Bonjour.

Chauffage réversible inverter 3,5 kW ou 5 kW pour 43 m².
Sauf erreur de ma part, je présume qu'un appareil de 5 kW chauffera beaucoup plus vite une pièce de 43 m² qu'un de 3,5 kW.
Question : une fois la pièce arrivée à la température désirée, que ce soit avec un 5 kW ou un 3,5 kW ils vont réguler pour maintenir la température, pensez-vous qu'en régulation la consommation électrique serait donc identique puisque il ne force plus ?
Merci pour vos avis.
10 septembre 2019 à 08:06
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Conseils puissance chauffage clim réversible

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Citation :
Sauf erreur de ma part, je présume qu'un appareil de 5 kW chauffera beaucoup plus vite une pièce de 43 m² qu'un de 3,5 kW.
Faux. Si vous êtes surpuissant, vous allez vite en température et descendre aussi vite, en mode chaud par exemple, ce qui va engendrer des courts cycles, des démarrages fréquents et risque de casse du matériel.
En mode froid, si sous puissant, c'est pareil la différence est que l'on aura du mal à descendre en température et avoir dans ce cas des sur consommations électriques.
Bref inconfort, madame et monsieur pas contents, et le portefeuille.
Je ne le répéterais jamais assez un bilan thermique est obligatoire, par une société compétente, cela permet dans la plupart des cas de faire des économies et d’alléger la facture.
10 septembre 2019 à 19:15
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Conseils puissance chauffage clim réversible

cloclo013
Membre inscrit
cloclo013
53 messages
Citation :
Faux. Si vous êtes surpuissant, vous allez vite en température et descendre aussi vite, en mode chaud par exemple, ce qui va engendrer des courts cycles, des démarrages fréquents et risque de casse du matériel.
Je ne comprends pas votre calcul ?
Un appareil de 5 kW dans 43 m² devrait logiquement chauffer plus vite qu'un 3,5 kW dans 43 m² ?
Pourquoi la température descendrait plus vite, engendrer des courts cycles et des démarrages fréquents et pas sur un 3,5 kW dans 43 m² ?
Les appareils d'aujourd'hui sont tous des Inverter qui régulent la température sans forcer, il ne devrait donc pas y avoir des arrêts et démarrages fréquents, un 5 k> devrait logiquement fonctionner moins longtemps qu'un 3,5 kW ou j'ai rien compris ?
11 septembre 2019 à 10:08
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Conseils puissance chauffage clim réversible

cloclo013
Membre inscrit
cloclo013
53 messages
Citation :
Si le climatiseur est sous-dimensionné (puissance insuffisante), il marchera en surrégime et consommera encore plus d’électricité, pour une efficacité médiocre.

Si le climatiseur est surdimensionné, la facture d’électricité n’en souffrira pas trop, il chauffera plus rapidement

11 septembre 2019 à 15:38
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Conseils puissance chauffage clim réversible

jeremy5662
Membre inscrit
jeremy5662
525 messages
Bonsoir.

Si le climatiseur est surdimensionné, il y a un risque de stratification, le volume à chauffer n’étant pas assez important par rapport à la puissance de l'appareil, la chaleur diffusée se répand mal et les sondes stoppent le chauffage, donc zone chaude et zone froide, ça doit être moins simple mais en gros c'est ça.

D’où l’intérêt de faire un bilan thermique de la maison.
Bonne soirée.
11 septembre 2019 à 19:36
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Conseils puissance chauffage clim réversible

cloclo013
Membre inscrit
cloclo013
53 messages
Logiquement quand la température de la pièce est atteinte le thermostat ensuite régule donc l'appareil ne devrait pas forcer ?
12 septembre 2019 à 11:21
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Conseils puissance chauffage clim réversible

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Votre dernière question et votre réflexion, justement ne sont pas logiques.
Si la température est atteinte, la machine stoppe, puis va démarrer à nouveau, puis couper etc. Et justement si, l'appareil va forcer.
Cela ne fonctionne pas comme vous le souhaitez, il y a des règles, que nous n'avons pas inventées, cela s'appelle une régulation.
12 septembre 2019 à 18:10
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Conseils puissance chauffage clim réversible

cloclo013
Membre inscrit
cloclo013
53 messages
J’avoue que je ne comprends pas du tout votre théorie, ou bien je me suis mal expliqué ?

Mon appareil est un inverter il ne s’arrête jamais ! il envoie de l'air en continu puis régule quand la température baisse légèrement, à ce moment là il envoie juste un tout petit flux d'air chaud pour compenser mais il ne force pas, c'est un peu le système du chauffage central, l'installateur m'avait dit à la pose de ne jamais l’arrêter justement pour ne pas le faire forcer, donc logiquement un appareil plus puissant ne devrait forcer beaucoup moins.

C'est un peu comme pour les véhicules, si l'on marche à 160 km/h avec une Peugeot 108 le moteur va forcer alors qu'à la même vitesse sur un Peugeot 5008 ne forcera pas du tout !

Excusez-moi mais je ne comprends vraiment pas pourquoi un 5 kW souffrirait et pas un 3,5 kW.
Maintenant je comprends bien que si je l’arrête quand il fait chaud puis je le remets en marche quand il fait froid alors là oui il va forcer pour monter en température.
12 septembre 2019 à 19:09
Réponse 8 d'un contributeur du forum

Conseils puissance chauffage clim réversible

xavierb
Membre inscrit
xavierb
284 messages
Allez, je tente moi aussi une reformulation :
Ce qui fatigue le climatiseur ce sont les arrêts/démarrages trop fréquents de son compresseur : c'est ce qu'on appelle des courts cycles. De la même manière et pour reprendre l'analogie avec l'automobile, le moteur s'use moins en faisant de long trajets sur autoroute qu'en faisant des courts trajets ("courts-cycles") en ville.

Vous remarquerez dans les caractéristiques techniques qu'un climatiseur de 5kW possède une puissance mini plus importante que celui de 3,5kW.
Donc si vous êtes vraiment surdimensionné, par ex que votre climatiseur même au ralenti (au mini de la régulation) fournit plus de chaleur que nécessaire pour votre pièce, il va se couper rapidement car la consigne sera atteinte facilement du fait de sa sur-puissance.
Et comme une clim est un chauffage à très faible inertie, la température chute aussi assez vite quand vous le coupez donc il va redémarrer rapidement après coupure et ainsi de suite --> courts-cycles.
13 septembre 2019 à 08:18
Réponse 9 d'un contributeur du forum

Conseils puissance chauffage clim réversible

cloclo013
Membre inscrit
cloclo013
53 messages
Bonjour.

OK je comprends mieux ! c'est le compresseur qui va se fatiguer avec des arrêts/démarrages trop fréquents, par contre une console intérieure de 5 kW ne souffre pas dans 43 m² en chauffant plus rapidement seul le compresseur souffre.

Mais alors un compresseur de 3,5 kW fonctionne exactement de la même manière et devrait souffrir lui aussi mais à plus long terme ?
Peut-on en cas de panne d'un compresseur, changer uniquement celui-ci en gardant sa console intérieure.

J'ai posé cette question car j'ai actuellement une clim réversible de 3,5 kW pour 43 m² qui alimente séjour, cuisine, couloir, ma maison date de 1989 elle est assez bien isolée, mur, comble, fenêtres double vitrage PVC, en plein hiver quand les températures descendent en dessous de 0 j'ai du mal à chauffer, le soir au couché je mets sur 19°, le matin à 7h30 je mets sur 22°, j'atteins les 22° vers 11h, après il fait bon dans la maison, mais le matin on a froid ?
14 septembre 2019 à 08:01
Réponse 10 d'un contributeur du forum

Conseils puissance chauffage clim réversible

xavierb
Membre inscrit
xavierb
284 messages
D'après votre description, votre clim semble au contraire bien dimensionnée...

Pourquoi, quand il fait froid ne laissez-vous pas la consigne sur 20 ou 21° au lieu de 19° (pour un gain de conso ?) ainsi vous mettrez moins de temps à revenir à 22° !

Ensuite pour quantifier objectivement si votre clim est déjà à sa Pmax par 0° extérieur, il vous suffit de mesurer le courant qu'elle débite pour réguler dans ces conditions et le comparer au courant max indiqué dans ses caractéristiques techniques.
14 septembre 2019 à 12:23
Réponse 11 d'un contributeur du forum

Conseils puissance chauffage clim réversible

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour à tous.

Oui les collègues ont raison sur le surdimensionnent d'une clim, déjà une chose importante et de connaitre l'isolation de la pièce de 43 m², mais la plupart des maisons des années 1970 ou 1980 prévoyez du 100 Watts au m².
Maintenant c'est plutôt 45 Watts à 50 Watts au m² avec les nouvelles isolations.

J'ai personnellement 5.6 kW dans les 50 premiers m² et je chauffe ma maison juste avec le split soufflant face au couloir menant au chambres, donc en réalité 5.6 kW pour 98 m² d'une maison bien isolée, et cela me permet une conso d'une moyenne de 546 Watts /heures.

Exemple cette année en chauffage 1170 kW/h cumulés, pour 2140 h de fonctionnement j'ai souvent avec des températures au-dessus de zéro éteint à 22 ou 23 heures, et programmer le matin entre 3 ou 5 heures le démarrage ! température entre 19 et 20 degrés ma clim fonctionne à 35 % à 40 % de sa puissance. smile
Cordialement, cathars.
14 septembre 2019 à 15:20
Réponse 12 d'un contributeur du forum

Conseils puissance chauffage clim réversible

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Re, oui l'important c'est d'avoir un soufflage suffisant pour propulser l'air chaud pour une meilleure diffusion de la température, ainsi le mien en petite vitesse me donne 600 m3/h. smile
Cordialement, cathars.
14 septembre 2019 à 15:51
Réponse 13 d'un contributeur du forum

Conseils puissance chauffage clim réversible

cloclo013
Membre inscrit
cloclo013
53 messages
Citation :
Pourquoi, quand il fait froid ne laissez-vous pas la consigne sur 20 ou 21° au lieu de 19° (pour un gain de conso ?) ainsi vous mettrez moins de temps à revenir à 22° !
Effectivement ce serait peut-être une solution qui me permettrait d’atteindre les 22/23° plus rapidement le matin, reste à savoir si je consommerais beaucoup plus électricité ?
Citation :
Re, oui l'important c'est d'avoir un soufflage suffisant pour propulser l'air chaud pour une meilleure diffusion de la température, ainsi le mien en petite vitesse me donne 600 m3/h.

Donc par exemple, la nuit quand il fait vraiment froid je le programme pour 20/21° comme me préconise xavierb avec le soufflage sur silencieux ou 1 barrettes, le matin je le programme pour 22/23° et je mets le soufflage sur 3 ou 4 barrettes pour diffuser plus rapidement la chaleur dans mes 43 m², ensuite je le baisse à 1 ou 2 barrettes pour réguler la température à 22/23°.
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
14 septembre 2019 à 17:54
Réponse 14 d'un contributeur du forum

Conseils puissance chauffage clim réversible

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Si vous avez une clim trop puissante en inverter, le temps que la machine démarre, 0% va monter en puissance jusque 100% si la machine est trop puissante, la température va monter très vite la sonde de reprise va réagir immédiatement et stopper la clim, mais vous n'aurez pas traité tout le volume avec une température homogène, et donc démarrer à nouveau on appelle cela des courts cycles.
Ce qui n'a rien à voir avec un véhicule, je suis d'accord avec votre véhicule dans votre exemple mais moi je suis plus avec une grosse berline ne servant qu'en ville, vous ne pourrez jamais monter dans les vitesses et gros régimes, et vous allez sur consommer, bien sûr dans le temps, on s’aperçoit, que celui-ci est complètement inadapté.
15 septembre 2019 à 12:14
Réponse 15 d'un contributeur du forum

Conseils puissance chauffage clim réversible

cloclo013
Membre inscrit
cloclo013
53 messages
Bonjour.
Vous êtes bien gentil tous, mais alors que faut-il faire pour avoir le confort en plein hiver ?
15 septembre 2019 à 16:50
Réponse 16 d'un contributeur du forum

Conseils puissance chauffage clim réversible

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour. Je vous l'ai écrit dans ma dernière phrase, réponse 1.
16 septembre 2019 à 21:37
Réponse 17 d'un contributeur du forum

Conseils puissance chauffage clim réversible

cloclo013
Membre inscrit
cloclo013
53 messages
Bonjour.

Un installateur vient de me contacter par téléphone et me dit que ce serait l'unité extérieure qui ne serait pas adaptée au chaud/froid (plutôt pour le froid que pour le chaud) et de ce fait n’accumulerait pas assez de calorie pour chauffer rapidement ma pièce.

Encore selon lui pour passer de 19° à 22° dans une pièce de 43 m² ça demande 10/15 mn maxi par temps froid.
Comme vous tous il me dit aussi que 3.5 kW c'est largement suffisant.
Il doit venir voir Lundi pour voir et me faire une proposition mieux adaptée à ma situation.

Qu'en pensez-vous ?
Merci.
19 septembre 2019 à 15:18
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème de chauffage climatisation réversible LG
    N°100 : Bonjour, J'ai un problème sur une climatisation LG installée depuis plus de trois mois. Celle-ci fonctionnait bien en froid, et fonctionne toujours bien d'ailleurs, mais en chaud elle se met en sécurité. Peut-il y avoir un...
  • 2. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 3. Problème panne clim réversible Carrera
    N°2173 : Bonjour. Au démarrage, l'unité interne de ma clim réversible démarre et rien ne se passe côté compresseur, pas de message, rien, pas de led allumée, pourtant il y a une présence tension, les fusibles sont ok. Merci pour...
  • 4. Panne chauffage climatisation réversible système plancher chauffant
    N°1468 : Bonjour. Je suis très ennuyé. Je suis en panne de chauffage depuis plus de trois semaines. Je possède un système de chauffage avec plancher chauffant. L'unité intérieure est une Ajtech MOD 100 (photo 1). L'unité extérieure...
  • 5. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
    N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
  • 6. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
  • 7. Problème clim Airton réversible unité intérieure affiche E7
    N°2036 : Bonjour, J'ai installé une clim Airton réversible inverter depuis 6 ans, elle fonctionnait bien mais depuis 15 jours l'unité intérieure affiche E 7 et le compresseur ne s'enclenche pas, donc pas de clim. Contacté par mail,...
  • 8. Information consommation climatisation réversible
    N°1 : Bonjour. Est-ce qu'une climatisation réversible consomme plus d'électricité pour produire du froid que de la chaleur ? Merci.
  • 9. Conseils choix climatisation réversible que j'installerais moi-même
    N°2084 : Bonjour à tous, Je souhaite investir dans une clim réversible que j'installerais moi-même (mise en service par un pro), et ne pas me tromper sur la puissance à choisir. Donc le split sera placé dans le...
  • 10. Problème de surdimensionnement clim réversible
    N°4503 : Bonjour, Je suis nouveau sur le forum mais cela fait un moment que je suis les avis et conseils des spécialistes. Je vous expose ma configuration : j'ai 100m² sur 2 étage, 55m² en bas et 45 à l’étage, le tout chauffé...
>>> Résultats suivants pour : Conseils puissance chauffage clim réversible >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
remplacement climatiseurpanne compresseur climinstallation climatisationbrico video



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite