Question Forum Climatisation : Régulation PAC air-air Mitsubishi

samw38
Membre inscrit
samw38
4 messages
Bonjour.

J'aimerai avoir l'avis d'autres utilisateurs au sujet de la régulation des PAC Mitsubishi.
Je dispose de 2 UE : Mitsubishi MXZ-8A140VA et MXZ-5A100VA

La première est connectée à 4 UI et régule correctement : lorsqu'une UI arrive à température (LED correspondante éteinte), l'UE s'arrête et redémarre en faisant des cycles (voir figure 2 pour la consommation électrique).

La deuxième est connectée à 5 UI et ne me semble pas réguler correctement. Je fais le test sur une UI : arrivé à température (LED éteinte), le ventilateur de l'UE continue de tourner et à consommer (voir figure 1). Elle ne fait pas de cycles comme l'autre UE.

Sur les graphiques, j'ai un niveau de base constant. Les courbes que l'on voit correspondent uniquement aux UE (rien d'autre ne tourne chez moi à ce moment-là).

La société chez qui j'ai un contrat de maintenance pensait à un défaut de la carte de régulation. Ils ont essayé avec une neuve mais le problème persiste. Appel chez Mitsubishi : ils leur disent que c'est normal.
Pour eux, la MXZ-5A100VA ne régule pas de la même façon que la MXZ-8A140VA....
Ce qui me laisse perplexe car, pour moi, on devrait fonctionner un peu comme un thermostat : une fois à température, ça devrait s'arrêter ou du moins, ralentir de manière significative. Or dans mon cas, l'UE ne s'arrête jamais.... Et du coup, ma facture d'électricité s'envole....

Quelqu'un peut-il me donner son avis sur la question ?
Merci de votre aide.
11 janvier 2018 à 08:00
Réponse 1 du forum climatisation Bricovidéo

Régulation PAC air-air Mitsubishi

samw38
Membre inscrit
samw38
4 messages
En complément, les graphiques que j'avais oubliés.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
ui sur mxz 5a100vaui sur mxz 8a140va.jpeg

11 janvier 2018 à 10:59
Réponse 2 du forum climatisation Bricovidéo

Régulation PAC air-air Mitsubishi


Invité
invité
Bonjour,

Pouvez-vous confirmer les puissances indiquées sur les plaques signalétiques de vos deux unités extérieures ?
Est-ce que la puissance de la 8A140 est plus importante que la puissance de la 5A100.
Vous nous indiquez des références décroissantes avec un nombre d'unités intérieures croissant.
Est-ce logique ?
Il semble normal que des groupes extérieurs différents aient des régulations différentes car ils n'ont pas la même puissance.
Les courbes de consommation ne sont pas visibles.
Cordialement.
11 janvier 2018 à 11:15
Réponse 3 du forum climatisation Bricovidéo

Régulation PAC air-air Mitsubishi


Invité
invité
Je n'avais pas vu votre 2ème post.
Il confirme ma supposition, plus le nombre d'unités intérieures est grand, plus la puissance du groupe extérieur devrait être importante.
Le fait que vous ayez une consommation électrique importante est normal puisque les unités extérieures ne se comprennent pas avec les unités intérieures.
Cordialement.
11 janvier 2018 à 11:25
Réponse 4 du forum climatisation Bricovidéo

Régulation PAC air-air Mitsubishi


Invité
invité
Les cycles de la deuxième courbes sont trop courts ce n'est pas terrible pour le compresseur.
En plus elle consomme plus en pic du coup donc pas certain qu'au final la conso soit moindre.
Il faudrait des courbes sur un laps de temps de 3 heures pour mieux se rendre compte.
Perso la mienne ne s'arrête pratiquement jamais mais c'est tout l'intérêt de l'inverter.
11 janvier 2018 à 11:35
Réponse 5 du forum climatisation Bricovidéo

Régulation PAC air-air Mitsubishi

samw38
Membre inscrit
samw38
4 messages
Merci pour vos réponses !
1 - Qu'est-ce qui peut générer ces cycles courts ?
2 - donc, a priori, celle qui ne s'arrête pas fonctionne normalement. Quid du coup de l'autre qui s'arrête en faisant des cycles : est-ce normal ?

Pour les tests des graphiques, il n'y a à chaque fois qu'une seule UI allumée.
11 janvier 2018 à 12:59
Réponse 6 du forum climatisation Bricovidéo

Régulation PAC air-air Mitsubishi


Invité
invité
Contactez votre exploitant pour inverser les liaisons électriques et frigorifiques de vos deux unités extérieures.
Vous risquez de vous trouver dans la situation de la question 1804 :
Split Daikin ne s'arrête pas à la température de consigne

Cordialement.
11 janvier 2018 à 13:33
Réponse 7 du forum climatisation Bricovidéo

Régulation PAC air-air Mitsubishi

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonsoir,

Vos deux machines ne fonctionnent pas de la même façon.
En effet le MXZ-5A100 a toutes les unités intérieures qui y sont directement connectées alors que pour le MXZ-8A140 les unités intérieures sont connectées par un boitier spécifique qui lui est raccordé à l'unité extérieure.
De plus la ventilation de l'unité extérieure est faite pour refroidir le circuit frigorifique.
Si ce dernier ne refroidit pas vous allez monter en haute pression et la machine va se mettre en erreur.
Par ailleurs vous nous parlez des unités extérieures, mais quelles sont les unités intérieures qui y sont raccordées ?

Sur vos courbes rien d'alarmant en sachant que le MXZ-8A140 vous fournit jusqu'à 16Kw en chauffage ; là je ne vois qu'au maximum 3 Ampères en consommation (à titre d'info il est donné pour 17,05A nominal et maxi 29,5A).

Par ailleurs il est à noter que l'ensemble des multisplits ont une consommation proportionnellement plus élevé lorsque l'ensemble des unités intérieures n'est en fonctionnement simultanément.

Ensuite vous parlez d'un problème de régulation, est-ce que les unités intérieures continuent à produire ?
Et pour finir un ventilo d'unité extérieure consomme environ 50W pas de quoi faire flamber votre facture d'électricité.

Cordialement.
maclimatisation.com
11 janvier 2018 à 17:19
Réponse 8 du forum climatisation Bricovidéo

Régulation PAC air-air Mitsubishi

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Re,

Je rectifie votre conso maxi sur le graphique est de 3Kw et non 3A comme je l'ai spécifié, soit 13A.
Ce qui est nettement au dessous de la conso nominale.

Cordialement.
maclimatisation.com
11 janvier 2018 à 18:48
Réponse 9 du forum climatisation Bricovidéo

Régulation PAC air-air Mitsubishi

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Il faut savoir aussi que les Multi vont "partager la puissance" les constructeurs vont prendre en considération que tous les appareils ne vont pas fonctionner ensemble donc aléatoirement, de ce fait les conso labo et réelles ne sont forcement pas juste du tout et ne pas se focaliser là dessus, c'est à vous et en toute intelligence de voir comment la régulation peut se faire dans chaque pièce et bien sûr par personne, car chaque personne va réagir différemment.
Il faut aussi imposer une règle de fonctionnement = une température, une vitesse de ventilation, une fois tout ceci adapté et adopté, c'est une question d'habitude car ce système de chauffage n'a absolument rien à voir avec celui de nos grand parents.
11 janvier 2018 à 19:36
Réponse 10 du forum climatisation Bricovidéo

Régulation PAC air-air Mitsubishi

samw38
Membre inscrit
samw38
4 messages
@ aac :

Merci pour ces infos. Je commence à mieux comprendre le fonctionnement de ces machines.
Pour info, sur le MXZ-8A140VA, sont connectés :
* 1 x MFZ-KA50A
* 1 x MSZ-GC35VA
* 1 x MSZ-GC25VA
* 1 x MSZ-GB50VA

Sur le MXZ-5A100VA, sont connectés :
* 5 x MSZ-GC25VA

Vous dîtes : "Par ailleurs il est à noter que l'ensemble des multisplits ont une consommation proportionnellement plus élevé lorsque l'ensemble des unités intérieures n'est en fonctionnement simultanément." Pouvez-vous expliciter ? La conso est proportionnellement, plus élevée lorsque l'ensemble des UI EST en fonctionnement simultanément, est-ce bien cela ?

Lorsque je parle de régulation, je fais allusion au fait que mon UI double ventilo fait des cycles et pas l'autre : c'est ce qui me posait question... Maintenant, si elles ont un fonctionnement différent et que la MXZ-5A100VA a besoin d'être refroidie, alors ok...
Lorsque la température de consigne est atteinte, les ventilos des UI continuent de tourner alors que les UI connectées au MXZ-8A140VA s'arrêtent de ventiler.
12 janvier 2018 à 08:07
Réponse 11 du forum climatisation Bricovidéo

Régulation PAC air-air Mitsubishi

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour à tous.

Apparemment la MXZ 5A 100 VA a un fonctionnement correct avec un cycle de plus d'une heure, par contre la seconde la MXZ 8 A 140 VA plus puissante a un fonctionnement en cycle court, c'est ce que je vois sur votre courbe de conso donc surement un surdimensionnement pour cette machine et pour les volumes qu'elle chauffe.

L'invité qui dit que la sienne fonctionne sans s’arrêter et dû à un bon dimensionnement de son installation.
Il faudrait pour en conclure à un surdimensionnement, savoir le volume à chauffer et l'isolation de la maison, pour pouvoir avoir une idées plus précise.
Cordialement, cathars
12 janvier 2018 à 10:23
Réponse 12 du forum climatisation Bricovidéo

Régulation PAC air-air Mitsubishi

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

Pour info veuillez trouver ci-dessous un extrait des performances en chaud de votre machine suivant les unités en route :
UI Puissance en kW Puissance absorbée en kW.

25 3,600 1.240
35 4,00 1,370
50 7,200 2,47
25+35 6,500 2,400
25+50 8,600 2,400
35+50 10,900 3
25+35+50 12,600 4,510

L'ensemble soit 25+35+50+50
16,000 4,580

Cordialement.
maclimatisation.com
12 janvier 2018 à 12:56
Réponse 13 du forum climatisation Bricovidéo

Régulation PAC air-air Mitsubishi


Invité
invité
Bonjour,

La dernière réponse de AAC confirme logiquement que les groupes sont inversés.
Cordialement.
12 janvier 2018 à 14:08
Réponse 14 du forum climatisation Bricovidéo

Régulation PAC air-air Mitsubishi

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Re,
J'ai omis de dire que les chiffres annoncés sont ceux de la MXZ-84140VA.
Par ailleurs vous vous mélangez les pinceaux dans les abréviations. Pour info UI veut dire unité intérieure et UE unité extérieure.

Ce n'est pas parce que vos ventilos de l'UE tourne que votre compresseur aussi.
Cette même unité ne tourne pas en cycle court mais tourne au ralenti probablement car il n'y a pas la totalité des UI en demande.
Qui a dit que les groupes était inversés. Le MXZ-5A100VA n'aurait pas les capacités à faire tourner la configuration 25+35+50+50. Donc pour ceux qui répondent ne dites pas n'importe quoi si vous ne connaissez pas le matériel.

Cordialement.
maclimatisation.com
12 janvier 2018 à 16:43
Réponse 15 du forum climatisation Bricovidéo

Régulation PAC air-air Mitsubishi

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonsoir à tous,

Ben si je comprends bien le graphisme mea-culpa, c'est vrai que la conso n'est pas à zéro, OK entre 400 et 600 watts de conso au minimum.
Merci AAC pour la remarque mais c'est juste ! dizzy
Cordialement, cathars
12 janvier 2018 à 20:12
Réponse 16 du forum climatisation Bricovidéo

Régulation PAC air-air Mitsubishi

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Est-ce qu'une voiture en route et à l'arrêt ne consomme rien ??
Pareil pour tout appareil électrique.

Cordialement.
maclimatisation.com
12 janvier 2018 à 20:18
Réponse 17 du forum climatisation Bricovidéo

Régulation PAC air-air Mitsubishi


Invité
invité
Bonsoir,
Non, il y a le start and stop. lol
Salutations.
12 janvier 2018 à 22:47
Réponse 18 du forum climatisation Bricovidéo

Régulation PAC air-air Mitsubishi

starlight
Membre inscrit
starlight
39 messages
Bonsoir à tous.
Je reviens sur ce post car j'ai également une UE mxz-8A140VA qui avec des températures de 1,-2 me fait des régulations plus qu'étrange, je vous explique ma configuration de 6 splits :
2 aux RDC des msz-gc25VA
1 autre au RDC msz-gc35VA
Et 3 à l’étage des msz-gc22VA 1 dans chaque chambre.

Mon problème au RDC quand ils s’arrêtent pour le dégivrage et qu'ils repartent les 2 msz-gc 25 repartent avec le soufflage programme et le troisième le msz-gc35 lui repart en soufflage mini et même si on modifie le soufflage il ne se passe rien et finit par s'éteindre sans atteindre la température de consigne alors qu'ils démarrent tous avec 1 degré de moins que la consigne.
Et après il va démarrer (msz-gc35) avec le soufflage programme et atteindre sa consigne et ce qui est encore plus étrange c'est que les 3 splits de l’étage démarrent au même moment que celui du bas le msz-gc35 et la même chose, il démarre avec le soufflage mini mais pas celui programmé, même si la consigne est de 18 il démarre quand même avec une température ambiante à 19-20 et monte jusqu’à 21-22.
J'avoue ne plus rien comprendre alors si on pouvait m'aider à comprendre et résoudre ce problème surtout que ces modèles ne sont pas tous récents et les multi sont complexes à comprendre mais j'ai l'impression que AAC connait ces modèles.
Cordialement, starlight
08 février 2018 à 00:48
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Consommation élevée PAC air air Mitsubishi
    N°4256 : Bonjour. J'ai installé il y a 1 an une pac air-air Mitsubishi Msz-sf42ve avec 3 splits (MSZ-EF35, 2xMSZ-EF18) dans une maison de 1982 avec combles isolés l'an passé également. Le confort thermique de cette PAC pendant...
  • 2. PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
    N°8959 : Bonjour. Je dispose d'une PAC AIR-AIR Mitsubishi MXZ-5F102VF avec Multi-Splits (5 splits), qui sont réglés via télécommande. Je rencontre toujours un problème en mode chauffage, avec une surchauffe des pièces. Voici la...
  • 3. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 4. Régulation LEV sur monosplit Mitsubishi
    N°2474 : Bonjour, J'ai une question pointue sur le fonctionnement des climatiseurs Mitsubishi (en particulier MUZ-FH35VEHZ). Quelqu'un peut-il me dire à partir de quel(s) capteur(s) est régulée l'ouverture de la vanne d'expansion...
  • 5. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 6. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 7. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
    N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
  • 8. PAC Mitsubishi consigne non respectée
    N°8151 : Bonsoir. Nouveau client, et utilisateur d'une PAC Mitsubishi Électric constituée de : Un Groupe extérieur MXZ-3F68VF Puissance calorifique nominale / mini /maxi / nominale à -7°C /maxi à -7°C / 8,6/2,6/10,6 / 5,8...
  • 9. Problème Pac Air/Air gainable Mitsubishi R140
    N°1372 : Bonjour. En fait, nous venons d'emménager dans notre maison juste construire et avons fait installer via notre constructeur une PAC Air/Air Mitsubishi R140 avec Airzone (thermostat Ecoclim). Le problème est qu'elle...
  • 10. Meilleure PAC air air
    N°3564 : Bonjour à tous. Nouveau sur le forum voilà je fais appel à vous car je m'apprête à changer de clim et je voudrais connaître votre avis. Habitant dans les Alpes de Haute Provence je me chauffe actuellement avec une clim de...
>>> Résultats suivants pour : Régulation PAC air-air Mitsubishi >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite