Bonjour,
Il y a un mois j'avais procédé à la MES d'une climatisation qui servirait à la fois de chauffage en hiver car la pièce n'en est pas équipée, et aussi de climatiseur en été car là où j'habite il fait très chaud.

Je possède déjà un double split Mitsubishi, déjà installé avant mon arrivée. J'ai opté pour Alpina, qui est pas mal rapport qualité et prix (enfin 650€ quand même), pas bas de gamme apparemment. Je tenais également à le faire moi-même.

Mais voilà, j'ai remarqué qu'un bruit étrange ce produit uniquement en mode FROID, ce qui la rend bien plus bruyante qu'en CHAUD (là elle est presque inaudible). Je ne saurais pas trop décrire ce bruit, en mode "LOW" on dirait une soufflerie, mais en TURBO c'est un bruit de gaz. :(

Je précise que quand je l'ai testée en CHAUD cet après-midi pendant 15 minutes à 32°, une chaleur moite se produit, mais la clim fait bien son travail.... :(

Merci de votre aide.
Paul.
15 août 2014 à 17:53
Réponse 1 forum dépannage

Climatisation plus bruyante en froid qu'en chaud

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir Paul.
Votre description écrite n'est pas évidente.
Afin de se rapprocher au mieux:
Le problème existait-il à la MES ? Ou vient-il de se manifester ?
Faire un essai en ventilation seule, que se passe t-il au niveau bruit ? Se rapproche t-il de ce que vous entendiez auparavant ?
En mode froid la température de la pièce est-elle agréable comme d'habitude ou en comparaison avec l'autre marque de clim ?
La température de soufflage est de combien ainsi que celle de reprise ?
15 août 2014 à 20:50
Réponse 2 forum dépannage

Climatisation plus bruyante en froid qu'en chaud

paulmarie
Membre inscrit
paulmarie
555 messages
Bonsoir,
Je ne peux pas vous certifier que ce problème n'existait pas à la MES, car je n'avais pas utilisé la climatisation la nuit, et donc je ne m'étais pas rendu compte du bruit généré. En mode FAN, le bruit de la turbine est presque imperceptible, tout comme en mode HEAT.
La température de la pièce est satisfaisante, tout autant qu'avec les trois autres unités Mitshu (23° pour toutes les pièces).

Je n'ai pas l'outil nécessaire pour voir précisément la température en reprise et en expulsé, je vais essayer de trouver.
Sinon, les condensats s'évacuent bien, le groupe extérieur souffle bien de l'air chaud (et du froid en mode HEAT), il ne vibre pas trop, mais un bruit régulier toutes les deux secondes se fait entendre quand je me rapproche à 2 cm. Ce bruit ressemble à un bruit de pompe. D’ailleurs, l'UE est un peu plus bruyante en HEAT qu'en COOL.

Merci beaucoup,
Paul.
15 août 2014 à 21:20
Réponse 3 forum dépannage

Climatisation plus bruyante en froid qu'en chaud

paulmarie
Membre inscrit
paulmarie
555 messages
J'ajoute quelques photos prises avant et après la MES.
En rouge est repérée la partie cuivres, en bleu le tuyau condensats et en orange le câble d'alimentation.

J'aimerais envoyer à PL, s'il accepte, une vidéo où l'on entend bien le bruit en question.

Paul.

Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
clim avant la mise en servicemise en service climmes climatisation

15 août 2014 à 22:03
Réponse 4 forum dépannage

Climatisation plus bruyante en froid qu'en chaud

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
D'après la 1er photo, au début de l’installation, je pense que vous avez installé une pompe de relevage étant donné que la sortie est plus élevée que la sortie en gravitaire des condensats de l'UI et avec la 3ème photo donnant le final de cette installation.
Si vous mettez en vitesse maxi et par définition les bruits s'additionnant je crois que le bruit provient de cette addition !
Pour moi ce serait logique vu que le fonctionnement à l'air d’être correct.
A l’arrêt de la clim, faire un essai en mettant doucement de l'eau sur la batterie de l'UI lorsque la pompe s'enclenche comparer à l'oreille le bruit concerné.
16 août 2014 à 20:49
Réponse 5 forum dépannage

Climatisation plus bruyante en froid qu'en chaud

paulmarie
Membre inscrit
paulmarie
555 messages
Bonjour PL,
En effet la sortie des cuivres se fait en hauteur (mur de 1cm d'épaisseur contre 24cm + barres d'acier vers le bas), cependant il n'y a pas de pompe de relevage pour permettre l'évacuation des eaux de condensat : j'ai utilisé un petit tuyau flexible qui descend à une pente de 1 cm/m (soit 5°), ça correspond au trait bleu sur la 1ère image.

Merci,
Paul.
17 août 2014 à 10:59
Réponse 6 forum dépannage

Climatisation plus bruyante en froid qu'en chaud

paulmarie
Membre inscrit
paulmarie
555 messages
Rebonjour,
Aussi j'ai remarqué que en passant du CHAUD au FROID ou inversement, il y a une odeur de chaud qui sort de l'unité extérieure, un peu comme du plastique chauffé (pas de fumée, tout fonctionne), mais peut-être qu'il y a un rapport avec mon souci...
Paul.
17 août 2014 à 12:44
Réponse 7 forum dépannage

Climatisation plus bruyante en froid qu'en chaud

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Donc on élimine la pompe de relevage, une question : les condensats s’évacuent où ? Dehors, dans une évacuation PVC ou autre ?....
Vous dites que l'odeur est dehors, sur l'UE, il se peut que tout simplement que le produit de conservation ou de stockage n'est pas complètement enlevé sur la batterie de l'UE, ce pourquoi :
Si le condensat est à l’extérieur en gravitaire, cette odeur peut agréable est aspirée par les condensat (c'est un truc bête mais j'ai déjà vu et senti) si c'est le cas ce problème devrait s’estomper au fur et à mesure de l'utilisation. A voir !
17 août 2014 à 14:28
Réponse 8 forum dépannage

Climatisation plus bruyante en froid qu'en chaud

paulmarie
Membre inscrit
paulmarie
555 messages
Bonjour,
Les condensats sont évacués en gravitaire, d'abord dans un flexible PVC spécial clim' et dehors, il rejoint une évacuation des eaux de pluies.

Mais c'est étonnant que l'odeur passe par le tuyau, celui-ci est inséré dans un "conduit" qui est fermé avec de la mousse Pu (ce qui ne le bouche pas bien sûr).

Pour le bruit gênant, avez-vous une idée ?

Paul.
17 août 2014 à 16:44
Réponse 9 forum dépannage

Climatisation plus bruyante en froid qu'en chaud

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
C’était une idée. Pour le bruit, ce n'est pas facile à déterminer n’étant pas devant.
Comme vous dites qu'en ventilation seule il n'y a pas de bruit, il est possible qu'il y ait un tube un peu plié générant une pré-detente, provocant un bruit qui peut résonner dans l'ensemble de l'UI ? A vérifier.
18 août 2014 à 11:39
Réponse 10 forum dépannage

Climatisation plus bruyante en froid qu'en chaud

paulmarie
Membre inscrit
paulmarie
555 messages
Peut-être, la technique de la clé à molette est risquée ? Y a-t-il quelque chose à faire en particulier, comme retourner le gaz au compresseur ?
Paul.
18 août 2014 à 13:51
Réponse 11 forum dépannage

Climatisation plus bruyante en froid qu'en chaud

paulmarie
Membre inscrit
paulmarie
555 messages
Bonjour,
Quel tube produit ce bruit, le liquide ou gaz ?

Paul.
18 août 2014 à 13:54
Réponse 12 forum dépannage

Climatisation plus bruyante en froid qu'en chaud

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Souvent on plus tendance à plier le plus gros tube donc gaz.
Mais quand même vérifier les deux surtout au passage des murs ou simplement un vrillement au niveau des raccords rapides, cela arrive aussi. Une mauvaise manipe au montage ?
18 août 2014 à 16:44
Réponse 13 forum dépannage

Climatisation plus bruyante en froid qu'en chaud

paulmarie
Membre inscrit
paulmarie
555 messages
Pourtant je n'y suis pas à mon premier essai...
Donc en résumé je remets le gaz dans le compresseur, ensuite je vérifie et si je trouve une pliure, j'essaye de rattraper à la clé à molette ?

Merci,
Paul.
18 août 2014 à 16:59
Réponse 14 forum dépannage

Climatisation plus bruyante en froid qu'en chaud

paulmarie
Membre inscrit
paulmarie
555 messages
Bon, je viens de faire un retour gaz compresseur pour essayer de redresser les éventuelles pliures, mais je n'en vois pas, maintenant j'ai de l'isolant tout découpé. titter

J'ai appelé un ami frigoriste en lui exposant mon souci, voici sa réponse :
Il doit certainement y avoir de l'air ou quelque chose dans la liaison qui fait ce bruit, rien de très grave car en cas de soucis le compresseur se mettra en sécurité.

Il viendra début septembre faire un tirage au vide, un contrôle d'étanchéité et peut-être une purge ou recharge en gaz selon la quantité.... Super pour des liaisons soi-disant déjà tirées au vide. titter

En tous cas, merci PL pour l'aide apportée, affaire à suivre.

Paul.
18 août 2014 à 18:16
Réponse 15 forum dépannage

Climatisation plus bruyante en froid qu'en chaud

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
De l'air dans les tubes !!!!!
Si c'est le cas on appelle cela des incondensables, dû à un tirage au vide non effectué, sur une partie du circuit, ce qui peut engendrer de l'acide dans le dit circuit, amenant une casse compresseur, et bien sûr, des fuites sur les raccords rapides, ou percement sur les batteries UE et UI (soudures).
Avec votre ami. L’idéal est de récupérer tout le gaz, en profiter pour faire un test azote, si tout est OK au niveau fuite et pesage suivant préconisation constructeur, réinjection gaz, ou du neuf.
19 août 2014 à 19:28
Réponse 16 forum dépannage

Climatisation plus bruyante en froid qu'en chaud

paulmarie
Membre inscrit
paulmarie
555 messages
Bonsoir,
J'ai ouvert tous les capots et je ne vois pas de tubes pliés, alors peut-être que les liaisons ont pris un choc, d’ailleurs je trouve ça étrange que derrière l'isolant blanc je trouve une gaine en caoutchouc orange qui recouvre le cuivre... Ce ne sont pas des flexibles !!

Peut-être que mon problème de sifflement vient de là, peut-être que le compresseur force ?
J'ai appelé le SAV pour savoir si le souci était récurrent, mais le monsieur parle difficilement le français, titter du coup je devais recevoir un coup de fil de la part d'un technicien mais le hotliner a mal copié mon numéro. sweat
titter titter
Paul.
19 août 2014 à 20:35
Réponse 17 forum dépannage

Climatisation plus bruyante en froid qu'en chaud

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour. Ce sont des liaisons préchargées ? Si c'est le cas l'isolant orange est peut-être normal, la fabrication est comme ça. Une photo peut-être ?
En espérant que ce ne sont pas des tubes eau !
20 août 2014 à 10:35
Réponse 18 forum dépannage

Climatisation plus bruyante en froid qu'en chaud

paulmarie
Membre inscrit
paulmarie
555 messages
Bonjour
Voici des photos.
Je vais démonter les liaisons à l'intérieur, décrocher l'UI de son support et l'inspecter, voir si ce n'est pas les tubes de l'unité intérieur qui sont pincés ou abimés.
S'ils sont intacts, je remettrai la faute sur les liaisons frigorifiques et j’achèterai une nouvelle paire.
Dernière question, ce bruit n'est pas lié au fait que les tubes de l'extérieur montent à 2 mètres, puis redescendent de 50cm avant d'arriver à l'UI ?
En tous cas, c'est bien normal que si une liaison est pincée, le bruit s'entende jusqu'à l'UI ?

Merci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
recherche fuite clim liaison pincée climRecherche liaison pincée clim fuite clim

20 août 2014 à 10:55
Réponse 19 forum dépannage

Climatisation plus bruyante en froid qu'en chaud

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Les tubes on l'air normaux sans doute fabriqués comme ça.
Par contre d'après vos 1er photos, les tubes de sortie de l'UI ont été basculés à 180° de manière à les positionner dans la moulure.
Il se peut quand les tournant qu'un tube se soit aplati, à vérifier.
21 août 2014 à 19:50
Réponse 20 forum dépannage

Climatisation plus bruyante en froid qu'en chaud

paulmarie
Membre inscrit
paulmarie
555 messages
Bonsoir,
Oui, et en fait comme les tubes passent dans un coffrage de moteur de volet roulant, le mur est plus fin, d'où mon choix de faire la sortie en haut du mur, ensuite le coude se fait dans tout l'espace du coffrage, donc il ne semblent pas plié.... Après c'est la galère à voir, car tout est pris dans la mousse Pu pour l'isolation. :(

Peut-être qu'à trop bien vouloir faire en mettant tout dans des goulottes, j'ai fait un pli. :(

J'ai tout démonté et re-monté hier, UI inclus.
J'ai vérifié si les cuivres soudés à l'UI n'étaient pas pliés, on ne dirait pas. :(
En attendant il a fait 31° et 22° à l'intérieur donc bon.....

Paul.
21 août 2014 à 22:15
Réponse 21 forum dépannage

Climatisation plus bruyante en froid qu'en chaud

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Désolé, vous avez pratiquement fait 2 fois l'installation. sweat sweat
Oui apparemment l'installation fonctionne correctement.
Donc ce bruit est vraiment particulier, là je sèche, de plus n’étant pas devant et pouvant me servir de mon expérience auditive... sad
Ce qui m’étonne est qu'en règle générale les bruits sont plus importants en mode chaud qu'en mode froid ???? Le compresseur travaillant mécaniquement à de plus hautes pressions ???
Il se peut qu'il y ait des incondensables dans l'installation ?
Avez-vous tiré au vide vos tubes avant la MES ? Car souvent avec les distributeurs est l'entreposage, Hu% traître et notre bête noire dans ce métier, et croyez moi c'est peu dire. Il se peut qu'il y ait un léger manque de gaz ?
Si vous avez la possibilité et afin d'enlever tous doutes possibles, voyez avec votre ami afin de vérifier si la totalité du poids en gaz est correcte. De plus avec un bon tirage au vide cela ne ferait surement pas de mal.
Tenez-nous au courant. Bonne soirée.
22 août 2014 à 22:12
Réponse 22 forum dépannage

Climatisation plus bruyante en froid qu'en chaud


Invité
invité
Bonsoir,

Quelle est la longueur des liaisons frigorifiques ? Si moins de 3m alors c'est de là que provient votre souci.
Les liaisons au niveau de l'UI, passe-t-il dans la goulotte droite ? Ou celle à 45º ? Y a-t-il encore un coude et contre-coude en amont de l'UI ?

Cordialement.
Adelclimatisation
23 août 2014 à 19:35
Réponse 23 forum dépannage

Climatisation plus bruyante en froid qu'en chaud

paulmarie
Membre inscrit
paulmarie
555 messages
Bonsoir,

Les liaisons soudées à l'UI sont connectées dans la goulotte, vers le milieu de la "montée" à 45°, ensuite les tubes prennent le relais, ils sont coudés pour redescendre dans une goulotte droite le long du mur qui est situé juste derrière.
Ensuite, il y a un très large coude descendant (voir photos plus haut) et ensuite branchement à l'UE.

Voici un schéma très vite fait.
23 août 2014 à 21:08
Réponse 24 forum dépannage

Climatisation plus bruyante en froid qu'en chaud

paulmarie
Membre inscrit
paulmarie
555 messages
Merci,
Paul.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Climatisation plus bruyante en froid qu'en chaud

23 août 2014 à 21:09
Réponse 25 forum dépannage

Climatisation plus bruyante en froid qu'en chaud


Invité
invité
Bonjour,

En règle générale la gêne phonique est occasionnée par le mouvement du fluide.
Il y a plusieurs raisons à cela :
1 Liaison frigo courte.
2 Pincement tuyauterie.
3 Présence de bouchon sur la ligne liquide.
4 Présence de coude contre coude et picage en nombre sur une longueur restreinte.
5 Détendeur qui reste trop ouvert.
6 Détendeur qui a perdu son isolant d'origine suite une intervention.

Et d'autres causes bien sûr. Chez vous je pense que c'est la longueur avec un coude et un contre coude sur un espace restreint qui vous occasionne cette gêne.
Ouvrez la goulotte, mettez en route à fond, puis exercer une pression avec la main ou les doigts sur les liaisons frigo.
Essayez aussi bien en poussant vers le fond, vers le bas, le haut ... et ce à différents endroits entre l'entrée de l'UI et le mur à droite.
Si le bruit diminue alors il faudra que vous retravaillez le cuivre jusqu'à lui donner une courbe qui supprime le bruit.
Cordialement.
Adelclimatisation
24 août 2014 à 11:23
Réponse 26 forum dépannage

Climatisation plus bruyante en froid qu'en chaud

paulmarie
Membre inscrit
paulmarie
555 messages
Bonjour, merci de votre réponse !
Parlez-vous du coude qui se trouve dehors (dans le coffrage du volet) ?
Si oui, je vais essayer, par contre je ne peux rien faire à l'intérieur : cuivre pris dans de la mousse Pu et il n'est pas plié dans la goulotte à l'intérieur (j'ai vérifié). sleepy

Je vais essayer de modifier le coude descendant à l'extérieur.
Merci.
24 août 2014 à 11:57
Réponse 27 forum dépannage

Climatisation plus bruyante en froid qu'en chaud


Invité
invité
Bonjour,
Aie, aie, aie, j'ai l'impression que vous avez eu peut-être la main un peu lourde pour le Pu. sad
Il est possible que le Pu après expansion exerce une tension assez importante sur le cuivre.
Concernant les coudes, je ne peux être dans l'affirmatif, derrière mon écran je ne fais que formuler des hypothèses tongue en fonction des données que vous nous transmettez.
C'est le type de désagrément qu un frigoriste peut aisément dépanner avec quelques touchés ici et là.
Avant de devoir refaire quoi que ce soit, faites le test en exerçant une contre tension par appuis successifs ici et là.
Si cette manœuvre diminue le bruit, à ce moment là vous pourriez entreprendre la réfection du coude le plus accessible.
Cordialement.
25 août 2014 à 06:34
Réponse 28 forum dépannage

Climatisation plus bruyante en froid qu'en chaud

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Avez-vous vérifié si les tubes n’étaient pas pliés derrière l'UI (une petite illustration jointe).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schema dessus evapo

29 août 2014 à 17:11
Réponse 29 forum dépannage

Climatisation plus bruyante en froid qu'en chaud

paulmarie
Membre inscrit
paulmarie
555 messages
Bonsoir PL,

J'ai effectué cette vérification il y a quelques jours : j'ai décroché l'UI de son support et je l'ai ouverte ainsi que l'isolation pour vérifier que rien n'est plié. Ce n'est pas le cas les goudes sont nettes grâce aux ressorts.

Je fais faire recharge en gaz la semaine prochaine.

Cordialement.
29 août 2014 à 18:46
Réponse 30 forum dépannage

Climatisation plus bruyante en froid qu'en chaud

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour. Bon bien, je ne vois rien d'autre, à part suivre les conseils d'adel.
31 août 2014 à 16:59
Réponse 31 forum dépannage

Climatisation plus bruyante en froid qu'en chaud

paulmarie
Membre inscrit
paulmarie
555 messages
Bonsoir,
Presque un an après je reviens sur le sujet.
En fait c'est du grand n'importe quoi cet appareil, initialement prévu pour "une surface de 11m² à 20m² ", je pense plutôt que c'est du 3,5Kw voire plus ! Soit l'air était glacé soit trop chaud. La liaison 1/4 et 1/2 d'ailleurs n'est pas adaptée.
Je l'ai démonté car c'est du n'importe quoi, en surprise en démontant (j'ai suivi la procédure du manuel), les liaisons soit-disant étanches (voir vidéo ci-dessous) se sont vidées... mad
Donc le même phénomène a dû se produire lors de la fabrication et les liaison pré-chargées étaient chargées en ... air. mad sweat
Voilà qui explique le bruit.... ....
Relisez cet article, on comprend mieux titter tongue j'espère qu'il n'aura plus jamais le droit de vendre son produit de m...
http://www.nicematin.com/nice/le-combat-dun-entrepreneur-nicois-contre-les-technocrates-de-bruxelles.2105137.html

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=sLMvQTutvDc
dizzy
01 mars 2015 à 18:38
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Sensation de froid clim Daikin gainable
    N°2689 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse. Voilà, j'ai fait construire une maison plain pied de 118m² habitable avec une charpente fermette. Les plafonds sont tous à 2.5m. Achat, Daikin gainable...
  • 2. Clim Daikin FTXN35 fait du chaud mais pas de froid
    N°5004 : Bonjour, Ma clim Daikin FTXN35 fonctionnent bien en mode chaud (ventilo, compresseur) et chauffe très bien mais dès que je passe en mode froid, elle s'arrête (ventilo et compresseur) et souffle de l'air. J'ai une...
  • 3. Clim Atlantic Fujitsu LMCE très bruyante
    N°4083 : Bonjour, Je suis très déçu de ma toute nouvelle installation de climatisation : Atlantic Fujitsu, pompe extérieure AOYG 18 LAT3 5,4kW et 2 splits LMCE : ASYG 14 LMCE de 4,2 kW pour la salle / salon de 35 m et ASYG 7 LMCE de...
  • 4. Panne commutation froid/chaud climatiseur Carrera CAR-51GW/BGX1cPAP
    N°3108 : Bonjour. Mon climatiseur Inverter / réversible à 1 split Carrera 51GW/BGX1cPAP installé par moi-même en 2008, ne veut plus commuter en chaleur... J'ai coupé l'alimentation général, j'ai fait un (ret) sur la...
  • 5. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
    N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
  • 6. Clim Daikin Airzone air froid début de ventilation en mode chaud
    N°5880 : Bonsoir. J'ai une clim gainable Daikin FBA125A / RZASG125MY1+ Airzone, gaines isolation 25mm ouate en comble non isolée. En mode chauffage lorsque la température de consigne est dépassée le groupe se met en service et le...
  • 7. Panne clim Airton TAC 09 CHSA/H ni chaud, ni froid
    N°6327 : Bonjour, Ma clim Airton TAC 09 CHSA/H ne marche plus. Ni en chaud ni froid... Dans les deux cas c'est comme si c'était en mode ventilateur. J'ai un peu tout testé (les différents modes, à fond, couper l’électricité,...
  • 8. Clim Inverter LG neo plasma fait du froid mais pas du chaud
    N°2571 : Bonjour, Tout est dans le titre... mon climatiseur inverter fait du froid normalement mais si je passe en chaud après le clac de l'électrovanne de l'unité extérieure le compresseur s’arrête et le ventilateur...
  • 9. Basculement du chaud vers du froid PAC Mitsubishi
    N°9259 : Bonjour. J'ai comme unité extérieure une PAC Mitsubishi MXZ-6D 122VA avec des unités intérieurs MSZ-SF 50 dans une résidence secondaire que je chauffe à 12°environ. Il y a 6 semaines de cela, j'avais toutes mes unités...
  • 10. Problème clim Zénith unité extérieure produit du froid unité intérieure souffle du chaud
    N°1981 : Bonjour, Je viens d'installer une clim Zénith PAP, je pense l'avoir posée correctement. En mode Clim l'unité extérieure produit du froid mais l'unité intérieure souffle du chaud. Est-ce un problème de vanne ? Ou autre...
>>> Résultats suivants pour : Climatisation plus bruyante en froid qu'en chaud >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite