Supprimer 1 split sur installation bi-split Mitsubishi
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
2969
Conseils Travaux Climatisation : Supprimer 1 split sur installation bi-split Mitsubishi
Bonjour à tous,
Je vous explique ma question.
J'ai acheté une maison équipée d'une climatisation de marque Mitsubishi (je n'ai pas la référence sur moi) avec 2 splits, 1 dans le salon l'autre dans une chambre.
Ayant supprimé la cloison entre ces 2 pièces, je me retrouve avec 2 splits côte à côte espacés de 20 cm.
Je voulais donc supprimer 1 des 2 pour n'avoir qu'un seul split.
Ceci est-il réalisable ? Qu'en est-il au niveau de la quantité de gaz et de la puissance du moteur extérieur ?
J'ai fait venir un professionnel qui m'a bien évidemment dit de tout changer, mais je voulais avoir d'autres avis avant de me lancer dans des frais coûteux.
Merci pour vos réponses.
Je vous explique ma question.
J'ai acheté une maison équipée d'une climatisation de marque Mitsubishi (je n'ai pas la référence sur moi) avec 2 splits, 1 dans le salon l'autre dans une chambre.
Ayant supprimé la cloison entre ces 2 pièces, je me retrouve avec 2 splits côte à côte espacés de 20 cm.
Je voulais donc supprimer 1 des 2 pour n'avoir qu'un seul split.
Ceci est-il réalisable ? Qu'en est-il au niveau de la quantité de gaz et de la puissance du moteur extérieur ?
J'ai fait venir un professionnel qui m'a bien évidemment dit de tout changer, mais je voulais avoir d'autres avis avant de me lancer dans des frais coûteux.
Merci pour vos réponses.
08 septembre 2015 à 20:57
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Supprimer 1 split sur installation bi-split Mitsubishi
Bonjour,
Je suppose que chaque Split chauffait une pièce, et maintenant la cloison a été supprimée, mais vous avez le même volume à chauffer non ??
Je pense qu'il faut garder le système comme il est installé, car sortir un Split ne fonctionnera pas longtemps, la machine est prévue pour fonctionner avec un ou deux mais toujours en liaison charge de gaz oblige !
De plus même s'il était possible de le faire, l'intervention de retrait du gaz pesage, tirage à vide par un professionnel va vous coûter de l'argent pour un appareil sous dimensionné après le retrait d'un Split.
Et de faire installer une autre clim alors que si celle-là fonctionne bien, laisser la comme ça ! Cela vous reviendra moins cher.
Cordialement, cathars
Je suppose que chaque Split chauffait une pièce, et maintenant la cloison a été supprimée, mais vous avez le même volume à chauffer non ??
Je pense qu'il faut garder le système comme il est installé, car sortir un Split ne fonctionnera pas longtemps, la machine est prévue pour fonctionner avec un ou deux mais toujours en liaison charge de gaz oblige !
De plus même s'il était possible de le faire, l'intervention de retrait du gaz pesage, tirage à vide par un professionnel va vous coûter de l'argent pour un appareil sous dimensionné après le retrait d'un Split.
Et de faire installer une autre clim alors que si celle-là fonctionne bien, laisser la comme ça ! Cela vous reviendra moins cher.
Cordialement, cathars
09 septembre 2015 à 09:29
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Supprimer 1 split sur installation bi-split Mitsubishi
Bonjour,
Non Cathars chez Mitsubishi Electric les multis doivent avoir impérativement deux unités de branchées.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
Non Cathars chez Mitsubishi Electric les multis doivent avoir impérativement deux unités de branchées.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
10 septembre 2015 à 16:07
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Supprimer 1 split sur installation bi-split Mitsubishi
Bonjour,
Oui j'ai bien compris, mais c'est pour ça que je précise qu'il faut garder les deux branchées, mais je pense qu'un Split peut être en demande sans faire fonctionner le deuxième non ??
Ou alors à puissance minimum !
Cordialement, cathars
Oui j'ai bien compris, mais c'est pour ça que je précise qu'il faut garder les deux branchées, mais je pense qu'un Split peut être en demande sans faire fonctionner le deuxième non ??
Ou alors à puissance minimum !
Cordialement, cathars
10 septembre 2015 à 17:21
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Supprimer 1 split sur installation bi-split Mitsubishi
Re,
Oui tout à fait on peut simplement en faire fonctionner qu'un seul, les deux étant connectés.
www.maclimatisation.com
Oui tout à fait on peut simplement en faire fonctionner qu'un seul, les deux étant connectés.
www.maclimatisation.com
10 septembre 2015 à 17:34
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Supprimer 1 split sur installation bi-split Mitsubishi
Re,
Bon en fait je pensais bien que c’était possible, merci de me le confirmer.
Cordialement, cathars
Bon en fait je pensais bien que c’était possible, merci de me le confirmer.
Cordialement, cathars
10 septembre 2015 à 17:37
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Supprimer 1 split sur installation bi-split Mitsubishi
Bonsoir.
En effet il faut impérativement laisser 2 UI branchées.
Par contre il y a peut-être un côté esthétique 2 appareils côte à côte ???
De plus une seule UI pour un double volume je ne pense pas que cela va fonctionner correctement !!!
De plus côte à côte les sondes vont s'influencer.
Voir pour une autre installation, déplacement des UI sera sûrement le plus judicieux.
En effet il faut impérativement laisser 2 UI branchées.
Par contre il y a peut-être un côté esthétique 2 appareils côte à côte ???
De plus une seule UI pour un double volume je ne pense pas que cela va fonctionner correctement !!!


De plus côte à côte les sondes vont s'influencer.
Voir pour une autre installation, déplacement des UI sera sûrement le plus judicieux.
10 septembre 2015 à 20:43
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Supprimer 1 split sur installation bi-split Mitsubishi
Bonjour,
PL vous avez raison pour l'influence des sondes et l'esthétique, mais une modification de l'assemblement sur une climatisation ancienne n'est peut-être pas le plus judicieux, car le prix de l'intervention va lui faire mal.
Déplacement d'un Split, rallonge des cuivres, vider la charge et pesage, et tirage à vide !!
Si l'installation a plus de 10 ans, un mono-Split dans la plupart des cas serait le moins cher pour repartir pour longtemps !!
Reste à savoir le volume à chauffer avec les deux Splits existants, et la puissance déjà installée ???
Cordialement, cathars
PL vous avez raison pour l'influence des sondes et l'esthétique, mais une modification de l'assemblement sur une climatisation ancienne n'est peut-être pas le plus judicieux, car le prix de l'intervention va lui faire mal.
Déplacement d'un Split, rallonge des cuivres, vider la charge et pesage, et tirage à vide !!

Si l'installation a plus de 10 ans, un mono-Split dans la plupart des cas serait le moins cher pour repartir pour longtemps !!

Reste à savoir le volume à chauffer avec les deux Splits existants, et la puissance déjà installée ???
Cordialement, cathars
11 septembre 2015 à 08:26
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Supprimer 1 split sur installation bi-split Mitsubishi
Pour l'influence des sondes, je suggérerais de mettre les 2 splits sur une télécommande filaire PAR31.
Cordialement.
Cordialement.
11 septembre 2015 à 14:10
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Supprimer 1 split sur installation bi-split Mitsubishi
Bonsoir,
Attention la PAR31 risque de ne pas convenir selon le modèle et l'année, suivant le cas il faudra la PAR21.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
Attention la PAR31 risque de ne pas convenir selon le modèle et l'année, suivant le cas il faudra la PAR21.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
11 septembre 2015 à 18:08
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Bi-split Mitsubishi impossible de régler 2 températures différentes par split
- N°4937 : Bonjour, Comme écrit dans un autre post, j'ai installé un Bi-split Mitsubishi Hyper heating dont je suis très content pour l'instant. Seul bémol : il est impossible d'allumer 1 seul split et laisser un autre éteint ou...
- 2. Anomalie gestion mode froid clim bi-split Mitsubishi
- N°4967 : Bonjour, Je lance une nouvelle question car je me rends compte que la première était mal expliquée n°4937. J'ai installé un bi-split Mitsubishi avec Split 1 3500W et Split 2 2500W (series AP). En mode Froid seul 1 des...
- 3. Question dimension PAC Mitsubishi config en bi-split
- N°6058 : Bonjour, Après avoir reçu tous nos devis et bien étudié les possibilités, notamment d'extension éventuelle de notre maison pour éviter de mettre le groupe extérieur n'importe ou, nous avons enfin toutes les billes : -...
- 4. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 5. Avis avant installation PAC
- N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
- 6. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 7. Bi split avec 1 seul split en marche est-ce que cela pose un problème
- N°2679 : Bonjour, Je veux installer une climatisation réversible Mitsubishi pour chauffer une pièce en permanence (usage bureau à domicile) + une autre salle qui ne servira qu’occasionnellement. Ma question est : Si j'utilise un bi...
- 8. Avis évolution chauffage PAC Mitsubishi
- N°3180 : Bonjour, Je viens vous demander votre avis sur le choix de l'évolution de mon chauffage. J'ai mis en copie le plan de ma maison. Vous pouvez voir sur le plan que j'ai une PAC FH35 Mitsubishi Hyperheating sans le salon....
- 9. Questions installation PAC bi-splits et améliorations possibles.
- N°3835 : Bonjour à tous. Je fais appel à votre expérience afin de trouver une amélioration possible à mon installation en PAC multi-Splits Mitsubishi, qui pour moi n'est pas optimisée. Contexte : Nous sommes dans une maison...
- 10. PAC Mitsubishi consigne non respectée
- N°8151 : Bonsoir. Nouveau client, et utilisateur d'une PAC Mitsubishi Électric constituée de : Un Groupe extérieur MXZ-3F68VF Puissance calorifique nominale / mini /maxi / nominale à -7°C /maxi à -7°C / 8,6/2,6/10,6 / 5,8...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite