Forum dépannage forum climatisation : Clim Daikin 1 split sur 3 fait du froid
Bonjour à tous,
Notre Clim Daikin ne fonctionne plus correctement.
Déjà l'an passé seul 1 split sur 3 faisait du froid et ce qui est bizarre c'est le split le plus éloigné qui fonctionnait.
Il se trouve que j'ai accidentellement fait sauter les plombs et remettant l'électricité en route les 2 autres splits se sont remis à faire du froid... pendant 15 jours et après plus rien.
J'ai essayé de refaire des essais en coupant le courant cette semaine, j'ai toujours 1 split sur 3 qui fait du froid.
Une personne m'a dit que cela pouvait être l'électrovanne qui se bloque, je n'ai aucune idée du prix si c'est bien cela.
Que puis-je faire pour essayer de mieux cerner d’où vient le problème ?
J'ai vu qu'il y avait la possibilité grâce à la télécommande d'avoir un statut de fonctionnement, mais je n'ai pas bien compris comment ça marchait.
Merci pour vos réponses.
Notre Clim Daikin ne fonctionne plus correctement.
Déjà l'an passé seul 1 split sur 3 faisait du froid et ce qui est bizarre c'est le split le plus éloigné qui fonctionnait.
Il se trouve que j'ai accidentellement fait sauter les plombs et remettant l'électricité en route les 2 autres splits se sont remis à faire du froid... pendant 15 jours et après plus rien.
J'ai essayé de refaire des essais en coupant le courant cette semaine, j'ai toujours 1 split sur 3 qui fait du froid.
Une personne m'a dit que cela pouvait être l'électrovanne qui se bloque, je n'ai aucune idée du prix si c'est bien cela.
Que puis-je faire pour essayer de mieux cerner d’où vient le problème ?
J'ai vu qu'il y avait la possibilité grâce à la télécommande d'avoir un statut de fonctionnement, mais je n'ai pas bien compris comment ça marchait.
Merci pour vos réponses.
15 juin 2013 à 21:40
Problème 1 Clim split Daikin
Clim Daikin 1 split sur 3 fait du froid
Bonjour,
Effectivement il est possible que cela vienne des bobines d’électrovanne.
Pour cela il faut les démonter, les nettoyer et refaire les essais.
Effectivement il est possible que cela vienne des bobines d’électrovanne.
Pour cela il faut les démonter, les nettoyer et refaire les essais.
16 juin 2013 à 08:24
Problème 2 Clim split Daikin
Clim Daikin 1 split sur 3 fait du froid
Bonjour.
Votre ami a peut-être raison, électrovannes bloquées ? Mais suite aux différentes disjonctions il se pourrait que ce soit la carte. L’idéal est de faire venir une société connaissant cette marque afin de cerner la panne exacte, ainsi vous aurez un devis.
Si en façade des UI il y a un clignotement = défaut. La méthode est : si vous avez une commande sans fils, en vous dirigeant vers l'UI, appuyer sur le bouton reset jusque un bip se fasse entendre et que "00" apparaisse en clignotement, puis appuyer successivement sur ce même bouton reset, jusque un bip long se fasse entendre, un code apparait sur la commande, répéter l’opération si ce bip long revient et sur le même code défaut, je pourrais vous dire à quoi il correspond.
Votre ami a peut-être raison, électrovannes bloquées ? Mais suite aux différentes disjonctions il se pourrait que ce soit la carte. L’idéal est de faire venir une société connaissant cette marque afin de cerner la panne exacte, ainsi vous aurez un devis.
Si en façade des UI il y a un clignotement = défaut. La méthode est : si vous avez une commande sans fils, en vous dirigeant vers l'UI, appuyer sur le bouton reset jusque un bip se fasse entendre et que "00" apparaisse en clignotement, puis appuyer successivement sur ce même bouton reset, jusque un bip long se fasse entendre, un code apparait sur la commande, répéter l’opération si ce bip long revient et sur le même code défaut, je pourrais vous dire à quoi il correspond.

16 juin 2013 à 10:23
Problème 3 Clim split Daikin
Clim Daikin 1 split sur 3 fait du froid
Bonjour PL,
Voici les codes trouvés :
UH bip long
U4 U0 UA et U2 2 bips courts.
Il n'y a pas de voyant qui clignote en façade sur les 2 splits posant problème.
Merci pour votre aide.
Bon dimanche.
Voici les codes trouvés :
UH bip long
U4 U0 UA et U2 2 bips courts.
Il n'y a pas de voyant qui clignote en façade sur les 2 splits posant problème.
Merci pour votre aide.
Bon dimanche.
16 juin 2013 à 10:52
Problème 4 Clim split Daikin
Clim Daikin 1 split sur 3 fait du froid
Bonjour,
U4 correspond à une erreur de communication entre les unités intérieures et extérieures.
U0 correspond à la température du tuyau d'aspiration est trop élevée.
U2 correspond à phase ouverte ou déséquilibre des tensions.
Donc plusieurs cas possibles :
1/ Défaut de bobines électrovannes
2/ Manque de fluide
3/ Problème de carte électronique.
Petit conseil faites appel à un Pro.
U4 correspond à une erreur de communication entre les unités intérieures et extérieures.
U0 correspond à la température du tuyau d'aspiration est trop élevée.
U2 correspond à phase ouverte ou déséquilibre des tensions.
Donc plusieurs cas possibles :
1/ Défaut de bobines électrovannes
2/ Manque de fluide
3/ Problème de carte électronique.
Petit conseil faites appel à un Pro.
16 juin 2013 à 13:47
Problème 5 Clim split Daikin
Clim Daikin 1 split sur 3 fait du froid
Bonjour.
Pour les 2 bips courts ce n'est pas grave, par contre UH = surcharge de réfrigérant, ce qui rejoint le problème des vannes ou la carte de l'UE ?
Pour les 2 bips courts ce n'est pas grave, par contre UH = surcharge de réfrigérant, ce qui rejoint le problème des vannes ou la carte de l'UE ?

16 juin 2013 à 14:04
Problème 6 Clim split Daikin
Clim Daikin 1 split sur 3 fait du froid
Aie...
Ça sent pas bon on dirait...
Pensez-vous que cela risque de coûter cher si la panne était bien ça ?
La, ça tombe vraiment mal, entre la chaleur et les vacances qui approchent.
Je me doutais que c'était pas forcément le manque de gaz sinon le 3ème split ne ferait pas de froid...
Merci à vous pour vos réponses.
Ça sent pas bon on dirait...
Pensez-vous que cela risque de coûter cher si la panne était bien ça ?
La, ça tombe vraiment mal, entre la chaleur et les vacances qui approchent.
Je me doutais que c'était pas forcément le manque de gaz sinon le 3ème split ne ferait pas de froid...
Merci à vous pour vos réponses.
18 juin 2013 à 21:38
Problème 7 Clim split Daikin
Clim Daikin 1 split sur 3 fait du froid
J'ai fait venir une personne qui était dans la copropriété pour un devis de clim chez un voisin.
D’après lui c'est un manque de gaz, même si un split fonctionne. Il y aurait peut-être une fuite...
Par contre pour recharger l'UE il m'a annoncé 250 €.
Ça coûte si cher que ça ???
Merci. :)
D’après lui c'est un manque de gaz, même si un split fonctionne. Il y aurait peut-être une fuite...
Par contre pour recharger l'UE il m'a annoncé 250 €.

Ça coûte si cher que ça ???
Merci. :)
20 juin 2013 à 11:07
Problème 8 Clim split Daikin
Clim Daikin 1 split sur 3 fait du froid
Bonjour à tous,
J'ai fait venir 2 techniciens pour les problèmes de ma clim. Ils ont passé prés 1h30 à tout tester sans succès.
Inversion d électrovannes, d'alimentation, etc.
Et au bout du compte l'un d'eux s'est aperçu d'une anomalie...
A savoir une erreur de branchement entre les 2 splits au départ de l UE, les tuyaux arrivée et départ de chaque ne seraient pas ceux là (inversé ?) !!!
Alors que sur le 3ème split, qui fonctionne ça serait ok.
Ils sont donc partis et vont me rappeler pour un devis, y a-t-il des tests à faire pour être sûr que le problème vienne bien de là ?
Merci d'avance pour vos réponses.
J'ai fait venir 2 techniciens pour les problèmes de ma clim. Ils ont passé prés 1h30 à tout tester sans succès.
Inversion d électrovannes, d'alimentation, etc.
Et au bout du compte l'un d'eux s'est aperçu d'une anomalie...
A savoir une erreur de branchement entre les 2 splits au départ de l UE, les tuyaux arrivée et départ de chaque ne seraient pas ceux là (inversé ?) !!!
Alors que sur le 3ème split, qui fonctionne ça serait ok.
Ils sont donc partis et vont me rappeler pour un devis, y a-t-il des tests à faire pour être sûr que le problème vienne bien de là ?
Merci d'avance pour vos réponses.
02 juillet 2013 à 17:32
Problème 9 Clim split Daikin
Clim Daikin 1 split sur 3 fait du froid
Bonjour
Pour fonctionner correctement, une UI d'un multi a besoin de 2 tuyaux et d'une connexion électrique (apport d'énergie et échange de données). Quand on dit "tuyaux inversés", c'est à priori équivalent à "connexions électriques inversées"...
Ce qui est bizarre dans votre histoire, c'est que vous avez dit au tout début "Notre Clim ne fonctionne plus correctement", ce qui sous-entend qu'elle a fonctionné normalement dans le passé... Si l'hypothèse inversion se confirme, qui donc a bien pu inverser les connexions ? (inverser les tuyaux est nettement plus compliqué !).
Cordialement, Dom.
Pour fonctionner correctement, une UI d'un multi a besoin de 2 tuyaux et d'une connexion électrique (apport d'énergie et échange de données). Quand on dit "tuyaux inversés", c'est à priori équivalent à "connexions électriques inversées"...
Ce qui est bizarre dans votre histoire, c'est que vous avez dit au tout début "Notre Clim ne fonctionne plus correctement", ce qui sous-entend qu'elle a fonctionné normalement dans le passé... Si l'hypothèse inversion se confirme, qui donc a bien pu inverser les connexions ? (inverser les tuyaux est nettement plus compliqué !).
Cordialement, Dom.
02 juillet 2013 à 23:21
Problème 10 Clim split Daikin
Clim Daikin 1 split sur 3 fait du froid
Bonsoir Dom,
En fait j'ai acheté cet appartement il y a 2 ans, l'installation date de 5 ans maintenant.
Il me semble qu'au début les 2 splits faisaient du froid, mais moins que le 3ème qui lui en fait toujours.
Mais je ne suis plus sûr de rien maintenant... j'ai même eu l'impression à un moment, quand j'ai essayé de comprendre, qu'il y avait un split qui fonctionnait et qui ne faisait pas de froid et l'autre qui était à l'arrêt avec ses conduits très froid.
Si je comprends bien l'inversion peut venir des tuyaux ou du câblage...
Je vais essayer de reproduire le phénomène, car si ça vient des câbles électriques c'est beaucoup plus facile que les tuyaux et surtout il n y a rien à vider et recharger...
Si cela vient des fils comment puis-je vérifier ? Y a-t-il un ordre ou couleur particulière pour le repérage ?
Je peux peut-être m'aider du split qui fonctionne correctement...
Merci de votre réponse.
Cordialement.
En fait j'ai acheté cet appartement il y a 2 ans, l'installation date de 5 ans maintenant.
Il me semble qu'au début les 2 splits faisaient du froid, mais moins que le 3ème qui lui en fait toujours.
Mais je ne suis plus sûr de rien maintenant... j'ai même eu l'impression à un moment, quand j'ai essayé de comprendre, qu'il y avait un split qui fonctionnait et qui ne faisait pas de froid et l'autre qui était à l'arrêt avec ses conduits très froid.
Si je comprends bien l'inversion peut venir des tuyaux ou du câblage...
Je vais essayer de reproduire le phénomène, car si ça vient des câbles électriques c'est beaucoup plus facile que les tuyaux et surtout il n y a rien à vider et recharger...
Si cela vient des fils comment puis-je vérifier ? Y a-t-il un ordre ou couleur particulière pour le repérage ?
Je peux peut-être m'aider du split qui fonctionne correctement...
Merci de votre réponse.
Cordialement.
02 juillet 2013 à 23:38
Problème 11 Clim split Daikin
Clim Daikin 1 split sur 3 fait du froid
Bonjour.
N'étant ni frigoriste ni connaisseur des multi Daikin, j'ignore si vos UI sont alimentées en 230V ou par une tension continue comme chez Hitachi. Si c'est par du 230V (le plus probable), il doit y avoir 4 fils au départ de l'UE pour chaque UI : terre, phase (L=line), neutre (N) et fil de données. Peut-être un pro pourrait être plus affirmatif. En tous cas, ne changez les affectations qu'après avoir déconnecté la clim du secteur. Identifiez avec certitude la connexion vers l'UI qui fonctionne bien et n'y touchez pas. Quand vous permuterez les fils, faites les 3 fils en même temps (les terres -communes- peuvent rester en place), car la transmission des données a (aussi) besoin de la phase ou du neutre comme fil de retour.
Cordialement, Dom.
N'étant ni frigoriste ni connaisseur des multi Daikin, j'ignore si vos UI sont alimentées en 230V ou par une tension continue comme chez Hitachi. Si c'est par du 230V (le plus probable), il doit y avoir 4 fils au départ de l'UE pour chaque UI : terre, phase (L=line), neutre (N) et fil de données. Peut-être un pro pourrait être plus affirmatif. En tous cas, ne changez les affectations qu'après avoir déconnecté la clim du secteur. Identifiez avec certitude la connexion vers l'UI qui fonctionne bien et n'y touchez pas. Quand vous permuterez les fils, faites les 3 fils en même temps (les terres -communes- peuvent rester en place), car la transmission des données a (aussi) besoin de la phase ou du neutre comme fil de retour.
Cordialement, Dom.
03 juillet 2013 à 09:41
Problème 12 Clim split Daikin
Clim Daikin 1 split sur 3 fait du froid
Merci Dom,
Effectivement je vais regarder mais pas toucher...
Je cherchais juste à savoir si cette explication était plausible.
Les techniciens doivent revenir...
Merci.
Effectivement je vais regarder mais pas toucher...
Je cherchais juste à savoir si cette explication était plausible.
Les techniciens doivent revenir...
Merci.
03 juillet 2013 à 10:23
Problème 13 Clim split Daikin
Clim Daikin 1 split sur 3 fait du froid
Bonjour à tous,
Je suis rentré de vacances et je continue les tests.
Sur L'UE j'ai des tuyaux de gaz petits et gros, 3 arrivées et 3 départs par paire, répartis comme suit :
A - chambre 1
B - chambre 2
C - chambre 3 (la seule qui fait du froid)
Unité UI A sur froid et à fond pendant 5mn :
Le gros tuyau A est froid et ruisselle.
Le petit tuyau B est froid et ruisselle.
J'ai attendu 5 mn et j'ai essuyé les tuyaux.
Unité UI B sur froid et à fond pendant 5mn :
Le gros tuyau A est froid et ruisselle.
Le petit tuyau C est froid et ruisselle.
J'ai attendu 5 mn et j'ai essuyé les tuyaux.
Unité UI C sur froid et à fond pendant 5mn :
Le gros tuyau A est froid et ne ruisselle pas.
Aucun des petits tuyaux ne sont froids.
Voilà je pensais que j'aurai les 3 gros tuyaux froids pendant les essais et bien non.
J'y comprends plus rien...
Si quelqu'un a une explication ou si y a d'autres tests à faire...
Merci d'avance.
Je suis rentré de vacances et je continue les tests.
Sur L'UE j'ai des tuyaux de gaz petits et gros, 3 arrivées et 3 départs par paire, répartis comme suit :
A - chambre 1
B - chambre 2
C - chambre 3 (la seule qui fait du froid)
Unité UI A sur froid et à fond pendant 5mn :
Le gros tuyau A est froid et ruisselle.
Le petit tuyau B est froid et ruisselle.
J'ai attendu 5 mn et j'ai essuyé les tuyaux.
Unité UI B sur froid et à fond pendant 5mn :
Le gros tuyau A est froid et ruisselle.
Le petit tuyau C est froid et ruisselle.
J'ai attendu 5 mn et j'ai essuyé les tuyaux.
Unité UI C sur froid et à fond pendant 5mn :
Le gros tuyau A est froid et ne ruisselle pas.
Aucun des petits tuyaux ne sont froids.
Voilà je pensais que j'aurai les 3 gros tuyaux froids pendant les essais et bien non.
J'y comprends plus rien...
Si quelqu'un a une explication ou si y a d'autres tests à faire...
Merci d'avance.
28 août 2013 à 13:21
Problème 14 Clim split Daikin
Clim Daikin 1 split sur 3 fait du froid
Bonjour.
Vos manips sont un bon début, mais il faudrait les étoffer de la manière suivante :
1/ pour chacune des 3 phases (une par UI), donnez la température des 6 tuyaux, et essayez d'être plus précis, en disant par ex très froid, froid, peu froid, à l'ambiante. L'idéal serait d'utiliser un thermomètre numérique.
2/ que fait l'UI concernée au niveau vitesse de la turbine et température de l'air soufflé? Essayez là aussi d'être précis : air très froid, froid, peu froid, à l'ambiante.
Egalement, 3 petites questions :
1/ avez-vous la certitude que les 2 tuyaux de chaque couple de tuyaux vont à une même UI?
2/ quelque chose est surprenant : durant la phase concernant l'UI C, qui d'après vous fonctionne correctement, aucun de ses tuyaux ne serait froid?!
3/ ruisseler sous-entend en général qu'au moins plusieurs gouttes tombent chaque seconde. Vous vouliez dire plutôt grosse condensation, non?
Eventuellement, une photo de la zone de départ de tuyaux serait la bienvenue.
Cordialement, Dom.
Vos manips sont un bon début, mais il faudrait les étoffer de la manière suivante :
1/ pour chacune des 3 phases (une par UI), donnez la température des 6 tuyaux, et essayez d'être plus précis, en disant par ex très froid, froid, peu froid, à l'ambiante. L'idéal serait d'utiliser un thermomètre numérique.
2/ que fait l'UI concernée au niveau vitesse de la turbine et température de l'air soufflé? Essayez là aussi d'être précis : air très froid, froid, peu froid, à l'ambiante.
Egalement, 3 petites questions :
1/ avez-vous la certitude que les 2 tuyaux de chaque couple de tuyaux vont à une même UI?
2/ quelque chose est surprenant : durant la phase concernant l'UI C, qui d'après vous fonctionne correctement, aucun de ses tuyaux ne serait froid?!
3/ ruisseler sous-entend en général qu'au moins plusieurs gouttes tombent chaque seconde. Vous vouliez dire plutôt grosse condensation, non?
Eventuellement, une photo de la zone de départ de tuyaux serait la bienvenue.
Cordialement, Dom.
28 août 2013 à 20:16
Problème 15 Clim split Daikin
Clim Daikin 1 split sur 3 fait du froid
Bonsoir,
Je referai des tests plus poussés dès que...
Pour répondre à vos 3 questions :
1/ hélas non je n'ai pas de certitude, un pro est venu vérifier et il en a déduit que les tuyaux devaient être probablement inversés entre le B et le A, le souci c'est qu'il n'est pas sûr à 100% et ça pourrait me coûter cher dans le cas contraire...
2/ pour les tuyaux de l'UI C, oui le gros tuyaux est froid mais ce qui est bizarre c'est que ce même tuyau est aussi froid quand les 2 autres UI fonctionnent seules.
3/ je pense à de la condensation car quand on passe la main dessus c'est mouillé mais ça tombe pas forcément par terre...
Par contre j'ai une autre UE avec 2 UI qui fonctionnent parfaitement et là, les tuyaux sont froids et non mouillés.
Merci pour votre aide.
Je referai des tests plus poussés dès que...
Pour répondre à vos 3 questions :
1/ hélas non je n'ai pas de certitude, un pro est venu vérifier et il en a déduit que les tuyaux devaient être probablement inversés entre le B et le A, le souci c'est qu'il n'est pas sûr à 100% et ça pourrait me coûter cher dans le cas contraire...
2/ pour les tuyaux de l'UI C, oui le gros tuyaux est froid mais ce qui est bizarre c'est que ce même tuyau est aussi froid quand les 2 autres UI fonctionnent seules.
3/ je pense à de la condensation car quand on passe la main dessus c'est mouillé mais ça tombe pas forcément par terre...
Par contre j'ai une autre UE avec 2 UI qui fonctionnent parfaitement et là, les tuyaux sont froids et non mouillés.
Merci pour votre aide.
28 août 2013 à 20:41
Problème 16 Clim split Daikin
Clim Daikin 1 split sur 3 fait du froid
Bonjour,
J'ai refait quelques tests, notamment la vérification électrique entre chaque UI et l'UE, tout est ok.
Puis j'ai coupé le jus, j'ai attendu quelques minutes et j'ai remis le jus, j'ai alors allumé les 2 UI qui ne font pas de froid et là, elles en font un tout petit peu, elles ne se contentent plus de brasser de l'air mais n'atteignent pas le niveau de froid de la 3ème UI qui elle, fonctionne parfaitement.
Derrière l'UE, j'avais le gros tuyau A qui suintait et les 2 petits tuyaux B et C qui suintaient aussi (le A est l'UI qui fonctionne).
J'ai aussi écouté, en remettant le jus, le tac tac tac sur l'UE et ça donne :
2 séries de tac tac tac tac tac tac... alors que j'ai 3 UI et donc 3 électrovannes.
Que penser de tout ceci ?
Merci.
J'ai refait quelques tests, notamment la vérification électrique entre chaque UI et l'UE, tout est ok.
Puis j'ai coupé le jus, j'ai attendu quelques minutes et j'ai remis le jus, j'ai alors allumé les 2 UI qui ne font pas de froid et là, elles en font un tout petit peu, elles ne se contentent plus de brasser de l'air mais n'atteignent pas le niveau de froid de la 3ème UI qui elle, fonctionne parfaitement.
Derrière l'UE, j'avais le gros tuyau A qui suintait et les 2 petits tuyaux B et C qui suintaient aussi (le A est l'UI qui fonctionne).
J'ai aussi écouté, en remettant le jus, le tac tac tac sur l'UE et ça donne :
2 séries de tac tac tac tac tac tac... alors que j'ai 3 UI et donc 3 électrovannes.
Que penser de tout ceci ?
Merci.
10 septembre 2013 à 14:10
Problème 17 Clim split Daikin
Clim Daikin 1 split sur 3 fait du froid
Bonjour.
Pour le tuyau A qui est froid, c'est à priori normal, et dû au "débit de fuite" : un peu de réfrigérant passe dans les UI arrêtées.
Pour les tac-tac, je ne peux pas vous dire car je ne me suis jamais penché sur un multi. On peut imaginer néanmoins qu'il y ait une série pour fermer complètement les vannes (le microP ne sachant pas où en sont les vannes après une coupure secteur), puis une pour les ouvrir de ce qu'il faut. Auquel cas entendre 2 séries serait normal. Pour vous en assurer, coupez le jus et ne laissez que le câble de vanne A enfiché dans son connecteur, et écoutez le bruit. Re-coupez, enlevez le câble A, mettez le B et écoutez le bruit. Idem pour le C. Si pour une des 3 manips il n'y a pas de bruit, c'est soit un problème de carte soit un problème sur la vanne qui était en fonction quand il n'y avait pas de bruit.
Cordialement, Dom.
Pour le tuyau A qui est froid, c'est à priori normal, et dû au "débit de fuite" : un peu de réfrigérant passe dans les UI arrêtées.
Pour les tac-tac, je ne peux pas vous dire car je ne me suis jamais penché sur un multi. On peut imaginer néanmoins qu'il y ait une série pour fermer complètement les vannes (le microP ne sachant pas où en sont les vannes après une coupure secteur), puis une pour les ouvrir de ce qu'il faut. Auquel cas entendre 2 séries serait normal. Pour vous en assurer, coupez le jus et ne laissez que le câble de vanne A enfiché dans son connecteur, et écoutez le bruit. Re-coupez, enlevez le câble A, mettez le B et écoutez le bruit. Idem pour le C. Si pour une des 3 manips il n'y a pas de bruit, c'est soit un problème de carte soit un problème sur la vanne qui était en fonction quand il n'y avait pas de bruit.
Cordialement, Dom.
10 septembre 2013 à 18:49
Problème 18 Clim split Daikin
Clim Daikin 1 split sur 3 fait du froid
Bonsoir Dom,
En fait j'ai une autre UE avec 2 UI qui fonctionnent parfaitement, j'ai refait le même test et là j'ai 3 séries de Tac tac tac malgré qu'il n'y ait que 2 UE branchées derrière.
Cela voudrait dire que j'ai bien un problème au niveau d'une électrovanne ou de la carte mère.
Pourtant quand je coupe le jus et que je le remets ensuite les 2 UI B et C font un peu de froid, alors qui si j'en arrête une des 2, l'autre ne fait que brasser de l'air...
Merci pour votre réponse.
En fait j'ai une autre UE avec 2 UI qui fonctionnent parfaitement, j'ai refait le même test et là j'ai 3 séries de Tac tac tac malgré qu'il n'y ait que 2 UE branchées derrière.
Cela voudrait dire que j'ai bien un problème au niveau d'une électrovanne ou de la carte mère.
Pourtant quand je coupe le jus et que je le remets ensuite les 2 UI B et C font un peu de froid, alors qui si j'en arrête une des 2, l'autre ne fait que brasser de l'air...
Merci pour votre réponse.
10 septembre 2013 à 21:24
Problème 19 Clim split Daikin
Clim Daikin 1 split sur 3 fait du froid
Bonjour à tous,
Désolé de répondre si tardivement, mais l'année passée je n'ai pas fait intervenir les techniciens car je ne les ai pas senti très pointus et à plus de 250 euros le devis, sans garantie de résultat j'ai préféré ne pas donner suite.
Mercredi dernier j'ai fait venir un autre installateur, il a vérifié s'il y avait un manque de gaz.
Pour lui tout est OK de ce côté là, il y en aurait même beaucoup trop d'après lui, il s'est basé sur le fait que l'aiguille du mano oscillait et qui justifierait le code d'erreur UH (bip long).
D'ailleurs le problème ne pourrait-il pas venir de là ?
Il ne pense pas qu'il y ait une inversion de tuyaux sinon les 2 UI qui ne font pas de froid en feraient si les 3 UI fonctionnaient en même temps.
D'après lui il n'y a pas eu de tirage à vide lors de l'installation et il pense que le problème vient de là.
J'ai un devis à 325 euros pour faire un tirage à vide et remettre du gaz tout neuf, mais encore une fois aucune garantie de résultat.
Je crois que je vais tout laisser tomber car ça risque de me coûter cher pour rien.
Une UI sur 3 fonctionne parfaitement, comment le manque de tirage à vide pourrait créer ce problème ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
Désolé de répondre si tardivement, mais l'année passée je n'ai pas fait intervenir les techniciens car je ne les ai pas senti très pointus et à plus de 250 euros le devis, sans garantie de résultat j'ai préféré ne pas donner suite.
Mercredi dernier j'ai fait venir un autre installateur, il a vérifié s'il y avait un manque de gaz.
Pour lui tout est OK de ce côté là, il y en aurait même beaucoup trop d'après lui, il s'est basé sur le fait que l'aiguille du mano oscillait et qui justifierait le code d'erreur UH (bip long).
D'ailleurs le problème ne pourrait-il pas venir de là ?
Il ne pense pas qu'il y ait une inversion de tuyaux sinon les 2 UI qui ne font pas de froid en feraient si les 3 UI fonctionnaient en même temps.
D'après lui il n'y a pas eu de tirage à vide lors de l'installation et il pense que le problème vient de là.
J'ai un devis à 325 euros pour faire un tirage à vide et remettre du gaz tout neuf, mais encore une fois aucune garantie de résultat.
Je crois que je vais tout laisser tomber car ça risque de me coûter cher pour rien.
Une UI sur 3 fonctionne parfaitement, comment le manque de tirage à vide pourrait créer ce problème ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
26 juin 2014 à 09:37
Problème 20 Clim split Daikin
Clim Daikin 1 split sur 3 fait du froid
Bonjour à tous,
Plus de problèmes !!!
Sur un autre forum on m'a dit que cela pouvait venir des bobines, comme j'ai 2 UE dont une avec que 2 UI, j'ai interverti les 2 bobines connectées en A des 2 UE.
La A sur UE qui avait son électrovanne qui restait ouvert avec la A de l'autre UE ou aucun tube n'était branché.
Résultat des courses les 3 UI intérieures font du froid !
Et même mieux quand je mets en fonction la B ou la C le bloc réfrigérant de la A n'est plus glacé ni son gros tuyau !
Donc la bobine A posait problème, mais comment son électrovanne pouvait rester ouvert ?
Est-ce vraiment l'explication ?
Il est tard et je n'ai pas fait tous les tests, je continuerai demain, mais ce qui est sûr c'est que je n'ai jamais eu de froid en même temps sur les 3 UI.
En tout cas merci à tous les contributeurs de ce post car je sais très bien que dépanner à distance ce n'est pas facile.
De plus n'étant absolument pas de la partie, ça compliquait encore les choses.
Bonnes vacances à vous tous et encore merci.
Plus de problèmes !!!
Sur un autre forum on m'a dit que cela pouvait venir des bobines, comme j'ai 2 UE dont une avec que 2 UI, j'ai interverti les 2 bobines connectées en A des 2 UE.
La A sur UE qui avait son électrovanne qui restait ouvert avec la A de l'autre UE ou aucun tube n'était branché.
Résultat des courses les 3 UI intérieures font du froid !
Et même mieux quand je mets en fonction la B ou la C le bloc réfrigérant de la A n'est plus glacé ni son gros tuyau !
Donc la bobine A posait problème, mais comment son électrovanne pouvait rester ouvert ?
Est-ce vraiment l'explication ?
Il est tard et je n'ai pas fait tous les tests, je continuerai demain, mais ce qui est sûr c'est que je n'ai jamais eu de froid en même temps sur les 3 UI.
En tout cas merci à tous les contributeurs de ce post car je sais très bien que dépanner à distance ce n'est pas facile.
De plus n'étant absolument pas de la partie, ça compliquait encore les choses.
Bonnes vacances à vous tous et encore merci.
17 juillet 2014 à 16:49
Problème 21 Clim split Daikin
Invité

Clim Daikin 1 split sur 3 fait du froid
Invité

Bonjour,
J'ai un problème un peu identique sur une unité Daikin avec 4 splits, disjonctions avec code U4 (en fait c'est l'unité qui détecte un freeze up... gel), vu avec les leds rouges "on" au moment de la panne.
Pour ne pas avoir de problème, je mets tous les splits en service et plus de disjonction.
En fait, tous les splits arrêtés, une bobine d'électrovanne qui chauffe, ce qui signifie que le fluide passe en permanence et n'est plus contrôlé par l'électrovanne qui se trouve en permanence alimentée au "power on" de l'unité.
A mon avis ceci ne peut venir que de la carte qui à la mise sous tension de l'unité envoie un courant sur la bobine et le split ne peut plus rien contrôler pour cette sortie.

J'ai un problème un peu identique sur une unité Daikin avec 4 splits, disjonctions avec code U4 (en fait c'est l'unité qui détecte un freeze up... gel), vu avec les leds rouges "on" au moment de la panne.
Pour ne pas avoir de problème, je mets tous les splits en service et plus de disjonction.
En fait, tous les splits arrêtés, une bobine d'électrovanne qui chauffe, ce qui signifie que le fluide passe en permanence et n'est plus contrôlé par l'électrovanne qui se trouve en permanence alimentée au "power on" de l'unité.
A mon avis ceci ne peut venir que de la carte qui à la mise sous tension de l'unité envoie un courant sur la bobine et le split ne peut plus rien contrôler pour cette sortie.


26 juillet 2019 à 11:02
Problème 22 Clim split Daikin
Clim Daikin 1 split sur 3 fait du froid
Bonjour invité et à tous les bricoleurs.
Comme dirait mon ami DOM : j'ai du mal à déchiffrer votre prose.
Quel est votre modèle ? Cela me permettra de savoir pourquoi vous avez un U4 "défaut com" au lieu de UH ou antigel dans votre cas.
Ce qui est perturbant c'est que vous semblez avoir un code défaut qui ne correspond pas à la situation.
A moins que vous ayez un défaut qui en cache un autre ou plutôt un deuxième défaut qui résulte du premier.
Pour faire le tri dites-nous ce qui se passe exactement ?
Qu'est-ce qui intervient en premier :
Le défaut U4 puis disjonction ? Ou disjonction puis U4 après remise de tension ?
Le fait que vous ayez un défaut antigel sur une UI qui n'est pas en demande cela confirme bien que son détendeur reste ouvert.
Du coup la carte de l'UI détecte une température négative (chez Daikin il me semble que c'est-5c durant 5min) et forcément se met en défaut.
Mais il ne doit pas y avoir de U4 ni de disjonction non plus.
On a besoin d'approfondir les choses pour cibler la ou les cause(s).
1 Il se passe quoi lorsque vous mettez en route que l'UI qui détecte un risque de gel ?
2 Il se passe quoi si vous mettez les autres UIs en route mai individuellement ?
3 Avez-vous essayé d'intervertir la bobine du détendeur défaillant avec une autre ?
4 La bobine défaillante est-elle constamment chaude ? Même quand tout est à l'arrêt ?
5 Avez-vous un multimètre ? Si oui dites-nous combien de fil il y a sur la bobine 5 ou 6 ?
Cordialement.
Comme dirait mon ami DOM : j'ai du mal à déchiffrer votre prose.

Quel est votre modèle ? Cela me permettra de savoir pourquoi vous avez un U4 "défaut com" au lieu de UH ou antigel dans votre cas.
Ce qui est perturbant c'est que vous semblez avoir un code défaut qui ne correspond pas à la situation.
A moins que vous ayez un défaut qui en cache un autre ou plutôt un deuxième défaut qui résulte du premier.
Pour faire le tri dites-nous ce qui se passe exactement ?
Qu'est-ce qui intervient en premier :
Le défaut U4 puis disjonction ? Ou disjonction puis U4 après remise de tension ?
Le fait que vous ayez un défaut antigel sur une UI qui n'est pas en demande cela confirme bien que son détendeur reste ouvert.
Du coup la carte de l'UI détecte une température négative (chez Daikin il me semble que c'est-5c durant 5min) et forcément se met en défaut.
Mais il ne doit pas y avoir de U4 ni de disjonction non plus.
On a besoin d'approfondir les choses pour cibler la ou les cause(s).
1 Il se passe quoi lorsque vous mettez en route que l'UI qui détecte un risque de gel ?
2 Il se passe quoi si vous mettez les autres UIs en route mai individuellement ?
3 Avez-vous essayé d'intervertir la bobine du détendeur défaillant avec une autre ?
4 La bobine défaillante est-elle constamment chaude ? Même quand tout est à l'arrêt ?
5 Avez-vous un multimètre ? Si oui dites-nous combien de fil il y a sur la bobine 5 ou 6 ?
Cordialement.
27 juillet 2019 à 13:09
Problème 23 Clim split Daikin
Clim Daikin 1 split sur 3 fait du froid
Re.
Cela confirme bien que du liquide traverse l'échangeur reste à confirmer si c'est le détendeur qui reste ouvert ou si c'est un problème d'inversion de câblage.
La disjonction et le U4 peuvent résulter justement de la bobine qui surchauffe exagérément.
Cordialement.
Cela confirme bien que du liquide traverse l'échangeur reste à confirmer si c'est le détendeur qui reste ouvert ou si c'est un problème d'inversion de câblage.
La disjonction et le U4 peuvent résulter justement de la bobine qui surchauffe exagérément.
Cordialement.
27 juillet 2019 à 13:16
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 2. Sensation de froid clim Daikin gainable
- N°2689 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse. Voilà, j'ai fait construire une maison plain pied de 118m² habitable avec une charpente fermette. Les plafonds sont tous à 2.5m. Achat, Daikin gainable...
- 3. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 4. Clim Daikin FTXN35 fait du chaud mais pas de froid
- N°5004 : Bonjour, Ma clim Daikin FTXN35 fonctionnent bien en mode chaud (ventilo, compresseur) et chauffe très bien mais dès que je passe en mode froid, elle s'arrête (ventilo et compresseur) et souffle de l'air. J'ai une...
- 5. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 6. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
- N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
- 7. Climatiseur split mobile York type PSC 15 G ne fait plus de froid
- N°5392 : Bonsoir, Je possède un climatiseur split mobile York type PSC 15 G. Celui-ci s'est brusquement mis à ne plus faire de froid. En ouvrant le climatiseur, j'ai remarqué que le compresseur ne démarrait pas. Il est froid. Au...
- 8. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 9. Problème split ne fait pas de froid
- N°21 : Bonsoir à tous, J'ai un souci avec un split, je ne suis pas un professionnel de la climatisation, mais je suis un plombier/électricien bien débrouillard, j'en suis déjà à ma 5ème que j'installe sans réelle difficulté....
- 10. Avis avant installation PAC
- N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite