Question Forum Dépannage Climatisation : PAC Sanyo code erreur E01

dove85
Membre inscrit
dove85
3 messages
Bonjour.

J'ai une pompe à chaleur Sanyo DC inverter à la remise en marche elle affiche le code erreur E01.
Le circulateur a l'air OK par contre j'aurai bien voulu vérifier le filtre mais je ne sais pas où il est ?
A quoi correspond ce code ?
Merci pour votre aide.
16 novembre 2019 à 09:17
Forum dépannage climatisation réponse 1

PAC Sanyo code erreur E01

ptigui29
Membre inscrit
ptigui29
556 messages
Bonjour.
Quel type de pompe à chaleur ? Air/Air, Air/Eau ?
Marque de l'unité intérieure si Air/Eau ?
16 novembre 2019 à 11:47
Forum dépannage climatisation réponse 2

PAC Sanyo code erreur E01

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Apparemment problème de com entre UI et UE peut-être et le plus fréquent un problème de carte UE.
16 novembre 2019 à 12:04
Forum dépannage climatisation réponse 3

PAC Sanyo code erreur E01

dove85
Membre inscrit
dove85
3 messages
OK comment le vérifier ?
16 novembre 2019 à 12:46
Forum dépannage climatisation réponse 4

PAC Sanyo code erreur E01

dove85
Membre inscrit
dove85
3 messages
PAC air eau 8 kW Sanyo DC inverter r410a swp254gvh
Module intérieur mecatherm commandé par Sanyo rcs-tm80bg
Voilà j’espère avoir été plus précis.
16 novembre 2019 à 12:52
Forum dépannage climatisation réponse 5

PAC Sanyo code erreur E01

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Voyez en question 5796 (posts 15 et suivants) si vous n'auriez pas le même problème de résistance HS qui ferait que l'alim basse tension ne démarre pas (photos de la carte juste au dessus).

Cordialement, Dom.
16 novembre 2019 à 14:35
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
    N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
  • 2. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 3. Erreur E01 PAC Airpac Winverter
    N°5974 : Bonsoir, Je fais appel à des experts. J'ai ma PAC ce soir qui m'indique E01 en message d'erreur. C'est une Winverter air / eau sur un plancher chauffant. J'ai coupé électriquement la PAC et redémarré mais pas de...
  • 4. Problème PAC LG inverter code erreur 26
    N°4079 : Bonjour, Soucis avec ma PAC/LG Inverter FM40AH-UHO, panne code 26. Démarre puis s'arrête ? Vérifier les sondes... en bon état. Relevé valeurs du compresseur, est-ce normal écarts constatés : 4.0, 3.4, 1.7 Ohms ?? Ou...
  • 5. Code erreur 1-1 P05 sur PAC Sanyo SPW-CR483GVH8
    N°8139 : Bonjour. Je me tourne vers vous car notre PAC Sanyo SPW-CR483GVH8 est en erreur comme indiqué en objet et ne fonctionne plus. Cela fait suite à un arrêt total de 2 mois environ, j'ai regardé la doc et vérifié les phases...
  • 6. Code erreur E04 PAC Sanyo SPW CR364GVH56B
    N°6613 : Bonsoir. La pompe à chaleur Sanyo SPW CR364GVH56B indique le code erreur E04 après un hiver sans chauffage, j'aimerai pouvoir à nouveau la faire fonctionner, j'ai lu beaucoup de vos conseils. J'ai donc démonté les 2...
  • 7. Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1
    N°3073 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum et novice dans les PAC. Je possède une PAC air air avec gainable dans les combles Sanyo ELITE PAC1. J'ai une erreur E04 depuis ce matin. J'ai essayé de couper au tableau...
  • 8. Code Com error sur PAC Sanyo
    N°5699 : Bonjour. J’ai une PAC Sanyo AIR eau depuis 2009 modèle SHP-C90GEN. Depuis 2016 elle est tombée 4 fois en panne pour le même code (com error). La première fois suite à un orage le code est apparu après une coupure...
  • 9. Code erreur P10 pompe à chaleur Sanyo Prothea MHP 484
    N°4353 : Bonjour, Je n'arrive pas à relancer ma PAC Sanyo Prothea réf : MHP 484 air eau en relève de chaudière, en effet ma télécommande Prothéa affiche P 10 et le symbole attention. J'ai mis une pression environ de 1,5 bar et...
  • 10. PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
    N°5129 : Bonjour à tous, J'ai déjà arpenté les sujets et lu quelques topics sur ce code erreur. Toutefois je crée un nouveau sujet pour expliquer l'enchainement de ma panne. J'ai eu un code erreur U4 (prob de communication UI/UE)...
>>> Résultats suivants pour : PAC Sanyo code erreur E01 >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricovideo forumsforums bricovideopanne clim aux erreur e5bricovideo



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite