Bonjour.

Vérifiez si il n'y a pas un fusible sur la carte de commande du gainable et sur la carte de moteur de ventilation.
10 février 2025 à 06:22
forum consulter ce sujet Code erreur C01 clim Daikin FBQ60 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Si la sonde vous indique une valeur correcte, vérifiez si il n'y a pas de saleté sur les ailettes du radiateurs de la carte et vous pouvez par la suite refaire la pâte thermique dans le doute.
31 janvier 2025 à 06:52
forum consulter ce sujet Erreur L4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour,

Il vaut mieux investir 300 euros dans la mise en service plutôt que de le faire soi-même et risquer une fuite qui pourrait coûter plus cher en réparation.
Pour les 5 mètres de gaz, il n'y a aucun problème pour le fonctionnement.
25 janvier 2025 à 09:37
forum consulter ce sujet Installation climatiseur Bosch climate 3000i sur le forum Climatisation

Bonjour,

Pour ma part, climatiser devant les chambres ne fonctionnera pas.
Il serait plus judicieux de mettre un système de gainable dans les combles, puis de le relier à chaque pièce par un système de soufflage, et de mettre la reprise à la place de la cassette par exemple.
25 janvier 2025 à 09:34
forum consulter ce sujet Conseils installation climatiseur cassette Mitsubishi SLZ-M60FA sur le forum Climatisation

Bonjour.

Sur les multisplit Daikin de mémoire il suffit d'ouvrir le goudron en 2 pour accéder aux sondes en soit rien de bien compliqué.
Remettre un peu de scotch isolant par la suite si vous n'arrivez pas à remettre le goudron correctement il se peut qu'il se craquelle avec le temps.
23 janvier 2025 à 17:28
forum consulter ce sujet Conseils démontage clim Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

Cela est possible à partir du moment où il ne dépasse pas la longueur maximal entre l'unité extérieure et l'unité intérieur et qu'il fasse le complément de charge adéquate.
23 janvier 2025 à 17:25
forum consulter ce sujet Groupe extérieur clim placé au fond du son jardin sur le forum Climatisation

Bonjour.

C'est régulièrement la sonde du radiateur extérieur qui régule le dégivrage.
Mais votre problème peu également être du à la vanne 4 voies qui ne bascule plus.
23 janvier 2025 à 17:23
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Ariston ne dégivre pas sur le forum Climatisation

Bonjour.

A vérifiez parfois il y a une petite carte ou un shunt sur le groupe extérieur qui permet de bloquer la climatisation en mode froid seul.
Peut être celle ci qui est HS.
20 janvier 2025 à 18:43
forum consulter ce sujet Mode chaud et auto disparu PAC Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

En mode chauffage les dégivrages sont pilotes par la sonde de l'échangeur extérieur.
Si la sonde reste un certains temps (définis par le constructeur) en dessous de 0 degrés alors le groupe passera automatiquement en dégivrage.
17 janvier 2025 à 16:59
forum consulter ce sujet Bruit aigu par temps froid climatiseur Toshiba Haori sur le forum Climatisation

Bonjour.

Fuite de gaz ou fuite d'eau ?
Pour la corrosion impossible qu'elle apparaisse en 15 min sinon il faut s'inquiéter de l'air que vous respirez cry
15 janvier 2025 à 09:07
forum consulter ce sujet Corrosion sur radiateur fuite sur le forum Climatisation

Bonjour.

Si cela fonctionne lorsqu'il fait froid on peut ainsi exclure que cela soit un problème frigorifique.
Je suppose plutôt que votre loi d'eau est mal réglé ou bien un paramétrage qui n'autorise pas la PAC à une certaine température.
05 janvier 2025 à 19:14
forum consulter ce sujet PAC Hitachi Yutaki S Combi chauffage se coupe sur le forum Climatisation

Bonjour,
La pression d'eau de chauffe n'est pas la même que la pression de ville.
En l'occurrence, l'eau de chauffage est celle qui chauffe votre eau, mais l'eau qui rentre et sort du ballon est l'eau de ville.
Votre pression d'eau froide a-t-elle également diminué ?
Si c'est le cas, il faut se pencher sur un éventuel réducteur de pression d'eau défaillant.
05 janvier 2025 à 10:56
forum consulter ce sujet Problème pression eau chaude sanitaire PAC Hitachi sur le forum Climatisation

Bonjour et bonne année à tous.

Je suppose, comme Dom-Aom, qu'il s'agit d'un relais de vitesse défectueux lorsque le gainable tente de passer en grande vitesse.
Essayez à nouveau en demandant 30 degrés, touchez les tubes en cuivre à l'entrée du gainable et vérifiez que la ventilation fonctionne.
01 janvier 2025 à 20:21
forum consulter ce sujet Problème chauffage clim réversible Daikin sur le forum Climatisation

Les dégivrages trop fréquent peuvent venir des sondes de l'échangeur extérieure qui ont dérivé.
17 décembre 2024 à 16:36
forum consulter ce sujet Condensation unité intérieur gainable Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

Attention car beaucoup de chauffagiste ce lancent dans la pompe à chaleur mais ni connaissent rien du tout lors seul but est de prendre de l'argent.
Et je suis d'accord avec PL juste avec un thermomètre on peut savoir si la pompe à chaleur fonctionne correctement.
17 décembre 2024 à 07:05
forum consulter ce sujet Avis contrat d'entretien des pompes à chaleur sur le forum Climatisation

Bonjour.
Si le gainable est dans les combles et qu'il n'est pas entouré par de l'isolant alors l'air chaud de le maison qui passe à travers les gaines même à l'arrêt à pu créer un pont thermique entre les cartes froides et l'air chaud de l'habitation.
C'est la seule explication que je puisse voir.
17 décembre 2024 à 06:59
forum consulter ce sujet Condensation unité intérieur gainable Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

Votre monophasé doit être inversé car 230v entre 2 et 3 indique que votre phase est à la place du neutre.
Par contre, 0v sur la borne 3 signifie qu'il n'y a aucune communication qui part de la carte.
La différence de température peut également provenir d'une carte défectueuse.
Avez-vous tenté de disjoncter l'installation ?
16 décembre 2024 à 06:56
forum consulter ce sujet Code défaut U4-00 climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

Probablement un manque de gaz celui vient probablement du côté gauche mais si il en manque alors le radiateur n'est pas suffisamment rempli et le côté droit brasse de l'air ambiant.
16 décembre 2024 à 06:52
forum consulter ce sujet Climatiseur Unico fonctionne mal sur le forum Climatisation

Bonjour.

C'est bien la carte qui régule la ventilation.
Regarder sur le net vous pourriez la changer vous même sa limitera les coups.
12 décembre 2024 à 06:49
forum consulter ce sujet Gainable Daikin problème ventilation unité intérieure sur le forum Climatisation

Bonjour.

Bon courage pour trouver du Ajtech, cette marque à pas mal dysfonctionner sur les pompes à chaleur Daikin pas sur qu'elle existe encore.
11 décembre 2024 à 20:51
forum consulter ce sujet Recherche carte régulation Ajtech MHIZ-100-3H3 sur le forum Climatisation

Il faut savoir que les 2 vitesses de base sont en réalité augmentée chacune lors de production de chaud ou froid (Daikin me l'a indiqué lorsque j'avais la même panne sur le même type de matériel et année).
Pour moi vous avez le début de la vitesse normale et sa plante lorsque sa "boost" sur la deuxième vitesse.
Je commencerai par la carte.
11 décembre 2024 à 20:41
forum consulter ce sujet Gainable Daikin problème ventilation unité intérieure sur le forum Climatisation

Bonjour.

Avez vous essayé en petite vitesse et en grande vitesse pour voir si l'un des deux modes de fonctionnement du ventilateur permet de fonctionner plus longtemps.
Il se peut qu'un relais de carte déconne et stop la ventilation j'ai déjà eu le cas sur du gainable Daikin.
11 décembre 2024 à 12:42
forum consulter ce sujet Gainable Daikin problème ventilation unité intérieure sur le forum Climatisation

Bonjour.

Comme dit PL risque de casse et je dirai également rendement inférieur avec du 3/8 vous n'aurez plus 6kW de puissance mais peut-être 4kW.
11 décembre 2024 à 12:38
forum consulter ce sujet Liaisons frigorifiques 1/2 vers 3/8 split Panasonic sur le forum Climatisation

Bonjour.

Faites le test avec une pince ampèremétrique sur les fils du compresseur pour voir l'intensité sur les 3 secondes de démarrage.
28 novembre 2024 à 12:41
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi MUZ-AP35 compresseur démarre 3 secondes et coupe. sur le forum Climatisation

Bonjour.

Cela est assez étrange.
Le mélange de l'air de cuisson avec l'air vicié (reprise des toilettes et de la douche) ne semble pas conforme aux normes.
En cas de vent fort à l'extérieur, l'air des toilettes risque de passer par la cuisine, ce qui n'est pas idéal.
18 novembre 2024 à 20:10
forum consulter ce sujet Un artisan est-il tenu de respecter les normes ? sur le forum Climatisation

Bonjour.
Il faut contrôler si le courant arrive bien sur le groupe extérieur.
18 novembre 2024 à 20:04
forum consulter ce sujet Panne d'un split sur les deux climatiseurs Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

A votre place à partir du schéma électrique regardez si vous pouvez intervertir deux sondes (dont celle de l'échangeur notamment) si le défaut revient alors il y a des chances que la tension d'alimentation de la sonde est défectueuse.
Si à la place un autre défaut apparaît (sonde d'air par exemple) alors la sonde d'échangeur est bien défectueuse.
07 novembre 2024 à 19:15
forum consulter ce sujet Code erreur J6 clim Daikin RZP 100 DV1 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Cela peut être du à des câbles mal dénudés a vérifier j'ai déjà eu le cas où les câbles dénudés au cutter faisait disjoncté aléatoirement.
31 octobre 2024 à 06:58
forum consulter ce sujet Climatiseur Panasonic disjoncteur différentiel 40A déclenche régulièrement sur le forum Climatisation

Bonjour.

Appelez une société spécialisé dans le froid pour les réparations car les bidouilles finiront par casser votre climatisation.
23 octobre 2024 à 08:22
forum consulter ce sujet Marche aléatoire clim Daikin B07QZ46Q48 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pour ma part je pousse à 38 bars ( r410 ou r32) je met du mille bulle sur les raccords si pas de fuite alors tirage au vide au minimum 30 minutes sur un Split de petite taille.
Je n'utilise le vacuomètre que sur les grosses installations type VRV ou groupe d'eau glacée pour être sûr que le vide est atteint (2mbar minimum).
09 octobre 2024 à 06:39
forum consulter ce sujet Procédures de tirage au vide sur le forum Climatisation

Bonjour.

Sur les VMC il y a parfois un réglage pour l'humidité, si il est régler trop bas la VMC reste "à fond" tout le temps se qui créer une grosse dépression et une perte de toute la chaleur dans le lieu d'habitation.
À vérifier sur votre modèle.
08 octobre 2024 à 17:19
forum consulter ce sujet Bruit climatisation Hitachi neuve sur le forum Climatisation

Bonjour.

Il vous suffit de le placer au milieu gauche en orientant les ailettes vers le cuisine, de cette façon le flux d'air sera bien répartit et vous ne prenez ni le souffle sur la table à manger ni sur le canapé.
07 octobre 2024 à 06:17
forum consulter ce sujet Conseils emplacement du split sur le forum Climatisation

Bonjour,

Il est nécessaire d'utiliser un thermomètre à contact pour obtenir des valeurs plus cohérentes.
Comment avez-vous réglé l'horloge de fonctionnement de la pompe de piscine ?
05 octobre 2024 à 11:38
forum consulter ce sujet Comprendre fonctionnement PAC piscine Zodiac Z200 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pour ma part au milieu à gauche semble être le meilleur emplacement pour votre murale.
04 octobre 2024 à 06:58
forum consulter ce sujet Conseils emplacement du split sur le forum Climatisation

Bonjour.

Votre pisciniste ne dit pas que des bêtises.

En début de remise en chauffe l'eau est froide donc on essaye d'avoir un débit moins important pour maintenir une bonne HP et BP.
Plus la piscine va monter en température plus on ouvre le débit d'eau.
En règle générale si la PAC est bien dimensionné on prend 1 à 2 degrés par jour sur l'eau de la piscine.
04 octobre 2024 à 06:57
forum consulter ce sujet Comprendre fonctionnement PAC piscine Zodiac Z200 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pour l'option 1, soit vous vissez les dudgeons avec le tube et vous remettez en place la clim avec la tuyauterie qui par dans le plafond ou bien vous coupez les tubes est faites une brasure (moins de risque de fuite).
Pour l'option 2 cela n'est pas faisable.
04 octobre 2024 à 06:52
forum consulter ce sujet Pose de splits avec une sortie à l'arrière droite sur le forum Climatisation

Bonjour.

Il est tout à fait possible de cintrer les tubes pour les faire sortir à droite de l'unité lorsque vous cintré les tubes il faut guider le tube au niveau du coude dans la murale.
Normalement des ressort sont déjà présent au niveau du coude sous la mousse.
Dans votre cas du 1/4 3/8 est assez simple à cintré.
Bonne journée.
03 octobre 2024 à 06:29
forum consulter ce sujet Pose de splits avec une sortie à l'arrière droite sur le forum Climatisation

La chute de pression au démarrage indique effectivement que le compresseur fonctionne, comme vous le mentionné vérifié aussi que le ventilateur condenseur fonctionne.
Pour la bouteille déshydratante si elle était obstrué par l'humidité alors votre BP devrait être très basse.
27 septembre 2024 à 11:12
forum consulter ce sujet Problème climatisation voiture BMW E46 sur le forum Climatisation

Le filtre d'habitacle est il propre ?
27 septembre 2024 à 07:03
forum consulter ce sujet Problème climatisation voiture BMW E46 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Est-ce que vous pesez le gaz lorsque vous introduisez ou bien juste au mano à la mode YouTube ?
27 septembre 2024 à 07:02
forum consulter ce sujet Problème climatisation voiture BMW E46 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Sur combien de centimètres monte le tuyau car il y a une hauteur à ne pas dépasser et quel type de tuyau ?
24 septembre 2024 à 04:37
forum consulter ce sujet Code défaut A3 intermittent cassette Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

80 mètres max correspond je suppose au maximum de liaison admissible par le groupe.
Mais le groupe n'est peut être chargé que pour 30m ou 50m.
Si l'appoint n'a pas était effectué alors cela a une incidence sur le fonctionnement.
Et le défaut refoulement fait donc bien penser à un manque de gaz.
Vérifiez votre notice d'installation.
18 septembre 2024 à 06:16
forum consulter ce sujet Climatiseur Mitsubishi fonctionne qu'à partir de 3 splits allumés sur le forum Climatisation

Bonjour.

Disjonctez le groupe extérieur.
Laissez uniquement la bobine 5.
Remettez le courant et écoutez.
On entend normalement après la remise en tension dans la minute qui suit un bruit qui fait tac tac...
Qui correspond à la butée de fermeture.
Ensuite mettre en mode chauffage à 30 degrés l'unité en question à ce moment vous devriez entendre le détendeur s'ouvrir et on le sent plus au moins en mettant sa main sur la bobine.
Vous pouvez comparer avec une autre sortie par la suite.
Si les bruit ne sont pas les mêmes alors le détendeur peut effectivement être bloqué.
18 septembre 2024 à 06:09
forum consulter ce sujet 1 split sur 5 ne souffle ni chaud ni froid sur le forum Climatisation

Les unités intérieurs en mode ventilation seul avez vous les même valeurs de sonde pipe line et pipe out?
15 septembre 2024 à 11:38
forum consulter ce sujet 1 split sur 5 ne souffle ni chaud ni froid sur le forum Climatisation

Bonjour

On voit dans les données que les demande d'ouverture détendeurs sont quasi 2 fois plus ouvert sur le départ 5 que sur le départ 4 (EEV veut dire électronique expansion valve)
On a donc une pression hp moins élevé sur le départ 5 que sur le 4 et donc moins de production de chauffage. Peut être les sondes d'échangeur de l'unité 5 en dérive indiquant au détendeur une mauvaise valeur d'ouverture.
15 septembre 2024 à 11:36
forum consulter ce sujet 1 split sur 5 ne souffle ni chaud ni froid sur le forum Climatisation

Bonjour.

Il doit y avoir un paramètre à activer dans la régulation, celui que vous indiquez dans l'image correspond à la pompe de circulation je suppose et non la pompe à chaleur.
Le fait que le relais claque dans un sens où l'autre est bon signe seulement il faut informer votre régulation d'utiliser ce thermostat à distance.
Bouquiner votre documentation vous devriez trouver le paramètre.
14 septembre 2024 à 11:40
forum consulter ce sujet Branchement thermostat d'ambiance sur PAC Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour, la borne 1a (C) correspond au mode froid (cool), essayez plutôt entre 2 et 1 (H) ce qui correspond à heat (chauffage en anglais)
13 septembre 2024 à 23:58
forum consulter ce sujet Branchement thermostat d'ambiance sur PAC Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

Hors tension essayez de mettre la bobine détendeur sortie 4 sur la sortie 5 (la défaillante) et après remettre le courant avec une demande de chaud sur toute les unités.
En fait en mode chaud l'unité à sa ventilation au minimum probablement en attente de recevoir le gaz chaud dans l'unité quel ne reçoit pas c'est pour cela que je suppose que la bobine détendeur est hs ou la carte mère du groupe.
13 septembre 2024 à 11:58
forum consulter ce sujet 1 split sur 5 ne souffle ni chaud ni froid sur le forum Climatisation

Bonjour.

Récupérer une vieille prise de machine à laver par exemple, vous dénudez les câble pour les brancher au groupe extérieur et vous mettez un enrouleur pris sur une de vos prises maison.
Si sa ne saute plus alors cela viens de votre câble d'alimentation qui va au groupe.
13 septembre 2024 à 06:24
forum consulter ce sujet Disjoncteur qui saute branchement climatisation sur le forum Climatisation

Bonjour.

Un circuit avec différentiel de courbe D ne fera pas avancé votre problème puisque maintenant les climatisations résidentiel sont de type inverter et ne dispose plus de compresseurs de type constant.
Vérifiez l'état de la carte extérieur à voir si il n'y aurai pas de marque de brûlée.
12 septembre 2024 à 12:20
forum consulter ce sujet Disjoncteur qui saute branchement climatisation sur le forum Climatisation