Bonjour,
Y a t-il des personnes qui ont fait l’acquisition d'une pompe à chaleur air air (Altech atme-051ip15), pour retour d’expérience, pour l'instant je n'ai que de bons retours par les distributeurs de ce produit.
Bonne garantie produit de la marque Saint Gobain.
Et je ne vais pas tarder à en avoir une d'installée !!
Cordialement.
Y a t-il des personnes qui ont fait l’acquisition d'une pompe à chaleur air air (Altech atme-051ip15), pour retour d’expérience, pour l'instant je n'ai que de bons retours par les distributeurs de ce produit.
Bonne garantie produit de la marque Saint Gobain.

Et je ne vais pas tarder à en avoir une d'installée !!
Cordialement.
03 août 2013 à 14:29
Avis 1 pompe à chaleur
Retour d'expérience pompe à chaleur air/air Altech
Bonjour.
Produit chinois bas de gamme mais ça marche bien si le prix est pas cher, allez y sans hésiter.
Produit chinois bas de gamme mais ça marche bien si le prix est pas cher, allez y sans hésiter.
03 août 2013 à 17:37
Avis 2 pompe à chaleur
Retour d'expérience pompe à chaleur air/air Altech
Bonsoir.
Oui mais !!!! Altech est un bon produit cela va t-il durer ? Du coût non !!!
Le seul souci avec St Gobain la base de leur travail est le VERRE donc aucun suivi... aie pas de station de service, ils ont acheté un produit qui rapporte et n'y connaissent rien.
Bien à vous de savoir plus ?

Oui mais !!!! Altech est un bon produit cela va t-il durer ? Du coût non !!!

Bien à vous de savoir plus ?




03 août 2013 à 17:45
Avis 3 pompe à chaleur
Bonsoir !
Je pose cette marque, pour des mobil-homes ou chambre d'ami. Je la propose pour le moment pour des utilisations rares, car moi non plus je n'ai pas beaucoup de retour d'expérience.
Comme le dit PL, il n'y a pas de station technique donc il faut bien connaitre le métier pour dépanner.
Par contre les pièces détachées sont rapides à avoir.
Cordialement.
Retour d'expérience pompe à chaleur air/air Altech

Je pose cette marque, pour des mobil-homes ou chambre d'ami. Je la propose pour le moment pour des utilisations rares, car moi non plus je n'ai pas beaucoup de retour d'expérience.
Comme le dit PL, il n'y a pas de station technique donc il faut bien connaitre le métier pour dépanner.
Par contre les pièces détachées sont rapides à avoir.
Cordialement.
03 août 2013 à 23:35
Avis 4 pompe à chaleur
Retour d'expérience pompe à chaleur air/air Altech
Merci à vous pour votre franchise, car moi aussi je ne connaissais pas cette marque, donc je fais mon enquête sur ce produit !!
Jusque là tout baigne pour la distribution clim plus, Clim planète, Cedeo, Domotelec, Point P , Dupont-sanitaire, EFP service, et Tryba Énergie qui me fait l’installation.
Donc produit depuis 4 à 5 ans pour les pièces à Cedeo ou Clim plus pas de souci et bon retour de leur part !!
Pour la marque chinoise qui assemble c'est leur produit sous le nom de Midea la plus grande entreprise chinoise, 3éme mondiale je pense !! pour leur garantie chez Midea c'est 7 ans sur le compresseur et 3 matériel.
Je pense qu'ils ne se mouillent pas, car le compresseur c'est un Toshiba gmcc et parfois ils installent du Mitsubishi.
Ils ont racheté des usines Sanyo, Toshiba et partenaire de Carrier.
J'ai fait mon enquête personnelle, mais rien ne vaut les retours d’expériences sur le terrain, et les utilisateurs qui peuvent dire leurs impressions !! Et je ne manquerais pas de vous apporter la mienne pour cet hiver, car je me servirais de la PAC seulement l’hiver, car chez moi j'ouvre tôt le matin et je perds 3 degrés sur 12 heures !!
Je vous remercie encore de vos réponses.
Cordialement.
Jusque là tout baigne pour la distribution clim plus, Clim planète, Cedeo, Domotelec, Point P , Dupont-sanitaire, EFP service, et Tryba Énergie qui me fait l’installation.
Donc produit depuis 4 à 5 ans pour les pièces à Cedeo ou Clim plus pas de souci et bon retour de leur part !!
Pour la marque chinoise qui assemble c'est leur produit sous le nom de Midea la plus grande entreprise chinoise, 3éme mondiale je pense !! pour leur garantie chez Midea c'est 7 ans sur le compresseur et 3 matériel.
Je pense qu'ils ne se mouillent pas, car le compresseur c'est un Toshiba gmcc et parfois ils installent du Mitsubishi.
Ils ont racheté des usines Sanyo, Toshiba et partenaire de Carrier.

J'ai fait mon enquête personnelle, mais rien ne vaut les retours d’expériences sur le terrain, et les utilisateurs qui peuvent dire leurs impressions !! Et je ne manquerais pas de vous apporter la mienne pour cet hiver, car je me servirais de la PAC seulement l’hiver, car chez moi j'ouvre tôt le matin et je perds 3 degrés sur 12 heures !!
Je vous remercie encore de vos réponses.

Cordialement.
04 août 2013 à 09:09
Avis 5 pompe à chaleur
Retour d'expérience pompe à chaleur air/air Altech
Bonsoir,
Je regarde des notices de montage, et même si ce n'est pas moi qui ferait l’installation !!
Je voudrais comprendre pourquoi j'ai vu plusieurs distances, entre l'unité extérieure et le mur.
Certains préconisent 100 mm, d'autres 200 mm et voire 300 mm.
Est-ce que le volume d'air aspiré par l'unité extérieure joue sur la distance au mur, ou ce n'est pas le cas ?
Cordialement.
Je regarde des notices de montage, et même si ce n'est pas moi qui ferait l’installation !!
Je voudrais comprendre pourquoi j'ai vu plusieurs distances, entre l'unité extérieure et le mur.
Certains préconisent 100 mm, d'autres 200 mm et voire 300 mm.

Est-ce que le volume d'air aspiré par l'unité extérieure joue sur la distance au mur, ou ce n'est pas le cas ?
Cordialement.
04 août 2013 à 17:36
Avis 6 pompe à chaleur
Retour d'expérience pompe à chaleur air/air Altech
Bonsoir.
Je n'ai pas très bien compris votre question 100/200/300 mm.
Je pense que vous voulez parler des distances à respecter pour le soufflage et la reprise d'air du ventilo condenseur de l'UE, ce qui est normal car un appareil dans un espace trop restreint celui-ci ne fonctionnerait pas correctement et risque de casse du compresseur, pièce maîtresse d'un système frigo et la plus chère.
Les distances varient en fonction de la puissance, des constructeurs, du gaz, d'une manière ou d'une autre plus l'UE respire meilleur c'est, mais il faut quand même respecter les préconisations constructeurs car en cas de litiges si celles-ci ne sont pas respectées la garantie ne rentre pas en ligne de compte.

Je n'ai pas très bien compris votre question 100/200/300 mm.
Je pense que vous voulez parler des distances à respecter pour le soufflage et la reprise d'air du ventilo condenseur de l'UE, ce qui est normal car un appareil dans un espace trop restreint celui-ci ne fonctionnerait pas correctement et risque de casse du compresseur, pièce maîtresse d'un système frigo et la plus chère.
Les distances varient en fonction de la puissance, des constructeurs, du gaz, d'une manière ou d'une autre plus l'UE respire meilleur c'est, mais il faut quand même respecter les préconisations constructeurs car en cas de litiges si celles-ci ne sont pas respectées la garantie ne rentre pas en ligne de compte.



04 août 2013 à 20:18
Avis 7 pompe à chaleur
Retour d'expérience pompe à chaleur air/air Altech
Bonsoir PL ,
Oui ma question était la distance que l'on doit laisser derrière l’unité extérieure et le mur, l'espace restant étant de 100 mm ou 200 mm ou 300 mm, car je dispose de 520 mm entre ma porte de garage et le mur, l’unité extérieure fait 285 mm épaisseur, donc reste 235 mm de vide pour une unité qui peut brassée 2.200 m3/h.
Je parle de la (Altech ATME051ip15 ) 5.10 kW à chaud !!
Cordialement, (et merci pour les réponses).
Oui ma question était la distance que l'on doit laisser derrière l’unité extérieure et le mur, l'espace restant étant de 100 mm ou 200 mm ou 300 mm, car je dispose de 520 mm entre ma porte de garage et le mur, l’unité extérieure fait 285 mm épaisseur, donc reste 235 mm de vide pour une unité qui peut brassée 2.200 m3/h.
Je parle de la (Altech ATME051ip15 ) 5.10 kW à chaud !!

Cordialement, (et merci pour les réponses).
05 août 2013 à 16:13
Avis 8 pompe à chaleur
Retour d'expérience pompe à chaleur air/air Altech
Bonjour. Les constructeurs se donnent quelques marges quand même, avec un nettoyage régulier de l'UE, en fonction de son utilisation cela devrait aller pour une installation correcte. 

06 août 2013 à 16:01
Avis 9 pompe à chaleur
Retour d'expérience pompe à chaleur air/air Altech
Merci PL pour la réponse, je pense aussi que pour un nettoyage, un minimum s'impose !!
Histoire de pouvoir passer les mains !
A bientôt. Cordialement. cathars !
Histoire de pouvoir passer les mains !

A bientôt. Cordialement. cathars !
06 août 2013 à 22:20
Avis 10 pompe à chaleur
Retour d'expérience pompe à chaleur air/air Altech
Bonjour à tous,
L’installation de ma PAC Altech a été réalisée le 30/08/2013.
Premiers essais corrects, très peu de bruit de l'unité extérieure, bon il faut dire que la température demandée n'était pas trop importante. L'unité intérieure est aussi très silencieuse à petite vitesse.
Les silentblocs au sol sont très efficaces pas une vibration ressentie pendant l'essai.
Je vous en dirais plus quand le besoin en chauffage se fera sentir.
D’après l’installateur produit avec de bon retour, mais il faut dire que la simplicité du produit est peut-être à l'origine d'une certaine fiabilité.
La pose du cuivre a été faite sur demande, donc pas de conduite préchargée !
Travail dans l’ensemble très correct et propre.
Bonne soirée à tous,
Cordialement. cathars
L’installation de ma PAC Altech a été réalisée le 30/08/2013.
Premiers essais corrects, très peu de bruit de l'unité extérieure, bon il faut dire que la température demandée n'était pas trop importante. L'unité intérieure est aussi très silencieuse à petite vitesse.
Les silentblocs au sol sont très efficaces pas une vibration ressentie pendant l'essai.
Je vous en dirais plus quand le besoin en chauffage se fera sentir.
D’après l’installateur produit avec de bon retour, mais il faut dire que la simplicité du produit est peut-être à l'origine d'une certaine fiabilité.
La pose du cuivre a été faite sur demande, donc pas de conduite préchargée !
Travail dans l’ensemble très correct et propre.
Bonne soirée à tous,
Cordialement. cathars
30 août 2013 à 19:06
Avis 11 pompe à chaleur
Invité

Retour d'expérience pompe à chaleur air/air Altech
Invité

Salutations à tous,
J'aurais quelques précisions à demander à Cathars. J'ai été démarché par un installateur, il me propose la même marque que vous.
- Donc j'aurais voulu connaitre votre avis global sur votre installation ?
- Ainsi qu'au niveau du groupe extérieur par rapport au dB-A indiqué dans la documentation ?
- Bruyant ou pas ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
J'aurais quelques précisions à demander à Cathars. J'ai été démarché par un installateur, il me propose la même marque que vous.
- Donc j'aurais voulu connaitre votre avis global sur votre installation ?
- Ainsi qu'au niveau du groupe extérieur par rapport au dB-A indiqué dans la documentation ?
- Bruyant ou pas ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
09 octobre 2013 à 17:14
Avis 12 pompe à chaleur
Retour d'expérience pompe à chaleur air/air Altech
Bonjour à tous,
Pour la marque Altech c'est une atme-051 IP 15, de 5.10 kW , mais en prenant le cop de 3.72 x par 1.420 kW de puissance absorbée on arrive à 5.30 kW à chaud.
Les premiers essais sont très corrects, car hier matin avec 10 degrés extérieur, je l'ai fait tourner 3 heures, et de 20 degrés intérieur j'ai pris 3 degrés supplémentairement, donc 23 degrés stabilisés.
Ma pièce principale fait 40 m² plus le couloir en face du Split 10 m², donc mes 50 m² ont vite pris en température, et le moteur tournait à faible régime, et parfois se coupait.
Sûrement pas assez froid !!! Pour le bruit très silencieux, car ils m'ont mis des supports de clim au sol noirs qui ont une absorption des vibrations étonnantes, et le prix est d'une centaine d'euros, donc très efficaces.
Ce système est un mono-Split qui est fabriqué par Midea, grand groupe chinois pour Saint Gobain.
Il est distribué par Clim-plus qui fournit depuis quelques années déjà ce matériel de premier prix, mais de qualité car Midea sur ce genre de produit monte des compresseurs gmcc Toshiba. Et a déjà vendu ce Split sous sa marque Luna au Brésil, en Espagne dans les pays chauds et dans le nord de l’Europe.
J’espère ne pas être déçu moi non plus, car je vais vraiment la mettre en continu dans pas très longtemps.
Pour mon isolation ils sont venus chez moi me faire une étude thermique et revenus ensuite pour confirmer les premiers calculs.
Pour mon enquête personnelle Cedeo chauffage sanitaire et Clim-plus qui fournissent ce matériel, n'ont eu que de bons retours positifs. J'aime bien le déshumidificateur très efficace surtout l'été !!!
Les installateurs sont Tryba Energie ou sur Bordeaux.
Si vous voulez plus de renseignements n’hésitez pas.
Cordialement. G.P.
Pour la marque Altech c'est une atme-051 IP 15, de 5.10 kW , mais en prenant le cop de 3.72 x par 1.420 kW de puissance absorbée on arrive à 5.30 kW à chaud.
Les premiers essais sont très corrects, car hier matin avec 10 degrés extérieur, je l'ai fait tourner 3 heures, et de 20 degrés intérieur j'ai pris 3 degrés supplémentairement, donc 23 degrés stabilisés.
Ma pièce principale fait 40 m² plus le couloir en face du Split 10 m², donc mes 50 m² ont vite pris en température, et le moteur tournait à faible régime, et parfois se coupait.
Sûrement pas assez froid !!! Pour le bruit très silencieux, car ils m'ont mis des supports de clim au sol noirs qui ont une absorption des vibrations étonnantes, et le prix est d'une centaine d'euros, donc très efficaces.
Ce système est un mono-Split qui est fabriqué par Midea, grand groupe chinois pour Saint Gobain.
Il est distribué par Clim-plus qui fournit depuis quelques années déjà ce matériel de premier prix, mais de qualité car Midea sur ce genre de produit monte des compresseurs gmcc Toshiba. Et a déjà vendu ce Split sous sa marque Luna au Brésil, en Espagne dans les pays chauds et dans le nord de l’Europe.
J’espère ne pas être déçu moi non plus, car je vais vraiment la mettre en continu dans pas très longtemps.
Pour mon isolation ils sont venus chez moi me faire une étude thermique et revenus ensuite pour confirmer les premiers calculs.
Pour mon enquête personnelle Cedeo chauffage sanitaire et Clim-plus qui fournissent ce matériel, n'ont eu que de bons retours positifs. J'aime bien le déshumidificateur très efficace surtout l'été !!!
Les installateurs sont Tryba Energie ou sur Bordeaux.
Si vous voulez plus de renseignements n’hésitez pas.
Cordialement. G.P.
09 octobre 2013 à 20:54
Avis 13 pompe à chaleur
Retour d'expérience pompe à chaleur air/air Altech
Bonsoir,
Pour la clim Altech, quand je dis que j'ai eu 23 degrés dans la pièces en 3 heures, pour 20 degrés demandés au Split, c'est pour dire que pour les températures de 10 à 15 degrés je suis sur dimensionné, puisque par moment elle se coupe, et reprend doucement sa régulation.
Je pense que les spécialistes de ce forum pourront me le confirmer. Merci de leur réponses.
Je pense que quand les températures descendront au alentour de 5 à 7 degrés elle va réguler beaucoup mieux , et ce rapprochera de la température demandée au Split !!!!
Cordialement G.P ou cathars.
Pour la clim Altech, quand je dis que j'ai eu 23 degrés dans la pièces en 3 heures, pour 20 degrés demandés au Split, c'est pour dire que pour les températures de 10 à 15 degrés je suis sur dimensionné, puisque par moment elle se coupe, et reprend doucement sa régulation.
Je pense que les spécialistes de ce forum pourront me le confirmer. Merci de leur réponses.
Je pense que quand les températures descendront au alentour de 5 à 7 degrés elle va réguler beaucoup mieux , et ce rapprochera de la température demandée au Split !!!!
Cordialement G.P ou cathars.
09 octobre 2013 à 23:08
Avis 14 pompe à chaleur
Retour d'expérience pompe à chaleur air/air Altech
Bonsoir,
Ce matin température extérieure 5.8 degrés, et intérieure 19.5 degrés.
J'ai donc allumée la clim, et demander 20 degrés au Split, pendant 15 minutes le Split a soufflé de l'air chaud puis s'est arrêté, et a redémarré pendant 1 heure et 15 minutes, à petite vitesse pour réguler à 20.5 degrés.
1 heure et 30 minutes après démarrage !!
Voilà c'est ce que je pensais, dès que le froid descend en dessous 5 à 6 degrés extérieur, la régulation est plus correcte, et se rapproche de la température demandée, à 1 degré de plus, mais mieux vaut plus que moins.
Cordialement. cathars
Ce matin température extérieure 5.8 degrés, et intérieure 19.5 degrés.
J'ai donc allumée la clim, et demander 20 degrés au Split, pendant 15 minutes le Split a soufflé de l'air chaud puis s'est arrêté, et a redémarré pendant 1 heure et 15 minutes, à petite vitesse pour réguler à 20.5 degrés.
1 heure et 30 minutes après démarrage !!
Voilà c'est ce que je pensais, dès que le froid descend en dessous 5 à 6 degrés extérieur, la régulation est plus correcte, et se rapproche de la température demandée, à 1 degré de plus, mais mieux vaut plus que moins.
Cordialement. cathars

11 octobre 2013 à 22:13
Avis 15 pompe à chaleur
Retour d'expérience pompe à chaleur air/air Altech
Bonjour.
Et bien de retour pour vous donner des infos sur ma climatisation Altech atme-051IP15.
Les températures actuelles font que je laisse en permanence ma clim allumée.
J'ai obtenu par des températures intérieures de 20.7 degrés dans la pièces principale, et 19.5 dans les chambres en laissant les portes ouvertes, avec des températures extérieures négatives la nuit, et une consigne à 19 degrés au split.
La journée la température extérieure remonte et de même pour l'intérieure avec 21.6 degrés.
Avec toujours une consigne au split de 19 degrés !!
Pour l'instant je laisse ma ventilation mécanique (VMC) en marche. Je suis très satisfait de mon installation, car je ne pensais pas tout chauffer avec mes 5.10 kW en chaud une surface intérieure 98 m² avec une bonne isolation !!
je reviendrais pour donner mes relevés avec des températures encore plus froides !!
Cordialement. cathars
Et bien de retour pour vous donner des infos sur ma climatisation Altech atme-051IP15.
Les températures actuelles font que je laisse en permanence ma clim allumée.
J'ai obtenu par des températures intérieures de 20.7 degrés dans la pièces principale, et 19.5 dans les chambres en laissant les portes ouvertes, avec des températures extérieures négatives la nuit, et une consigne à 19 degrés au split.
La journée la température extérieure remonte et de même pour l'intérieure avec 21.6 degrés.
Avec toujours une consigne au split de 19 degrés !!
Pour l'instant je laisse ma ventilation mécanique (VMC) en marche. Je suis très satisfait de mon installation, car je ne pensais pas tout chauffer avec mes 5.10 kW en chaud une surface intérieure 98 m² avec une bonne isolation !!
je reviendrais pour donner mes relevés avec des températures encore plus froides !!
Cordialement. cathars
26 novembre 2013 à 17:59
Avis 16 pompe à chaleur
Retour d'expérience pompe à chaleur air/air Altech
Bonjour à tous,
Et bien comme promis je vous donne le résultat de ma consommation électrique de juillet 2013 à juillet 2014, et bien 927.63 Euros, au lieu des 1.358 Euros de l'année d'avant juillet 2012 à juillet 2013.
Donc 430.46 Euros d'économisé !!
Pas mal et en plus avec des températures de 20.5 à 21.5 degrés.
Je peaufinerais mes réglages pour cet hiver !
Cordialement. cathars
Et bien comme promis je vous donne le résultat de ma consommation électrique de juillet 2013 à juillet 2014, et bien 927.63 Euros, au lieu des 1.358 Euros de l'année d'avant juillet 2012 à juillet 2013.
Donc 430.46 Euros d'économisé !!
Pas mal et en plus avec des températures de 20.5 à 21.5 degrés.

Je peaufinerais mes réglages pour cet hiver !
Cordialement. cathars
02 août 2014 à 23:08
Avis 17 pompe à chaleur
Retour d'expérience pompe à chaleur air/air Altech
Bonjour à tous
Retour d'infos, sur Altech atme 051ip15
L'hiver passé 2014/2015 j'ai pu faire une économie de 460 euros, alors que les mois de janvier et février ont été généralement plus froids de 2 à 3 degrés, mais j'avais, comme précisé plus haut, peaufiné mes réglages.
19°C de consigne et éteint de 23 heures à 5 heures du matin, perte de 3 degrés maximum en 6 heures par 2 à 0 °C extérieure ! (isolation oblige) donc le matin température entre 16.5 et 17 degrés, je rallumais sans forcer la consigne à 18 degrés, puis 19 degrés de façon à reprendre ma température intérieure de 19.8 °C en 2 heures.
Pour le bruit GV c'est 54 dB à 1 m, et à 8 mètres 42 dB à chaud correct.
Voilà après avoir fait mon entretien des filtres et de l’échangeur extérieur, nettoyage de la volute du Split, puis la pose d'un compteur MEMO-4 pour être plus précis dans mes consommations suivant les températures intérieure et extérieure, je pourrais aussi voir le voltage et la puissance d’Ampérage absorbés lors du fonctionnement.
Donc je suis prêt pour une troisième année de chauffage.
Cordialement, cathars
Retour d'infos, sur Altech atme 051ip15
L'hiver passé 2014/2015 j'ai pu faire une économie de 460 euros, alors que les mois de janvier et février ont été généralement plus froids de 2 à 3 degrés, mais j'avais, comme précisé plus haut, peaufiné mes réglages.
19°C de consigne et éteint de 23 heures à 5 heures du matin, perte de 3 degrés maximum en 6 heures par 2 à 0 °C extérieure ! (isolation oblige) donc le matin température entre 16.5 et 17 degrés, je rallumais sans forcer la consigne à 18 degrés, puis 19 degrés de façon à reprendre ma température intérieure de 19.8 °C en 2 heures.
Pour le bruit GV c'est 54 dB à 1 m, et à 8 mètres 42 dB à chaud correct.
Voilà après avoir fait mon entretien des filtres et de l’échangeur extérieur, nettoyage de la volute du Split, puis la pose d'un compteur MEMO-4 pour être plus précis dans mes consommations suivant les températures intérieure et extérieure, je pourrais aussi voir le voltage et la puissance d’Ampérage absorbés lors du fonctionnement.
Donc je suis prêt pour une troisième année de chauffage.

Cordialement, cathars
04 octobre 2015 à 15:27
Avis 18 pompe à chaleur
Retour d'expérience pompe à chaleur air/air Altech
Pour le mono split en Altech pas de soucis, mais éviter le multi split Altech gros problèmes pour réguler les unités intérieures à bonne température. 

27 décembre 2016 à 14:07
Avis 19 pompe à chaleur
Retour d'expérience pompe à chaleur air/air Altech
Bonsoir,
C'est généralement le fonctionnement de plusieurs marques différentes avec une régulation plus ou moins bonne, quand le système est bien pensé et bien dimensionné, cela va pour le mieux !
La plupart des systèmes sont assemblés en Asie (Chine) avec des impératifs de contrôle sur l’efficacité énergétique que demande la communauté européenne depuis 2013 / 2014, les produits doivent être conformes et efficaces !!
Que ce soit pour Altech ou une autre marque !!
Cordialement. cathars
C'est généralement le fonctionnement de plusieurs marques différentes avec une régulation plus ou moins bonne, quand le système est bien pensé et bien dimensionné, cela va pour le mieux !
La plupart des systèmes sont assemblés en Asie (Chine) avec des impératifs de contrôle sur l’efficacité énergétique que demande la communauté européenne depuis 2013 / 2014, les produits doivent être conformes et efficaces !!
Que ce soit pour Altech ou une autre marque !!
Cordialement. cathars
27 décembre 2016 à 20:25
Avis 20 pompe à chaleur
Retour d'expérience pompe à chaleur air/air Altech
Bonjour à tous,
Une petite explication s'impose, pour effectuer un essai, en général on le fait à une température extérieure de 7 degrés et en moyenne de 20 degrés intérieur ! mon installation un mono-Split Altech de 5.1 kW heating.
1) Lors de mes essais j'ai ouvert les fenêtres de la pièce principale et j'ai mis la consigne sur 30 degrés maxi.
Vitesse maximum et j'ai allumé la clim, 2 sondes de thermomètre électronique, une sur la reprise, et une juste en sortie en soufflage. La mesure de consommation a été vérifiée sur un compteur MEMO4, installée sur l'alimentation de la PAC ! plus une station avec sonde extérieure et intérieure pour vérifier les variations de température lors de l’essai. Température extérieure 6.5°C hygrométrie 79%.
2) Après 15 minutes de fonctionnement j'ai pris mes mesures sur la grande vitesse 800 m3/h conso au compteur 1710 Watts absorbés et 42°C en soufflage et 20°C.2 en reprise delta 22.7°C x 0.34 x 800 m3/h = 6174 Watts de puissance calorifique restitués.
COP = 6174W / 1710W = 3.61 COP. La pression sonore à 1m du Split et de 47 db(A) mesurée avec un sonomètre sl100.
3) Puis je suis passé en première vitesse 600 m3/h et j'ai laissé 15 minutes de plus pour laisser stabiliser la régulation de la machine, température extérieure 7.2°C hygrométrie 79%. Puis reprise des mesures puissance absorbée 1510 W soufflage 48.6°C et reprise 21°C = delta 27.6°C
27.6°C x 0.34 x 600 m3/h = 5630 Watts / 1510 W = 3.72 de COP, la pression sonore à 1m du Split = 37 db(A).
Résultat la machine est plus puissante que les données constructeur, le COP lui est correct la conso est en nominal et de 90 Watts de plus mais rien de grave puisque la puissance de la machine est aussi supérieure !
En régime normal d'utilisation avec des températures de 0°C à 5°C extérieure ma puissance absorbée est de 500 à 550 Watts, mais le COP est bien supérieure car la machine fonctionne à charge partielle !
Voilà un petit résumé des mesures que j'ai effectuées sur mon installation.
Cordialement. cathars
Une petite explication s'impose, pour effectuer un essai, en général on le fait à une température extérieure de 7 degrés et en moyenne de 20 degrés intérieur ! mon installation un mono-Split Altech de 5.1 kW heating.
1) Lors de mes essais j'ai ouvert les fenêtres de la pièce principale et j'ai mis la consigne sur 30 degrés maxi.
Vitesse maximum et j'ai allumé la clim, 2 sondes de thermomètre électronique, une sur la reprise, et une juste en sortie en soufflage. La mesure de consommation a été vérifiée sur un compteur MEMO4, installée sur l'alimentation de la PAC ! plus une station avec sonde extérieure et intérieure pour vérifier les variations de température lors de l’essai. Température extérieure 6.5°C hygrométrie 79%.
2) Après 15 minutes de fonctionnement j'ai pris mes mesures sur la grande vitesse 800 m3/h conso au compteur 1710 Watts absorbés et 42°C en soufflage et 20°C.2 en reprise delta 22.7°C x 0.34 x 800 m3/h = 6174 Watts de puissance calorifique restitués.
COP = 6174W / 1710W = 3.61 COP. La pression sonore à 1m du Split et de 47 db(A) mesurée avec un sonomètre sl100.
3) Puis je suis passé en première vitesse 600 m3/h et j'ai laissé 15 minutes de plus pour laisser stabiliser la régulation de la machine, température extérieure 7.2°C hygrométrie 79%. Puis reprise des mesures puissance absorbée 1510 W soufflage 48.6°C et reprise 21°C = delta 27.6°C
27.6°C x 0.34 x 600 m3/h = 5630 Watts / 1510 W = 3.72 de COP, la pression sonore à 1m du Split = 37 db(A).
Résultat la machine est plus puissante que les données constructeur, le COP lui est correct la conso est en nominal et de 90 Watts de plus mais rien de grave puisque la puissance de la machine est aussi supérieure !
En régime normal d'utilisation avec des températures de 0°C à 5°C extérieure ma puissance absorbée est de 500 à 550 Watts, mais le COP est bien supérieure car la machine fonctionne à charge partielle !
Voilà un petit résumé des mesures que j'ai effectuées sur mon installation.

Cordialement. cathars
01 avril 2017 à 17:25
Avis 21 pompe à chaleur
Retour d'expérience pompe à chaleur air/air Altech
Bonjour,
Voilà je reviens pour donner les dernières mesures sur 7 heures de fonctionnement de ma PAC mono-Split Altech ATME 051ip15 sur la journée du 19/01/2017 la plus froide de janvier 2017 sur Bordeaux.
J'ai volontairement minoré le soufflage de 5 % car la régulation est donné pour 630 m3/h en petite vitesse mais j'ai mesuré 598 à 600 m3/h en régulation après 15 minutes de fonctionnement pour 37 db(A) pour l'unité extérieure le maximum enregistrer à 1 m en régime maximal et de 58 db(A) en pression acoustique ! et 65 db(A) en puissance acoustique à 20 cm de la machine le sonomètre un Sl100 Voltcraft le pl120 t2 Voltcraft avec les 2 sondes que j'ai personnellement étalonnées assez pointu à faire !!! pour les températures ext et hygrométrie une station l'across technologie assez précise et sonde placée haut dessus de l'unité extérieure à 1.80 m de hauteur pour ne pas être influencé par l'air de soufflage du ventilo et position face au nord ouest !
Allumage le 19/01/2017 à 5 heurs (consigne de 19 °C) temp intérieure 18.6 °C et extérieure (- 6°C ) hygrométrie intérieure 52 % et extérieure 79 % la consommation maxi démarrage 1410 Watts , la reprise maxi 24.1 °C, et soufflage maxi 44.7 °C, avec 600 m3/h au Split
delta 20.6 °C x 0.34 x 600 m3/h = 4202 Watts / 1410 W = (Cop de 2.98).
A 6 heures température intérieure 18.9 °C , et extérieure (- 7 °C) hygro int 51 % et ext 78 % consommation compteur 830 Watts reprise 22.1 °C , soufflage 35.8 °C givre sur échangeur 75 % partielle.
Delta 13.7 °C x 0.34 x 600 m3/h = 2794 Watts /830 Watts = (Cop de 3.36).
A 7 heures température intérieure 18.9°C , et extérieure -7.4 °C , consommation compteur 810 Watts, reprise 22.0 °C, soufflage 35.2 °C givre sur échangeur 85 %.
Delta 13.2 °C x 0.34 x 600 m3/h = 2692 Watts / 810 Watts = (Cop de 3.32).
A 7 h 40 arrêt pour dégivrage durée du Cycle de fonctionnement 160 minutes température extérieure (-7.6 °C)
Reprise à 7h50 consommation redémarrage maxi 1420 Watts reprise maxi 23.1 °C , soufflage maxi 42.7 °C.
Delta 19.6 °C x 0.34 x 600 m3/h = 3998 Watts /1420 Watts = (Cop de 2.81).
A 8 heures température intérieure 18.7 °C, et extérieure (-7.8 °C) hygro int 48% et ext 79 % consommation compteur 1130 Watts, reprise 22.5 °C, et soufflage 40.1°C.
Delta 17.6 °C x 0.34 x 600 m3/h = 3590 Watts /1130 Watts = (Cop de 3.17).
A 9 heures température intérieure 18.7 °C, et extérieure (-7.9 °C) hygro int 47 % et ext 79 % consommation compteur 1030 Watts, reprise 22.3 °C , et soufflage 39.0 °C, givre sur l'échangeur 70 % partiel.
Delta 16.7°C x 0.34 x 600 m3/h = 3406 Watts /1030 Watts = (Cop de 3.30).
A 9h45 arrêt pour dégivrage cycle de fonctionnement 115 minutes température extérieure (-6.4 °C) température intérieure 18.8 °C hygro int 47 % et ext 79 %.
Reprise à 9h55 consommation maxi redémarrage 1490 Watts reprise 23.5 °C , et soufflage 44.0 °C.
Delta 20.5 °C x 0.34 x 600 m3/h = 4182 Watts / 1490 Watts = (Cop de 2.80).
A 11 heures température intérieure 18.6 °C, et extérieure (-4 °C) hygro int 45 %, ext 80 % consommation compteur 920 Watts, reprise 22.6 °C, soufflage 38.8 °C givre 75 % partielle sur l’échangeur.
Delta 16.2 °C x 0.34 x 600 m3/h = 3304 Watts / 920 Watts = (Cop de 3.59).
A 12 heures température intérieure 18.8 °C, et extérieure -2 °C, hygro int 47 % et ext 78 % consommation compteur 900 Watts reprise 22.9 °C, et soufflage 37.7 °C givre échangeur 80 % partiel.
Delta 14.8 °C x 0.34 x 600 m3/h = 3019 Watts / 900 Watts = (3.35 de Cop).
A 12h05 arrêt pour dégivrage, cycle de fonctionnement 130 minutes reprise à 12h15 consommation de redémarrage 1650 Watts, reprise 24.2 °C et soufflage 47.4 °C température extérieure (-1.2 °C).
Delta 23.2°C x 0.34 x 600 m3/h = 4732 Watts /1650 Watts = (Cop de 2.86).
A 5 heures du matin à l'allumage sur le compteur MEMO4 427.53 kWh à 12 heures 433.99 kWh donc pour un fonctionnement de 7 heures j'ai consommé 6.46 kWh / 7 heurs = 922 Watts de moyenne.
La PAC a fonctionné à 78% à 80% de charge partielle car la consigne est restée à 19 °C avec une VMC à 63 m3/h !
Cordialement, cathars
Voilà je reviens pour donner les dernières mesures sur 7 heures de fonctionnement de ma PAC mono-Split Altech ATME 051ip15 sur la journée du 19/01/2017 la plus froide de janvier 2017 sur Bordeaux.
J'ai volontairement minoré le soufflage de 5 % car la régulation est donné pour 630 m3/h en petite vitesse mais j'ai mesuré 598 à 600 m3/h en régulation après 15 minutes de fonctionnement pour 37 db(A) pour l'unité extérieure le maximum enregistrer à 1 m en régime maximal et de 58 db(A) en pression acoustique ! et 65 db(A) en puissance acoustique à 20 cm de la machine le sonomètre un Sl100 Voltcraft le pl120 t2 Voltcraft avec les 2 sondes que j'ai personnellement étalonnées assez pointu à faire !!! pour les températures ext et hygrométrie une station l'across technologie assez précise et sonde placée haut dessus de l'unité extérieure à 1.80 m de hauteur pour ne pas être influencé par l'air de soufflage du ventilo et position face au nord ouest !
Allumage le 19/01/2017 à 5 heurs (consigne de 19 °C) temp intérieure 18.6 °C et extérieure (- 6°C ) hygrométrie intérieure 52 % et extérieure 79 % la consommation maxi démarrage 1410 Watts , la reprise maxi 24.1 °C, et soufflage maxi 44.7 °C, avec 600 m3/h au Split
delta 20.6 °C x 0.34 x 600 m3/h = 4202 Watts / 1410 W = (Cop de 2.98).
A 6 heures température intérieure 18.9 °C , et extérieure (- 7 °C) hygro int 51 % et ext 78 % consommation compteur 830 Watts reprise 22.1 °C , soufflage 35.8 °C givre sur échangeur 75 % partielle.
Delta 13.7 °C x 0.34 x 600 m3/h = 2794 Watts /830 Watts = (Cop de 3.36).
A 7 heures température intérieure 18.9°C , et extérieure -7.4 °C , consommation compteur 810 Watts, reprise 22.0 °C, soufflage 35.2 °C givre sur échangeur 85 %.
Delta 13.2 °C x 0.34 x 600 m3/h = 2692 Watts / 810 Watts = (Cop de 3.32).
A 7 h 40 arrêt pour dégivrage durée du Cycle de fonctionnement 160 minutes température extérieure (-7.6 °C)
Reprise à 7h50 consommation redémarrage maxi 1420 Watts reprise maxi 23.1 °C , soufflage maxi 42.7 °C.
Delta 19.6 °C x 0.34 x 600 m3/h = 3998 Watts /1420 Watts = (Cop de 2.81).
A 8 heures température intérieure 18.7 °C, et extérieure (-7.8 °C) hygro int 48% et ext 79 % consommation compteur 1130 Watts, reprise 22.5 °C, et soufflage 40.1°C.
Delta 17.6 °C x 0.34 x 600 m3/h = 3590 Watts /1130 Watts = (Cop de 3.17).
A 9 heures température intérieure 18.7 °C, et extérieure (-7.9 °C) hygro int 47 % et ext 79 % consommation compteur 1030 Watts, reprise 22.3 °C , et soufflage 39.0 °C, givre sur l'échangeur 70 % partiel.
Delta 16.7°C x 0.34 x 600 m3/h = 3406 Watts /1030 Watts = (Cop de 3.30).
A 9h45 arrêt pour dégivrage cycle de fonctionnement 115 minutes température extérieure (-6.4 °C) température intérieure 18.8 °C hygro int 47 % et ext 79 %.
Reprise à 9h55 consommation maxi redémarrage 1490 Watts reprise 23.5 °C , et soufflage 44.0 °C.
Delta 20.5 °C x 0.34 x 600 m3/h = 4182 Watts / 1490 Watts = (Cop de 2.80).
A 11 heures température intérieure 18.6 °C, et extérieure (-4 °C) hygro int 45 %, ext 80 % consommation compteur 920 Watts, reprise 22.6 °C, soufflage 38.8 °C givre 75 % partielle sur l’échangeur.
Delta 16.2 °C x 0.34 x 600 m3/h = 3304 Watts / 920 Watts = (Cop de 3.59).
A 12 heures température intérieure 18.8 °C, et extérieure -2 °C, hygro int 47 % et ext 78 % consommation compteur 900 Watts reprise 22.9 °C, et soufflage 37.7 °C givre échangeur 80 % partiel.
Delta 14.8 °C x 0.34 x 600 m3/h = 3019 Watts / 900 Watts = (3.35 de Cop).
A 12h05 arrêt pour dégivrage, cycle de fonctionnement 130 minutes reprise à 12h15 consommation de redémarrage 1650 Watts, reprise 24.2 °C et soufflage 47.4 °C température extérieure (-1.2 °C).
Delta 23.2°C x 0.34 x 600 m3/h = 4732 Watts /1650 Watts = (Cop de 2.86).
A 5 heures du matin à l'allumage sur le compteur MEMO4 427.53 kWh à 12 heures 433.99 kWh donc pour un fonctionnement de 7 heures j'ai consommé 6.46 kWh / 7 heurs = 922 Watts de moyenne.
La PAC a fonctionné à 78% à 80% de charge partielle car la consigne est restée à 19 °C avec une VMC à 63 m3/h !
Cordialement, cathars
18 avril 2017 à 08:55
Avis 22 pompe à chaleur
Retour d'expérience pompe à chaleur air/air Altech
Bonjour à tous,
Voici un test sur 13 heures de fonctionnement avec VMC éteinte et consigne à 19 °C (compteur 419.08 kWh).
Le 18/01/2017 à 6 heures allumage clim température intérieure 18.7 °C température, extérieure (-2.9 °C).
Hygro int 48% et hygro ext 75 % consommation maximum démarrage 1540 Watts reprise 23 °C soufflage 47.0 °C.
Delta 24°C x 0.34 x 600 m3/h = 4896 Watts /1540 W = (3.17 de Cop).
A 7 heures, température intérieure 19 °C, et extérieure (-3.2 °C) hygro int 48 % et ext 76 %, conso 630 Watts instantanée, reprise 21.8°C et soufflage 33.6°C pas de givre sur l'échangeur .(compteur 419.87 kWh)
Delta 11.8 °C x 0.34 x 600 m3/h = 2407 Watts /630 Watts = (3.82 de Cop).
A 8 heures, température intérieure 19 °C température extérieure (-3.6 °C) hygro int 46 % et ext 77 %.
Consommation 630 Watts, reprise 21.9 °C et soufflage 33.6 °C pas de givre sur l'échangeur compteur 420.50 kWh.
Delta 11.7 °C x 0.34 x 600 m3/h = 2386 Watts / 630 Watts = (3.78 de Cop).
A 8h20, mesure de la station de Mérignac à 10 km de chez moi = (- 4 °C) hygrométrie extérieure 77 % 1028 pascal point de rosée à -7.1°C. Chez moi température extérieure (-3.7 °C) et 78 % d'hygrométrie ext.
A 9 heures, température intérieure 19 °C et température extérieure (-3.7 °C) hygro int 46 % et hygro ext 79 %.
Pas de givre sur l'échangeur compteur 421.13kWh , conso 630 Watts reprise 21.9 °C et soufflage 33.5 °C.
Delta 11.6 °C x 0.34 x 600 m3/h = 2366 Watts /630 Watts = (3.75 de Cop).
A 9h20, station de Mérignac, température ext -4 °C hygro ext 77 % point de rosée -7°C pression 1025 pascal, chez moi la station me donne température ext -3.8 °C hygro ext 78 % point de rosée -6.7 °C 1025 pascal.
A 10 heures, température intérieure 19.1 °C et température extérieure (-3.0 °C) hygro int 47 % et ext 77 %.
Toujours pas de givre sur l'échangeur et 630 Watts de consommation reprise 21.9 °C et soufflage 33.5 °C.
Delta 11.6 °C x 0.34 x 600 m3/h = 2366 Watts /630 Watts = 3.75 de Cop (compteur 421.76 kWh).
A 12 heures, un arrêt de 4 minutes donc cycle de fonctionnement de 6 heurs = 360 minutes
A 13 heures, température intérieure 19.2 °C température extérieure (+0.7 °C) hygro int 49% et ext 66 %.
Consommation 660 Watts, reprise 22.8 °C et soufflage 35.6 °C. Toujours pas de givre sur l'échangeur.
Delta 12.8 °C x 0.34 x 600 m3/h = 2611 Watts /660 Watts = 3.95 de Cop (compteur 423.68 kWh).
A 15 heures (compteur 424.95 kWh) temp intérieure 19.2 °C et extérieure +1.2 °C hygro int 47 % et ext 62 %.
Conso 620 Watts, reprise 22.4 °C et soufflage 34.8 °C et toujours pas de givre sur l'échangeur !!
Delta 12.4 °C x 0.34 x 600 m3/h = 2529 Watts / 620 Watts = 4.08 de Cop.
A 19 heures température intérieure 19.4 °C et extérieure (- 0.6°C) hygro int 51 % et hygro ext 69 %.
Reprise 22.5 °C et soufflage 34.1 °C pas de givre sur l’échangeur consommation 620 Watts.
Delta 11.6 °C x 0.34 x 600 m3/h = 2366 Watts /620 Watts = 3.81 de Cop (compteur 427.43kWh).
Éteint à 19 heures avec un total de 8.35 kWh / 13 heures de fonctionnement = 642 Watts / heures de moyenne !
Donc 13 heures de fonctionnement sans givre et sans dégivrage c'est plutôt rare mais un fonctionnement optimal.
Le fonctionnement de la machine a fonctionné à 50 à 55 % de charge partielle.
Cordialement, cathars
Voici un test sur 13 heures de fonctionnement avec VMC éteinte et consigne à 19 °C (compteur 419.08 kWh).
Le 18/01/2017 à 6 heures allumage clim température intérieure 18.7 °C température, extérieure (-2.9 °C).
Hygro int 48% et hygro ext 75 % consommation maximum démarrage 1540 Watts reprise 23 °C soufflage 47.0 °C.
Delta 24°C x 0.34 x 600 m3/h = 4896 Watts /1540 W = (3.17 de Cop).
A 7 heures, température intérieure 19 °C, et extérieure (-3.2 °C) hygro int 48 % et ext 76 %, conso 630 Watts instantanée, reprise 21.8°C et soufflage 33.6°C pas de givre sur l'échangeur .(compteur 419.87 kWh)
Delta 11.8 °C x 0.34 x 600 m3/h = 2407 Watts /630 Watts = (3.82 de Cop).
A 8 heures, température intérieure 19 °C température extérieure (-3.6 °C) hygro int 46 % et ext 77 %.
Consommation 630 Watts, reprise 21.9 °C et soufflage 33.6 °C pas de givre sur l'échangeur compteur 420.50 kWh.
Delta 11.7 °C x 0.34 x 600 m3/h = 2386 Watts / 630 Watts = (3.78 de Cop).
A 8h20, mesure de la station de Mérignac à 10 km de chez moi = (- 4 °C) hygrométrie extérieure 77 % 1028 pascal point de rosée à -7.1°C. Chez moi température extérieure (-3.7 °C) et 78 % d'hygrométrie ext.
A 9 heures, température intérieure 19 °C et température extérieure (-3.7 °C) hygro int 46 % et hygro ext 79 %.
Pas de givre sur l'échangeur compteur 421.13kWh , conso 630 Watts reprise 21.9 °C et soufflage 33.5 °C.
Delta 11.6 °C x 0.34 x 600 m3/h = 2366 Watts /630 Watts = (3.75 de Cop).
A 9h20, station de Mérignac, température ext -4 °C hygro ext 77 % point de rosée -7°C pression 1025 pascal, chez moi la station me donne température ext -3.8 °C hygro ext 78 % point de rosée -6.7 °C 1025 pascal.
A 10 heures, température intérieure 19.1 °C et température extérieure (-3.0 °C) hygro int 47 % et ext 77 %.
Toujours pas de givre sur l'échangeur et 630 Watts de consommation reprise 21.9 °C et soufflage 33.5 °C.
Delta 11.6 °C x 0.34 x 600 m3/h = 2366 Watts /630 Watts = 3.75 de Cop (compteur 421.76 kWh).
A 12 heures, un arrêt de 4 minutes donc cycle de fonctionnement de 6 heurs = 360 minutes
A 13 heures, température intérieure 19.2 °C température extérieure (+0.7 °C) hygro int 49% et ext 66 %.
Consommation 660 Watts, reprise 22.8 °C et soufflage 35.6 °C. Toujours pas de givre sur l'échangeur.
Delta 12.8 °C x 0.34 x 600 m3/h = 2611 Watts /660 Watts = 3.95 de Cop (compteur 423.68 kWh).
A 15 heures (compteur 424.95 kWh) temp intérieure 19.2 °C et extérieure +1.2 °C hygro int 47 % et ext 62 %.
Conso 620 Watts, reprise 22.4 °C et soufflage 34.8 °C et toujours pas de givre sur l'échangeur !!
Delta 12.4 °C x 0.34 x 600 m3/h = 2529 Watts / 620 Watts = 4.08 de Cop.
A 19 heures température intérieure 19.4 °C et extérieure (- 0.6°C) hygro int 51 % et hygro ext 69 %.
Reprise 22.5 °C et soufflage 34.1 °C pas de givre sur l’échangeur consommation 620 Watts.
Delta 11.6 °C x 0.34 x 600 m3/h = 2366 Watts /620 Watts = 3.81 de Cop (compteur 427.43kWh).
Éteint à 19 heures avec un total de 8.35 kWh / 13 heures de fonctionnement = 642 Watts / heures de moyenne !
Donc 13 heures de fonctionnement sans givre et sans dégivrage c'est plutôt rare mais un fonctionnement optimal.
Le fonctionnement de la machine a fonctionné à 50 à 55 % de charge partielle.
Cordialement, cathars
18 avril 2017 à 09:00
Avis 23 pompe à chaleur
Retour d'expérience pompe à chaleur air/air Altech
Bonjour à tous,
Les dernières mesures sur 8h30 de fonctionnement avec des températures au-dessus de zéro entre 1.5 °C et 10.8 °C. VMC 98m3/h et un Cop qui passe de 3.78 à 5.46 avec une consigne de 19 °C ma machine fonctionne à charge partielle de 40 à 50 % de sa puissance nominale !
Allumage le 18/02/2017 à 5 heures consigne 19 °C compteur 663.94 kWh.
Température intérieure 17.5 °C et extérieure 3.0°C.
A 6 heures température extérieure 18.3 °C et extérieure 2.4 °C, hygro int 57% ,et ext 81% compteur 664.64kWh, reprise 21.9 °C et soufflage 34.9 °C consommation 570/580 Watts 50 % de givre partiel sur l'échangeur.
Delta 13°C x 0.34 x 600 m3/h = 2652 Watts /580 Watts = (Cop de 4.57).
A 7 heures température intérieure 18.8 °C et extérieure 1.9 °C hygro int 56 % et ext 80 % compteur 665.21 kWh.
Reprise 22.4 °C et soufflage 34.1 °C conso 570 Watts givre sur l'échangeur = 75 % partielle.
Delta 11.7 °C x 0.34 x 600 m3/h = 2386 Watts / 570 Watts = (Cop de 4.18).
A 7h30 arrêt dégivrage après un cycle de 150 minutes reprise à 7h40 température int 18.9 °C et ext 1.8 °C.
Conso redémarrage 1740 W reprise maxi 25.1 °C et soufflage maxi 50.1 °C.
Delta 25 °C x 0.34 x 600 m3/h = 5100 Watts /1740 Watts = (Cop de 2.93).
A 8 heures température intérieure 18.9 °C température extérieure 1.5 °C reprise 22.5 °C et soufflage 34.8 °C.
Delta 12.3°C x 0.34 x 600 m3/h = 2509 Watts /640 Watts = (Cop de 3.92).
Compteur 665.85 kWh.
A 9 heures compteur 666.38 kWh, température intérieure 19.2 °C et extérieure 2.1 °C.
Hygro int 55 % et ext 82 % reprise 22.6 °C et soufflage 34.5 °C givre 50 % partielle sur l'échangeur.
Delta 11.9 °C x 0.34 x 600 m3/h = 2427 Watts / 530 Watts = (Cop de 4.58).
A 10 heures (compteur 666.93 kWh) température intérieure 19.5 °C, et température extérieure 4.5 °C.
Hygro int 54 % et hygro ext 86 % givre sur l'échangeur reste à 50 % partiel.
Conso 550 W reprise 22.9 °C et soufflage 35.6 °C.
Delta 12.7 °C x 0.34 x 600 m3/h = 2590 Watts/550 Watts = (Cop de 4.71).
A 12 heures (compteur 668.02 kWh) température intérieure 19.8 °C et température extérieure 10.8 °C.
Plus de givre sur l'échangeur conso 560 W hygro int 54 % et hygro ext 86 % reprise 23.7 °C et soufflage 38.7 °C.
Delta 15 °C x 0.34 x 600 m3/h = 3060 Watts /560 Watts = (Cop de 5.46).
Éteint à 13h30 température intérieure 20.5 °C et température extérieure 15 °C (compteur 668.78 kWh) = 4.84 kWh total /8h30 = 583 Watts de moyenne avec 1 dégivrage.
Voilà pour le résultat des mesures effectuées avec mes petits moyens personnels.
J’espère que cela servira au plus grand nombre des internautes qui se pose des questions sur le rendement des PAC air/air et de leur rendement calorifique et du COP suivant la température extérieure.
Cordialement, cathars
Les dernières mesures sur 8h30 de fonctionnement avec des températures au-dessus de zéro entre 1.5 °C et 10.8 °C. VMC 98m3/h et un Cop qui passe de 3.78 à 5.46 avec une consigne de 19 °C ma machine fonctionne à charge partielle de 40 à 50 % de sa puissance nominale !
Allumage le 18/02/2017 à 5 heures consigne 19 °C compteur 663.94 kWh.
Température intérieure 17.5 °C et extérieure 3.0°C.
A 6 heures température extérieure 18.3 °C et extérieure 2.4 °C, hygro int 57% ,et ext 81% compteur 664.64kWh, reprise 21.9 °C et soufflage 34.9 °C consommation 570/580 Watts 50 % de givre partiel sur l'échangeur.
Delta 13°C x 0.34 x 600 m3/h = 2652 Watts /580 Watts = (Cop de 4.57).
A 7 heures température intérieure 18.8 °C et extérieure 1.9 °C hygro int 56 % et ext 80 % compteur 665.21 kWh.
Reprise 22.4 °C et soufflage 34.1 °C conso 570 Watts givre sur l'échangeur = 75 % partielle.
Delta 11.7 °C x 0.34 x 600 m3/h = 2386 Watts / 570 Watts = (Cop de 4.18).
A 7h30 arrêt dégivrage après un cycle de 150 minutes reprise à 7h40 température int 18.9 °C et ext 1.8 °C.
Conso redémarrage 1740 W reprise maxi 25.1 °C et soufflage maxi 50.1 °C.
Delta 25 °C x 0.34 x 600 m3/h = 5100 Watts /1740 Watts = (Cop de 2.93).
A 8 heures température intérieure 18.9 °C température extérieure 1.5 °C reprise 22.5 °C et soufflage 34.8 °C.
Delta 12.3°C x 0.34 x 600 m3/h = 2509 Watts /640 Watts = (Cop de 3.92).
Compteur 665.85 kWh.
A 9 heures compteur 666.38 kWh, température intérieure 19.2 °C et extérieure 2.1 °C.
Hygro int 55 % et ext 82 % reprise 22.6 °C et soufflage 34.5 °C givre 50 % partielle sur l'échangeur.
Delta 11.9 °C x 0.34 x 600 m3/h = 2427 Watts / 530 Watts = (Cop de 4.58).
A 10 heures (compteur 666.93 kWh) température intérieure 19.5 °C, et température extérieure 4.5 °C.
Hygro int 54 % et hygro ext 86 % givre sur l'échangeur reste à 50 % partiel.
Conso 550 W reprise 22.9 °C et soufflage 35.6 °C.
Delta 12.7 °C x 0.34 x 600 m3/h = 2590 Watts/550 Watts = (Cop de 4.71).
A 12 heures (compteur 668.02 kWh) température intérieure 19.8 °C et température extérieure 10.8 °C.
Plus de givre sur l'échangeur conso 560 W hygro int 54 % et hygro ext 86 % reprise 23.7 °C et soufflage 38.7 °C.
Delta 15 °C x 0.34 x 600 m3/h = 3060 Watts /560 Watts = (Cop de 5.46).
Éteint à 13h30 température intérieure 20.5 °C et température extérieure 15 °C (compteur 668.78 kWh) = 4.84 kWh total /8h30 = 583 Watts de moyenne avec 1 dégivrage.
Voilà pour le résultat des mesures effectuées avec mes petits moyens personnels.
J’espère que cela servira au plus grand nombre des internautes qui se pose des questions sur le rendement des PAC air/air et de leur rendement calorifique et du COP suivant la température extérieure.
Cordialement, cathars
18 avril 2017 à 09:05
Avis 24 pompe à chaleur
Retour d'expérience pompe à chaleur air/air Altech
Merci pour tous ces retours cathars.
Visiblement le matériel est fiable.
J'ai l'habitude de travailler avec les produits Altech (étant plombier).
Mais j’hésitai à installer une clim de cette marque chez moi, vous m'avez rassuré.
Visiblement le matériel est fiable.
J'ai l'habitude de travailler avec les produits Altech (étant plombier).
Mais j’hésitai à installer une clim de cette marque chez moi, vous m'avez rassuré.

01 juin 2017 à 14:56
Avis 25 pompe à chaleur
Retour d'expérience pompe à chaleur air/air Altech
Bonsoir.
Merci pour le compliment c'est l’ancien modèle Atme 051ip15 que l'on trouve encore chez Domotelec si je ne me trompe pas.
Ben j'ai pris l'habitude de prendre les mesures de ma machine, car j'ai le temps, et étant à la retraite et voulant aussi comprendre le fonctionnement des mono-Split air/air.
De plus j'ai fini ma carrière dans un labo d'essais, donc cela m’intéresse de comprendre le rendement d'une machine !
De plus j'ai pris des notes depuis 3 ans j'ai donc ma consommation en kWh de l'année et le nombre d'heures utilisées car j'ai noté tous les allumages et extinction depuis 3 ans ! mais 2 ans avec la conso EDF précise !
Exemple en 2014/2015 1805 heures de fonctionnement conso ???
En 2015/2016 1648 heures pour 908.90 kWh de conso = 551 Watts de moyenne.
En 2016/2017 1674 heures pour 957.24 kWh de conso = 571 Watts de moyenne, il a fait plus froid sur 15 à 20 jours.
Voilà je suis très bien isolé donc actuellement ma PAC ne fonctionne pas en climatisation ! car j'ai plus de 10 à 12 degrés de différence avec l’extérieur !
Quand il fait vraiment froid la nuit j’éteins ma VMC cela fait gagner 600 à 800 Watts /h de déperdition en moins.
Cordialement, cathars
Merci pour le compliment c'est l’ancien modèle Atme 051ip15 que l'on trouve encore chez Domotelec si je ne me trompe pas.
Ben j'ai pris l'habitude de prendre les mesures de ma machine, car j'ai le temps, et étant à la retraite et voulant aussi comprendre le fonctionnement des mono-Split air/air.
De plus j'ai fini ma carrière dans un labo d'essais, donc cela m’intéresse de comprendre le rendement d'une machine !
De plus j'ai pris des notes depuis 3 ans j'ai donc ma consommation en kWh de l'année et le nombre d'heures utilisées car j'ai noté tous les allumages et extinction depuis 3 ans ! mais 2 ans avec la conso EDF précise !
Exemple en 2014/2015 1805 heures de fonctionnement conso ???
En 2015/2016 1648 heures pour 908.90 kWh de conso = 551 Watts de moyenne.
En 2016/2017 1674 heures pour 957.24 kWh de conso = 571 Watts de moyenne, il a fait plus froid sur 15 à 20 jours.
Voilà je suis très bien isolé donc actuellement ma PAC ne fonctionne pas en climatisation ! car j'ai plus de 10 à 12 degrés de différence avec l’extérieur !
Quand il fait vraiment froid la nuit j’éteins ma VMC cela fait gagner 600 à 800 Watts /h de déperdition en moins.
Cordialement, cathars
01 juin 2017 à 18:52
Avis 26 pompe à chaleur
Retour d'expérience pompe à chaleur air/air Altech
Bonjour.
Merci bien pour ces retours détaillés.
Arrivez-vous à déterminer le % de charge de la PAC notamment par grand froid ?
Dans quelle condition a-t-elle été à 100% de charge à un moment ?
Si on réfléchit purement en conso électrique, et avec le fonctionnement inverter (meilleur rendement à 50% de puissance), sur l'utilisation toute l'année (en chauffage et en été lors des canicules), votre puissance de PAC est-elle en bonne partie utilisée à 50% ou plus selon vous ?
Merci.
Flo.
Merci bien pour ces retours détaillés.
Arrivez-vous à déterminer le % de charge de la PAC notamment par grand froid ?
Dans quelle condition a-t-elle été à 100% de charge à un moment ?
Si on réfléchit purement en conso électrique, et avec le fonctionnement inverter (meilleur rendement à 50% de puissance), sur l'utilisation toute l'année (en chauffage et en été lors des canicules), votre puissance de PAC est-elle en bonne partie utilisée à 50% ou plus selon vous ?
Merci.
Flo.
07 avril 2020 à 15:05
Avis 27 pompe à chaleur
Retour d'expérience pompe à chaleur air/air Altech
Bonjour Flo2.
Et bien je viens de regarder les notes des températures sur des moyennes avec des températures de -8°C qui a 0°C, et si l'on fait une comparaison du pourcentage et des moyenne consommées l'on peut savoir la conso par moyenne d'heures et par minute sur plusieurs heures, j'ai par grand froid fait du 80 à 75% ne délivrent que 4.0 kW avec du -7 degrés mais sur la plupart des clims le constructeur donne une puissance de 50% de charge à 7°C, les Mitsubishi heating donne un maximum et j'ai un tableau qui donne les courbes de puissance et de COP suivant la température extérieure.
Cordialement, cathars.
Et bien je viens de regarder les notes des températures sur des moyennes avec des températures de -8°C qui a 0°C, et si l'on fait une comparaison du pourcentage et des moyenne consommées l'on peut savoir la conso par moyenne d'heures et par minute sur plusieurs heures, j'ai par grand froid fait du 80 à 75% ne délivrent que 4.0 kW avec du -7 degrés mais sur la plupart des clims le constructeur donne une puissance de 50% de charge à 7°C, les Mitsubishi heating donne un maximum et j'ai un tableau qui donne les courbes de puissance et de COP suivant la température extérieure.
Cordialement, cathars.

09 avril 2020 à 12:26
Avis 28 pompe à chaleur
Retour d'expérience pompe à chaleur air/air Altech
Bonjour,
Si votre PAC est une 5.1kW sous 0 degré elle serait capable de fournir bien plus de 4kW ? (Vu qu'elle est environ à 75, 80%).
Ça me surprend car sur d'autres modèles de puissance équivalente les puissances chauffage sont en forte baisse sous 0 degré.
Par exemple une 54 de Mitsubishi ne fournit plus que 4.7kW à -7 degrés.
Merci.
Flo.
Si votre PAC est une 5.1kW sous 0 degré elle serait capable de fournir bien plus de 4kW ? (Vu qu'elle est environ à 75, 80%).
Ça me surprend car sur d'autres modèles de puissance équivalente les puissances chauffage sont en forte baisse sous 0 degré.
Par exemple une 54 de Mitsubishi ne fournit plus que 4.7kW à -7 degrés.
Merci.
Flo.
09 avril 2020 à 13:04
Avis 29 pompe à chaleur
Retour d'expérience pompe à chaleur air/air Altech
Bonjour.
Ma clim est sur la documentation sur 5.10 kW, mais en réalité je suis sur 5.630 kW à + 7°C à zéro je suis sur 5 kW au maximum car le fait de réduire au minimum sur 5 m de tuyauterie avec seulement 2 m sous abri comme d’ailleurs mon unité extérieure donne une bonne efficacité.
J'ai la même configuration de maison que la vôtre, avec le garage au nord, le compresseur et un Toshiba et je fonctionne que l'hiver à 30 /40 % de puissance de ma machine voir 2.5 à 2.7 kW.
Si c'est à refaire je prendrais le 4 kW de Mitsubishi en Heating, d'ailleurs si vous avez regardé les courbes sur votre post vous pourrez voir le rendement exceptionnel de cette machine.
En Norvège ou en Suède l'utilisation de ce produit est souvent en mono-Split et utilisé en chauffage pour la plupart des chalets.
Ma clim est sur la documentation sur 5.10 kW, mais en réalité je suis sur 5.630 kW à + 7°C à zéro je suis sur 5 kW au maximum car le fait de réduire au minimum sur 5 m de tuyauterie avec seulement 2 m sous abri comme d’ailleurs mon unité extérieure donne une bonne efficacité.
J'ai la même configuration de maison que la vôtre, avec le garage au nord, le compresseur et un Toshiba et je fonctionne que l'hiver à 30 /40 % de puissance de ma machine voir 2.5 à 2.7 kW.
Si c'est à refaire je prendrais le 4 kW de Mitsubishi en Heating, d'ailleurs si vous avez regardé les courbes sur votre post vous pourrez voir le rendement exceptionnel de cette machine.
En Norvège ou en Suède l'utilisation de ce produit est souvent en mono-Split et utilisé en chauffage pour la plupart des chalets.

10 avril 2020 à 10:07
Avis 31 pompe à chaleur
Retour d'expérience pompe à chaleur air/air Altech
Merci pour le transfert, Patrice je suppose ?
Pour information la puissance de la FH35 de 4 kW à 7 degrés à 50 % de sa puissance, mais en réalité l'on compte bien plus à 100 % voir 6.6 kW, alors que la mienne vous pouvez les voir dans mes tests je suis à + 7°C à 100 % 5.630 kW.
Je donnerais aussi l’info que le compresseur Mitsubishi de FH35 est légèrement plus volumineux.
Cordialement cathars.
Bonjour cathars, oui c'est moi. Amitiés. Patrice
Pour information la puissance de la FH35 de 4 kW à 7 degrés à 50 % de sa puissance, mais en réalité l'on compte bien plus à 100 % voir 6.6 kW, alors que la mienne vous pouvez les voir dans mes tests je suis à + 7°C à 100 % 5.630 kW.
Je donnerais aussi l’info que le compresseur Mitsubishi de FH35 est légèrement plus volumineux.
Cordialement cathars.

Bonjour cathars, oui c'est moi. Amitiés. Patrice
10 avril 2020 à 10:37
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 2. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 3. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 4. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 5. Mitsubishi Hyper heating retour d’expérience après 2 ans d'utilisation.
- N°5968 : Bonjour à tous. Je voulais écrire un petit retour à la communauté après les 2 ans de bons et loyaux services de mon Mitsu Hyper-heating. Rappel : Bi-Split modèle MSZ-AP 3500W (4200 chaud) salon et 2500W (3200W chaud) dans...
- 6. Panne pompe à chaleur air/air Hitachi
- N°3901 : Bonjour, Je viens d'acquérir un bien dans lequel se trouve trois modules RAK18QH8 qui fonctionnaient parfaitement lors de mes visites d'achat et contre-visites. Le logement a été inoccupé un mois 1/2 avant mon emménagement,...
- 7. Question démarrage compresseur pompe à chaleur
- N°4251 : Bonjour à tous, Je suis équipé depuis février dernier fil n°3611 : Avis avant installation PAC et c'est la première année où j'attends l'hiver avec impatience...:lol: J'ai déjà appris beaucoup de choses ici grâce à...
- 8. Fonctionnement pompe à chaleur Mitsubishi yack modulo air/eau
- N°2289 : Bonjour à tous. J'ai fait installer il y a 2 mois une pompe à chaleur Mitsubishi Yack air/eau avec module extérieur à double ventilo + module intérieur (couplée à mon ancienne chaudière au fioul qui prend le relais à...
- 9. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
- 10. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
- N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite