Bonjour.

Si vous étiez un VRAI professionnel vous ne serez pas sans savoir que même en BP on ne peut descendre en dessous de ce que peut la physique le permet. biggrin
Vous ne savez même pas rapatrier un fluide correctement. cry Mais où avez-vous eu votre certification ?

Bref débrouillez-vous tout seul le pseudo pro. huffy
Cordialement.
maclimatisation.com
05 novembre 2021 à 08:04
forum consulter ce sujet Clim Daikin fuite sur valve Schrader sur le forum Climatisation

Bonsoir Tam.

Je dirai poser la question à Mitsubishi Heavy industrie à ne surtout pas confondre avec Mitsubishi Electric.

Cordialement.
maclimatisation.com
04 novembre 2021 à 19:57
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi heavy arrêter ventilation quand consigne atteinte sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour Oliv33,
Sur le boitier Airzone vous avez généralement en petit une référence.
Merci de me la communiquer.

Cordialement.
maclimatisation.com
04 novembre 2021 à 18:41
forum consulter ce sujet Avis convertible gainable Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.

Vous dites que c'est une extension en bois.
Quelle est l'isolation, comment sont les fenêtres ? Est-ce une pièce fermée ?

Qui a monté la clim ? Si c'est vous est-ce qu'un pro a fait la mise en service ?
Quel est la longueur du cuivre ?

Cordialement.
maclimatisation.com
04 novembre 2021 à 18:37
forum consulter ce sujet Unité intérieure Mitsubishi bruyante en mode chauffage sur le forum Climatisation

Bonjour Fra17250.

Vous êtes frigoriste et je vous rappelle que les fluides ont ce que l'on appelle une relation pression température.
C'est à dire que même au repos les fluides ont une pression qui fluctue suivant la température.
Pou info le R32 à une pression de plus de 8 bars par une température de 0°C.
Actuellement si l'on prend une température de +10°C la pression de ce fluide est de un peu plus de 11 Bars.
Comment voulez-vous arriver à une pression de 0,1 bar.
Si vous n'avez qu'un petit pschitt vous pouvez utilisez l'outil spécial pour changer la valve.
Attention il n'est pas évident de s'en servir correctement.
Si l'on s'en sert mal on risque de perdre toute la charge.
C'est une question d'habitude (La vidéo de tam ci-dessus n'est pas faite par un débutant).

Cordialement.
maclimatisation.com
04 novembre 2021 à 15:47
forum consulter ce sujet Clim Daikin fuite sur valve Schrader sur le forum Climatisation

Bonjour.

cela peut être du à un cycle de dégivrage qui se déclenche trop tôt (généralement c'est au bout de 45minutes).
Donc ensuite il faut voir si la puissance qu'il délivre par rapport à vos besoins.
Quelle est la superficie et la hauteur sous plafond, l'année de construction, la région de l'habitation ?

Cordialement.
maclimatisation.com
04 novembre 2021 à 11:31
forum consulter ce sujet Unité intérieure Mitsubishi bruyante en mode chauffage sur le forum Climatisation

Bonjour.

Dans un premier temps je vous aurai dit manque de fluide, mais si vous changez certains paramètres vous êtes OK en température, je vous renverrai vers votre installateur.
Votre installation à six mois et vous avez obligatoirement une garantie de bon fonctionnement de douze mois.
Car si vous touchez quelque chose on risque de vous dire que vous perdez la garantie des douze mois ainsi que celle du fabriquant.

Cordialement.
maclimatisation.com
04 novembre 2021 à 09:57
forum consulter ce sujet Mauvaise régulation PAC Mitsubishi et Airzone sur le forum Climatisation

Bonjour.

Quel type de régulation avez-vous ? Delta Dore, Airzone ou autre.

Cordialement.
maclimatisation.com
04 novembre 2021 à 08:54
forum consulter ce sujet Avis convertible gainable Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.

Quelle était la température extérieure ?
Quelle est la superficie de votre maison et sa date de construction ?

Car il y a plusieurs possibilités standards :
- sous dimensionnement
- filtre de reprise sale
- longueur tuyauterie
- manque de fluide
- problème de sonde etc...

Cordialement.
maclimatisation.com
04 novembre 2021 à 08:52
forum consulter ce sujet Mauvaise régulation PAC Mitsubishi et Airzone sur le forum Climatisation

Bonjour Fra17250.

Dans un précédent post vous dites comment il faut faire pour rapatrier le fluide. OK c'est bien.
Mais si vous avez une fuite via la valve Schrader comment pouvez-vous savoir que vous avez la bonne quantité de fluide ?
Sur une installation froid de gazier n'avez-vous pas des vannes de service équipées de valve Schrader ?

Cordialement.
maclimatisation.com
04 novembre 2021 à 08:31
forum consulter ce sujet Clim Daikin fuite sur valve Schrader sur le forum Climatisation

Bonjour.

Le pro qui fait la mise en service, raccorde au niveau frigo et éventuellement électriques les appareils. Les tuyaux et câbles ayant été tiré au préalable par le client. Il fait un test en pression à l'azote ou au nidron.
Puis il tire au vide, ouvre les bannes et fait les essais. Le défaut E1 est normalement imputable à un problème de sonde qui ne peut être vu à la mise en service. Il ne vous reste plus qu'à appeler le SAV de la marque.
Je répète le pro qui a fait la mise en service n'est pas responsable car il n'a pas vendu le matériel.

Cordialement.
maclimatisation.com
03 novembre 2021 à 15:23
forum consulter ce sujet Nouvelle installation Erreur E1 sur bisplit Beko BEMPF 181 sur le forum Climatisation

Bonjour,

non Dom-Aom le pro qui est intervenu a fait simplement une mise en service.
La responsabilité de l'installation incombe au client qui l'a faite.
Et pour la garantie elle incombe à celui qui a vendu le produit. Bon courage.
Vous avez économisé mais cela risque de vous revenir plus cher désormais.
Pour revenir à la comparaison auto, ce n'est pas parce que le garage qui ne vous a pas vendu ledit véhicule, vous fait le plein de votre voiture qu'il est responsable de la panne survenu 10Kms plus loin.

Cordialement.
maclimatisation.com
03 novembre 2021 à 12:46
forum consulter ce sujet Nouvelle installation Erreur E1 sur bisplit Beko BEMPF 181 sur le forum Climatisation

Bonsoir,
Si vous faites réellement du froid industriel, sérieusement il va falloir vous remettre complétement en question.
Comment faites-vous donc chez les clients ???
C'est comme si on demandait à un garagiste de changer de bougies. biggrin
Cordialement.
02 novembre 2021 à 20:08
forum consulter ce sujet Clim Daikin fuite sur valve Schrader sur le forum Climatisation

Bonjour, à part d'avoir un outil spécial et de savoir s'en servir vous ne pourrez pas changer votre valve schrader.
En effet celle ci,sert en quelque sorte de bouchon.
Par ailleurs vous n'êtes on ne sait pas quelle quantité de fluide vous avez perdu.
Donc il faut récupérer le fluide pour le peser. De plus vous n'êtes pas autorisé a effectuer ces manipulations.
Trouvez donc un pro qui voudra vous le faire.

Cordialement.
Maclimatisation.com
02 novembre 2021 à 06:09
forum consulter ce sujet Clim Daikin fuite sur valve Schrader sur le forum Climatisation

Bonjour,
Est-ce que le pro a ouvert les vannes de service.
Généralement elles sont à droite, en laiton.
Ces dernières sont protégées par deux écrous et puis il faut une clé alène pour les ouvrir.

Cordialement.
maclimatisation.com
31 octobre 2021 à 18:40
forum consulter ce sujet Panne clim réversible inverter Crystal sur le forum Climatisation

Bonjour,
Il en existe encore mais à des puissances de minimum 22Kw. Cela risque de vous revenir très cher.

Cordialement.
maclimatisation.com
31 octobre 2021 à 14:17
forum consulter ce sujet Unité extérieure pour climatisation air-air sur le forum Climatisation

Bonjour,
Une valve Schrader est sur une vanne de service. Si la valve fuit il faut récupérer le fluide, changer la valve, mettre en épreuve, tirage au vide puis remplissage.

Donc faites appel à un pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
31 octobre 2021 à 14:08
forum consulter ce sujet Clim Daikin fuite sur valve Schrader sur le forum Climatisation

Quelles sont les températures que vous avez prises ? Et comment les avez-vous prises ?
30 octobre 2021 à 19:09
forum consulter ce sujet Unité extérieure MXZ-4A71VA Mitsubishi led rouge clignote sur le forum Climatisation

Bonjour,
J'ai fait une supposition d'après votre premier post. Mais vous changez ensuite de code erreur, ce qui est bizarre, mais là je rejoins Dom-Aom pour un manque de fluide suite à une fuite. Mais cela reste encore à confirmer.
Mettez vos appareils à fond en mode chaud et prenez la température de soufflage au bout d'environ 15 minutes, vous devriez avoir une température d'environ 50°C, si ce n'est pas le cas très certainement fuite de fluide.
Cordialement.
30 octobre 2021 à 15:31
forum consulter ce sujet Unité extérieure MXZ-4A71VA Mitsubishi led rouge clignote sur le forum Climatisation

Bonjour,
Il se peut que ce soit votre carte électronique PC board qui soit HS.
Cela peut être dû à une surtension ou un coup de foudre.

Cordialement.
maclimatisation.com
30 octobre 2021 à 11:55
forum consulter ce sujet Unité extérieure MXZ-4A71VA Mitsubishi led rouge clignote sur le forum Climatisation

Bonjour.

Votre machine est préchargé pour 30ML.
Est-ce que la longueur est dépassée ?
Si oui complément de charge, si non aucun problème.

Cordialement.
maclimatisation.com
23 octobre 2021 à 08:54
forum consulter ce sujet Erreur P04 sur groupe hydraulique Prothea 14KWh sur le forum Climatisation

Bonjour Adel77,

Si les préconisations du constructeur sont de 3ML il se peut effectivement que suite à un manque de longueur de tuyauterie vous ayez eût ce que l'on appelle un coup de liquide au compresseur le mettant HS.

Cordialement.
maclimatisation.com

22 octobre 2021 à 16:42
forum consulter ce sujet Panne clim Mitsubishi MUZ-EF50VE E1 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Ecoclim est un système de régulation bas de gamme qui ne dure pas dans le temps.
Pour info cela ne fait pas partie du matériel Mitsubishi Electric.
Pour avoir une régulation valable il faut y mettre le prix et passer soit sur du Delta Dore soit sur de l'Airzone.

Cordialement.
maclimatisation.com
20 octobre 2021 à 07:57
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi panne télécommande c679-rf sur le forum Climatisation

Bonjour.
Merci de nous dire les modèles exacts des unités intérieures et extérieures.
Cordialement.
maclimatisation.com
18 octobre 2021 à 13:59
forum consulter ce sujet Clim réversible Mitsubishi qui s'allume et s'arrête sur le forum Climatisation

Bonjour.
Vérifiez que toutes vos unités sont dans le même mode de fonctionnement.

Cordialement.
maclimatisation.com
18 octobre 2021 à 07:00
forum consulter ce sujet Clim réversible Mitsubishi qui s'allume et s'arrête sur le forum Climatisation

Bonjour.

La sonde de refoulement prend la température du fluide lors du fonctionnement de la machine.
Si cette dernière se déclenche c'est que généralement vous avez un problème de charge de fluide.
Donc faites intervenir un pro pour effectuer un diagnostic sur place et le cas échéant trouver la fuite, réparer et recharger.

Cordialement.
maclimatisation.com
17 octobre 2021 à 19:28
forum consulter ce sujet Erreur J3 clim Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour,
Il s'agit d'un problème d'erreur de communication dû à un problème de carte électronique.

Cordialement.
maclimatisation.com
17 octobre 2021 à 12:24
forum consulter ce sujet Climatisation air/air Fujitsu refuse de démarrer sur le forum Climatisation

Bonjour,
Cela vient certainement de votre sonde qui touche un tuyau. Pour cela il va falloir enlever le cache plastique. La sonde se situe normalement vers le bas et se reconnait car elle est généralement petite et noire.

Cordialement.
maclimatisation.com
14 octobre 2021 à 19:48
forum consulter ce sujet Différence de température entre application et température réelle sur le forum Climatisation

Bonjour.
Vous n'avez donc aucune erreur biggrin mais si vous désirez vous pouvez en créer. lol
maclimatisation.com
12 octobre 2021 à 13:31
forum consulter ce sujet Code erreur clim Daikin FTXC50 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Si la machine est sous garantie faites appel à votre installateur.

Cordialement.
maclimatisation.com
07 octobre 2021 à 06:42
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi Rak 50 PED sur le forum Climatisation

Bonjour JIMA,

Adel a mis en ligne le schéma d'un MSZ-HJ60VA.

Pour le modèle MSZ-EF50 il faut brancher S1 S2 S3 reliant unité intérieure et extérieure, puis phase et neutre sur L et N de l'unité extérieure. Mais la photo du boitier de branchement de l'unité intérieure nous dit que ce n'est pas ce modèle mais bien un modèle MSZ-HJ..biggrin

Cordialement.
maclimatisation.com
01 octobre 2021 à 06:16
forum consulter ce sujet Panne clim Mitsubishi MUZ-EF50VE E1 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Attention le branchement donné par JIMA est faux. dizzy

Regardez bien le schéma (TB du haut et du bas) que vous avez mis vous constaterez que le S1 S2 S3 de l'unité intérieure doivent être reliés aux mêmes bornes sur l'unité extérieure. Sur ce modèle c'est l'unité intérieure qui alimente l'unité extérieure donc phase et neutre sur L et N (fil rouge et bleu TB haut)
En aucun cas ne brancher l'alimentation 230V sur ce modèle à l'unité extérieure.

Pour info je suis spécialiste Mitsubishi Electric, home partenaire, et agréé ecodan.
Dans le branchement de JIMA vous allez grillé votre carte électronique. cry

Cordialement.
maclimatisation.com
30 septembre 2021 à 16:56
forum consulter ce sujet Panne clim Mitsubishi MUZ-EF50VE E1 sur le forum Climatisation

Bonjour Adel,
A priori non vos branchements ne sont pas bons.
En effet vous n'avez qu'un câble 5G alors qu'il vous faut deux câbles un 4G1.5 pour la liaison unité intérieure unité extérieure à savoir S1 S2 S3 terre, et un cale 3G2.5 pour la phase L neutre N et terre.
D'ailleurs si vous regardez votre fiche technique c'est clairement mentionné.

Cordialement
Maclimatisation.com
29 septembre 2021 à 17:13
forum consulter ce sujet Panne clim Mitsubishi MUZ-EF50VE E1 sur le forum Climatisation

Bonjour,
Comme suite à votre demande dans la question suivante, veuillez noter qu'une seule unité intérieure type split ou console de climatisation ne pourra vous refroidir correctement une maison complète. Pour le froid seul compter un besoin en refroidissement de 35W/M3. Attention le mode de calcul pour le chauffage est totalement différent.

Cordialement.
maclimatisation.fr
26 septembre 2021 à 18:34
forum consulter ce sujet Conseils puissance climatisation sur le forum Climatisation

Bonjour,
Oui sur un multisplit on ne peut brancher que 2 unités, donc 4 pas de problème.
Par contre avez-vous un pro pour vous faire le complément de fluide ? Car il y a des précautions de sécurité avec le fluide R32.

Cordialement.
maclimatisation.com
25 septembre 2021 à 19:25
forum consulter ce sujet Longueur totale tuyauterie de fluide frigorigène sur le forum Climatisation

Bonjour.
Déjà les références sont incomplètes. En effet il il y a le 5MXS90 qui est au R410A et préchargée pour 25ml avec un maximum de liaisons frigo de 75ml.
Puis il y a le 5MXN90 qui lui est au R32 et préchargé pour 30ml avec un maximum de liaisons frigo de 75ml. Donc déjà lorsque l'on dépasse la distance préchargée il faut faire un complément de charge.
Par ailleurs un dépassement de 10% soit 7,50m sera préjudiciable au bon fonctionnement et à la garantie du matériel.
Dans une installation multisplit inverter le fluide circule dans toutes les unités même celles arrêtées (en débit réduit).

Cordialement.
maclimatisation.com
25 septembre 2021 à 15:54
forum consulter ce sujet Longueur totale tuyauterie de fluide frigorigène sur le forum Climatisation

Bonjour.

C'est exactement cela. Vous devez récupérer dans une bouteille pour le recyclage que vous ramènerez à votre distributeur pour recyclage. Vous devrez faire un test avec de l'azote ou de l'hydrogène.
Si le le test est concluant, vous devrez faire un tirage au vide. Puis rechargez la quantité prévu par le fabricant.

Cordialement.
maclimatisation.com
23 septembre 2021 à 16:36
forum consulter ce sujet Unité extérieure vide et vanne ouverte sur le forum Climatisation

Bonjour.

Comme déjà dit un manomètre n'est pas une jauge. Il permet au pro de prendre certaines indications durant le fonctionnement de la machine afin de s'assurer qu'elle fonctionne correctement.
Mais lorsque vous le mettez à l'arrêt il va vous donner une relation pression température.
En effet chaque fluide à une pression différentes fonction de la température extérieure.
Pour moi votre machine est quasiment vide.

Cordialement.
maclimatisation.com
23 septembre 2021 à 07:51
forum consulter ce sujet Panne clim LG monosplit sur le forum Climatisation

Toshiba est une bonne marque.
21 septembre 2021 à 07:38
forum consulter ce sujet Défaut E04 clim Toshiba sur le forum Climatisation

C"est exact il se trouve en bas de la console sur la droite.

Cordialement
maclimatisation.com
21 septembre 2021 à 07:37
forum consulter ce sujet Spray désinfectant dans console climatiseur provoque une panne sur le forum Climatisation

Bonjour,
Non les consoles ne sont pas plus exposées mais le R32 montant ce dernier est plus dangereux qu'avec un split qui est en hauteur.

Cordialement.
maclimatisation.com
20 septembre 2021 à 21:05
forum consulter ce sujet Spray désinfectant dans console climatiseur provoque une panne sur le forum Climatisation

Bonjour.

Le produit est en quelque sorte en cause.
En effet il y a un détecteur de fuite de fluide et lorsqu'un gaz est propulsé à proximité celui ci est détecté et le détecteur se met en défaut pour la sécurité.
En effet le R32 peut être très dangereux asphyxiant voire dans certains cas explosif.

Cordialement.
maclimatisation.com
20 septembre 2021 à 18:46
forum consulter ce sujet Spray désinfectant dans console climatiseur provoque une panne sur le forum Climatisation

Bonjour.
Si vous avez pris un coup de foudre il est clair que la carte n'aura pas résisté.
En effet la tension de la foudre peut atteindre 100 millions de volts, son intensité 200 000 ampères et sa température 30 000 °C !
Montez le cas échéant un parafoudre de bonne facture (Legrand, Schneider) pas du premier prix de magasins de bricolage.

Cordialement.
maclimatisation.com
20 septembre 2021 à 18:39
forum consulter ce sujet Défaut E04 clim Toshiba sur le forum Climatisation

Bonjour.
Et vos unités intérieures que font-elles ?
maclimatisation.com
15 septembre 2021 à 10:53
forum consulter ce sujet Unité extérieure Mitsubishi ne démarre pas ? sur le forum Climatisation

Re.
Êtes-vous sûr des références ?

En effet la MFZ-KJ25VE est au R410A donc elle n'a pas de détecteur de fuite.
Et de plus la MXZ-2E42VA n'existe pas mais la MXZ-2F42VF3 oui mais est au R32.
Donc vos consoles sont impérativement des MFZ-KT25VG.
Faites attention dans vos demandes.
Bizarre non.
14 septembre 2021 à 18:10
forum consulter ce sujet Spray désinfectant dans console climatiseur provoque une panne sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je pense qu'il va falloir changer le détecteur de fuite.
D'ailleurs il est bien mentionné dans le fascicule de ne pas faire fonctionné la clim pendant l'entretien entre autre.

Ceci ne devrait pas être une pièce sous garantie car l'intervention a été faite par vous.

Cordialement.
maclimatisation.com
14 septembre 2021 à 17:56
forum consulter ce sujet Spray désinfectant dans console climatiseur provoque une panne sur le forum Climatisation

Bonjour,
Dites-nous le nombre de clignotements.

Cordialement.
maclimatisation.com
14 septembre 2021 à 17:30
forum consulter ce sujet Unité extérieure Mitsubishi ne démarre pas ? sur le forum Climatisation

Re.

Je pense à autre chose est ce que les pièces climatisées sont situées sous toiture rampante ?
Car si c'est le cas vous risqué d'être peut être sous dimensionnée suivant les volumes.

Cordialement.
maclimatisation.com
14 septembre 2021 à 16:20
forum consulter ce sujet Performances PEAD-M50JA / SUZ-M50VAR2 avec Airzone sur le forum Climatisation

Re.

Vous pouvez aussi mesurer la température qui sort des bouches.
En mode froid avec la ventilation au maximum vous devriez être aux alentours de 5°C /8°C environ.

Cordialement.
maclimatisation.com
14 septembre 2021 à 16:13
forum consulter ce sujet Performances PEAD-M50JA / SUZ-M50VAR2 avec Airzone sur le forum Climatisation

Bonjour.

Vous voulez faire des chambres froides, car si c'est le cas ce n'est pas le bon matériel.

Bref, je plaisante. Déjà 21°5 en froid cela commence à faire froid. En effet, pour des raisons évidente de santé, il est fortement déconseillé d'avoir un trop gros écart de température entre l'extérieur et l'intérieur. Généralement on conseille de mettre pour le froid une température de 24 à 26°C l'été. En effet la climatisation va jouer beaucoup sur le taux d'humidité. Pour descendre à 18°C dans une chambre où l'air va pouvoir s'échapper par le dessous de portes ou via d'autre fuite d'air cela va être quasiment impossible. pour y arriver il vous faudrait une installation démesuré.

Par ailleurs je ne pense pas que les techniciens vous ont dit qu'il ont remplis à 14 bars. Ils ont du vous dire que la pression était de 14 bars, ce qui paraît correct.

Cordialement
maclimatisation.com
14 septembre 2021 à 14:38
forum consulter ce sujet Performances PEAD-M50JA / SUZ-M50VAR2 avec Airzone sur le forum Climatisation