Température ne dépasse pas 20° clim Altech E300
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
9207
Question Forum Dépannage Climatisation : Température ne dépasse pas 20° clim Altech E300
Bonjour à tous les spécialistes de la clim et merci d'avance pour vos retours et conseils.
J'ai récemment acheté une maison équipée d'une climatisation réversible Altech E300.
Mon soucis vient essentiellement de la pièce principale de 55m².
Le split en place (de 4.6kW) à l'air de galérer, il crache un air tiède et n'arrive pas à donner à la pièce une température supérieure à 20°, même si je le règle à fond (30°).
Je suppose qu'il va vous falloir plein de détails techniques pour faire un diagnostic, alors je suis prêt... envoyer vos demandes
J'ai récemment acheté une maison équipée d'une climatisation réversible Altech E300.
Mon soucis vient essentiellement de la pièce principale de 55m².
Le split en place (de 4.6kW) à l'air de galérer, il crache un air tiède et n'arrive pas à donner à la pièce une température supérieure à 20°, même si je le règle à fond (30°).
Je suppose qu'il va vous falloir plein de détails techniques pour faire un diagnostic, alors je suis prêt... envoyer vos demandes

13 janvier 2024 à 19:40
Réponse 1 forum dépannage climatisation climatiseurs
Température ne dépasse pas 20° clim Altech E300
Bonjour.
Oui effectivement il nous faudrait :
- Volume de la pièce.
- Date de construction.
- Ville où est l'habitation.
- Références complètes de votre matériel.
Cordialement.
maclimatisation.com
Oui effectivement il nous faudrait :
- Volume de la pièce.
- Date de construction.
- Ville où est l'habitation.
- Références complètes de votre matériel.
Cordialement.
maclimatisation.com
13 janvier 2024 à 20:42
Réponse 2 forum dépannage climatisation climatiseurs
Température ne dépasse pas 20° clim Altech E300
Voici le renseignements demandés.
La pièce fait 55m² + une autre pièce de 13m² et plafond de 2.50m soit un volume de 170m3
Il s'agit d'une ancienne maison en pierre (murs de 60cm) qui a été rénovée cette année (isolation intérieure laine de verre), fenêtres en PVC double vitrage.
Située à Vierzon (18)
Matériel installé :
PAC Altech Alte300 10.6kW multisplit R32.
3 splits Altech Alte300 2.5kW (1 dans chaque chambre).
1 split Altech Alte300 4.6Kw dans le salon (pièce qui ne chauffe pas bien).
La pièce fait 55m² + une autre pièce de 13m² et plafond de 2.50m soit un volume de 170m3
Il s'agit d'une ancienne maison en pierre (murs de 60cm) qui a été rénovée cette année (isolation intérieure laine de verre), fenêtres en PVC double vitrage.
Située à Vierzon (18)
Matériel installé :
PAC Altech Alte300 10.6kW multisplit R32.
3 splits Altech Alte300 2.5kW (1 dans chaque chambre).
1 split Altech Alte300 4.6Kw dans le salon (pièce qui ne chauffe pas bien).
14 janvier 2024 à 09:55
Réponse 3 forum dépannage climatisation climatiseurs
Température ne dépasse pas 20° clim Altech E300
Bonjour.
Quel est le volume de chaque pièce ?
En effet vous avez un multi split afin de pouvoir faire un bilan thermique simplifié.
Par ailleurs quelles sont les longueurs frigorifiques et que dit la documentation du fabriquant (nous ne l'avons pas trouvé sur le net)
Cordialement
maclimatisation.com
Quel est le volume de chaque pièce ?
En effet vous avez un multi split afin de pouvoir faire un bilan thermique simplifié.
Par ailleurs quelles sont les longueurs frigorifiques et que dit la documentation du fabriquant (nous ne l'avons pas trouvé sur le net)
Cordialement
maclimatisation.com
14 janvier 2024 à 17:02
Réponse 4 forum dépannage climatisation climatiseurs
Température ne dépasse pas 20° clim Altech E300
Re.
Je pense que vous êtes sous dimensionné en effet vos besoins en chauffage pour les pièces salon sont :
170M3 X 30 (20°C par -10°C) X 0,8 coefficient déperditions / 0.6 (rendement à -10°C) = 6800W soit 6,800kW
Votre machine a une puissance froid de 4,600Kw soit environ 5,200kW en mode chaud (à vérifier avec les abaques constructeur)
Votre groupe extérieur a de fortes chances de se prendre en glace par grand froid et de ne plus produire de chaud.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je pense que vous êtes sous dimensionné en effet vos besoins en chauffage pour les pièces salon sont :
170M3 X 30 (20°C par -10°C) X 0,8 coefficient déperditions / 0.6 (rendement à -10°C) = 6800W soit 6,800kW
Votre machine a une puissance froid de 4,600Kw soit environ 5,200kW en mode chaud (à vérifier avec les abaques constructeur)
Votre groupe extérieur a de fortes chances de se prendre en glace par grand froid et de ne plus produire de chaud.
Cordialement.
maclimatisation.com
14 janvier 2024 à 17:22
Réponse 5 forum dépannage climatisation climatiseurs
Température ne dépasse pas 20° clim Altech E300
Je crois que votre analyse est juste.
En effet la puissance chaud du split est de 5200kW.
Mes dernières observations :
Hier température extérieure -4° / -1°=pas de chaleur
Aujourd'hui temp extérieure: 2° / 3°= chaleur , j'ai réussi à monter la pièce à 21° ... heey haa!
Quelle est votre suggestion ? Changer la PAC ou le split ?
Pour la question des longueurs frigorifiques, vous me posez une colle, qu'est ce que ça signifie ?
En effet la puissance chaud du split est de 5200kW.
Mes dernières observations :
Hier température extérieure -4° / -1°=pas de chaleur
Aujourd'hui temp extérieure: 2° / 3°= chaleur , j'ai réussi à monter la pièce à 21° ... heey haa!
Quelle est votre suggestion ? Changer la PAC ou le split ?
Pour la question des longueurs frigorifiques, vous me posez une colle, qu'est ce que ça signifie ?
14 janvier 2024 à 18:09
Réponse 6 forum dépannage climatisation climatiseurs
Température ne dépasse pas 20° clim Altech E300
Bonjour.
Je pense que votre installation est sous dimensionnée.
Si cela est le cas il faut voir si dans cette marque il existe un groupe d'une puissance nominale d'environ 12,8kW.
Le votre n'a que 9,5kW de puissance nominale chaud.
Mais peut être manque t-il du fluide.
A faire vérifier avant toute modification.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je pense que votre installation est sous dimensionnée.
Si cela est le cas il faut voir si dans cette marque il existe un groupe d'une puissance nominale d'environ 12,8kW.
Le votre n'a que 9,5kW de puissance nominale chaud.
Mais peut être manque t-il du fluide.
A faire vérifier avant toute modification.
Cordialement.
maclimatisation.com
15 janvier 2024 à 08:34
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Retour d'expérience pompe à chaleur air/air Altech
- N°2103 : Bonjour, Y a t-il des personnes qui ont fait l’acquisition d'une pompe à chaleur air air (Altech atme-051ip15), pour retour d’expérience, pour l'instant je n'ai que de bons retours par les distributeurs de ce...
- 2. Climatisation Altech 3500W problème d'oxygène dans l’air
- N°6216 : Bonjour. J’ai un petit problème avec mon climatiseur mobile Altech neuf de 3500W, je l’ai bien reçu, je l’ai bien testé, je ne sais pas encore vraiment bien l’utiliser, ce qui est sûr c’est qu’il fonctionne...
- 3. Avis avant installation PAC
- N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
- 4. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 5. Conseils sur puissance absorbée clim Altech atm-051ip15
- N°2187 : Bonjour à tous, Je reviens pour une réponse de Dom sur une consommation de sa clim, qui fait allusion à une consommation moins importante après quelques temps d'utilisation !! Et bien je suis en train de faire des tests de...
- 6. Pump down multi splits
- N°2460 : Bonjour, Chez un ami qui a 2 multi splits Mitsubishi au R22, j'aimerai faire un pump down pour changer toute l'installation et passer en 410a. Je connais la manipulation en mono : - Mode froid à fond. - Fermer petite vanne...
- 7. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 8. Sensation de froid clim Daikin gainable
- N°2689 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse. Voilà, j'ai fait construire une maison plain pied de 118m² habitable avec une charpente fermette. Les plafonds sont tous à 2.5m. Achat, Daikin gainable...
- 9. Cycle court givrage compresseur
- N°4250 : Bonsoir, 1 - Quelqu'un aurait-il l'amabilité de m'expliquer clairement ce que vous entendez par "cycle court" ? Comment quantifier un cycle court ? 2 - J'ai mis en service ma PAC (Mitsubishi Electric MSZ HJ50VA + MUZ HJ50VA)...
- 10. Cycle court et température de sortie de split Mitsubishi
- N°4698 : Bonjour. Je viens de tester mes 3 splits msz-sf15va Mitsubishi en sortie et ils accusent une température de 41-42 degrés sur un split en fonction. J'aimerai savoir si c'est normal ou bien je dois suspecter un manque de gaz,...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite