FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre Climatisation76

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 064 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit Climatisation76

Climatisation76
a posté 711 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Climatisation

Bonjour.

Sur combien de centimètres monte le tuyau car il y a une hauteur à ne pas dépasser et quel type de tuyau ?
24 septembre 2024 à 04:37
forum consulter ce sujet Code défaut A3 intermittent cassette Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

80 mètres max correspond je suppose au maximum de liaison admissible par le groupe.
Mais le groupe n'est peut être chargé que pour 30m ou 50m.
Si l'appoint n'a pas était effectué alors cela a une incidence sur le fonctionnement.
Et le défaut refoulement fait donc bien penser à un manque de gaz.
Vérifiez votre notice d'installation.
18 septembre 2024 à 06:16
forum consulter ce sujet Climatiseur Mitsubishi fonctionne qu'à partir de 3 splits allumés sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour.

Disjonctez le groupe extérieur.
Laissez uniquement la bobine 5.
Remettez le courant et écoutez.
On entend normalement après la remise en tension dans la minute qui suit un bruit qui fait tac tac...
Qui correspond à la butée de fermeture.
Ensuite mettre en mode chauffage à 30 degrés l'unité en question à ce moment vous devriez entendre le détendeur s'ouvrir et on le sent plus au moins en mettant sa main sur la bobine.
Vous pouvez comparer avec une autre sortie par la suite.
Si les bruit ne sont pas les mêmes alors le détendeur peut effectivement être bloqué.
18 septembre 2024 à 06:09
forum consulter ce sujet 1 split sur 5 ne souffle ni chaud ni froid sur le forum Climatisation

Les unités intérieurs en mode ventilation seul avez vous les même valeurs de sonde pipe line et pipe out?
15 septembre 2024 à 11:38
forum consulter ce sujet 1 split sur 5 ne souffle ni chaud ni froid sur le forum Climatisation

Bonjour

On voit dans les données que les demande d'ouverture détendeurs sont quasi 2 fois plus ouvert sur le départ 5 que sur le départ 4 (EEV veut dire électronique expansion valve)
On a donc une pression hp moins élevé sur le départ 5 que sur le 4 et donc moins de production de chauffage. Peut être les sondes d'échangeur de l'unité 5 en dérive indiquant au détendeur une mauvaise valeur d'ouverture.
15 septembre 2024 à 11:36
forum consulter ce sujet 1 split sur 5 ne souffle ni chaud ni froid sur le forum Climatisation

Bonjour.

Il doit y avoir un paramètre à activer dans la régulation, celui que vous indiquez dans l'image correspond à la pompe de circulation je suppose et non la pompe à chaleur.
Le fait que le relais claque dans un sens où l'autre est bon signe seulement il faut informer votre régulation d'utiliser ce thermostat à distance.
Bouquiner votre documentation vous devriez trouver le paramètre.
14 septembre 2024 à 11:40
forum consulter ce sujet Branchement thermostat d'ambiance sur PAC Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour, la borne 1a (C) correspond au mode froid (cool), essayez plutôt entre 2 et 1 (H) ce qui correspond à heat (chauffage en anglais)
13 septembre 2024 à 23:58
forum consulter ce sujet Branchement thermostat d'ambiance sur PAC Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

Hors tension essayez de mettre la bobine détendeur sortie 4 sur la sortie 5 (la défaillante) et après remettre le courant avec une demande de chaud sur toute les unités.
En fait en mode chaud l'unité à sa ventilation au minimum probablement en attente de recevoir le gaz chaud dans l'unité quel ne reçoit pas c'est pour cela que je suppose que la bobine détendeur est hs ou la carte mère du groupe.
13 septembre 2024 à 11:58
forum consulter ce sujet 1 split sur 5 ne souffle ni chaud ni froid sur le forum Climatisation

Bonjour.

Récupérer une vieille prise de machine à laver par exemple, vous dénudez les câble pour les brancher au groupe extérieur et vous mettez un enrouleur pris sur une de vos prises maison.
Si sa ne saute plus alors cela viens de votre câble d'alimentation qui va au groupe.
13 septembre 2024 à 06:24
forum consulter ce sujet Disjoncteur qui saute branchement climatisation sur le forum Climatisation

Bonjour.

Un circuit avec différentiel de courbe D ne fera pas avancé votre problème puisque maintenant les climatisations résidentiel sont de type inverter et ne dispose plus de compresseurs de type constant.
Vérifiez l'état de la carte extérieur à voir si il n'y aurai pas de marque de brûlée.
12 septembre 2024 à 12:20
forum consulter ce sujet Disjoncteur qui saute branchement climatisation sur le forum Climatisation

Bonjour, il semble que cela soit un émetteur de son qui émet le bip de la climatisation lorsque l'on appuie sur la télécommande.
Si la climatisation a disjoncté, débranchez cet élément et remettez le courant.
Si le bip a disparu, alors c'était bien cela.
07 septembre 2024 à 16:16
forum consulter ce sujet Pièce électronique climatiseur qui buzze sur le forum Climatisation

Il est probable que le compresseur compresse une partie du gaz sur lui-même, ce qui maintient les températures à proximité du groupe extérieur.
Cependant, le fluide étant paresseux, il passe directement de la compression à l'aspiration dans le groupe.
Cette hypothèse me semble la plus plausible, car le radiateur intérieur ne reçoit ni chaleur ni froid.
07 septembre 2024 à 16:13
forum consulter ce sujet Plus de froid sur Clim Airton inverter TAC-12CHSA/ZI sur le forum Climatisation

Bonjour,

Pour moi, la V4V est hors service en interne. Il y a toujours une différence de températures entre le refoulement et le départ chaud (soit en 2, soit en 4 en fonction du mode). Avec un manque de gaz, le compresseur devrait être brûlant et avoisiner les 100 degrés. Je vous suggère d'attendre d'autres avis.
07 septembre 2024 à 12:22
forum consulter ce sujet Plus de froid sur Clim Airton inverter TAC-12CHSA/ZI sur le forum Climatisation

Bonjour.

Il existe des paramètres cachés sur les télécommandes sans fil Mitsubishi, je l'ai déjà fait sur leur DRV.
Peut être un paramétrage mais pour cela il faut voir avec l'assistance en ligne de la marque.
06 septembre 2024 à 06:05
forum consulter ce sujet Problème vraiment spécifique sur climatisation Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.

A priori le tube n'est pas totalement pincé, si vous n'avez pas de bruit étrange sur cette murale ni même de problème de fonctionnement cela devrait être bon.
Il aurait pu utiliser un ressort à cintrée cela l'aurai grandement aider et ce n'est pas le matériel qui coûte très cher.
On peut toujours rattrapé ce genre de pincement avec une clé à molette si besoin est.
06 septembre 2024 à 06:02
forum consulter ce sujet Tuyau climatisation légèrement pincé sur le forum Climatisation

Si le premier est à 85 degrés, le deuxième devrait également être à 85 degrés.
En effet, le tiroir de la vanne v4v oriente le fluide dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire que le tube seul en haut doit avoir la même température que les deux tubes aux extrémités de la vanne v4v (soit à gauche, soit à droite en fonction du mode).
03 septembre 2024 à 18:27
forum consulter ce sujet Plus de froid sur Clim Airton inverter TAC-12CHSA/ZI sur le forum Climatisation

Vu les températures 1 et 2 devrait avoir la même valeur, donc une partie du gaz par dans la BP.
03 septembre 2024 à 13:02
forum consulter ce sujet Plus de froid sur Clim Airton inverter TAC-12CHSA/ZI sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pour les fournisseurs demander à Rolesco dans ma région il travaille avec Panasonic.
03 septembre 2024 à 07:00
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Panasonic Ethera CU-Z35VKE sur le forum Climatisation

Bonjour.

Il est possible que la vanne 4 voie soit percé en interne, du fait la compression en HP dévient également la BP puisque le fluide est fainéant il passe par le vanne pour revenir directement au compresseur.
À la main si tous les tubes de la v4v sont tièdes chaud alors vanne à remplacer.
Mais vu l'âge du groupe le changement de la climatisation serai plus judicieux.
03 septembre 2024 à 06:56
forum consulter ce sujet Plus de froid sur Clim Airton inverter TAC-12CHSA/ZI sur le forum Climatisation

Bonjour,
Effectivement, le compresseur est sacrément bruyant.
Cependant, ce qui m'étonne le plus, c'est que les bobines de détendeurs sont également bruyantes.
Ne serait-il pas possible qu'il y ait des tubes en cuivre dans le groupe qui se toucheraient ou toucheraient les tôles, amplifiant ainsi les bruits ?
02 septembre 2024 à 21:19
forum consulter ce sujet Problème bruit compresseur PAC Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.

Il est important de noter qu'il existe une différence de température d'environ 10 degrés entre l'entrée d'air du split et le soufflage du split lorsque l'on est éloigné de la consigne (par exemple, une consigne à 16 degrés en mode froid).
En mode chaud, cette différence est plutôt de 20 degrés en moyenne lorsque l'on est également éloigné de la consigne.
Je vous conseille de faire des essais dans un premier temps.
02 septembre 2024 à 21:15
forum consulter ce sujet Problème bizarrerie fonctionnement climatiseur bi-split sur le forum Climatisation

Bonjour.

Avec le schéma cela est plus parlant je ne savais pas que les carte utilisées une basse tension pour interpréter une surintensité. Dans mon esprit je croyais toujours que les 3 phases hautes tensions traversés chacune un élément électrique qui en dépassant une limite aller ouvrir ou fermer un contact et donc renvoyer un défaut.
Merci beaucoup pour votre réponse.
31 août 2024 à 08:59
forum consulter ce sujet Thermoseme TE-72B Stop en froid mais fonctionne en chaud sur le forum Climatisation

Un grand merci pour ce retour mais je dois l'avouer je suis perdu je croyais que c'était beaucoup plus simple que sa biggrin .
Nos clients ne cherche pas à économiser donc on change directement la carte mais à titre perso je vous met la photo, et j'imagine que simplement en changeant le condo la carte doit repartir de plus belle.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
panne carte inverter clim

30 août 2024 à 19:28
forum consulter ce sujet Thermoseme TE-72B Stop en froid mais fonctionne en chaud sur le forum Climatisation

Bonjour Dom-Aom.

Quel rôle jouent les petit condos sur les phases qui permettent au carte de calculer une surintensités ?
J'ai remplacé une carte inverter aujourd'hui qui faisaient un défaut de surintensité compresseur alors que celui ci ne présenté pas de défaillance, lors de la dépose de la carte HS un petit condo avait perdu son liquide sur l'une des phases compresseur.
J'aimerai comprendre le fonctionnement.
Merci d'avance biggrin
30 août 2024 à 16:53
forum consulter ce sujet Thermoseme TE-72B Stop en froid mais fonctionne en chaud sur le forum Climatisation

Bien sur que c'est un forum d'entraide.
Cependant pour un manque de gaz on ne pourra rien faire de plus malheureusement.
30 août 2024 à 14:32
forum consulter ce sujet Code défaut F3 unité extérieure ne démarre pas sur le forum Climatisation

Bonjour.

Un circuit fermé ne signifie pas qu'il ne peut pas perdre de gaz, les fuites sa existe (évaporateur, condenseur....)
30 août 2024 à 06:35
forum consulter ce sujet Pas de chaud clim Olimpia Splendid Unico Pro Inverter sur le forum Climatisation

Bonjour, si vous avez réussi à mal serrer le gros tube à l'extérieur qui est quand même très accessible, je pense que celui sous la murale doit être encore moins bien serrer.
Donc comme l'indique AAC gros manque de gaz.
30 août 2024 à 06:33
forum consulter ce sujet Code défaut F3 unité extérieure ne démarre pas sur le forum Climatisation

Bonjour,

Sur certains modèles Daikin, le flotteur n'est pas une sécurité mais un contact pour lancer la pompe.
Ainsi, si le flotteur est sale ou mis de côté, la pompe ne fonctionne pas et cela peut causer un débordement.

Dans tous les cas, comme l'a cité PL, il est nécessaire de déposer les éléments pour y accéder.
29 août 2024 à 13:26
forum consulter ce sujet Pompe de relevage cassette Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour, la climatisation ayant 2 ans peut être qu'elle est équipé d'un ventilateur avec retour tachymétrique en espérant que ce ne soit pas la carte du groupe qui n'envoie pas la tension ou ne détecte pas le retour et donc indique un défaut de rotation alors que celui ci tourne librement.
29 août 2024 à 13:23
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Panasonic Ethera CU-Z35VKE sur le forum Climatisation

Bonjour.

Vous stipulez un va et viens de la led 1 et 2, avez vous compter cela devrait indiqué un défaut.
Thermoseme c'est du Hitachi rebadger, dom-aom devrait pouvoir vous aider biggrin
29 août 2024 à 13:19
forum consulter ce sujet Thermoseme TE-72B Stop en froid mais fonctionne en chaud sur le forum Climatisation

De mémoire sur VRV 4 rester appuyer une dizaine de seconde sur bs3, les voyant vont passer au carré clignotant jusqu'à ce stabiliser en fixe ce qui signifie que l'adressage est terminé.
Sur VRV 3 de mémoire c'est rester appuyer sur bs5, couper le jus et remettre le jus tout en étant toujours appuyé sur le bouton, à l'aide d'un multimètre en mode continu sur le bus attendre que le 16 V revienne à ce moment relâcher le bouton.
29 août 2024 à 11:08
forum consulter ce sujet Communication VRV et unités intérieures sur le forum Climatisation

Bonjour.

La communication se fait par un câble bus alimenté en 16V continu.
Si une unité est hors service le groupe s'arrête et passe en défaut U4.
Si cela n'est pas réparable sur le champ il faut enlever l'alimentation de la cassette par exemple et relancer un adressage du groupe.
28 août 2024 à 15:12
forum consulter ce sujet Communication VRV et unités intérieures sur le forum Climatisation

Bonjour.

Parfois il suffit d'appuyer avec un tournevis sur la valve pour que celle ci ce replace correctement et arrête de fuir.
26 août 2024 à 15:54
forum consulter ce sujet Vannes fuyardes climatiseur Hitachi sur le forum Climatisation

Bonjour, entre s2 et s3 cela doit être une tension variable en alternatif.
Par contre vous mentionnez deux puissances différentes un groupe en taille 35 et une unité en taille 25.
Cela engendre un problème de communication.
25 août 2024 à 10:57
forum consulter ce sujet Clignotement ininterrompu voyant run split MSZ25VE3 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Si cela ce situe au niveau des bouchons et que vous n'avez pas perdu énormément de gaz un peu de loctite jaune pourrai faire l'affaire.
25 août 2024 à 10:54
forum consulter ce sujet Vannes fuyardes climatiseur Hitachi sur le forum Climatisation

Bonjour.

Peut être simplement le câble d'interconnexion croisé.
Cela pourrait expliquer les fuites de condensât (prise en glace des évaporateurs) et le défaut antigel qui survient.
18 août 2024 à 17:58
forum consulter ce sujet Erreur UH et A5 et fuites condensats bi-split Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour

La température de soufflage dépend principalement de la température de la pièce.
Si on reprend de l'air à 30 degrés par exemple on va commencer par souffler à 20 degrés au début de cycle puis plus la température de la pièce descend plus la température de soufflage descend également.
Il y a toujours une relation entre température de la pièce et la BP.
Par contre si l'on demande 23 et qu'il fait 23 5 degrés dans la pièce à ce moment l'inverter va réguler et le delta entre reprise et soufflage sera moindre.
En gros tout dépend de la charge compresseur entre la température de la pièce et la consigne demandé.
31 juillet 2024 à 07:02
forum consulter ce sujet Température de soufflage climatiseur dépend de la consigne sur le forum Climatisation

Bonjour.

Il y a sur certains modèle une plaque comme dit par PL, mais dans votre cas le gainable me paraît peu accessible.
Bon courage pour le démontage.
27 juillet 2024 à 08:15
forum consulter ce sujet Démontage pompe condensat climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

Elle n'est peut être pas hs mais seulement encrasser par de la saleté venant du bac à condensât.
Dans tous les cas il faut ouvrir la grande tôle sous le gainable juste en dessous de l'évacuation d'eau.
Ensuite on aperçoit le bac en polystyrène qu'il faut tout simplement tirer vers le bas.
En fonction des modèles vous pouvez essayé de monter le flotteur à la main afin de voir si la pompe fonctionne ou non.
24 juillet 2024 à 06:59
forum consulter ce sujet Démontage pompe condensat climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour AAC,

Le débit de fuite de 10% ne se fait qu'en mode chauffage, afin de ne pas piéger d'huile.
En mode froid, lorsque les muraux sont éteints, le détendeur reste totalement fermé, sinon nous nous retrouverions avec des blocs de glace sur les climatiseurs éteints.
06 juillet 2024 à 12:56
forum consulter ce sujet Climatiseur Daikin 3 splits erreur UH + A5 sur le forum Climatisation

Bonjour, faites le test suivant après disjonction.

Remettre l'unité en mode déshumidification comme cela était le cas avant le défaut.
Les 2 autres éteint/
Ouvrez les capots et enlevez les filtres des 2 clim éteinte.
Au bout de 5-10 minutes posez votre main sur les radiateurs des 2 clim éteinte.
Si un des radiateurs est froid c'est que vous avez soit des câbles croisés soit des cuivres croisés.

04 juillet 2024 à 09:21
forum consulter ce sujet Climatiseur Daikin 3 splits erreur UH + A5 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Si une unité reçoit du gaz alors qu'elle est éteinte c'est que les câbles de communications sont croisés.
Rappelez l'installateur pour qu'il câble les bon départ cuivre de chaque unité avec le câble correspondant sur le bornier.
En espérant que ce dernier n'ai pas croisé les tubes cuivres.
27 juin 2024 à 08:54
forum consulter ce sujet Climatiseur Atlantic-Fujitsu unités intérieures en conflit sur le forum Climatisation

Bonjour.

Dans le doute à votre place je pose un disjoncteur 10A avec son câble en 1,5.
De cette façon soit vous dépassez les 10 A et votre disjoncteur coupe le courant même si je pense que cela ne sera jamais atteint.
L'essentiel est de protéger le câble avec le bon disjoncteur adapté.
13 juin 2024 à 20:08
forum consulter ce sujet Alimentation électrique Daikin FTXA25/RXA25 sur le forum Climatisation

Bonjour,

Si cela vient de la vanne 4 voies, le technicien aurait dû toucher les 3 tubes de sortie de la vanne.
Ainsi, on s'assure que le siège n'est pas bloqué en position intermédiaire.
01 juin 2024 à 11:47
forum consulter ce sujet Code erreur E4 climatiseur Samsung AR18HSFSAWKNEU sur le forum Climatisation

Les valeurs de 45 kohm et 90 kohm sont conformes à la préconisation de Daikin.
Cependant, il est possible que le détendeur C soit bloqué mécaniquement en position intermédiaire.
Essayez de couper l'alimentation électrique, puis de la rétablir sur le groupe.
Placez votre main sur le détendeur C, vous devriez sentir qu'il tourne normalement.
01 juin 2024 à 11:37
forum consulter ce sujet Clim Daikin 3 splits un seul ne chauffe plus erreur A5 sur le forum Climatisation

A tester, car chez Daikin, en coupant le bouton on/off, on désactive principalement le chauffage.
Cependant, cela peut être différent chez Mitsubishi.
01 juin 2024 à 10:28
forum consulter ce sujet Arrêter le chauffage en gardant l'ECS PAC Mitsubishi sur le forum Climatisation

Je dirais plutôt le moteur de ventilation ou son condensateur s'il en a un, car le compresseur doit avoir une petite temporisation avant de se lancer.
01 juin 2024 à 10:27
forum consulter ce sujet Fusible qui claque sur climatiseur mobile Heallux sur le forum Climatisation

Bonjour,
Comme l'a mentionné PL, deux mètres devraient suffire. Cependant, il faut éviter d'avoir trop de coudes en ligne droite, cela serait préférable.
01 juin 2024 à 10:26
forum consulter ce sujet Unité extérieure Airwell Tri Split longueur 3/8 1/4 max sur le forum Climatisation

Bonjour.

Il faut débrancher le maximum d'éléments possibles tel que compresseur, moteur de ventilation, condensateur et remettre sous tension.
Ainsi si le fusible tient il faut rebrancher un élément à la fois (hors tension bien évidemment) jusqu'à ce que le fusible reclaque.
De cette manière vous trouverez l'élément en cours jus.
31 mai 2024 à 19:14
forum consulter ce sujet Fusible qui claque sur climatiseur mobile Heallux sur le forum Climatisation

Bonjour.

Faites l'essai en appuyant simplement sur le bouton on/off de la régulation sur le module intérieur.
31 mai 2024 à 17:37
forum consulter ce sujet Arrêter le chauffage en gardant l'ECS PAC Mitsubishi sur le forum Climatisation