Je lance une nouvelle question car je me rends compte que la première était mal expliquée n°4937.
J'ai installé un bi-split Mitsubishi avec Split 1 3500W et Split 2 2500W (series AP).
En mode Froid seul 1 des splits fonctionne correctement.
- TEST MODE FROID :
Split 1 et 2 allumés => RAS / froid qui sort dans les 2 UI
Split 1 allumé, Split 2 éteint = > RAS
Split 1 éteint, Split 2 allumé => Brassage température ambiante, aucun froid.
Test additionnel :
Split 2 (anormal) allumé en FROID et Split 1 en mode Ventilation : => Le froid sort du split 1 en ventilation !! C'est comme si le froid est envoyé au mauvais split. Mais quand les 2 sont allumés pas de problème.
- TEST MODE CHAUD (temp extérieure 16°)
Split 1 et 2 allumés => RAS / chaleur qui sort des 2 UI OK
Split 1 allumé, Split 2 éteint = > RAS / chaleur OK
Split 1 éteint, Split 2 allumé => RAS / chaleur OK.
Vérifications / Questions :
- Câblage inversé ? J'ai vérifié en déconnectant un des 2 unités... tout est OK.
- Manque de gaz ? je ne pense pas car sinon le fonctionnement anormal serait identique en Chaud.
- Pincement ? Je ne pense pas non plus.
- Bobine électrovanne UE ? Si Bobine 2 défectueuse, pourquoi cela fonctionne bien en mode CHAUD ou en Mode FROID en allumant les 2 splits ?
J'ajoute des photos de l'UE.
Qu'en pensez-vous ?
Bobine/électrovanne UE défectueuse ?
Problème dans l'UI ?
Merci de vos lumières.
Photos de la clim disponible en suivant ce lien
Je lance une nouvelle question car je me rends compte que la première était mal expliquée n°4937.
J'ai installé un bi-split Mitsubishi avec Split 1 3500W et Split 2 2500W (series AP).
En mode Froid seul 1 des splits fonctionne correctement.
- TEST MODE FROID :
Split 1 et 2 allumés => RAS / froid qui sort dans les 2 UI
Split 1 allumé, Split 2 éteint = > RAS
Split 1 éteint, Split 2 allumé => Brassage température ambiante, aucun froid.
Test additionnel :
Split 2 (anormal) allumé en FROID et Split 1 en mode Ventilation : => Le froid sort du split 1 en ventilation !! C'est comme si le froid est envoyé au mauvais split. Mais quand les 2 sont allumés pas de problème.
- TEST MODE CHAUD (temp extérieure 16°)
Split 1 et 2 allumés => RAS / chaleur qui sort des 2 UI OK
Split 1 allumé, Split 2 éteint = > RAS / chaleur OK
Split 1 éteint, Split 2 allumé => RAS / chaleur OK.
Vérifications / Questions :
- Câblage inversé ? J'ai vérifié en déconnectant un des 2 unités... tout est OK.
- Manque de gaz ? je ne pense pas car sinon le fonctionnement anormal serait identique en Chaud.
- Pincement ? Je ne pense pas non plus.
- Bobine électrovanne UE ? Si Bobine 2 défectueuse, pourquoi cela fonctionne bien en mode CHAUD ou en Mode FROID en allumant les 2 splits ?
J'ajoute des photos de l'UE.
Qu'en pensez-vous ?
Bobine/électrovanne UE défectueuse ?
Problème dans l'UI ?
Merci de vos lumières.
Photos de la clim disponible en suivant ce lien
25 août 2018 à 11:55
Réponse 1 forum dépannage climatisation
Anomalie gestion mode froid clim bi-split Mitsubishi
Bonjour,
Arrêtez de jouer à l'apprenti sorcier, en effet a priori vous n'y connaissez pas grand chose ; car dans le cas contraire vous sauriez pertinemment que dans tous les multi il faut impérativement que les deux unités soient dans le même mode.
Bref faites appel à un vrai pro pour vérifier votre installation.
Cordialement.
Arrêtez de jouer à l'apprenti sorcier, en effet a priori vous n'y connaissez pas grand chose ; car dans le cas contraire vous sauriez pertinemment que dans tous les multi il faut impérativement que les deux unités soient dans le même mode.
Bref faites appel à un vrai pro pour vérifier votre installation.
Cordialement.
25 août 2018 à 14:23
Réponse 2 forum dépannage climatisation
Anomalie gestion mode froid clim bi-split Mitsubishi
AAC merci. A part prendre les gens de haut, vous ne prenez pas le temps de lire !
Les tests sont faits dans le même mode en 2 temps et séparément, c'est écrit très clairement.
Je ne suis pas aussi imbécile à mettre un split en FROID et l'autre en mode Chaud.
Mon installateur est en congés jusqu'à mi-septembre donc j'essaye de recueillir le maximum d'information.
Je n'ai touché qu'au câblage pour écarter l'erreur d'inversion des câbles. Je n'ai rien touché d'autre.
Les tests sont faits dans le même mode en 2 temps et séparément, c'est écrit très clairement.
Je ne suis pas aussi imbécile à mettre un split en FROID et l'autre en mode Chaud.
Mon installateur est en congés jusqu'à mi-septembre donc j'essaye de recueillir le maximum d'information.
Je n'ai touché qu'au câblage pour écarter l'erreur d'inversion des câbles. Je n'ai rien touché d'autre.
25 août 2018 à 14:45
Réponse 3 forum dépannage climatisation
Anomalie gestion mode froid clim bi-split Mitsubishi
Bonjour,
Vous dites que vous en mettez un en froid et l'autre en ventilation, ce sont là deux modes différents.
Vous dites que vous en mettez un en froid et l'autre en ventilation, ce sont là deux modes différents.

25 août 2018 à 15:14
Réponse 4 forum dépannage climatisation
Anomalie gestion mode froid clim bi-split Mitsubishi
Re,
De plus vous dites que vous faites une demande sur la 2 et que c'est la 1 qui fonctionne, donc inversion de câblage.
Un pro de la clim qui prend ses congés en Août c'est la même chose qu'un magasin de jouet qui ferme en Décembre, du n'importe quoi.
De plus vous dites que vous faites une demande sur la 2 et que c'est la 1 qui fonctionne, donc inversion de câblage.
Un pro de la clim qui prend ses congés en Août c'est la même chose qu'un magasin de jouet qui ferme en Décembre, du n'importe quoi.

25 août 2018 à 15:18
Réponse 5 forum dépannage climatisation
Invité

Anomalie gestion mode froid clim bi-split Mitsubishi
Invité

Bonjour,
AAC visiblement vous n'y connaissez pas grand chose non plus...
Il n'y a conflit que quand une des UI est en froid et l'autre en chaud. En effet, sauf si ordre de priorité possible, le groupe ne sait pas s'il doit se mettre en mode froid ou en mode chaud donc il se met en défaut. Force est de constater que vous n'apportez pas une grande aide sur ce forum d'entraide ! La présence de professionnels sur un forum destiné à aider les particuliers est important, mais s'ils renvoient le particulier vers des professionnels à chaque fois, il n'ont rien à y faire.
Certains de vos réponses vont à l'encontre de la logique du froid et me font sincèrement douter de votre crédibilité.
Pour en revenir à la problématique rencontrée par notre internaute, j'ai cru comprendre que vous avez inversé les câbles des deux unités intérieures. Après cette inversion, constatez-vous toujours le même problème ?
Cordialement.
AAC visiblement vous n'y connaissez pas grand chose non plus...
Citation :Avoir une UI en froid (ou en chaud) et une autre en ventilation seule n'a jamais causé de conflit !
vous dites que vous en mettez un en froid et l'autre en ventilation, ce sont là deux modes différents
Il n'y a conflit que quand une des UI est en froid et l'autre en chaud. En effet, sauf si ordre de priorité possible, le groupe ne sait pas s'il doit se mettre en mode froid ou en mode chaud donc il se met en défaut. Force est de constater que vous n'apportez pas une grande aide sur ce forum d'entraide ! La présence de professionnels sur un forum destiné à aider les particuliers est important, mais s'ils renvoient le particulier vers des professionnels à chaque fois, il n'ont rien à y faire.
Certains de vos réponses vont à l'encontre de la logique du froid et me font sincèrement douter de votre crédibilité.
Pour en revenir à la problématique rencontrée par notre internaute, j'ai cru comprendre que vous avez inversé les câbles des deux unités intérieures. Après cette inversion, constatez-vous toujours le même problème ?
Cordialement.
25 août 2018 à 15:24
Réponse 6 forum dépannage climatisation
Anomalie gestion mode froid clim bi-split Mitsubishi
Et bien,
Dans les bi-split Mitsubishi, le mode ventilation est tout à fait compatible avec le mode Froid, aucun problème.. Par contre Chaud + ventilation ne sont pas compatibles.
De toute façon quand on met les 2 splits dans un mode incompatible (ex 1 Chaud et 1 froid) le 2e ou les 2 se mettent en Standby (ne tournent plus).
Quand le Split 2 marche seul en FROID, il souffle de l'air ambiant et le Split 2 éteint émet un son de "liquide gargouillant" et devient très froid.
J'ai allumé le mode ventilation pour confirmer qu'il refroidit et dès que la ventilation allumée l'air pulsé était super froid.
Dans les bi-split Mitsubishi, le mode ventilation est tout à fait compatible avec le mode Froid, aucun problème.. Par contre Chaud + ventilation ne sont pas compatibles.
De toute façon quand on met les 2 splits dans un mode incompatible (ex 1 Chaud et 1 froid) le 2e ou les 2 se mettent en Standby (ne tournent plus).
Quand le Split 2 marche seul en FROID, il souffle de l'air ambiant et le Split 2 éteint émet un son de "liquide gargouillant" et devient très froid.
J'ai allumé le mode ventilation pour confirmer qu'il refroidit et dès que la ventilation allumée l'air pulsé était super froid.
25 août 2018 à 15:31
Réponse 7 forum dépannage climatisation
Anomalie gestion mode froid clim bi-split Mitsubishi
Re,
Courant coupé inversez vos branchements des unités intérieures sur le groupe et refaites l'essai.
Courant coupé inversez vos branchements des unités intérieures sur le groupe et refaites l'essai.
25 août 2018 à 15:57
Réponse 8 forum dépannage climatisation
Anomalie gestion mode froid clim bi-split Mitsubishi
Attention toutes mauvaises manipulations ou branchements sur les connectiques électriques ou frigorifiques de votre part annulera toutes garanties.
Cordialement.
Cordialement.
25 août 2018 à 16:07
Réponse 9 forum dépannage climatisation
Anomalie gestion mode froid clim bi-split Mitsubishi
Après avoir relu votre précédente question, vous ne mentionnez nulle part les références de vos unités intérieures.
Pouvez-vous nous en informer ?
Pouvez-vous nous en informer ?
25 août 2018 à 16:14
Réponse 10 forum dépannage climatisation
Anomalie gestion mode froid clim bi-split Mitsubishi
Bonjour.
Si vous mettez un split, dans votre cas en fonctionnement froid la 2, et que c'est la 1 qui est en ventilation qui fournit ce froid il est clair qu'il y a une inversion, dans le meilleur des cas simplement le câble de liaison entre les UI.
Dans ce cas inverser ce câble au niveau de l'UE, le pire serait une inversion de tube le petit à la place de l'autre ou le gros bref tout est mélangé, mais je ne pense pas.
Donc le plus simple est pour l'instant changer les câbles de liaison au niveau de l'UE Hors tension bien sûr, et refaites un essai. Nous dire ce qu'il en est.
Pour le fonctionnement s'il y a incompatibilité de mode chez certains constructeurs il y a parfois une priorité ex : si 1 en chaud, l'autre en froid c'est le 1er qui démarre qui prend le mode.
Si vous mettez un split, dans votre cas en fonctionnement froid la 2, et que c'est la 1 qui est en ventilation qui fournit ce froid il est clair qu'il y a une inversion, dans le meilleur des cas simplement le câble de liaison entre les UI.
Dans ce cas inverser ce câble au niveau de l'UE, le pire serait une inversion de tube le petit à la place de l'autre ou le gros bref tout est mélangé, mais je ne pense pas.
Donc le plus simple est pour l'instant changer les câbles de liaison au niveau de l'UE Hors tension bien sûr, et refaites un essai. Nous dire ce qu'il en est.
Pour le fonctionnement s'il y a incompatibilité de mode chez certains constructeurs il y a parfois une priorité ex : si 1 en chaud, l'autre en froid c'est le 1er qui démarre qui prend le mode.
25 août 2018 à 18:03
Réponse 11 forum dépannage climatisation
Anomalie gestion mode froid clim bi-split Mitsubishi
Bonjour,
Je vois que les tubes en cuivre sont inversés.
Cordialement.
Je vois que les tubes en cuivre sont inversés.
Cordialement.
25 août 2018 à 18:17
Réponse 12 forum dépannage climatisation
Anomalie gestion mode froid clim bi-split Mitsubishi
Bonsoir,
J'ai inversé les câbles des splits cette après-midi et là tout est revenu dans l'ordre, froid, chaud, 1h de tests et tout nickel !
Les splits fonctionnent indépendamment l'un de l'autre sans problème.
En plus les splits se mettent en fonctionnement de manière plus douce et graduelle : cela met environ 5 minutes pour souffler du bon froid ou du chaud. L'UE tourne moins vite qu'avant quand j'avais l'impression que c'était en surrégime.
Du coup AAC a bien réussi à me faire sentir bête
car mon premier test du câblage était nul. J'avais seulement débranché un des 2 liaisons électriques pour voir vers quel split il partait sans réfléchir à la combinaison avec le circuit frigorifique.
Quand l'installateur a fait la M.E.S. je l'ai laissé faire les branchements frigorifiques et électriques. Il a testé les 2 splits allumés en même temps donc il n'a rien vu d'anormal.
Maintenant je comprends tous les "symptômes" constatés depuis 2 mois :
- Split 2 allumé et Split 1 éteint : une des 2 paires de sorties cuivre UE carrément givraient ! En effet ils partaient vers le split éteint donc pas d'échange thermique donc sur-refroidissement.
- Le split éteint émettait des sons de "bouilloire" car le froid n'était pas évacué.
- Quand les 2 splits allumés, pas de problème puisque l'inversion n'a plus d'effet. Par contre impossible à maintenir 2 températures différentes car Split 1 recevait le liquide du Split 2 donc les sondes étant inversées par rapport à la demande en gaz frigorifique.
- Je trouvais que la clim consommait trop d’électricité (Compteur LINKY donc possibilité de voir les pics de consommation à la demi heure près) surtout avec 1 seul split allumé. Ce qui s'explique par le fait que le froid était envoyé au split éteint donc non évacué, donc surrégime et perte d'efficacité.
Un grand merci à tous ceux qui ont répondu y compris AAC.
Pour info la configuration que j'ai installée :
UE : Mitsubishi Hyper Heating 2E3VAHZ
UI : MXZ-AP35 + MXZ-AP25
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai inversé les câbles des splits cette après-midi et là tout est revenu dans l'ordre, froid, chaud, 1h de tests et tout nickel !
Les splits fonctionnent indépendamment l'un de l'autre sans problème.
En plus les splits se mettent en fonctionnement de manière plus douce et graduelle : cela met environ 5 minutes pour souffler du bon froid ou du chaud. L'UE tourne moins vite qu'avant quand j'avais l'impression que c'était en surrégime.
Du coup AAC a bien réussi à me faire sentir bête

Quand l'installateur a fait la M.E.S. je l'ai laissé faire les branchements frigorifiques et électriques. Il a testé les 2 splits allumés en même temps donc il n'a rien vu d'anormal.
Maintenant je comprends tous les "symptômes" constatés depuis 2 mois :
- Split 2 allumé et Split 1 éteint : une des 2 paires de sorties cuivre UE carrément givraient ! En effet ils partaient vers le split éteint donc pas d'échange thermique donc sur-refroidissement.
- Le split éteint émettait des sons de "bouilloire" car le froid n'était pas évacué.
- Quand les 2 splits allumés, pas de problème puisque l'inversion n'a plus d'effet. Par contre impossible à maintenir 2 températures différentes car Split 1 recevait le liquide du Split 2 donc les sondes étant inversées par rapport à la demande en gaz frigorifique.
- Je trouvais que la clim consommait trop d’électricité (Compteur LINKY donc possibilité de voir les pics de consommation à la demi heure près) surtout avec 1 seul split allumé. Ce qui s'explique par le fait que le froid était envoyé au split éteint donc non évacué, donc surrégime et perte d'efficacité.
Un grand merci à tous ceux qui ont répondu y compris AAC.

Pour info la configuration que j'ai installée :
UE : Mitsubishi Hyper Heating 2E3VAHZ
UI : MXZ-AP35 + MXZ-AP25
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 août 2018 à 00:27
Réponse 13 forum dépannage climatisation
Anomalie gestion mode froid clim bi-split Mitsubishi
Bonjour.
Je vois que sur la dernière photo, les fils sont dénudés un peu trop long, afin d’éviter un éventuel court-circuit, un conseil, raccourcir un peu la partie dénudée.
Je vois que sur la dernière photo, les fils sont dénudés un peu trop long, afin d’éviter un éventuel court-circuit, un conseil, raccourcir un peu la partie dénudée.
26 août 2018 à 11:59
Réponse 14 forum dépannage climatisation
Anomalie gestion mode froid clim bi-split Mitsubishi
Bonjour,
Je suis content d'avoir pu vous aider et laisse sans commentaire les critiques de l'invité.
Je suis content d'avoir pu vous aider et laisse sans commentaire les critiques de l'invité.

26 août 2018 à 12:32
Réponse 15 forum dépannage climatisation
Anomalie gestion mode froid clim bi-split Mitsubishi
Bonjour,
Les liaisons électriques étaient dénudées et faites par le frigoriste, j'ai juste refait les connexions et après test satisfaisant j'ai refermé le capot... trop tard sinon je dois tout ouvrir, desserrer, serrer et remettre en place.
De toute façon ils sont sous un couvercle étanche des intempéries.
Question :
Les départs frigorifiques de l'UE sont 10-15cm nus.
Dois-je complètement les couvrir (j'ai du scotch isolant) ou laisser à l'air libre ?
Voir photo jointe. UE posé au sol avec Rubberfoot.
L'accès à la carte électronique + connexion électriques est le panneau à droite avec le logo Mitsubishi. Il se dépose en entier.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Les liaisons électriques étaient dénudées et faites par le frigoriste, j'ai juste refait les connexions et après test satisfaisant j'ai refermé le capot... trop tard sinon je dois tout ouvrir, desserrer, serrer et remettre en place.
De toute façon ils sont sous un couvercle étanche des intempéries.
Question :
Les départs frigorifiques de l'UE sont 10-15cm nus.
Dois-je complètement les couvrir (j'ai du scotch isolant) ou laisser à l'air libre ?
Voir photo jointe. UE posé au sol avec Rubberfoot.
L'accès à la carte électronique + connexion électriques est le panneau à droite avec le logo Mitsubishi. Il se dépose en entier.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


26 août 2018 à 14:08
Réponse 16 forum dépannage climatisation
Anomalie gestion mode froid clim bi-split Mitsubishi
Bonjour.
Pour l'isolation des tubes à ce niveau n'a pas beaucoup d’incidences. Toutefois si vous avez un peu d'isolation, qui peut le plus, peut le moins.
Par contre les tubes en vrac sur la photo du condenseur ce n'est pas joli, joli.
Une moulure ou des fixations permettent d’éviter des tremblements et vibrations et donc dans le futur éviter le risque de casse au niveau des dudgeons de raccordement de votre UE.
Ça ne parait pas mais c'est important.
Pour l'isolation des tubes à ce niveau n'a pas beaucoup d’incidences. Toutefois si vous avez un peu d'isolation, qui peut le plus, peut le moins.
Par contre les tubes en vrac sur la photo du condenseur ce n'est pas joli, joli.
Une moulure ou des fixations permettent d’éviter des tremblements et vibrations et donc dans le futur éviter le risque de casse au niveau des dudgeons de raccordement de votre UE.
Ça ne parait pas mais c'est important.
26 août 2018 à 18:30
Réponse 17 forum dépannage climatisation
Anomalie gestion mode froid clim bi-split Mitsubishi
Merci PL,
J'avais commandé des goulottes 60x80 qui se disent pour bi-split sauf que c'est trop petit pour 2 splits et je ne trouvais pas plus grand.
Du coup pour pas retarder l'installation j'ai mis des bouts de goulottes.
J'envisage de chercher des angles en accordéon et une goulotte plus large + peinture couleur façade pour le rendre moins visible même si c'est placé côté jardin.
Moi cela ne me choque pas mais c'est du travail d'amateur.
Photo ci-dessous.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'avais commandé des goulottes 60x80 qui se disent pour bi-split sauf que c'est trop petit pour 2 splits et je ne trouvais pas plus grand.
Du coup pour pas retarder l'installation j'ai mis des bouts de goulottes.
J'envisage de chercher des angles en accordéon et une goulotte plus large + peinture couleur façade pour le rendre moins visible même si c'est placé côté jardin.
Moi cela ne me choque pas mais c'est du travail d'amateur.

Photo ci-dessous.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 août 2018 à 20:37
Réponse 18 forum dépannage climatisation
Invité

Anomalie gestion mode froid clim bi-split Mitsubishi
Invité

Merci pour ce thread qui m’a permis de solutionner le même problème chez moi.
Le dépanneur qui avait diagnostiqué la carte inverter HS avait laissé inverser les fils de liaison dans deux splits.
Vu son devis pour changer la carte j’ai commandé la carte moi-même ça m’a coûté beaucoup moins cher 300€ au lieu de 580€ avec son forfait.
Pour tout vous avouer je venais de faire nettoyer mes 3 splits de l'appart pour 400€, 6 mois avant dc ...
Mais après remplacement de carte cet hiver tout nickel, le chaud parfait sur les deux splits mais la semaine dernière lors du passage en froid... idem le deuxième split ne faisait du froid uniquement si celui de la chambre (sur le même compresseur) était lancé lui aussi en froid.
Bref j’ouvre le capot côté fils sur le compresseur et là je vois le 4ème fil inversé !
Merci merci !!
Clim Fujitsu Atlantic AOYA14LAC2.
Le dépanneur qui avait diagnostiqué la carte inverter HS avait laissé inverser les fils de liaison dans deux splits.
Vu son devis pour changer la carte j’ai commandé la carte moi-même ça m’a coûté beaucoup moins cher 300€ au lieu de 580€ avec son forfait.
Pour tout vous avouer je venais de faire nettoyer mes 3 splits de l'appart pour 400€, 6 mois avant dc ...
Mais après remplacement de carte cet hiver tout nickel, le chaud parfait sur les deux splits mais la semaine dernière lors du passage en froid... idem le deuxième split ne faisait du froid uniquement si celui de la chambre (sur le même compresseur) était lancé lui aussi en froid.
Bref j’ouvre le capot côté fils sur le compresseur et là je vois le 4ème fil inversé !
Merci merci !!
Clim Fujitsu Atlantic AOYA14LAC2.
22 mai 2020 à 21:00
Réponse 19 forum dépannage climatisation
Anomalie gestion mode froid clim bi-split Mitsubishi
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires). Photos de Paris en période de confinement.
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires). Photos de Paris en période de confinement.
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
22 mai 2020 à 22:48
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Bi-split Mitsubishi impossible de régler 2 températures différentes par split
- N°4937 : Bonjour, Comme écrit dans un autre post, j'ai installé un Bi-split Mitsubishi Hyper heating dont je suis très content pour l'instant. Seul bémol : il est impossible d'allumer 1 seul split et laisser un autre éteint ou...
- 2. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 3. Avis évolution chauffage PAC Mitsubishi
- N°3180 : Bonjour, Je viens vous demander votre avis sur le choix de l'évolution de mon chauffage. J'ai mis en copie le plan de ma maison. Vous pouvez voir sur le plan que j'ai une PAC FH35 Mitsubishi Hyperheating sans le salon....
- 4. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 5. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 6. PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
- N°8959 : Bonjour. Je dispose d'une PAC AIR-AIR Mitsubishi MXZ-5F102VF avec Multi-Splits (5 splits), qui sont réglés via télécommande. Je rencontre toujours un problème en mode chauffage, avec une surchauffe des pièces. Voici la...
- 7. Mitsubishi Hyper heating retour d’expérience après 2 ans d'utilisation.
- N°5968 : Bonjour à tous. Je voulais écrire un petit retour à la communauté après les 2 ans de bons et loyaux services de mon Mitsu Hyper-heating. Rappel : Bi-Split modèle MSZ-AP 3500W (4200 chaud) salon et 2500W (3200W chaud) dans...
- 8. Question dimension PAC Mitsubishi config en bi-split
- N°6058 : Bonjour, Après avoir reçu tous nos devis et bien étudié les possibilités, notamment d'extension éventuelle de notre maison pour éviter de mettre le groupe extérieur n'importe ou, nous avons enfin toutes les billes : -...
- 9. Cycle court et température de sortie de split Mitsubishi
- N°4698 : Bonjour. Je viens de tester mes 3 splits msz-sf15va Mitsubishi en sortie et ils accusent une température de 41-42 degrés sur un split en fonction. J'aimerai savoir si c'est normal ou bien je dois suspecter un manque de gaz,...
- 10. Emplacement Split Mitsubishi MSZ-FH50VE RT2012 et mode CHAUD seul
- N°2998 : Bonjour, Je prévois de faire installer un mono-split MSZ-FH50VE dans ma future maison RT2012, 1) Au niveau de l'emplacement à votre avis quel serait l'emplacement idéal ? Selon le plan, 1, 2 ou 3 ? j'aurais tendance à...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite