Suggestion réduire les E01 sur PHR11
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
7010
Question Forum Dépannage : Suggestion réduire les E01 sur PHR11
Bonjour.
Si j'amène ma sortie d'air de VMC devant l’échangeur de la PAC Technibel PHR11, puis-je réduire les alarmes E01 récurrentes ?
Explication : Apporter environ 100M3 d'air à 7° à l'échangeur de la PAC, pour réduire les cycles de dégivrage et, lorsque la température extérieure est inférieure à 0°.
Même si je n'espère pas un meilleur rendement en sachant que la PAC brasse 300M3 d'air environ pour son fonctionnement..
Que pensez-vous de ma réflexion ?
Nota : le but serait d'éviter de toucher aux paramètres de la PAC.
Merci pour votre avis et de votre aide.
M. Richard.
Si j'amène ma sortie d'air de VMC devant l’échangeur de la PAC Technibel PHR11, puis-je réduire les alarmes E01 récurrentes ?
Explication : Apporter environ 100M3 d'air à 7° à l'échangeur de la PAC, pour réduire les cycles de dégivrage et, lorsque la température extérieure est inférieure à 0°.
Même si je n'espère pas un meilleur rendement en sachant que la PAC brasse 300M3 d'air environ pour son fonctionnement..
Que pensez-vous de ma réflexion ?
Nota : le but serait d'éviter de toucher aux paramètres de la PAC.
Merci pour votre avis et de votre aide.
M. Richard.
19 avril 2021 à 10:06
Réponse 1 du forum climatisation
Suggestion réduire les E01 sur PHR11
Bonjour,
Je ne vois pas trop ce que voulez faire mais je pense que ça ne servira à rien, étant donné que les paramètres de cycles de dégivrage sont gérés par des sondes et des programmation d'usine.
A titre indicatif si vous avez plus de 4 dégivrages à l'heure le problème peut être autre, comme un manque de gaz par exemple.
L'alarme E01 correspond à une coupure HP ce qui revient à ma première synthèse.
Je ne vois pas trop ce que voulez faire mais je pense que ça ne servira à rien, étant donné que les paramètres de cycles de dégivrage sont gérés par des sondes et des programmation d'usine.
A titre indicatif si vous avez plus de 4 dégivrages à l'heure le problème peut être autre, comme un manque de gaz par exemple.
L'alarme E01 correspond à une coupure HP ce qui revient à ma première synthèse.
22 avril 2021 à 17:53
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Alarme E01 et E41 sur PAC Technibel Phr11
- N°6816 : Bonjour. J'ai suivi tous vos conseils au préalable. Contrôle du circuit d'eau OK. J'ai vidangé plusieurs fois le circuit et le filtre OK. Circulateur OK. Reste, le régulateur ??? Hier, la PAC a fonctionné normalement....
- 2. Erreur E01 PAC Airpac Winverter
- N°5974 : Bonsoir, Je fais appel à des experts. J'ai ma PAC ce soir qui m'indique E01 en message d'erreur. C'est une Winverter air / eau sur un plancher chauffant. J'ai coupé électriquement la PAC et redémarré mais pas de...
- 3. Cause alarme E01PAC Technibel PRH11
- N°753 : Bonjour. Quelle serait la cause alarme E01 H. P PAC Technibel PRH11. Merci de me répondre.
- 4. Comment réduire la consommation électrique d'un climatiseur
- N°3510 : Bonjour. Comment est-il possible de réduire la consommation électrique d'un climatiseur ??? Merci pour vos réponses.
- 5. Insonorisation d'une pompe à chaleur
- N°2706 : Bonjour à tous, Je me pose la question sur l'isolation phonique d'un compresseur de climatisation !! Si l'on veut réduire le bruit et renforcer l'isolation phonique, donc réduire la pression sonore, et vu que la place à...
- 6. Réduire bruit unité extérieure clim réversible
- N°171 : Peut-on réduire le bruit d'une unité extérieure clim réversible. Avec un caisson phonique ou autre moyen ? J'ai mon unité extérieure sur le balcon. Merci.
- 7. Climatisation Fujitsu AOY18LMALK code erreur E01
- N°7913 : Bonjour. Avec quelques notions en électricité, je me suis lancé dans le dépannage de ma climatisation Fujitsu AOY18LMALK code erreur E01 transfert série. Après avoir ouvert le capot trouvé les cartes et pris quelques...
- 8. Comment réduire le bruit d'un climatiseur placé sous une fenêtre ?
- N°8172 : Bonjour. Voilà maintenant 2 ans et demi que ça dure... Je suis en appartement et les fenêtres de mes chambres donnent sur la terrasse de mon voisin, qui n'a rien trouvé de mieux que de faire installer son unité extérieure...
- 9. PAC Sanyo code erreur E01
- N°5837 : Bonjour. J'ai une pompe à chaleur Sanyo DC inverter à la remise en marche elle affiche le code erreur E01. Le circulateur a l'air OK par contre j'aurai bien voulu vérifier le filtre mais je ne sais pas où il est ? A quoi...
- 10. Réduire sortie gaine climatiseur mobile Altech
- N°7020 : Bonjour, J'ai un climatiseur mobile Altech 3500W avec une gaine de 15cm de diamètre. J'ai une entrée d'air frais dans le mur pour mon poêle à bois de 10 cm. Puis-je l'utiliser pour y brancher l’extrémité de ma gaine de...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite