant.
Si vous désirez je peux vous faire parvenir un devis.

Cordialement.
maclimatisation.com
26 décembre 2021 à 13:30
forum consulter ce sujet Recherche moteur RC0J30-MD climatiseur Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.
Pourriez-vous donner les références complètes de votre appareil.

Cordialement.
maclimatisation.com
25 décembre 2021 à 14:32
forum consulter ce sujet Recherche moteur RC0J30-MD climatiseur Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour,
Le code 03 correspond à câblage incorrect, un problème PCB (carte électronique), défaillance du fusible, coupure de l'alimentation.

Cordialement.
maclimatisation.com
24 décembre 2021 à 12:15
forum consulter ce sujet Panne 03 PAC Hitachi Yutaki sur le forum Climatisation

Bonjour Dooblem.

Il faut lire correctement. Je parle d'encrassement excessif de l'échangeur extérieur.
Bref pour faire plus simple de la saleté du à l'environnement qui soit resté collé sur le radiateur que l'on appelle l'échangeur du moteur extérieur.
Cela fait parfois une couche comme une légère moquette qui empêche l'air de circuler.
Et cela empêche l'appareil de fonctionner correctementbiggrin.

Cordialement.
maclimatisation.com
23 décembre 2021 à 09:34
forum consulter ce sujet Clim Daikin annulation mode de correction câblage ou reset usine sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je pense à un truc tout bête, est-ce que votre échangeur de l'unité extérieure n'est il pas encrassé voire obturé.

Cordialement.
maclimatisation.com
21 décembre 2021 à 18:15
forum consulter ce sujet Clim Daikin annulation mode de correction câblage ou reset usine sur le forum Climatisation

Bonjour.

Vous dites contrôle gaz 0K. Comment a-t-il été contrôlé ?
Car pour le faire il faut récupérer le gaz pour le peser.
Et vous avez les symptômes d'un manque de fluide suite à une fuite.

Cordialement.
maclimatisation.com
21 décembre 2021 à 07:12
forum consulter ce sujet Clim Toshiba Haori ne chauffe plus sur le forum Climatisation

Bonjour.

vous pouvez monter sur l'alimentation une module qui permet de gérer la température voulu voire même l'horaire.
Votre clim sera alimenté en fonction de vos paramètres.

Cordialement.
maclimatisation.com
20 décembre 2021 à 19:55
forum consulter ce sujet Associer horloge sur clim réversible MSZ HR35 VF Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour,
Déjà pour vérifier si votre télécommande envoie le signal prenez votre téléphone portable mettez sur mode photo puis avec votre télécommande appuyez sur une bouton (naturellement face à votre téléphone) si vous voyez une lumière lorsque vous appuyez votre télécommande est OK.
Après au niveau des pièces cela va être délicat car votre machine a probablement plus de 20 ans.

Cordialement.
maclimatisation.com
18 décembre 2021 à 12:59
forum consulter ce sujet Climatiseur Mitsubishi ne démarre plus sur le forum Climatisation

Bonjour.
Déjà coller un split au plafond n'est pas dans les recommandations des fabricants.
Distance minimale 8cm.
De plus si le split est collé contre le mur cela peut poser problème au niveau de la sonde de température.
Ensuite est-ce que la machine n'est pas sous dimensionnée ?

Faites revenir votre installateur afin qu'il trouve une solution à votre inconfort.
Cordialement.
maclimatisation.com
15 décembre 2021 à 10:15
forum consulter ce sujet Split Daikin chambre delta température solution Tado ? sur le forum Climatisation

Bonjour.
A priori il y avait bien une erreur de câblage et vous l'avez corrigée.
Le fonction correction de câblage sert lorsque vous avez toutes les unités de branchées.
Ici il n'y en a que deux donc pas de problème.
Quand vous avez reconnecté la machine l'avez-vous fait hors tension ? Avez-vous respecté les couleurs des câbles ?
Par ailleurs est-ce que vos deux unités sont bien dans le même mode à savoir en chaud ?

Cordialement.
maclimatisation.com
15 décembre 2021 à 10:08
forum consulter ce sujet Clim Daikin annulation mode de correction câblage ou reset usine sur le forum Climatisation

Bonjour.
A priori le défaut 2P4 correspond :
"Thermostat résistance d'appoint (auto)"

Cordialement.
maclimatisation.com
15 décembre 2021 à 10:03
forum consulter ce sujet Défaut 2p4 PAC Chaffoteaux Arianext sur le forum Climatisation

Bonjour.

Rien de bien alarmant. Mais ensuite il faut analyser à savoir :
- Où se situe le split (prés d'une fenêtre, contre le mur donnant à l'extérieur, au dessus de la porte, la partie droite contre le mur ...) ?
- Comment réglez-vous la ventilation ?
- La porte reste-t-elle fermée ou donne-t-elle sur un endroit non chauffé ?
- Quelle est la hauteur moyenne du plafond ?

Cordialement.
maclimatisation.com
15 décembre 2021 à 09:50
forum consulter ce sujet Question température bi-split Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je vous répète à nouveau :
Le code U0 signifie température du tuyau d'aspiration trop élevé et la cause peut être obturation de la tuyauterie de réfrigérant, volume de réfrigérant insuffisant, détendeur électronique défectueux etc. biggrin
Cordialement.
maclimatisation.com
15 décembre 2021 à 09:44
forum consulter ce sujet Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pour ce genre de matériel ne cherchez pas le silence.
Ce sont tous des matériels bruyants.

Cordialement.
maclimatisation.com
14 décembre 2021 à 15:42
forum consulter ce sujet Climatisation split mobile laquelle choisir entre les 3 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Normalement il se situe contre le compresseur au bas.
Suivant le cas il peut être réparable, mais il faut voir sur place.
Regardez aussi si votre compresseur ne présente pas de trace de rouille.
Car si c'est le cas, évitez de faire des dépenses car il est en fin de vie.

Cordialement.
maclimatisation.com
13 décembre 2021 à 14:20
forum consulter ce sujet Problème climatiseur Hitachi RAM55QH5 disjoncte sur le forum Climatisation

Bonjour.

Les climatiseurs sont généralement équipés d'un cordon chauffant pour éviter que l'huile ne se fige.
Donc mêmes à l'arrêt ce dernier fait son office.
Vous devez donc avoir un court-circuit sur cet élément.

Cordialement.
maclimatisation.com
13 décembre 2021 à 13:19
forum consulter ce sujet Problème climatiseur Hitachi RAM55QH5 disjoncte sur le forum Climatisation

Re.

Je rajouterai il ne faut pas confondre chauffer et déshumidifier.
Le chauffage enlève le froid et la déshumidification enlève l'humidité.

Cordialement.
maclimatisation.com
11 décembre 2021 à 10:06
forum consulter ce sujet Bi split un split en chauffage et l'autre en déshumidification possible ? sur le forum Climatisation

Bonjour.

En effet le code A5 signifie surchauffe de l'unité intérieure et la cause peut être filtre à air encrassé, court-circuit ou problème de capteur de l'échangeur chaleur.
Le code U0 signifie température du tuyau d'aspiration trop élevé et la cause pet être obturation de la tuyauterie de réfrigérant, volume de réfrigérant insuffisant, détendeur électronique défectueux etc.

Il se peut que votre machine avait deux problèmes, un cachant l'autre.
Une surconsommation peut être aussi un manque de fluide la machine va tourner beaucoup plus rapidement.

Cordialement.
maclimatisation.com
11 décembre 2021 à 09:59
forum consulter ce sujet Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M sur le forum Climatisation

Bonjour TAM,

"L’humidité désigne la quantité de vapeur d’eau contenue dans l’air. L’humidité relative est le rapport de la quantité d’eau dans l’air sur la quantité maximale de vapeur d’eau (humidité). Plus la température est élevée, plus il peut y avoir de vapeur d’eau dans l’air.
C’est une partie intégrante du cycle de l’eau, car la vapeur d’eau est continuellement générée par évaporation et éliminée par condensation. Lorsque la température monte, l’air peut contenir plus de vapeur d’eau ; donc plus le climat est chaud, plus le taux d’humidité peut être élevé.
Par exemple, une quantité d’air densément saturée peut contenir 28 grammes d’eau par mètre cube à 30 °C, mais seulement 8 grammes d’eau par mètre cube à 8 °C3" source scientifique.
Vos cheveux sont mouillés et non humide et votre sèche cheveux il va enlever l'eau et créer de l'humidité.
Si vous mettez votre climatiseur en mode déshumidification il ne produira pas de chaud mais du froid.

Cordialement.
maclimatisation.com
11 décembre 2021 à 09:43
forum consulter ce sujet Bi split un split en chauffage et l'autre en déshumidification possible ? sur le forum Climatisation

Bonsoir.

L'erreur à ne pas faire est de mettre le chauffage pour enlever l'humidité.

Le chauffage est fait pour enlever le froid et non l'humidité.
Certaines fois c'est le chauffage trop fort qui va vous ramener de l'humidité.

Cordialement.
maclimatisation.com
10 décembre 2021 à 18:34
forum consulter ce sujet Bi split un split en chauffage et l'autre en déshumidification possible ? sur le forum Climatisation

Bonjour.

Déjà votre appareil de régulation Delta Dore 8000 est prévu pour les PAC air/eau et air/air.
L'inertie on voit la trouver dans les PAC air/eau. En effet lorsque l'eau est chaude et que l'on arrête de la chauffer elle va continuer de circuler dans le circuit tout en restant un moment chaude.
Pour une PAC air/air, votre cas, dés que l'on va arrêter de chauffer l'air ce dernier ne sera plus chargé en chaleur et diminuera très rapidement l'air chaud véhiculé.
Comment mesurez-vous la température de vos pièces ?
Ensuite où sont disposées vos commandes.
Avez-vous respecté les distances minimales à savoir 1,20M des fenêtres, 0,20M d'une porte, pas au-dessus d'un appareil chauffant (TV, réfrigérateur) ou à proximité d'une cheminée.
Par ailleurs, à ce jour, je n'ai jamais encore rencontré un expert bâtiment qui connaisse vraiment le système des fonctionnements PAC.
J'ai eu certaines demandes de clients afin que je détermine les causes de dysfonctionnement aux fins de les transmettre aux experts.

Cordialement.
maclimatisation.com
10 décembre 2021 à 18:27
forum consulter ce sujet Pack Delta Dore 8000 économiser de l'énergie sur le forum Climatisation