Bonjour.

Sur mon unité extérieure Daikin 3MXM68M, on vient de me remplacer la carte suite à un défaut A5 qui dure depuis 2 ans.

Quelques heures après le départ du technicien, code U0 (manque réfrigérant), même en réinitialisant l'ensemble, il revient dans les minutes voir heures qui suivent.

Les températures de soufflage sont correctes, comme avant, mais ma consommation électrique a été multiplié par 2.
Quand la consigne est atteinte, l'air de soufflage devient moins chaud (c'est normal) mais le compresseur reste sur des paliers élevés, et consomme le double qu'avant le changement de carte.

Un manque de fluide qui se manifeste pile poil au moment du remplacement de la carte, j'y crois pas trop.
Et cette surconsommation électrique est vraiment nette, départ du technicien à 9h, depuis les graphes du linky ont doublés, idem quand je vais voir mon compteur en temps réel, j'ai jamais consommé autant.

Une idée ?
Merci
11 décembre 2021 à 07:27
Réponse 1 du forum dépannage climatisation

Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.

En effet le code A5 signifie surchauffe de l'unité intérieure et la cause peut être filtre à air encrassé, court-circuit ou problème de capteur de l'échangeur chaleur.
Le code U0 signifie température du tuyau d'aspiration trop élevé et la cause pet être obturation de la tuyauterie de réfrigérant, volume de réfrigérant insuffisant, détendeur électronique défectueux etc.

Il se peut que votre machine avait deux problèmes, un cachant l'autre.
Une surconsommation peut être aussi un manque de fluide la machine va tourner beaucoup plus rapidement.

Cordialement.
maclimatisation.com
11 décembre 2021 à 09:59
Réponse 2 du forum dépannage climatisation

Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M

yoasof
Membre inscrit
yoasof
110 messages
Merci AAC,

Pour palier au défaut A5, ils m'ont remplacé une carte UI ainsi que sa sonde de T° réfrigérant, rien sur l'autre console, un remplacement total du gaz, avec pesée, azote, vide.
Le remplacement de toutes les sondes de l'UE
Le problème était toujours là.

Cette semaine, la carte de l'UE, mais là c'est pire, je n'ai plus le A5, mais le U0 avec une consommation électrique doublée.

J'ai appris grâce au forum, qu'il y a un débit de fuite sur les consoles qui ne sont pas en demande, je trouve que le tuyau de la console qui ne fonctionne pas est particulièrement chaud à la sortie UE, c'est normal ?
J'ai une bobine de détendeur qui ne sert pas vu que c'est une 3 sortie et que j'ai 2 consoles, mais sont cable est trop court pour faire des essais ..
11 décembre 2021 à 10:32
Réponse 3 du forum dépannage climatisation

Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour,
Pour Yoasof, dans Climatisation Daikin coupure code A5 Adelclim soupçonnait une sonde UI (réponse 11).
Maintenant après changement de carte UE, vous avez l'erreur UE.
Alors quid du diagnostic d'Adelclim ?
11 décembre 2021 à 11:28
Réponse 4 du forum dépannage climatisation

Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M

yoasof
Membre inscrit
yoasof
110 messages
Bonjour tam,

On m'a changé une sonde sur une UI, effectivement pas sur l'autre.
Là, ils ont remplacé la carte de l'UE, et maintenant je n'ai plus le défaut A5, mais U0.
Pourquoi ce défaut U0 arrive au même moment que le remplacement de la carte ?

Je ne comprends plus rien, ni le technicien d'ailleurs.

En mettant les 2 consoles à fond, j'ai 54° en soufflage, donc pour moi pas de manque de fluide, quoique ...

Ce qui me gêne le plus, c'est qu'avant le compresseur régulait, maintenant il régule au démarrage, mais ensuite il se cale sur un palier assez haut, et ne bouge pas.(d'ou une consommation énorme)
Ce qui me gêne aussi, c'est d'avoir des doutes sur le fluide, s'il en manque, ça va pas durer avant de tout casser.

La boite qui m'a fait l'installation est tellement perdu, que hier j'ai reçu un mail comme quoi, ils allaient faire intervenir un tech Daikin, mais que ça serait long .. (là aussi, j'ai un doute)

3 ans, et ça n'a jamais marché correctement.
Un dernier détail, le défaut U0 apparait en premier sur la console qui n'est pas en demande, bizarre non ?
Ensuite, c'est celle qui tourne qui se met aussi en défaut.
11 décembre 2021 à 12:19
Réponse 5 du forum dépannage climatisation

Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour, U0 manque de gaz, c'est peut être un signe précurseur avant lire mes réponses question 5468 pour le défaut A5. Il se peut qu'un problème soit éliminé et donc panne U0 à la suite pour moi ce serait logique.
12 décembre 2021 à 16:15
Réponse 6 du forum dépannage climatisation

Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour,
Comme vous Yoasof, cette coïncidence manque de gaz/changement de carte m'étonne.

En regardant de près l'erreur U0 dans un manuel de service Daikin (documentation très sérieuse, je trouve) il parlent bien d'une vitesse anormalement élevée du compresseur, ce qui correspond à votre constat.
Mais en cherchant plutôt un lien avec le changement de carte, on peux voir ci-dessous que Daikin soupçonne des sondes déconnectées. Alors je commencerai à vérifier de ce côté là.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
daikin u0

12 décembre 2021 à 19:44
Réponse 7 du forum dépannage climatisation

Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M

yoasof
Membre inscrit
yoasof
110 messages
Bonsoir tam,

Effectivement, j'avais trouvé ce manuel, j'ai passé ma matinée à vérifier toutes les sondes.
J'étais persuadé comme vous que lors du changement de carte, il y avait un souci de sondes non connectées.
Toutes les connexions sur la carte correspondent bien au plan, et les sondes UE et UI sont bien en place.

Je ne sais plus où chercher.
12 décembre 2021 à 20:13
Réponse 8 du forum dépannage climatisation

Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
D'accord qu'elles sont bien raccordées.

Et un connecteur endommagé lors du remplacement ? (visuellement connecté mais pas électriquement).
12 décembre 2021 à 20:32
Réponse 9 du forum dépannage climatisation

Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M

yoasof
Membre inscrit
yoasof
110 messages
J'y ai pensé aussi, débranché, rebranché, mais pour vérifier, ce n'est plus mon domaine.
12 décembre 2021 à 20:42
Réponse 10 du forum dépannage climatisation

Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M

yoasof
Membre inscrit
yoasof
110 messages
Bonjour, Mrs les modérateurs, est-il possible de remonter ce post et de rajouter ce qui suit, où bien suis-je obligé de recréer un autre sujet, car celui-ci est tombé dans les oubliettes.

Des nouvelles de mon défaut U0, vous en pensez quoi ?
J'ai donc un 3mxm68 et 2 consoles, une 50 et une 35 dans une pièce en L.
Les 2 consoles sont réglées à la même consigne, mais vu l'installation, la première qui démarre, prend le dessus sur l'autre, et il n'y en a qu'une qui tourne (c'est pas normal, je sais, je m'y suis fait, là n'est pas mon premier souci, pour le moment).

Ce qui me pose des questions c'est ça :
La 50 démarre, la 35 est allumée mais ne démarre pas, juste le débit de fuite dessus, après quelques minutes, heures, la 35 se met en défaut U0, la 50 non.

La 35 démarre, la 50 est allumée mais ne démarre pas, c'est la 50 qui se met en défaut U0.
En gros c'est celle qui ne tourne pas, où il y a juste le débit de fuite dessus qui se met en défaut.

Vous en pensez quoi ?
14 décembre 2021 à 18:48
Réponse 11 du forum dépannage climatisation

Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonsoir yoasof.
Attendez un peu de voir si des internautes vous répondent à ce message, si ce n'est pas le cas posez une nouvelle question.
Cordialement. Romana, modératrice du forum climatisation.
14 décembre 2021 à 21:01
Réponse 12 du forum dépannage climatisation

Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonsoir,
Une UE pour 3 splits mais seulement 2 raccordés.

- Comme a priori c'est l'UI à l'arrêt qui se met en défaut, je vérifierais aussi l'absence d'erreur de raccordement cuivre/câble (voir Q7482 en cours). Sinon restent les autres causes listées par Daikin (réponse 6)
- Au fait, y a-t-il encore erreur U0 avec une UI en chauffe et l'autre en ventilation ?
14 décembre 2021 à 22:42
Réponse 13 du forum dépannage climatisation

Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M

yoasof
Membre inscrit
yoasof
110 messages
Bonjour tam.
Sur ce genre de console, il est impossible de mettre une UI en chauffe, et l’autre en ventilation.
Il faut que les 2 soient dans le même mode,
Si le mode chaud est activé sur l’une, celle sur ventilation va se mettre en attente avec le voyant vert qui clignote.
Donc impossible à vérifier.
Merci pour cette piste.

Pour ce qui est d’une erreur de câblage, j’ai vérifié, d’autant plus que c’est facile chez moi, rien à signaler de ce côté là.
15 décembre 2021 à 06:59
Réponse 14 du forum dépannage climatisation

Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M

lagass
Membre inscrit
lagass
369 messages
Bonjour.

Vous dites qu'ils ont remplacé la totalité du gaz. Ça date de quand ?
Le problème pourrait venir de là + pas détecté à l'époque car problème avec la dite-carte.

Un manque de fluide va provoquer une température des gaz en sortie de compresseur qui sera très élevée (car les températures à l'aspiration le sont aussi et ne participent plus au refroidissement du compresseur).
Comme vous indiquez aussi que la température des tuyaux au départ de l'UE sont très chauds, ça pourrait confirmer l'auto-diagnostic (manque de fluide).

Est-ce que vous pouvez tenter de mesurer la température du tuyau de refoulement (sortie compresseur) ?
Attention, au toucher vous pourriez vous bruler (y aller par petits à-coups).
Idem pour le tuyau d'aspiration (entrée compresseur) : celui-ci devrait être frais en fonctionnement normal (< 10°C), mais plutôt tiède/légèrement chaud si manque de fluide (entre 20 et 30°C par exemple).
15 décembre 2021 à 08:49
Réponse 15 du forum dépannage climatisation

Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.
Je vous répète à nouveau :
Le code U0 signifie température du tuyau d'aspiration trop élevé et la cause peut être obturation de la tuyauterie de réfrigérant, volume de réfrigérant insuffisant, détendeur électronique défectueux etc. biggrin
Cordialement.
maclimatisation.com
15 décembre 2021 à 09:44
Réponse 16 du forum dépannage climatisation

Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M

yoasof
Membre inscrit
yoasof
110 messages
Bonjour lagass,
Réfrigérant remplacé au début du printemps dernier, donc à part quelques essais, le chauffage n'a pas fonctionné, et je n'ai pu savoir si c'était concluant.
Dès que je l'ai allumé le mois dernier, le défaut est revenu A5, puis après changement de la carte de l'UE, c'est U0 et c'est pire qu'avant, car mes consos ont doublé.
En plus maintenant, dès que le groupe démarre, avant que les UI soufflent, j'ai un sifflement dans les tuyauteries.
Les températures sont très chaudes en sortie, et tièdes en entrée sur la console en fonctionnement, mais ce qui me surprend, c'est que c'est la même chose sur celle en attente (Avec un détendeur ouvert à 10%, je devrais avoir des T° de sortie tièdes non ?).
Et si ça venait des détendeurs, c'est pas possible que les 2 bobines soient en carafe.

Elle me rend fou cette clim, le matin il fait 16 dans la maison, on l’éteint toute la nuit pour pas passer mon salaire dans l’électricité.

Bonjour AAC, sur les docs Daiking, le U0 est un défaut manque de réfrigérant, et sur ces mêmes docs, la cause est : un manque de réfrigérant biggrin, les détendeurs, des sondes débranchées, un dysfonctionnement du compresseur, etc.
15 décembre 2021 à 12:31
Réponse 17 du forum dépannage climatisation

Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M

yoasof
Membre inscrit
yoasof
110 messages
Bonjour AAC,

Le fluide a été remplacé au printemps dernier, je n'ai pas pu faire d'essai en chaud, afin de voir si c'était concluant.
En début de mois, lorsque j'ai rallumé, défaut A5 à nouveau, puis remplacement de la carte UE, et là c'est pire qu'avant, défaut U0, et la consommation a doublé.

Tuyau de refoulement très chaud, aspiration tiède >20° sur celle qui fonctionne.
Le souci, c'est que c'est pareil avec celle qui est en attente (si le détendeur ne s'ouvre qu'à 10% pour le débit de fuite), je ne devrais pas avoir des T° aussi élevées, Si ?
La faute aux détendeur, je n'y crois pas, ça le fait sur les 2 (donc 2 bobines HS, bizarre).
En plus maintenant, dès que le compresseur démarre, avant que l'une des UI souffle, j'ai un sifflement dans les tuyaux de celle qui va se mettre en attente.
Elle me rend fou cette clim.
Un réel manque de gaz, ou une carte neuve mais HS ?
15 décembre 2021 à 12:40
Réponse 18 du forum dépannage climatisation

Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonjour yoasof.
Pouvez-vous nous donner les températures de soufflage de vos deux unités internes UI ?
Ainsi que la température ambiante de la pièce à 1,5 m de hauteur ?

Cordialement, JIMA
15 décembre 2021 à 13:18
Réponse 19 du forum dépannage climatisation

Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M

yoasof
Membre inscrit
yoasof
110 messages
Bonjour JIMA.
Les 2 consoles en mode powerfull (consigne max, et soufflage max) la température de soufflage des deux est autour de 54 degrés.
La température intérieure 21 degrés.
Cordialement.
15 décembre 2021 à 14:43
Réponse 20 du forum dépannage climatisation

Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Pouvez-vous également nous confirmer : Que le réfrigérant est bien du r410 ? c'est indiqué sur la plaque de signalisation de l'unité extérieure.
Quelle est la longueur linéaire de conduite installée entre l'UE et les deux UI (un aller simple, pas d'aller et retour svp), idéal une + l'autre : ?
Cordialement. JIMA
15 décembre 2021 à 16:04
Réponse 21 du forum dépannage climatisation

Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M

yoasof
Membre inscrit
yoasof
110 messages
C’est du R32.
Les longueurs, 10 M en comptant les 2UI.
5 M chacune.
15 décembre 2021 à 16:47
Réponse 22 du forum dépannage climatisation

Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonsoir,
J'écarterais le manque de gaz si vous avez de la puissance de chauffe sur les 2 UI à fond en même temps et sans apparition de défaut.
15 décembre 2021 à 22:21
Réponse 23 du forum dépannage climatisation

Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M

lagass
Membre inscrit
lagass
369 messages
@Tam,
L'inverter et les différentes régulations (ventilateurs, détendeurs) peuvent malgré tout réussir à produire du chaud avec un manque de gaz (certes, il y aura une limite à partir d'une certaine température extérieure, mais il fait encore assez doux en ce moment).

@Yoasof,
Quand je parlais des températures de refoulement et aspiration, c'est bien à l'entrée et sortie du compresseur, pas les tuyaux qui sortent de l'UE (ou encore moins ceux qui rentrent dans l'UI).

Sinon, il me semble que votre installation avait un tuyau pincé ? Qu'en dit votre installateur ? Est-ce que cela a été réparé ?

Le sifflement dont vous parlez pourrait aussi être un signe de manque de fluide.
15 décembre 2021 à 23:04
Réponse 24 du forum dépannage climatisation

Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M

yoasof
Membre inscrit
yoasof
110 messages
Bonjour.
Lagass, c’est effectivement en entrée et sortie d’UE, pour les T en sortie compresseur il me faut décapoter, je n’ai pas regardé.
Oui le tuyau était pincé, ils ont ressoudé et remis un autre bout de tuyau, c’est là qu’il a rechargé en gaz (au printemps dernier).

Ce qu’en dit mon installateur, c'est qu’il ne veut plus revenir car il ne comprend plus rien (ce sont ses propres termes...).
16 décembre 2021 à 05:59
Réponse 25 du forum dépannage climatisation

Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M

yoasof
Membre inscrit
yoasof
110 messages
Autre chose, les défauts U0 sont sur les 2 consoles, mais hier j’ai regardé les d’iodés de l’UE, il n’y a aucun défaut.
Lorsque j’avais le défaut A5, c’était sur les consoles et sur l’UE.
16 décembre 2021 à 06:06
Réponse 26 du forum dépannage climatisation

Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M

lagass
Membre inscrit
lagass
369 messages
Disons qu'au vu des changements, ça peut faire beaucoup de possibilités d'erreurs/problèmes...

Avez-vous la possibilité de regarder autour de la soudure de réparation qui a été faite ? Regardez si vous voyez comme quelque chose de huileux, et/ou bien mettez un peu de liquide vaisselle pour voir si des bulles se forment lorsque l'UE est en fonctionnement. Une fuite sur une soudure mal faite pourrait expliquer le manque de gaz.

Sinon la sonde de refoulement sur l'UE a été changée. Elle est utilisée pour faire le diagnostic U0, et elle est différente des autres pour pouvoir mesurer des températures plus élevées. Imaginons qu'on vous ait mis la mauvaise référence, dans ce cas l'UE pourrait croire à tort que la température de refoulement est trop faible et augmenter la vitesse du compresseur pour réguler.
Avez-vous un multimètre (ohmmètre) pour mesurer la résistance de cette thermistance ?

Est-ce que votre installateur dispose de l'outil Daikin qui permet d'afficher les valeurs de tous les capteurs et les consignes inverter/détendeurs pendant un fonctionnement ?
Il peut aussi le faire après un arrêt prolongé pour vérifier que les températures se stabilisent environ à l'air ambiant.
16 décembre 2021 à 13:51
Réponse 27 du forum dépannage climatisation

Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M

yoasof
Membre inscrit
yoasof
110 messages
Bonjour lagass.

J'avais regardé effectivement autour de la soudure, rien de gras, pas testé au liquide vaisselle.
Quand vous parlez de sonde de refoulement, c'est laquelle ?
Sur l'UE, j'ai :
3 sondes sur le refoulement (remplacées)
3 sondes sur l'aspiration (remplacées)
1 sonde sortie compresseur (je ne sais pas si elle a été changée)
1 sonde sur l'échangeur (je ne sais pas si elle a été changée)
1 sonde T° extérieure (je ne sais pas si elle a été changée)
Je n'étais pas présent lors de l'intervention, mais les 6 premières, j'en suis sûr car j'ai vérifié toute la connectique et celles-ci, les rilsans avaient été déplacés, les autres aucune idée.

Je n'ai pas de multimètre, mais je peux m'en procurer un pour tester, mais laquelle ?
Non, mon installateur ne dispose pas de l'outil Daikin, il ne dispose même pas des connaissances nécessaires concernant le matériel qu'il vend et qu'il installe. cry

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma carte UE Daikin 3MXM68M

16 décembre 2021 à 15:15
Réponse 28 du forum dépannage climatisation

Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M

yoasof
Membre inscrit
yoasof
110 messages
Je complète.

Il a remplacé les sondes de l'UE, (il a dit toutes), je ne sais pas, je sais que les 6 de la ligne liquide et gaz, ont été changés, les autres aucune idée.
Suite à ce remplacement, le défaut A5 persistait, mais les consommations électriques étaient comme avant, raisonnables.
Je pense donc que les sondes sont OK.

1 semaine plus tard, il remplace la carte de l'UE, c'est à ce moment là que le défaut A5 a disparu, mais a été remplacé par le U0, et la conso a doublé, voire plus.

Comme l'a suggéré tam, peut-être un problème de branchement des sondes à la carte, j'ai regardé, tout a l'air OK.
Les 3 du liquide arrivent sur la même broche (1)
Les 3 du gaz arrivent sur une autre broche (2)
La sonde T° extérieure, celle de l'échangeur, et celle de la sortie compresseur, arrivent sur la même broche (3)
Donc je pense que s'il y avait un souci de connectique, il y aurait beaucoup plus de dysfonctionnement.

Lagass, si la sonde était en dérive ou bien pas la bonne, le défaut serait arrivé dès le remplacement de celle-ci (si encore elle a été remplacée) ? Tout est arrivé lors du changement de carte.

PL a évoqué un signe précurseur de manque de gaz par défaut A5, qui serait parti lors du changement de la carte, et se transformant en U0 (manque gaz).

Une carte neuve, qui ait un défaut ? plausible ?
Un défaut de gaz qui arrive pile poil au moment du remplacement de la carte, plausible ?
En tout cas, je tenais vraiment à vous remercier à tous, et si vous avez des manips à me faire réaliser pour essayer d'y voir plus clair, n'hésitez pas.
16 décembre 2021 à 19:31
Réponse 29 du forum dépannage climatisation

Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M

yoasof
Membre inscrit
yoasof
110 messages
Encore un détail, en espérant ne pas vous "embrouiller" et perdre votre aide.

Lorsque j'avais le défaut A5, c'est à dire T° trop élevée au niveau de l'échangeur des UI, c'était lorsque je mettais les consoles en petite vitesse (mode nuit) car la nuit la 50 fait un bruit énorme lorsqu'elle enclenche en auto.
En résumant, l'UE en démarrant envoyait un gaz tellement chaud, que l'UI n'arrivait pas à refroidir convenablement en petite vitesse, et ça plantait tout.
Si ça peut aider.
16 décembre 2021 à 19:48
Réponse 30 du forum dépannage climatisation

Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonsoir,
@Yoasof, merci de me confirmer qu'en mettant les 2 UI à fond, elles chauffent normalement (voir trop) et qu'aucun défaut n'apparait.
16 décembre 2021 à 20:19
Réponse 31 du forum dépannage climatisation

Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M

yoasof
Membre inscrit
yoasof
110 messages
Bonsoir tam,
Oui, les 2 UI à fond chauffent à environ 54° (voire plus, j'ai un thermomètre à mercure) toutes les 2.
Si j'en mets qu'une à fond c'est un peu moins, 50 à 52°.
16 décembre 2021 à 21:16
Réponse 32 du forum dépannage climatisation

Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M

yoasof
Membre inscrit
yoasof
110 messages
@tam : et non, aucun défaut.
16 décembre 2021 à 21:18
Réponse 33 du forum dépannage climatisation

Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M

lagass
Membre inscrit
lagass
369 messages
Yoasof,
Je parlais de la thermistance du tuyau d'évacuation après le compresseur.
Pour mesurer, il vous faudra d'abord couper l'alimentation du groupe, débrancher le connecteur de la thermistance : elle ne doit plus être branchée à la carte électronique, mais la thermistance en tant que telle peut rester à son emplacement (en général un petit tube en cuivre collé à un tube plus gros en cuivre aussi).
Ensuite il faut mesurer la résistance (ohmmètre) entre les 2 broches du connecteur où est reliée la thermistance ET relever la température ambiante où se trouve la thermistance.

Si plusieurs thermistances se trouvent sur le même connecteur, profitez-en pour les relever toutes.
Ensuite, vous nous envoyez les valeurs et on pourra comparer avec les tables de thermistances correspondantes si tout est OK.

Si votre installateur a encore un peu de patience, un autre test pourrait être de recroiser avec l'ancienne carte électronique de l'UE (s'il l'a toujours) : est-ce que vous retombez sur les codes A5 et plus le U0, ou bien le U0 reste présent.
Cela pourrait confirmer si c'est bien lié à la carte ou bien s'il y a autre chose qui a eu lieu quasi en même temps.
16 décembre 2021 à 21:56
Réponse 34 du forum dépannage climatisation

Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonjour.

Quel bazar :-)

Votre petite UI (35) doit être alimentée par la sortie A de l'UE et l'UI 50 doit être alimentée par la sortie B de l'UE.
Est-ce bien le cas ?

Une PAC prélève des frigories à l'extérieur et rends les calories à l'intérieur en mode chaud.
La charge initiale de l'UE correspond à une alimentation équivalente de 30ml de conduite, ici , vous avez 10ml pour les deux donc il y a une charge de fluide réfrigérant trop importante.

Votre soufflage doit se faire autour de 45°C et non 54 voir même au-dessus.
Le R32 est un fluide frigorigène dont les pressions de mise en œuvre sont supérieures à celles du R410.
Et certains climaticiens travaillent en pression et non en températures ce qui les conduits à des erreurs.

La première thermistance de l'UI à force d'être sollicitée par l’excès de fluide, à mis l'alimentation de la carte HS.
La PAC fonctionnait en mode froid certainement.
En mode chaud, la quantité de fluide étant encore trop importante le compresseur va chercher à baisser la température de l'échangeur extérieur, mais celui-ci ayant une température supérieure à la température extérieure ne peut capter les frigories et sa thermistance nous donne une fausse information.

Cordialement. JIMA
17 décembre 2021 à 12:23
Réponse 35 du forum dépannage climatisation

Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M

yoasof
Membre inscrit
yoasof
110 messages
Bonjour.

lagass, merci pour la procédure, mais je n'y crois pas trop :
Il y a 15 jours, il vient remplacer les sondes, pareil A5 mais consos normales.
Il y a 7 jours, il remplace la carte, U0 et consommations doublées.
S'il s'agissait de la sonde sortie compresseur, ça l'aurait fait avant, et pas juste au changement de carte.

Je viens de tout disjoncter, refaire les branchement, retirer et remettre les broches, je remet en route, quel plaisir, plus de défaut, un air soufflé tiède (car proche de la consigne) un compresseur qui tourne au ralenti, et linky idem, 30 minutes après rebelote.

Pour remettre l'ancienne carte, j'y avais pensé, mais, même pas en rêve, il s'agit d'une grosse boite de 15 personnes, qui est agréé Daikin sur Narbonne, et la personne qui s'occupe du SAV ne veut plus intervenir (de toute façon il vaut mieux), le directeur fait sourde oreille.
17 décembre 2021 à 12:32
Réponse 36 du forum dépannage climatisation

Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M

yoasof
Membre inscrit
yoasof
110 messages
Bonjour.

Jima, non, la petite est branchée sur C et la grosse sur B, la A qui théoriquement doit être utilisée pour des tuyauteries plus petites de 35 et 25 n'est pas utilisée.
Ils ont mis un réducteur sur la C pour alimenter la petite 35.
Oui, vous l'avez dit, quel bazar, dès le début ils m'ont fait de la m****
Et maintenant, plus personne.

La solution ?

17 décembre 2021 à 12:49
Réponse 37 du forum dépannage climatisation

Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M

yoasof
Membre inscrit
yoasof
110 messages
Bonjour.

Si je débranche électriquement la 35, afin de voir si la 50 régule normalement y a t’il des risques ?
Le détendeur va se fermer, plus de passage de fluide, j’ai lu que ça allait être un piège à huile, et néfaste pour le compresseur.
Vous en pensez quoi ?
Merci.
17 décembre 2021 à 17:53
Réponse 38 du forum dépannage climatisation

Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M

yoasof
Membre inscrit
yoasof
110 messages
Suite.
C’est la console qui est éteinte qui se met en défaut, quand l’autre fonctionne évidemment.
Et vice-versa.
Dans l’idéal, il faudrait que les 2 fonctionnent et s’arrêtent en même temps, mais impossible.

Dégoûté cry
17 décembre 2021 à 18:34
Réponse 39 du forum dépannage climatisation

Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Le détendeur de la voie À est plus petit et laisse passer moins de fluide.
L'excès de fluide fait que vous ayez une HP Haute pression trop haute et par conséquent une HP basse pression trop haute également et cette situation n'est pas traitée par le processeur comme un excès de fluide
La température de la batterie extérieure ne pouvant pas être inférieure à la température ambiante, il n'y a pas d'échange.
Votre installation ne fonctionne pas en PAC mais en machine à produire de la chaleur.
L'inversion de UI se fait parceque au bout d'un temps le compresseur s'arrête et 3 minutes et c'est celle dont le fluide est plus froid qui démarre.

Cordialement. JIMA
17 décembre 2021 à 19:20
Réponse 40 du forum dépannage climatisation

Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonsoir Yoasof,
OK pour vos réponses. Normal que vous soyez dégouté étant donné l'inefficacité des multiples interventions jusqu'ici qui en plus peuvent avoir rajouté des problèmes. (erreur de carte, de sondes, de masse de gaz...)

Je pense qu'il est urgent d'attendre qu'un technicien DAIKIN vienne tout reprendre à zéro, avec méthode. OK, c'est l'hiver et en pleine période de fêtes.

Si vous voulez avancer en attendant, il faut aussi agir avec méthode car tout est possible étant donné les interventions effectuées. Pour preuves, la réaction incohérente de la carte, elle devrait ralentir le compresseur et non le maintenir en vitesse (voire l’accélérer) et elle annonce un manque de gaz qui ne correspond pas à la surpuissance obtenue avec les 2 UI à fond. Si c'était pour moi, je commencerais par
1) vérifier que la référence de la nouvelle carte correspond à votre UE et vos UI.
2) vérifier les sondes comme vous l'a suggéré Adelclim et maintenant Lagass.
17 décembre 2021 à 19:27
Réponse 41 du forum dépannage climatisation

Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M

yoasof
Membre inscrit
yoasof
110 messages
@JIMA :
Le tableau des combinaisons Daikin, montre que la 3MXM68M peut être raccordée avec 3 unités en 35 ou 25, donc tuyauterie en 3/8, je ne pense donc pas que le détendeur du circuit A soit différent des autres (Mais bon, c'est vous le pro, vous avez peut-être raison) mais ça n'explique en rien que rien ne marche correctement depuis le changement de carte, bon, OK ça marchait pas bien avant non plus, mais là c'est pire.

@tam :
Merci tam pour votre compréhension de mon dégout.
Je vais suivre vos conseil, attendre, en espérant que Daikin ait bien été contacté...
Les sondes honnêtement, j'y crois pas du tout, lorsque je fais un reset, ça fonctionne, pas longtemps mais ça fonctionne, si c'était les sondes, soit elles fonctionnent soit elles sont mortes, ça devrait donc le faire tout le temps, même après un reset. Et puis ça ne se serait pas manifesté au moment du remplacement de la carte.
La carte, logiquement ma carte à la référence suivante 5037048, mais en enlevant différents caches, je ne vois pas la référence (me faudrait la déposer et malgré l'aide du "service manual, removal procedure" je n'y arrive pas et j'ai peur de faire une bourde).

Je vous souhaite à tous, de très belles fêtes, et encore un grand merci pour vos aides.
Je ne manquerais pas de vous tenir informé, si un jour le problème est réglé... smile
18 décembre 2021 à 12:55
Réponse 42 du forum dépannage climatisation

Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M

yoasof
Membre inscrit
yoasof
110 messages
Bon, après j’arrête. biggrin
@Jima, réponse 36, vous me dites que finalement j'ai trop de charge, donc pourquoi le défaut manque de fluide ?
Et quelle serait la solution ?
18 décembre 2021 à 13:16
Réponse 43 du forum dépannage climatisation

Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonjour yoasof.

Les PAC ne sont pas programmées pour fonctionner avec un excès de fluide cet excès de fluide provoque une élévation de température importante au refoulement du compresseur et également un manque de fluide (défaut plus courant) provoque une élévation de température au refoulement du compresseur.
Le processeur est programmé pour signaler un manque de gaz en priorité.

18 décembre 2021 à 19:07
Réponse 44 du forum dépannage climatisation

Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonsoir Yoasof.
Citation :
Les sondes honnêtement, j'y crois pas du tout, lorsque je fais un reset, ça fonctionne, pas longtemps mais ça fonctionne
Perso je préfère croire ce que j'ai mesuré, surtout avec un système malin qui parfois attend plusieurs occurrences avant de perdre la boule.
Alors oui, un peu de temps perdu, mais plus de certitude pour la suite.
18 décembre 2021 à 19:18
Réponse 45 du forum dépannage climatisation

Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
La solution est d'enlever le fluide en excès pour que votre pac fonctionne.
Votre prestataire essaie quand même de vous dépanner mais son technicien ne comprends pas qu'il puisse avoir un excès de fluide dans votre installation qui est "courte" .
Maintenant il faut attendre que le technicien Daikin intervienne et attention ne leur dites pas qu'il y a un excès de fluide mais posez leur sous forme de questionnement car ce manque de connaissance peut être interprété comme une erreur grossière.
Ne dites pas que vous avez été sur internet par ce que c'est le moyen de vous envoyer voir ailleurs malgré les efforts qu'ils ont fait jusqu'ici.
Lorsqu'ils ont vide et rempli l'installation vous ont-ils laissé un rapport d'intervention indiquant la quantité de fluide prélevée et réintroduite ou bien ils ont ramené le fluide simplement.

Passez des bonnes fêtes de fin d'année et tenez nous informés de la suite.

Cordialement. JIMA
18 décembre 2021 à 19:29
Réponse 46 du forum dépannage climatisation

Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M

yoasof
Membre inscrit
yoasof
110 messages
Merci tam, je vais regarder.

JIMA, oui, il y a eu un rapport 1,7 kg retiré à retraiter car soupçon d’incondenssable, et remis 2 kg, ce qu’il y a marqué sur la plaque.

Une question d’ordre générale, les techniciens Daikin ou d’autres marques, lorsqu’ils se déplacent sur site, sont ils des experts vraiment qualifiés ?
19 décembre 2021 à 06:40
Réponse 47 du forum dépannage climatisation

Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M

yoasof
Membre inscrit
yoasof
110 messages
Bonjour.

Je reviens avec mes questions biggrin

JIMA, j'ai bien compris votre théorie, qui expliquerait tout, un compresseur qui force, d’où ma consommation élevée, mais depuis avril dernier, il y a toujours eu la même quantité de fluide, pourquoi ce défaut maintenant suite au changement de carte.

Lagass, idem, la sonde de sortie compresseur expliquerait également les problèmes.
Mais qu'est-ce qui justifie, que le défaut U0 apparaisse uniquement quand la console est en attente ou à l'arrêt, et que l'autre fonctionne ?
Les sondes sur les tuyaux liquide, elles servent à quoi ?
Sur l'ui qui fonctionne, le retour liquide (là ou il y a la sonde) est tiède, normal.
Sur le retour liquide de l'UI a l'arrêt c'est bien plus chaud, ainsi que sur le départ gaz qui est aussi chaud que l'UI en fonctionnement.
Et si c'était un problème sur le détendeur, qui ouvre plus que les 10%, un débit de fuite trop important qui expliquerait une surconsommation et une mise en défaut ?
Pas un problème sur les détendeurs physiquement, (car les 2 ne peuvent pas se mettre en carafe en même temps) mais sur la carte qui les ouvre anormalement.
Ce qui me fait bizarre, c'est que c'est seulement quand les UI sont a l'arrêt que j'ai ce défaut.

Vous en pensez quoi de ma théorie ?
19 décembre 2021 à 12:13
Réponse 48 du forum dépannage climatisation

Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonsoir.

Votre nouvelle carte fonctionne bien.
Le défaut est signalé par la carte de l'UI qui ne fonctionne pas.
Lorsque la quantité de fluide est importante comme c'est le cas ici, la pression de compression est aussi trop importante puis une quantité de fluide encore plus importante va circuler dans le détendeur où normalement il ne devait avoir que 10%.
Le ventilateur de l'UI à l'arrêt n’évacue pas la chaleur du fluide et fait élever la pression dans la batterie extérieure.
Votre compresseur fonctionne en surcharge sans arrêt et ce sera jusqu’à ce qu'une surchauffe se produise.
Le bug de programmation des cartes des UI comme indiqué précédemment nous indique un manque de fluide alors que la température mesurée est dû à un excès de fluide.
Vos détendeurs sont en bon état, simplement la pression en amont est plus haute que nécessaire et ceux-ci laissent passer plus de fluide.
Clair ou pas clair :-)

Cordialement. JIMA
19 décembre 2021 à 21:35
Réponse 49 du forum dépannage climatisation

Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M

yoasof
Membre inscrit
yoasof
110 messages
Bonjour.

Oui, c'est très clair, dès le début, et je ne permettrais pas de remettre en cause vos compétences.

En fait, ce qui me "gêne" c'est l'excès de fluide :
L'installation a bien été remplie avec 2 KG, j'étais présent,
Daikin annonce une longueur maxi de 30M et une longueur mini entre UI et UE de 3 M
S'ils considèrent que les 3 mètres c'est pour 3 UI de branchées, ça fait 9 mètres minimum, je suis à 10 M.
Vous dites, qu'il faut enlever du fluide, mais comment calculer la quantité de fluide à sortir.

C'est uniquement cet excès de fluide qui me chagrine, vos explications sont très nettes et cohérentes.

Cordialement.
20 décembre 2021 à 11:28
Réponse 50 du forum dépannage climatisation

Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonjour.

Les UE sont chargées à une quantité de fluide pour que cette charge soit en conformité avec une longueur courante ou usuelle.Il vaut mieux enlever un peu de fluide que d'ajouter systématiquement.

La notice indique aussi qu'il faut ajouter 20g par ml au-delà de 30ml.
Au pif de l'ordre : 30-10 = 20 ml ; 20ml x 20g/ml = 400 g mais ce sera peut-être trop.

Dans la pratique, la quantité à enlever doit correspondre à un écart de température entre soufflage et ambiante d'environ 25°C ( calcul de la batterie 10°C, désurchauffe de 15°C et sous-réfroidissement de 5°C)

Avec ces conditions : 21°C d'ambiant + 25°C = 46°C Dans une réponse vous avec écrit que la température de soufflage était de 47°C , c'était pas trop mal :-)

Le plus compliqué pour vous est de faire comprendre à l'installateur qu'il faudra diminuer la quantité de fluide pour que votre installation fonctionne. Et que ce n'est pas internet qui vous a donné cette solution car il risque de s'offusquer donc allez y avec diplomatie.

Vous avez écrit "ils ont introduit 2 Kg"
Quelle quantité est écrite sur l'étiquette de l'UE?

Cordialement. JIMA
20 décembre 2021 à 12:13
Réponse 51 du forum dépannage climatisation

Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
La suite est disponible sur le lien suivant.
Suite code U0 sur clim Daikin
08 janvier 2022 à 21:47
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Suite code erreur U0 climatisation Daikin
    N°7546 : Bonjour. Je me permets de remonter le post : Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M Étant donné que beaucoup d'entre vous, ont répondu à mes questions, je me dois de vous donner la suite de mes soucis. Un...
  • 2. Code erreur U0 clim Daikin 3MXS52E3V1B
    N°6406 : Bonsoir à tous, Je vous demande votre aide suite à la mise en sécurité de l'unité. J'ai un contrat d'entretien et en juillet le technicien est passé, a dépoussiéré les filtres, fait des vérifications (2 unités pour 7...
  • 3. Code erreur UA PAC Daikin
    N°4264 : Bonsoir à tous, Ma PAC Altherma B.T. EKHBH016AB6V3 associée à ERLQ014CAV3 indique un code erreur UA. Après seulement une dizaine de jours de fonctionnement, l'unité extérieure ne fonctionne pas, ce sont les résistances...
  • 4. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
    N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
  • 5. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 6. Code erreur PAC Ajteck Daikin RZQ71B9V3B
    N°4526 : Bonjour, Panne PAC Ajteck Daikin RZQ71B9V3B de 2007. Défaut u4 correspondant à 1 panne moteur ventilateur et la carte de puissance eco 417-1(k). Changement moteur ventilateur : code erreur u2, le ventilo démarre quelques...
  • 7. Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B
    N°4247 : Bonjour à toutes et tous, Je fais appel à toutes les bonnes volontés pour trouver le schéma fluidique de mon groupe extérieur Daikin RZQ 125 B8W1B en 400V. Numéro de série : 160 04 66 Je suis en panne avec ma PAC depuis...
  • 8. Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E
    N°6450 : Bonjour. J'ai une climatisation Daikin 3MXS52E qui s'arrête avec un code erreur E7. Les techniciens me disent qu'il faut changer la carte électronique et le moteur du ventilateur. Cependant la climatisation redémarre de...
  • 9. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 10. Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure
    N°8837 : Bonjour à tous. La corrosion a abîmé la carte du groupe extérieur DB41-00530A ver 1,2 Samsung ne fournit plus cette carte (trop ancien). J’ai pu trouver sur Aliexpress une carte identique neuve. Je l’ai installée,...
>>> Résultats suivants pour : Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite