Problème de chaud et froid sur clim Alaska SAC16010 QC
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
770
Réponses forum climatisation : Problème de chaud et froid sur clim Alaska SAC16010 QC
Invité

Bonjour à tous, j'ai acheté il y a 6 mois une clim réversible de marque Alaska (modèle SAC16010QC) dans un Makro (Belgique).
Cette clim a toujours très bien fonctionné aussi bien en froid qu'en chaud jusqu'à il y a quelques jours, où en fonctionnement mode chauffage, l'affichage a indiqué "HI", après quelques minutes l'affichage "HI" a disparu et la clim a redémarré normalement, ceci a eu lieu à plusieurs reprises jusqu'au jour où elle a redémarré mais sans produire de chaud ni de froid.
Le ventilateur de l'unité intérieure tourne bien, les fusibles sont OK, le compresseur tourne bien et le ventilo de l'unité extérieure tourne aussi.
Lorsque que je suis en mode chauffage, le tuyau de petite section chauffe mais pas très fort (je sais laisser ma main dessus).
Si vous avez des idées merci de me les communiquer, j'ai appelé le SAV mais il ne sera pas là avant deux semaines...
De plus, vos idées me permettront de ne pas me faire rouler sur ma garantie, d'avance merci à tous.
Cette clim a toujours très bien fonctionné aussi bien en froid qu'en chaud jusqu'à il y a quelques jours, où en fonctionnement mode chauffage, l'affichage a indiqué "HI", après quelques minutes l'affichage "HI" a disparu et la clim a redémarré normalement, ceci a eu lieu à plusieurs reprises jusqu'au jour où elle a redémarré mais sans produire de chaud ni de froid.
Le ventilateur de l'unité intérieure tourne bien, les fusibles sont OK, le compresseur tourne bien et le ventilo de l'unité extérieure tourne aussi.
Lorsque que je suis en mode chauffage, le tuyau de petite section chauffe mais pas très fort (je sais laisser ma main dessus).
Si vous avez des idées merci de me les communiquer, j'ai appelé le SAV mais il ne sera pas là avant deux semaines...
De plus, vos idées me permettront de ne pas me faire rouler sur ma garantie, d'avance merci à tous.
03 janvier 2009 à 04:17
Conseils 1 réparation climatisation
Invité

Problème de chaud et froid sur clim Alaska SAC16010 QC
Invité

Manque de fluide, il y a une fuite sur votre installation ou alors c'est la sonde qui ne fonctionne pas correctement.
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème clim Zenith ac-sr-35-qc ne fait ni du chaud ni du froid
- N°3725 : Bonjour, J'ai ma clim Zenith ac-sr-35-qc qui ne fonctionne plus depuis quelques jours et ce dans aucun mode. L'UI crache de l'air mais à température ambiante, fort au démarrage puis ensuite très faiblement Le UE ne tourne...
- 2. Climatisation plus bruyante en froid qu'en chaud
- N°2433 : Bonjour, Il y a un mois j'avais procédé à la MES d'une climatisation qui servirait à la fois de chauffage en hiver car la pièce n'en est pas équipée, et aussi de climatiseur en été car là où j'habite il fait très...
- 3. Clim Daikin FTXN35 fait du chaud mais pas de froid
- N°5004 : Bonjour, Ma clim Daikin FTXN35 fonctionnent bien en mode chaud (ventilo, compresseur) et chauffe très bien mais dès que je passe en mode froid, elle s'arrête (ventilo et compresseur) et souffle de l'air. J'ai une...
- 4. Problème installation climatiseur Zenith AC SR 35 QC
- N°2406 : Bonjour à tous. J'ai acheté un climatiseur Zenith ac sr 35 qc installation à connexion rapide elle s'est bien mise en marche à l'essai de démarrage, depuis plus rien le groupe extérieur ne fonctionne pas, il se déclenche...
- 5. Panne commutation froid/chaud climatiseur Carrera CAR-51GW/BGX1cPAP
- N°3108 : Bonjour. Mon climatiseur Inverter / réversible à 1 split Carrera 51GW/BGX1cPAP installé par moi-même en 2008, ne veut plus commuter en chaleur... J'ai coupé l'alimentation général, j'ai fait un (ret) sur la...
- 6. Clim Daikin Airzone air froid début de ventilation en mode chaud
- N°5880 : Bonsoir. J'ai une clim gainable Daikin FBA125A / RZASG125MY1+ Airzone, gaines isolation 25mm ouate en comble non isolée. En mode chauffage lorsque la température de consigne est dépassée le groupe se met en service et le...
- 7. Panne clim Airton TAC 09 CHSA/H ni chaud, ni froid
- N°6327 : Bonjour, Ma clim Airton TAC 09 CHSA/H ne marche plus. Ni en chaud ni froid... Dans les deux cas c'est comme si c'était en mode ventilateur. J'ai un peu tout testé (les différents modes, à fond, couper l’électricité,...
- 8. Clim Inverter LG neo plasma fait du froid mais pas du chaud
- N°2571 : Bonjour, Tout est dans le titre... mon climatiseur inverter fait du froid normalement mais si je passe en chaud après le clac de l'électrovanne de l'unité extérieure le compresseur s’arrête et le ventilateur...
- 9. Basculement du chaud vers du froid PAC Mitsubishi
- N°9259 : Bonjour. J'ai comme unité extérieure une PAC Mitsubishi MXZ-6D 122VA avec des unités intérieurs MSZ-SF 50 dans une résidence secondaire que je chauffe à 12°environ. Il y a 6 semaines de cela, j'avais toutes mes unités...
- 10. Problème clim Zénith unité extérieure produit du froid unité intérieure souffle du chaud
- N°1981 : Bonjour, Je viens d'installer une clim Zénith PAP, je pense l'avoir posée correctement. En mode Clim l'unité extérieure produit du froid mais l'unité intérieure souffle du chaud. Est-ce un problème de vanne ? Ou autre...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite