Unité intérieure ne fonctionne plus
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
3115
Question Dépannage Climatiseur : Unité intérieure ne fonctionne plus
Bonjour,
Mon UI émet 4 flash orange sur le voyant de droite et ne fonctionne pas.
J'ai été voir les voyants sur l'UE et j'ai les diodes rouge et orange qui font 2 flashes ensembles toutes les 2 secondes.
La verte clignote aussi mais pas en même temps 1 flashe toutes les 2 secondes.
Pourriez-vous me renseigner sur cette panne, sachant que la deuxième UI fonctionne bien.
Merci d'avance pour vos réponses.
Mon UI émet 4 flash orange sur le voyant de droite et ne fonctionne pas.
J'ai été voir les voyants sur l'UE et j'ai les diodes rouge et orange qui font 2 flashes ensembles toutes les 2 secondes.
La verte clignote aussi mais pas en même temps 1 flashe toutes les 2 secondes.
Pourriez-vous me renseigner sur cette panne, sachant que la deuxième UI fonctionne bien.
Merci d'avance pour vos réponses.

13 décembre 2015 à 19:51
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation
Unité intérieure ne fonctionne plus
Bonjour, pourriez-vous préciser la marque et la référence de votre climatisation.
Cordialement.
Cordialement.
13 décembre 2015 à 20:19
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation
Unité intérieure ne fonctionne plus
Bonjour,
Je suis désolé...
C'est une Hitachi RAM80QH4
et à l'intérieur, un RAK-35NH4
Je suis désolé...
C'est une Hitachi RAM80QH4
et à l'intérieur, un RAK-35NH4
14 décembre 2015 à 08:06
Réponse 3 d'un contributeur du forum climatisation
Unité intérieure ne fonctionne plus
Désolé, je n'ai pas dit :
Bien cordialement.
Veuillez m'en excuser.
Bien cordialement.
Veuillez m'en excuser.
14 décembre 2015 à 16:27
Réponse 4 d'un contributeur du forum climatisation
Unité intérieure ne fonctionne plus
Bonjour,
Il n'y a personne qui aurait une réponse...
Cordialement.
Il n'y a personne qui aurait une réponse...

Cordialement.
17 décembre 2015 à 12:17
Réponse 5 d'un contributeur du forum climatisation
Unité intérieure ne fonctionne plus
Bonjour.
Je n'ai pas la doc du 80QH4, mais celle du 80QH5. Ce dernier est un bi-compresseur (2 circuits distincts et quasi indépendants), avec 4 sorties possibles en tout. Confirmez-vous que c'est aussi votre cas? Si oui, les 2 UI sont-elles sur le même compresseur ou une par compresseur? En fait vous avez 2 ou 4 UI?
Toujours pour les "5", 4 clignotements sur l'UI veulent dire qu'il faut aller voir les LEDs sur l'UE. Sur l'UE, 1 vert veut dire pb de communication UI/UE. 2 orange+rouge veulent dire erreur sur le module de puissance. Sous réserves que ces diags s'appliquent à votre machine... Redites nous les clignotements en nommant les LEDs par LD301A-304A ou LD301B-304B.
Cordialement, Dom.
Je n'ai pas la doc du 80QH4, mais celle du 80QH5. Ce dernier est un bi-compresseur (2 circuits distincts et quasi indépendants), avec 4 sorties possibles en tout. Confirmez-vous que c'est aussi votre cas? Si oui, les 2 UI sont-elles sur le même compresseur ou une par compresseur? En fait vous avez 2 ou 4 UI?
Toujours pour les "5", 4 clignotements sur l'UI veulent dire qu'il faut aller voir les LEDs sur l'UE. Sur l'UE, 1 vert veut dire pb de communication UI/UE. 2 orange+rouge veulent dire erreur sur le module de puissance. Sous réserves que ces diags s'appliquent à votre machine... Redites nous les clignotements en nommant les LEDs par LD301A-304A ou LD301B-304B.
Cordialement, Dom.
17 décembre 2015 à 13:25
Réponse 6 d'un contributeur du forum climatisation
Invité

Unité intérieure ne fonctionne plus
Invité

Bonjour et une très bonne année à tous,
J'ai 3 UI :
2 dans la pièce principale et une à l'étage.
Je ne suis pas assez calé pour déterminer lesquelles sont branchées ensembles...
La LD301A (rouge) et la LD302A (orange) clignotent ensembles : 2 flash rapide toutes les 2 secondes.
La LD303A (verte) émet un flash toutes les 3 secondes.
La LD304A (rouge) reste éteinte.
Les LD3XXB sont toutes éteintes.
Vous en pensez quoi par rapport à votre 80QH5 ?
Bien cordialement.
J'ai 3 UI :
2 dans la pièce principale et une à l'étage.
Je ne suis pas assez calé pour déterminer lesquelles sont branchées ensembles...
La LD301A (rouge) et la LD302A (orange) clignotent ensembles : 2 flash rapide toutes les 2 secondes.
La LD303A (verte) émet un flash toutes les 3 secondes.
La LD304A (rouge) reste éteinte.
Les LD3XXB sont toutes éteintes.
Vous en pensez quoi par rapport à votre 80QH5 ?
Bien cordialement.
09 janvier 2016 à 12:32
Réponse 7 d'un contributeur du forum climatisation
Unité intérieure ne fonctionne plus
Bonjour et bonne année aussi. Qui ne commence pas super bien en ce qui vous concerne.
Votre description est très claire maintenant. Pour un 80QH5, je confirme la traduction de mon post précédent, power module et problème de communication. Souvent un pb de communication est dû à une alimentation qui ne fonctionne pas, mais dans votre cas elle marche au moins en partie puisque des LED s'éclairent.
Chez Hitachi, il y a souvent des problèmes dus à un moteur de ventilateur qui claque (en fait l'électronique intégrée dans le moteur). Repérez le ventilateur qui ne tourne pas. Coupez le courant, attendez 5mn, déconnectez le ventilateur en question et remettez le courant. Si le pb de communication disparaît, il pourrait y avoir un lien avec le moteur.
Cordialement, Dom.
Voici la photo :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Votre description est très claire maintenant. Pour un 80QH5, je confirme la traduction de mon post précédent, power module et problème de communication. Souvent un pb de communication est dû à une alimentation qui ne fonctionne pas, mais dans votre cas elle marche au moins en partie puisque des LED s'éclairent.
Chez Hitachi, il y a souvent des problèmes dus à un moteur de ventilateur qui claque (en fait l'électronique intégrée dans le moteur). Repérez le ventilateur qui ne tourne pas. Coupez le courant, attendez 5mn, déconnectez le ventilateur en question et remettez le courant. Si le pb de communication disparaît, il pourrait y avoir un lien avec le moteur.
Cordialement, Dom.
Voici la photo :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 janvier 2016 à 13:58
Réponse 8 d'un contributeur du forum climatisation
Unité intérieure ne fonctionne plus
Bonjour,
Apparemment il s'agirait d'une surcharge...
Surcharge de quoi, ça je ne sais pas.
Comme pour tout appareil électronique, j'ai appliqué la règle N°1 :
"Dans le doute, tu reboote".
J'ai donc coupé l'alimentation électrique une journée au moins mais rien n'y fait.
Peut-être s'agit-il d'un condensateur défectueux, mais je n'en ai pas vu de gonflé.
Savez-vous ce que je pourrai faire avant d'appeler un technicien ?
Je suis moi-même technicien en informatique et je sais que ça peut me coûter cher...
Dans l'attente de vous lire.
Apparemment il s'agirait d'une surcharge...
Surcharge de quoi, ça je ne sais pas.
Comme pour tout appareil électronique, j'ai appliqué la règle N°1 :
"Dans le doute, tu reboote".
J'ai donc coupé l'alimentation électrique une journée au moins mais rien n'y fait.
Peut-être s'agit-il d'un condensateur défectueux, mais je n'en ai pas vu de gonflé.
Savez-vous ce que je pourrai faire avant d'appeler un technicien ?
Je suis moi-même technicien en informatique et je sais que ça peut me coûter cher...
Dans l'attente de vous lire.
09 janvier 2016 à 14:19
Réponse 9 d'un contributeur du forum climatisation
Unité intérieure ne fonctionne plus
Essayez de mesurer les diverses tensions de sortie de l'alim de la carte concernée (en fait vous avez quasiment tout en double dans votre UE), éventuellement en comparant avec la carte saine. Il est courant que les points de test soient sérigraphiés pour aider le novice.
Sinon, vous pouvez aussi tenter mon test du post 7, ça ne coûte rien.
Sinon, vous pouvez aussi tenter mon test du post 7, ça ne coûte rien.
10 janvier 2016 à 00:10
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 2. Bruit de craquement plastique unité intérieure Mitsubishi MSZ-FH35VE
- N°3063 : Bonjour à tous, Mon unité intérieure fait des bruits de plastique qui "craquent" probablement dus à la dilatation, c'est très désagréable durant la soirée, l'unité étant placée dans le salon. Pour résumer, après...
- 3. Splits Atlantic ASY 12 unité intérieure fonctionne plus que unité extérieure
- N°1784 : Bonjour, J'ai dans mon séjour de 60 m², 2 splits Atlantic ASY 12 LMACW dont les thermostats sur les télécommandes sont réglés à 21°. L'UE est Atlantic AOY 24 LMA. L'installation a été réalisée par un professionnel...
- 4. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 5. Problème clim Airton réversible unité intérieure affiche E7
- N°2036 : Bonjour, J'ai installé une clim Airton réversible inverter depuis 6 ans, elle fonctionnait bien mais depuis 15 jours l'unité intérieure affiche E 7 et le compresseur ne s'enclenche pas, donc pas de clim. Contacté par mail,...
- 6. Problème unité intérieure Hitachi RAK-50NH6
- N°4233 : Bonjour. Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter. J'ai une PAC HITACHI avec unité extérieure RAC-50NH5 et un split intérieure...
- 7. Problème ventilation unité intérieure Daikin
- N°4260 : Bonjour tout le monde. Un grand merci d'avance pour lire ce post et vos retours. Ma maison est équipée d'un gainable Daikin : FBQ125 / RZQ125BV. Problème : la ventilation de l'unité intérieure ne fonctionne uniquement...
- 8. Panne unité intérieure KFR-70GW
- N°6178 : Bonjour à toutes/tous, J'ai récupéré une unité intérieure de marque un peu bidon, Starway (apparaît Chunlan sur le carton aussi). Elle ne s'allume pas du tout, après l'avoir alimentée. Je voulais simplement savoir si...
- 9. Unité intérieure climatiseur Carrera 2.5 kW vibre
- N°1207 : Bonjour, L'unité intérieure de mon climatiseur émet de grosses vibrations mais en basse vitesse. Lorsque je monte la vitesse, ça ne vibre plus. J'ai posé moi-même le climatiseur. C'est un Carrera 2.5 kW qui me sert de...
- 10. Problème clim Zénith unité extérieure produit du froid unité intérieure souffle du chaud
- N°1981 : Bonjour, Je viens d'installer une clim Zénith PAP, je pense l'avoir posée correctement. En mode Clim l'unité extérieure produit du froid mais l'unité intérieure souffle du chaud. Est-ce un problème de vanne ? Ou autre...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite