Splits Atlantic ASY 12 unité intérieure fonctionne plus que unité extérieure
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
1784
Question dépannage climatisation : Splits Atlantic ASY 12 unité intérieure fonctionne plus que unité extérieure
Bonjour,
J'ai dans mon séjour de 60 m², 2 splits Atlantic ASY 12 LMACW dont les thermostats sur les télécommandes sont réglés à 21°. L'UE est Atlantic AOY 24 LMA.
L'installation a été réalisée par un professionnel et mise en service le 20/11/2006 Département de l'Hérault.
Les filtres sont nettoyés régulièrement. Pas d'intervention sur l'installation depuis sa mise en service car pas de dysfonctionnement constaté.
J'utilise essentiellement le mode chauffage. Depuis la remise en route ces jours-ci je constate que l' UI proche de l' UE fonctionne beaucoup plus que la seconde UI qui se trouve à environ 10 mètres de l'UE.
Pourquoi ce phénomène ? Est-ce dû à un manque de pression du gaz ? Ou autre ?
Merci de vos réponses.
J'ai dans mon séjour de 60 m², 2 splits Atlantic ASY 12 LMACW dont les thermostats sur les télécommandes sont réglés à 21°. L'UE est Atlantic AOY 24 LMA.
L'installation a été réalisée par un professionnel et mise en service le 20/11/2006 Département de l'Hérault.
Les filtres sont nettoyés régulièrement. Pas d'intervention sur l'installation depuis sa mise en service car pas de dysfonctionnement constaté.
J'utilise essentiellement le mode chauffage. Depuis la remise en route ces jours-ci je constate que l' UI proche de l' UE fonctionne beaucoup plus que la seconde UI qui se trouve à environ 10 mètres de l'UE.
Pourquoi ce phénomène ? Est-ce dû à un manque de pression du gaz ? Ou autre ?
Merci de vos réponses.
28 novembre 2012 à 11:51
Problème climatisation Atlantic 1
Splits Atlantic ASY 12 unité intérieure fonctionne plus que unité extérieure
Bonjour.
Je suppose que si vous corrigez d'un degré l'une ou l'autre des télécommandes, vous avez à nouveau un fonctionnement comparable pour les deux. Vérifiez que les 2 UI travaillent bien avec les mêmes conditions : vitesse d'éjection et orientation et/ou balayage des ailettes. Si vous avez changé la disposition des meubles depuis la saison précédente, il se peut qu'une UI ait un retour partiel d'air chaud qui influence sa sonde. Classiquement, si quelqu'un se met sous le flux d'air chaud pour se réchauffer, l'obstacle formé par la personne fait que de l'air chaud remonte tout de suite vers la sonde, ce qui la perturbe en très peu de temps. Peut-être aussi si une zone du séjour est plus ensoleillée que l'autre...
Cordialement, Dom.
Je suppose que si vous corrigez d'un degré l'une ou l'autre des télécommandes, vous avez à nouveau un fonctionnement comparable pour les deux. Vérifiez que les 2 UI travaillent bien avec les mêmes conditions : vitesse d'éjection et orientation et/ou balayage des ailettes. Si vous avez changé la disposition des meubles depuis la saison précédente, il se peut qu'une UI ait un retour partiel d'air chaud qui influence sa sonde. Classiquement, si quelqu'un se met sous le flux d'air chaud pour se réchauffer, l'obstacle formé par la personne fait que de l'air chaud remonte tout de suite vers la sonde, ce qui la perturbe en très peu de temps. Peut-être aussi si une zone du séjour est plus ensoleillée que l'autre...
Cordialement, Dom.
28 novembre 2012 à 16:36
Problème climatisation Atlantic 2
Splits Atlantic ASY 12 unité intérieure fonctionne plus que unité extérieure
Bonsoir.
Avez-vous constaté ce phénomène auparavant ?
Si depuis 2006 pas de soucis au niveau du gaz dans un 1er temps = OK.
Y a t-il un défaut clignotant ou autre ? Avez-vous fait des travaux dans ce secteur particulièrement ?
Si non, je verrai bien une sonde défectueuse.
Cordialement.
Avez-vous constaté ce phénomène auparavant ?
Si depuis 2006 pas de soucis au niveau du gaz dans un 1er temps = OK.
Y a t-il un défaut clignotant ou autre ? Avez-vous fait des travaux dans ce secteur particulièrement ?
Si non, je verrai bien une sonde défectueuse.

Cordialement.
28 novembre 2012 à 17:48
Problème climatisation Atlantic 3
Splits Atlantic ASY 12 unité intérieure fonctionne plus que unité extérieure
Bonsoir,
Est-ce que vous n'auriez fait aucune révision durant d'un véhicule acheté neuf ?
La clim c'est pareil. A ce jour si vous avez un dysfonctionnement il ne vous reste plus qu'à faire appel à un pro.
Est-ce que vous n'auriez fait aucune révision durant d'un véhicule acheté neuf ?
La clim c'est pareil. A ce jour si vous avez un dysfonctionnement il ne vous reste plus qu'à faire appel à un pro.
28 novembre 2012 à 18:04
Problème climatisation Atlantic 4
Splits Atlantic ASY 12 unité intérieure fonctionne plus que unité extérieure
Bonsoir. AAC, j'ai pas tout compris. 

28 novembre 2012 à 19:48
Problème climatisation Atlantic 5
Splits Atlantic ASY 12 unité intérieure fonctionne plus que unité extérieure
Bonjour et merci pour les réponses positives. Voici quelques précisions du phénomène constaté.
1/ Je n'ai pas changé la disposition intérieure
2/ Il n'y a aucun voyant de défaut d'allumé
2/ C'est vrai que lUI qui fonctionne le plus et la plus proche de l'UE est située dans la zone la plus grande du séjour qui est en L et adossée à un mur extérieur mais aussi la plus exposée au soleil. L'autre UI est située dans la petite partie du L et adossée au mur du garage
3/ J'ai essayé de régler le thermostat de l'UI qui fonctionne le moins à +1 voir +2° sans résultat
4/ J'ai également coupé pendant 1/2 heure le disjoncteur principal de l'installation pour éventuellement éliminer des problèmes d'électricité statique
5/ J'avais déjà constaté ce problème lors de la saison de chauffe l'an passé. Pas constaté ce problème en mode FROID par contre
6/ Hier soir j'ai coupé à 23 Heures et allumé ce matin à 7 heures... les deux unités fonctionnent alors normalement ensemble
7/ J'ai aussi vérifié avec un thermomètre de cuisine la T° de sortie de l'air soit 40 à 45° pour un réglage de thermostat à 21° et T° extérieur de 8°
8/ Je suis satisfait de constater que a priori ce ne sera pas un problème de gaz
9/ Pour répondre à AAC c'est mon installateur à qui j'avais demandé la nécessité ou pas d'un contrat d'entretien qui m'a répondu "INUTILE" juste à nettoyer les filtres... peut-être était-il trop honnête ?
La piste de la sonde défectueuse semble intéressante et à suivre à défaut d'autre car ce problème semble assez aléatoire finalement.
Merci de votre intérêt.
1/ Je n'ai pas changé la disposition intérieure
2/ Il n'y a aucun voyant de défaut d'allumé
2/ C'est vrai que lUI qui fonctionne le plus et la plus proche de l'UE est située dans la zone la plus grande du séjour qui est en L et adossée à un mur extérieur mais aussi la plus exposée au soleil. L'autre UI est située dans la petite partie du L et adossée au mur du garage
3/ J'ai essayé de régler le thermostat de l'UI qui fonctionne le moins à +1 voir +2° sans résultat
4/ J'ai également coupé pendant 1/2 heure le disjoncteur principal de l'installation pour éventuellement éliminer des problèmes d'électricité statique
5/ J'avais déjà constaté ce problème lors de la saison de chauffe l'an passé. Pas constaté ce problème en mode FROID par contre
6/ Hier soir j'ai coupé à 23 Heures et allumé ce matin à 7 heures... les deux unités fonctionnent alors normalement ensemble
7/ J'ai aussi vérifié avec un thermomètre de cuisine la T° de sortie de l'air soit 40 à 45° pour un réglage de thermostat à 21° et T° extérieur de 8°
8/ Je suis satisfait de constater que a priori ce ne sera pas un problème de gaz
9/ Pour répondre à AAC c'est mon installateur à qui j'avais demandé la nécessité ou pas d'un contrat d'entretien qui m'a répondu "INUTILE" juste à nettoyer les filtres... peut-être était-il trop honnête ?
La piste de la sonde défectueuse semble intéressante et à suivre à défaut d'autre car ce problème semble assez aléatoire finalement.
Merci de votre intérêt.
29 novembre 2012 à 10:06
Problème climatisation Atlantic 6
Splits Atlantic ASY 12 unité intérieure fonctionne plus que unité extérieure
Bonjour.
Je pense que s'il y avait un problème de sonde, il y aurait un défaut, c’était juste une approche.
Ce qui me choque, est que vous dites que quand les deux clims fonctionnent, cela marche impeccable, et les températures relevées sont correctes, il se pourrait donc qu'il y ait une inversion de câble c'est à dire que le câble de liaison de la clim 1 serait sur la clim 2 et inversement.
Afin de vérifier cela, allumez-la 1 en chaud par ex, et mettre la 2 qu'en ventilation, si celle qui est en ventilation fournit du chaud, le problème est trouvé. Mais ce problème devrait se rencontrer en mode froid aussi ???
Faites un essai et tenez-nous au courant.
Cordialement.
Je pense que s'il y avait un problème de sonde, il y aurait un défaut, c’était juste une approche.
Ce qui me choque, est que vous dites que quand les deux clims fonctionnent, cela marche impeccable, et les températures relevées sont correctes, il se pourrait donc qu'il y ait une inversion de câble c'est à dire que le câble de liaison de la clim 1 serait sur la clim 2 et inversement.
Afin de vérifier cela, allumez-la 1 en chaud par ex, et mettre la 2 qu'en ventilation, si celle qui est en ventilation fournit du chaud, le problème est trouvé. Mais ce problème devrait se rencontrer en mode froid aussi ???

Faites un essai et tenez-nous au courant.
Cordialement.
29 novembre 2012 à 16:23
Problème climatisation Atlantic 7
Splits Atlantic ASY 12 unité intérieure fonctionne plus que unité extérieure
Bonjour Bernard34,
Beaucoup de soi-disant pro ont installé des clims ; mais à ce jour plus de 50% ont disparu car ils n'avaient pas les compétences requises pour le suivi de ces installations.
Pas plus tard qu'aujourd'hui je viens à nouveau de le constater, une clim gainable Daikin en panne depuis plus d'un mois car l'installateur ne sait pas comment faire. Et moi j'ai mis 2 heures à dépanner et rétablir le chauffage.
Non je ne pense surtout pas qu'il était trop honnête, bien au contraire car s'il s'occupait de la maintenance d'une clim qu'il avait posée, il engageait là sa responsabilité.
Est-ce que votre échangeur externe est propre ? Est-ce que vous n'avez un problème d'étanchéité de valve Schrader ? Tout cela est détecté lors des visites de maintenance.
Ce n'est pas pour rien qu'une loi oblige à un contrôle minimum une fois par an pour les installations de plus de 2 Kg de fluide.
Beaucoup de soi-disant pro ont installé des clims ; mais à ce jour plus de 50% ont disparu car ils n'avaient pas les compétences requises pour le suivi de ces installations.
Pas plus tard qu'aujourd'hui je viens à nouveau de le constater, une clim gainable Daikin en panne depuis plus d'un mois car l'installateur ne sait pas comment faire. Et moi j'ai mis 2 heures à dépanner et rétablir le chauffage.
Non je ne pense surtout pas qu'il était trop honnête, bien au contraire car s'il s'occupait de la maintenance d'une clim qu'il avait posée, il engageait là sa responsabilité.
Est-ce que votre échangeur externe est propre ? Est-ce que vous n'avez un problème d'étanchéité de valve Schrader ? Tout cela est détecté lors des visites de maintenance.
Ce n'est pas pour rien qu'une loi oblige à un contrôle minimum une fois par an pour les installations de plus de 2 Kg de fluide.
29 novembre 2012 à 16:50
Problème climatisation Atlantic 8
Splits Atlantic ASY 12 unité intérieure fonctionne plus que unité extérieure
Bonsoir. Avez-vous essayé ma petite méthode ?
30 novembre 2012 à 17:23
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Unité extérieure Fujitsu Atlantic fait sauter différentiel 30mA
- N°9579 : Bonjour à tous. J'ai une "grosse" unité extérieure de 6 split Atlantic/Fujitsu AOYG45LBLA6 installée "proprement" depuis un peu plus de 3 ans. Il y a 5 unités intérieures connectées dessus. Depuis hier, elle me fait...
- 2. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 3. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
- N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
- 4. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 5. Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin
- N°632 : Bonjour, J'ai fait installer en mars 2007 une climatisation réversible Daikin qui se compose de : 1 unité extérieure 4 MXS80E associée à 1 FTX50D2V et 3 FTXSD3V. Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid,...
- 6. Panne unité extérieure clim Sanyo CMRV3144EH
- N°4629 : Bonjour, De retour de congé, j'ai retrouvé ma climatisation Sanyo en défaut (voyant clignotant sur les 4 splits intérieurs). Pour tenter de résoudre le problème, j'ai éteint les splits, coupé le disjoncteur de la clim,...
- 7. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
- N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
- 8. Bruit de craquement plastique unité intérieure Mitsubishi MSZ-FH35VE
- N°3063 : Bonjour à tous, Mon unité intérieure fait des bruits de plastique qui "craquent" probablement dus à la dilatation, c'est très désagréable durant la soirée, l'unité étant placée dans le salon. Pour résumer, après...
- 9. Configuration avec des splits non utilisés
- N°3610 : Bonsoir, Sur un même compresseur j'ai un split en fonctionnement très proche du compresseur et 2 splits non utilisés avec de grandes longueurs de tuyaux. Cette configuration n'est-elle pas particulièrement pénalisante...
- 10. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite