Questions forum dépannage climatiseurs : Codes Daikin BRC1E51A7

Boc6
Membre inscrit
Boc6
20 messages
Bonjour.

Je suis à la recherche des codes dans "Liste des réglages locaux" dans les réglages de ma télécommande murale Daikin BRC1E51A7.
En effet je les ai modifiés en regardant sur le site mais à partie d’une BRC1E52A7 et cela ne correspond pas.
Merci de votre aide.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
codes Daikin BRC1E51A7codes Daikin BRC1E51A7codes Daikin BRC1E51A7Codes Daikin BRC1E51A7codes Daikin BRC1E51A7

19 avril 2021 à 10:05
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Codes Daikin BRC1E51A7

Boc6
Membre inscrit
Boc6
20 messages
J’ai oublié de mentionner les réf. Daikin intérieur et extérieur voici les images.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
référence ui ue clim Daikin référence ui ue clim Daikin

19 avril 2021 à 15:47
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Codes Daikin BRC1E51A7

Boc6
Membre inscrit
Boc6
20 messages
Bonjour.
Si je fais cette demande c’est que la ventilation souffle après avoir atteint la température demandée et même après avoir arrêté le tout. Dans le menu, je n’ai pas accès à la commande "marche fonct. forcé vent".

Pour rappel, télécommande BRC1E51A7 et bloc intérieur FBQ60B8V1.
Merci beaucoup.
20 avril 2021 à 12:48
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

Codes Daikin BRC1E51A7

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Si la ventilation continue alors même que la machine est complètement arrêtée (mais toujours sous tension), alors il est probable qu'un relais se soit "soudé" dans l'UI. Voir question 6992.
20 avril 2021 à 15:40
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation

Codes Daikin BRC1E51A7

Boc6
Membre inscrit
Boc6
20 messages
Bonjour. Merci de m’avoir répondu c’est très sympa.
C’est exactement ça, la ventilation continue alors que la machine est arrêtée mais sous tension.
Cela dit que dois-je faire, tapoter les relais, changer la carte, changer les relais mais par qui ?
Quel est le prix d’une carte ?
Je mets la photo de ma carte.
Quel est le risque de laisser en l’état ?
Merci beaucoup de votre implication.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
changer carte clim Daikin

20 avril 2021 à 18:46
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation

Codes Daikin BRC1E51A7

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour Boc, si plusieurs relais sont collés en position fermée, vous risquez d'avoir la panne diagnostiquée dans la question pointée par Dom. La plupart des réponses à vos questions sont dans cette question 6992, bonne lecture.
21 avril 2021 à 13:55
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation

Codes Daikin BRC1E51A7

Boc6
Membre inscrit
Boc6
20 messages
Merci de vos réponses.
J’ai commandé la carte électronique et la résistance de configuration. J’espère que le montage ne sera pas trop galère. J’appréhende la remise en route pour voir si la résistance de configuration sera la bonne.
Si l’un de vous a les codes pour les réglages locaux comme demandé initialement, en effet j’ai fait des changements en lisant le site mais ce n’était pas précisément pour ma télécommande filaire qui est une BRC1E51A7.
La notice que j’ai, ne mentionne pas ces réglages comme pour la BRC1E52A7.
Cordialement.
21 avril 2021 à 17:19
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation

Codes Daikin BRC1E51A7

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Arrrrrh, je suis déçu! Pourquoi avoir commandé cette carte alors que vous aviez tout dans la 6992 pour
1/ diagnostiquer très facilement le problème de relais , et
2/ changer les 4 relais impliqués, ce qui vous aurait coûté moins de 20€. Si vous ne savez pas dessouder/souder, vous devez bien avoir quelqu'un dans vos connaissances qui sait, à la limite un atelier de dépannage téléphone ou TV...

Dans l'immédiat, disjonctez votre installation, le moteur est en danger de mort si plus d'un relais est collé. Il y a cependant une manip possible pour continuer à fonctionner sans risque pour le moteur. Encore faut-il que vous soyez partant... :-)
21 avril 2021 à 18:40
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation

Codes Daikin BRC1E51A7

Boc6
Membre inscrit
Boc6
20 messages
Merci de votre réponse, j’ai acheté cette carte pour éviter d’autres problèmes.
C’est un bien que j’ai acheté il y a moins d’un an et j’ai déjà dû changer le moteur de l’unité extérieure.
Pour votre solution, dites ...
Cordialement.
21 avril 2021 à 19:44
Réponse 9 d'un contributeur du forum-climatisation

Codes Daikin BRC1E51A7

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
La solution (temporaire), c'est de forcer le moteur à tourner à une vitesse donnée, de façon non-stop, mais sans risque de cramer le moteur. Vous auriez donc (toujours) une ventilation H24 mais pépère.

Je suggère d'utiliser la vitesse Medium. Déconnectez le câble du moteur, et enfoncez dans les trous du connecteur correspondant aux fils rouge et noir des bouts de métal (genre petits clous), et reliez les à l'arrivée secteur, autrement dit les fils noir et blanc côté UI, pas les noir et blanc qui font partie du câble de liaison UE/UI. Vous pouvez utiliser des dominos pour assembler clous et fils.

Vous pouvez ne pas utiliser de clous, mais dans ce cas il faut couper les fils rouge et noir du câble moteur et utiliser les dominos à cet endroit. Mais ça oblige à modifier le câble (couper 2 fils), et cela pourrait chagriner certains. Une option supplémentaire serait de faire transiter un des 2 fils que vous ajoutez par un interrupteur qui vous permettrait de couper la ventilation manuellement sans disjoncter l'installation.

Si la vitesse Med est trop forte, enlevez le clou du fil noir et mettez le au fil orange (Low).
22 avril 2021 à 10:32
Réponse 10 d'un contributeur du forum-climatisation

Codes Daikin BRC1E51A7

Boc6
Membre inscrit
Boc6
20 messages
Bonjour,
Merci. Effectivement, cela peut être une solution temporaire. Je monterai dans les combles ce week-end, pour l’instant j’ai disjoncté l’alimentation du groupe.
Cordialement.
22 avril 2021 à 10:48
Réponse 11 d'un contributeur du forum-climatisation

Codes Daikin BRC1E51A7

Boc6
Membre inscrit
Boc6
20 messages
Bonjour, en agrandissant la photo de ma carte électronique je vois à l’angle inférieur gauche un câble qui n’est pas connecté, savez-vous à quoi cela correspond.
Je joins un agrandissement.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
7e43e75e 79d8 4034 a589 341be4b1ee33

22 avril 2021 à 11:02
Réponse 12 d'un contributeur du forum-climatisation

Codes Daikin BRC1E51A7

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Pas trop d'idées. On pourrait imaginer que ça va sur le X6A, mais c'est tout sauf sûr. L'internaute en 6992 n'a rien de connecté sur X6A (qui ne figure pas dans le schéma de connexions). Il se peut que ce soit une option non utilisée et que le câble n'ait jamais été branché. Faudrait voir ce qu'il y a au bout des fils...
22 avril 2021 à 13:55
Réponse 13 d'un contributeur du forum-climatisation

Codes Daikin BRC1E51A7

Boc6
Membre inscrit
Boc6
20 messages
Merci de vos réponses.
Le problème des pompes à chaleur ou des clim c’est le suivi.
Certains ne font des interventions que pour celles qu’ils ont installées, les autres vous proposent une réparation à 1400 euros minimum.
Les devis gratuits n’existent pas dans les faits.
On se retrouve seul, heureusement que les blogs existent. Daikin devrait imposer des règles.
Cordialement.
22 avril 2021 à 14:58
Réponse 14 d'un contributeur du forum-climatisation

Codes Daikin BRC1E51A7

Boc6
Membre inscrit
Boc6
20 messages
Si quelqu’un a la liste des fonctions pour les paramètres de ma télécommande pour l’UI, je le remercie.
22 avril 2021 à 15:02
Réponse 15 d'un contributeur du forum-climatisation

Codes Daikin BRC1E51A7

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour, ci-joint les codes :
Tableau des codes défaut Daikin
23 avril 2021 à 17:15
Réponse 16 d'un contributeur du forum-climatisation

Codes Daikin BRC1E51A7

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Ah oui, surtout ne pas aller dans le paramètre 45 risque de déprogrammer les réglages usine.
23 avril 2021 à 17:17
Réponse 17 d'un contributeur du forum-climatisation

Codes Daikin BRC1E51A7

Boc6
Membre inscrit
Boc6
20 messages
Bonjour et merci.

En revanche je constate que sur ma télécommande (voir photos initiales) il y a :
10 (20) il y a 6 codes actifs entre 0 à 6. Sur tableau de 0 à 3
11(21) il y a 6 codes actifs entre 0 et 9. Sur le tableau de 0 à 2
12 (22) il y a 6 codes actifs entre 0 et 6. Sur le tableau de de 0 à 5
13 (23) il y a 7 codes actifs entre 0 et 9. Sur le tableau de 0 à 6
Etc.

Encore merci de vos réponses mais comment je fais pour les codes manquants ?
Cordialement.
23 avril 2021 à 18:16
Réponse 18 d'un contributeur du forum-climatisation

Codes Daikin BRC1E51A7

Boc6
Membre inscrit
Boc6
20 messages
Bonjour à tous.

J’ai effectué le changement de ma carte avec sa résistance de configuration adaptée et tout fonctionne.
Merci de votre aide.
Concernant les codes supérieurs à ceux des docs, je n’ai pas de réponse je les ai laissés comme ils étaient.
Cordialement.
26 avril 2021 à 09:39
Réponse 19 d'un contributeur du forum-climatisation

Codes Daikin BRC1E51A7

Boc6
Membre inscrit
Boc6
20 messages
Si utile à quelqu’un, je joins la notice d’installation de la télécommande Daikin BRC1E51A7.

telecommande installation brc1e51a7.pdf
26 avril 2021 à 18:06
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Voir les codes erreurs sur télécommande Daikin
    N°264 : Bonjour, J'ai fait installer en fin d'année une climatisation Daikin composée de 2 groupes extérieurs 4MX80 pilotant pour l'un, une console FVXS35FVB 1 split FTXS35D et 2 splits FTXS20D, et pour l'autre groupe 1 split FTXS25D...
  • 2. Panne climatiseur Daikin FTS25GV1NB
    N°1825 : Bonjour. J'ai arrêté mon climatiseur grâce au disjoncteur pendant une semaine, c'est une Daikin FTS25GV1NB. A mon retour j'ai réenclenché le disjoncteur elle fait une ouverture et fermeture du volet et depuis plus moyen...
  • 3. Panne clim Daikin pas de codes erreur
    N°7049 : Bonjour, Je souhaite avoir un renseignement. Je viens de faire installer une climatisation Daikin double split, l'installateur se casse la tête. La climatisation ne délivre pas de froid ni de chaud, seule la ventilation...
  • 4. Maintenance panne Daikin 2MXS40H et splits FTXS35K et FTXS20K
    N°6711 : Bonjour, Cet hiver je me suis rendu compte que mes splits ne chauffaient pas beaucoup sauf à mettre des vitesses plus élevées de ventilo (le mode silence nuit ne chauffant même plus du tout !) et que l'unité extérieure...
  • 5. Panne unité externe Daikin 3MXS52E
    N°4543 : Bonjour à tous. J'ai pu constaté que de bons spécialistes "ES CLIM" collaborent sur ce site. J'ai besoin de votre aide avant de contacter un dépanneur agréé Daikin. Description de ma panne : après plusieurs mois à...
  • 6. Erreur J3 et J6 unité intérieure Daikin
    N°8685 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec une unité intérieure Daikin FTXS20D3VMW qui clignote avec erreur J3 (Malfunction of discharge pipe thermistor) et J6 (Malfunction of heat exchanger thermistor) avec la télécommande. Et...
  • 7. Description codes réglages télécommande BRC1E53 Daikin
    N°5320 : Bonjour à tous ! Je suis abandonné par mon installateur de clim toute neuve et c'est bien grâce à ce site que j'ai pu avancer et me rassurer avant de le voir revenir, merci déjà pour tout. J'ai fait installer un groupe...
  • 8. Conseils dépannage gainable Daikin
    N°8431 : Bonjour. J'ai besoin d'aide pour mon gainable Daikin. Ça fait plusieurs mois que je n'ai que des soucis avec et les frais devienne important. Pour résumer, mon dépanneur a changé les cartes UE et UI ainsi que le air zone...
  • 9. Gainable Daikin sans codes erreur avec télécommande BRC1D52
    N°6990 : Bonjour, J'essaie de remettre en fonctionnement un gainable DAIKIN RZQ125B7V3B, j'ai une télécommande filaire BRC1D52. J'ai fait quelques tests, aucune erreur ne remonte sur la télécommande mais une LED clignote vert sur la...
  • 10. Clim Daikin la consigne n'est pas bonne
    N°6394 : Bonjour. Clim Daikin RPX-35 pas de code panne ? :cry: Un frigoriste est venu voir la charge OK :loveliness: les moteurs OK :loveliness: électriquement OK. :loveliness: Le problème, la machine fonctionne si on la force en...
>>> Résultats suivants pour : Codes Daikin BRC1E51A7 >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite