Dépannage questions climatisation : Charger en gaz frigorifique un climatiseur


Invité
invité
Bonjour. Comment faire pour charger un climatiseur en gaz frigorifique ?
Merci.

Climatisations maison dépannage 1

Charger en gaz frigorifique un climatiseur


Invité
invité
Il vous faut des manomètres, une bouteille de gaz (attention au type de gaz), et une balance.
Climatisations maison dépannage 2

Charger en gaz frigorifique un climatiseur


Invité
invité
Appelez un frigoriste, vous serez sûr du résultat. Depuis le 7 mai 2007, ils sont les seuls à pouvoir se procurer du fluide. Ce n'est pas toujours en forgeant qu'on devient forgeron.
Climatisations maison dépannage 3

Charger en gaz frigorifique un climatiseur


Invité
invité
Pour charger un climatiseur en gaz frigorifique on a :

1 _ Branchement du groupe manométrique (flexible bleu au refoulement & le jaune dans la pompe à vide).
2 _ Branchement de la pompe.
3 _ Ouvrir la vanne de refoulement au fond.
4 _ Démarrer la pompe pour vider le circuit (jusqu'à -1).
5 _ Fermer la vanne à l'aide du siphon.
6 _ Fermer la vanne du groupe manométrique coté BP (côté HP toujours fermé).
7 _ Arrêter la pompe.
8 _ Enlever le flexible jaune de la pompe et le brancher dans la bouteille de gaz correspondante.
9 _ Ouvrir la vanne d'aspiration (toujours à l'aide du siphon).
10_ Ouvrir la bouteille de gaz pour mettre l'installation en charge.

REMARQUE : Si l'installation est vide, de préférence charger l'installation en liquide et par la suite en gaz.
Climatisations maison dépannage 4

Charger en gaz frigorifique un climatiseur


Invité
invité
Le flexible bleu ne se branche pas sur la haute, mais sur la basse pression. Mieux vaut faire appel à un professionnel.
Climatisations maison dépannage 5

Charger en gaz frigorifique un climatiseur


Invité
invité
Attention de ne pas vous brûler en retirant les flexibles.
Climatisations maison dépannage 6

Charger en gaz frigorifique un climatiseur


Invité
invité
Ceci est une manipulation longue et fastidieuse, car il faut surtout s'assurer qu'il n'y a pas de fuite dans le circuit. Appelez un professionnel pour un résultat convenable. Alain T.
Climatisations maison dépannage 7

Charger en gaz frigorifique un climatiseur


Invité
invité
Hé les pros, faut peut être pas jouer à la débrouille, mais les bons forgerons sont tellement rares !
Quand on voit comment est faite la récupération des fluides par les pros, on a tout compris !
Climatisations maison dépannage 8

Charger en gaz frigorifique un climatiseur


Invité
invité
Ça ne vaut pas le coup de faire cette opération en tant que particulier car elle coûte plus chère que de faire appel à un frigoriste (achat d'outillage etc. sans parler du fluide dont la vente est interdite aux particuliers).
De plus il n'est pas dit qu'à la suite de ça la pompe à chaleur va refonctionner correctement !
Climatisations maison dépannage 9

Charger en gaz frigorifique un climatiseur


Invité
invité
Bonjour,
Faites attention aux couleurs des flexibles : le jaune pour la haute pression, le bleu pour la basse pression et le jaune pour la bouteille de réfrigérant.
Vous pouvez faire appel un frigoriste de peur de causer un accident.
Cordialement, William du Cameroun
28 février 2009 à 01:01
Climatisations maison dépannage 10

Charger en gaz frigorifique un climatiseur


Invité
invité
Pour la réponse n°9 : un conseil prendre rendez-vous avec AFPA pour une formation monteur dépanneur en circuit frigorifique ou se contenter de rester dans son domaine de compétence... c'est à mourir de rire parfois...
13 juillet 2009 à 09:49
Climatisations maison dépannage 11

Charger en gaz frigorifique un climatiseur


Invité
invité
Bonjour
Vous avez peut-être raison, mais alors, pourquoi l'intervention d'un spécialiste est facturée aussi chère ? Exemple : machine à laver avec problème de pompe et "fuites", facture de 160€ €.
Alors que le problème vient du joint dont le coût est d'un euro. On ne se casse pas la tête et on propose une nouvelle machine à 400€ € ou 600€ €, tout ceci pour un joint à 1 euro !
C'est ce qui s'appelle de l'arnaque et cela, devant des commerçants ou artisans biens installés en campagne qui profitent de votre crédulité ! Moi, je veux bien faire travailler un artisan pour ma climatisation mobile sauf que ces gens me disent de la mettre à la poubelle car c'est sûr, il y a plus d'argent à gagner.
Où sont les artisans ? Bonjour les spécialistes !
28 mai 2010 à 02:23
Climatisations maison dépannage 12

Charger en gaz frigorifique un climatiseur


Invité
invité
Bonjour à tous,
Je suis surpris quand je vois les réponses : le jaune sur la hp.
Je viens de faire une formation pour être monteur dépanneur en climatisation.
Il faut arrêter... Faites intervenir un frigoriste avec attestation des fluides et aussi avec la capacité.
A chacun son boulot !
17 janvier 2011 à 21:51
Climatisations maison dépannage 13

Charger en gaz frigorifique un climatiseur


Invité
invité
Bonjour tout le monde,

Réponse 12, faut pas sauter sur une moindre erreur, en vous disant surpris de voir que le jaune sur la haute pression, ça se voit que l'internaute de la réponse 9 s'est trompé, puis ce que avez dit aussi que le jaune sur la bouteille de réfrigérant.
Alors c'est clair qu'il a voulu dire le rouge sur la haute pression.
Alors au lieu de le juger mal, c'est très important de corriger l'erreur plutôt, et dire que c'est le rouge sur la haute pression.
Algérien diplômé en Air Conditionné (en Allemagne).
30 janvier 2011 à 00:07
Climatisations maison dépannage 14

Charger en gaz frigorifique un climatiseur


Invité
invité
Bonjour, le savoir faire on peut le copier, reste à avoir le matériel nécessaire qui coûte plus cher que la réparation.
Un frigoriste. Alger.
14 juillet 2011 à 17:39
Climatisations maison dépannage 15

Charger en gaz frigorifique un climatiseur


Invité
invité
Je comprends qu'on branche la pompe à vide au refoulement ; mais je ne comprends pas qu'on laisse le flexible au refoulement pour charger.
11 juillet 2012 à 11:26
Climatisations maison dépannage 16

Charger en gaz frigorifique un climatiseur


Invité
invité
Bonjour,

Voici un petit rappel de la législation concernant la manipulation des fluides frigorigènes.

Réglementation nationale applicable aux fluides frigorigènes 30 décembre 2010 (mis à jour le 6 janvier 2014).
L’objectif de la réglementation nationale est de sécuriser l’utilisation des fluides frigorigènes. Ainsi, la manipulation de ces derniers ne peut être effectuée que par une entreprise certifiée (détenteur d’une attestation de capacité délivrée par un des organismes agréés à cet effet) et employant du personnel certifié (détenteur à titre individuel d’une attestation d’aptitude délivrée par un organisme évaluateur certifié à cet effet).
De même, la cession à titre onéreux ou gratuit de fluide frigorigène est exclusivement limitée aux entreprises certifiées (détenteur d’une attestation de capacité). Lire la suite...
25 janvier 2014 à 17:45
Climatisations maison dépannage 17

Charger en gaz frigorifique un climatiseur


Invité
invité
Bonjour.
Une dizaine de sites vendent le matériel pas très cher et réutilisable et le gaz adapté à votre clim.
Les pros sont sur le coup deux à quatre fois plus chers que le matériel et gaz approprié nécessaire au remplissage de la clim et beaucoup de vidéos sur le net.
janrie
06 juillet 2015 à 00:23
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Recharger moi-même climatiseur Airton
    N°1889 : Bonjour. Mon climatiseur Airton ne donne plus de froid et chaud dû à une petite fuite, causée par un raccord mal serré. Est-il possible de recharger moi-même avec un kit : Gaz R410A 1 kg kit de recharge pour bricoleurs...
  • 2. Recharge gaz climatiseur domestique Torus
    N°2353 : Bonjour. J'ai un climatiseur domestique marque Torus 24btu, il est en marche depuis 2 ans, une liaison de 6 mètres entre l'intérieur et l’extérieur. L'année dernière j'avais un bruit de liquide frigorifique dans le tuyau...
  • 3. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
    N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
  • 4. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 5. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
    N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
  • 6. Liaison frigorifique sous l'eau vide sanitaire
    N°5922 : Bonjour à tous et à toutes. Dans l'installation de mon penta-split, j'ai une UI qui est reliée à l'UE par le vide sanitaire (posée par terre). C'est aussi la plus lointaine, avec autour de 25m de liaison frigorifique (dont...
  • 7. Conseils pour pose climatisation
    N°2549 : Bonjour à tous, Tout d’abord bravo à ce forum, et aux professionnels qui donnent un coup de main. J’ai fait installer dans mon précédent logement par un professionnel des climatisations réversibles, Daikin split...
  • 8. Bruit d'écoulement fluide + givre unité intérieure en mode froid
    N°4105 : Bonjour. Après avoir cherché dans les réponses je n'ai pas trouvé vraiment de question similaire à la mienne donc je me permets de la poser dans l'espoir de trouver de l'aide pour résoudre mon problème en comptant bien...
  • 9. Quelle appli pour simuler un circuit frigorifique ?
    N°6114 : Bonjour, Pour m'auto-former sur la théorie des circuits frigorifiques, j'aimerais m'aider d'un outil de simulation. Votre aide pour trouver cet outil serait la bienvenue. Merci d'avance.
  • 10. Liaison climatiseur tirage au vide est-il indispensable
    N°2652 : Bonjour, Venant de me procurer le climatiseur Airton H07C4 sans le raccordement des deux unités (extérieur et intérieur), comptant mettre presque dos à dos les deux unités (un dans la salle à manger l'autre à l'extérieur...
>>> Résultats suivants pour : Charger en gaz frigorifique un climatiseur >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricolage travaux climatisationclimatisation ecologiedepannage climatiseurs foruminstallation climatisation toiture



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite