Bonjour.
Je viens d'installer ma clim, elle a fonctionné 5 minutes en mode clim puis l'unité intérieure s'est mise à vibrer sur la partie gauche.
J'ai vérifié mes branchements, les raccords sont froids quand elle fonctionne.
Vidéo du problème : https://www.youtube.com/watch?v=m0-zMvIcgFE
Je vais appeler le support lundi, mais auriez-vous une idée de la source du problème ?
En mode ventilation j'ai aussi le problème.
De temps en temps si je démarre en mode ventilation mini, je n'ai aucune vibration puis 2-3 minutes après cela revient. Je soupçonne le ventilateur puisque si j'augmente la ventilation le bruit s'accentue.
Mais je fais appel à vous pour savoir si ça pourrait venir d'une perte de gaz, même si mes tests savon + eau ne m'ont rien révélé.
Je cours un risque de la faire tourner avec ce bruit ?
Voici la référence de la clim Climatiseur fixe 3400W monosplit × 1.
Merci d'avance pour vos réponses.
Je viens d'installer ma clim, elle a fonctionné 5 minutes en mode clim puis l'unité intérieure s'est mise à vibrer sur la partie gauche.
J'ai vérifié mes branchements, les raccords sont froids quand elle fonctionne.
Vidéo du problème : https://www.youtube.com/watch?v=m0-zMvIcgFE
Je vais appeler le support lundi, mais auriez-vous une idée de la source du problème ?
En mode ventilation j'ai aussi le problème.
De temps en temps si je démarre en mode ventilation mini, je n'ai aucune vibration puis 2-3 minutes après cela revient. Je soupçonne le ventilateur puisque si j'augmente la ventilation le bruit s'accentue.
Mais je fais appel à vous pour savoir si ça pourrait venir d'une perte de gaz, même si mes tests savon + eau ne m'ont rien révélé.
Je cours un risque de la faire tourner avec ce bruit ?
Voici la référence de la clim Climatiseur fixe 3400W monosplit × 1.
Merci d'avance pour vos réponses.
01 août 2020 à 12:11
Réponse 1 du forum dépannage climatisation
Invité

Vibration unité intérieure clim Airton mono-split
Invité

Bonjour.
Je n'ai pas regardé toute la vidéo, mais dès les premières secondes on entend le bruit de frottement de la turbine contre quelque chose.
Avez-vous enlevé tous les polystyrènes, scotch, cartons etc. qui se trouvent ici et là avant montage ?
Enlevez toute la façade de sorte à ce que l’évaporateur soit apparent puis refaites une vidéo.
En tout cas c'est la turbine qui touche quelque chose d'où le bruit.
Cordialement.
Je n'ai pas regardé toute la vidéo, mais dès les premières secondes on entend le bruit de frottement de la turbine contre quelque chose.
Avez-vous enlevé tous les polystyrènes, scotch, cartons etc. qui se trouvent ici et là avant montage ?
Enlevez toute la façade de sorte à ce que l’évaporateur soit apparent puis refaites une vidéo.
En tout cas c'est la turbine qui touche quelque chose d'où le bruit.
Cordialement.
01 août 2020 à 13:38
Réponse 2 du forum dépannage climatisation
Vibration unité intérieure clim Airton mono-split
Bonjour,
Et en le faisant tourner avec une baguette ? (clim disjonctée et volet entrouvert).
Des points durs ?
Citation :Je pense aussi à un problème de ventilateur.
En mode ventilation j'ai aussi le problème.
Et en le faisant tourner avec une baguette ? (clim disjonctée et volet entrouvert).
Des points durs ?
01 août 2020 à 13:47
Réponse 3 du forum dépannage climatisation
Vibration unité intérieure clim Airton mono-split
Bonjour, comme Tam sûrement un problème de volute de soufflage déséquilibrée. Ou encore l'UI mal positionnée ou fixée sur son support.
01 août 2020 à 14:31
Réponse 4 du forum dépannage climatisation
Vibration unité intérieure clim Airton mono-split
Où se trouve la turbine et comment y accéder ? Il faut démonter la face avant ? J'ai vu des vis cruciformes.
01 août 2020 à 17:00
Réponse 5 du forum dépannage climatisation
Vibration unité intérieure clim Airton mono-split
Je viens de tester de faire tourner le ventilo, je ne trouve pas de point dur, mais sur la partie gauche on dirait qu'il n'est pas fixé.
La partie droite ne peut pas bouger de haut en bas alors qu'à gauche, je peux le faire bouger de 1/2 centimètre.
J'ai voulu démonter le carter avant, mais je n'arrive pas à voir comment le dé-clipser, j'ai enlevé les 4 vis en façade, mais il reste bien en place. :-(
La partie droite ne peut pas bouger de haut en bas alors qu'à gauche, je peux le faire bouger de 1/2 centimètre.
J'ai voulu démonter le carter avant, mais je n'arrive pas à voir comment le dé-clipser, j'ai enlevé les 4 vis en façade, mais il reste bien en place. :-(
01 août 2020 à 17:26
Réponse 6 du forum dépannage climatisation
Vibration unité intérieure clim Airton mono-split
C'est bon j'ai démonté le capot avant, mais je ne vois toujours pas pourquoi ce ventilo se met à vibrer.
On dirait qu'il y a un défaut de conception, comme si l'axe n'était pas bien aligné.
Vous avez d'autres pistes ?
On dirait qu'il y a un défaut de conception, comme si l'axe n'était pas bien aligné.
Vous avez d'autres pistes ?
01 août 2020 à 18:11
Réponse 7 du forum dépannage climatisation
Invité

Vibration unité intérieure clim Airton mono-split
Invité

Bonsoir.
Il n'y'a pas d'autres pistes que celle évoquées plus haut.
Y a du frottement, reste à démonter le cache "carter" pour voir où et quoi ??
Soit vous faites pivoter le cache vers le haut en faisant attention au volet d'air.
Soit sur la partie supérieure du cache (en haut vers le mur) vous avez des clips qui maintiennent le cache, vous les déclipsez puis vous pilotez le tout vers le bas.
Le jeu il est au niveau de quoi ?
La volute ? Du cache ? Ou de l'axe moteur ?
Il ne doit pas y avoir de jeu, vous n'êtes pas loin de la source du problème.
Cordialement.
Il n'y'a pas d'autres pistes que celle évoquées plus haut.
Y a du frottement, reste à démonter le cache "carter" pour voir où et quoi ??
Soit vous faites pivoter le cache vers le haut en faisant attention au volet d'air.
Soit sur la partie supérieure du cache (en haut vers le mur) vous avez des clips qui maintiennent le cache, vous les déclipsez puis vous pilotez le tout vers le bas.
Le jeu il est au niveau de quoi ?
La volute ? Du cache ? Ou de l'axe moteur ?
Il ne doit pas y avoir de jeu, vous n'êtes pas loin de la source du problème.
Cordialement.
01 août 2020 à 21:04
Réponse 8 du forum dépannage climatisation
Invité

Vibration unité intérieure clim Airton mono-split
Invité

Re,
Faites une vidéo histoire que nous voyons ce qui se passe.
Une vue générale puis zoom sur la partie incriminée serait parfait.
Cordialement.
Faites une vidéo histoire que nous voyons ce qui se passe.
Une vue générale puis zoom sur la partie incriminée serait parfait.
Cordialement.
01 août 2020 à 21:07
Réponse 9 du forum dépannage climatisation
Invité

Vibration unité intérieure clim Airton mono-split
Invité

Bonjour,
Merci pour le temps passé à m'aider.
Vue globale : https://www.youtube.com/watch?v=kWE2_DM6OwA
La vidéo du jeu : https://www.youtube.com/watch?v=vGvXqKVuyfA
La vue du ventilo en mouvement : https://www.youtube.com/watch?v=cfivCvUpg0A
Pendant mes tests, j'ai pu faire tourner la clim sans que le ventilo ne face de vibration, le module n'était pas fixé sur son support. Si le support murale n'est pas nickel à plat ou de niveau, cela peut-il engendrer cette vibration ?
Merci pour le temps passé à m'aider.
Vue globale : https://www.youtube.com/watch?v=kWE2_DM6OwA
La vidéo du jeu : https://www.youtube.com/watch?v=vGvXqKVuyfA
La vue du ventilo en mouvement : https://www.youtube.com/watch?v=cfivCvUpg0A
Pendant mes tests, j'ai pu faire tourner la clim sans que le ventilo ne face de vibration, le module n'était pas fixé sur son support. Si le support murale n'est pas nickel à plat ou de niveau, cela peut-il engendrer cette vibration ?
02 août 2020 à 16:00
Réponse 10 du forum dépannage climatisation
Vibration unité intérieure clim Airton mono-split
Bonjour, je vote pour une mauvaise fixation d'origine du ventilo, ce jeu me semble anormal.
02 août 2020 à 17:25
Réponse 11 du forum dépannage climatisation
Vibration unité intérieure clim Airton mono-split
Bonjour,
Attention si vous vous lancez dans le démontage de tout, l'installateur si vous êtes passé par cette case installation ne prendra rien en garantie.
Attention si vous vous lancez dans le démontage de tout, l'installateur si vous êtes passé par cette case installation ne prendra rien en garantie.
02 août 2020 à 19:27
Réponse 12 du forum dépannage climatisation
Invité

Vibration unité intérieure clim Airton mono-split
Invité

Bonjour.
Non cela n'a aucun rapport avec le fait que l'unité intérieure soit bien fixée sur sa console ou pas.
Visiblement il manque un support caoutchouteux du côté gauche. Là où vient se loger l'arbre moteur.
Cordialement.
Non cela n'a aucun rapport avec le fait que l'unité intérieure soit bien fixée sur sa console ou pas.
Visiblement il manque un support caoutchouteux du côté gauche. Là où vient se loger l'arbre moteur.
Cordialement.
02 août 2020 à 19:56
Réponse 13 du forum dépannage climatisation
Invité

Vibration unité intérieure clim Airton mono-split
Invité

Merci pour vos avis.
Je pense aussi qu'il manque une pièce sur la partie gauche du ventilo.
Pour la garantie, c'est moi qui ai installé les modules, j'ai commandé directement sur Airton shop.
Je sens que je vais galérer pour leur montrer le problème sans leur montrer que j'ai démonté la face avant.
Les raccords ReadyClim, une fois qu'ils sont connectés, on peut les démonter sans devoir retirer le gaz ?
Je vais voir demain avec le support, je vous ferais un retour.
Encore merci pour les réponses. :-)
Je pense aussi qu'il manque une pièce sur la partie gauche du ventilo.
Pour la garantie, c'est moi qui ai installé les modules, j'ai commandé directement sur Airton shop.
Je sens que je vais galérer pour leur montrer le problème sans leur montrer que j'ai démonté la face avant.
Les raccords ReadyClim, une fois qu'ils sont connectés, on peut les démonter sans devoir retirer le gaz ?
Je vais voir demain avec le support, je vous ferais un retour.
Encore merci pour les réponses. :-)
02 août 2020 à 20:15
Réponse 14 du forum dépannage climatisation
Vibration unité intérieure clim Airton mono-split
Bonjour.
Je viens d'appeler le support qui me confirme que le ventilateur est désaxé.
Il me demande pour le moment de le remettre dans l'axe, mais je ne vois pas comment je peux y accéder sans démonter l'échangeur qui se trouve au dessus
Si je dois soulever l'échangeur, il y a des choses auquel je dois faire attention ?
Je regarde entre midi et deux et si je n'y arrive pas je les rappel en début d'après midi.
Je viens d'appeler le support qui me confirme que le ventilateur est désaxé.
Il me demande pour le moment de le remettre dans l'axe, mais je ne vois pas comment je peux y accéder sans démonter l'échangeur qui se trouve au dessus

Si je dois soulever l'échangeur, il y a des choses auquel je dois faire attention ?
Je regarde entre midi et deux et si je n'y arrive pas je les rappel en début d'après midi.
03 août 2020 à 10:17
Réponse 15 du forum dépannage climatisation
Vibration unité intérieure clim Airton mono-split
Bonjour Eliote,
Oui la situation est délicate puisque la clim est sous garantie.
En tout cas, je pense qu'il faut suivre scrupuleusement leurs consignes et ne rien tenter puisque l'appareil est sous garantie. Concernant les ReadyClim, je ne sais pas.
Merci de nous tenir au courant.
Oui la situation est délicate puisque la clim est sous garantie.
Citation :Il faudrait leur demander si le ventilateur n'est que clipsé (?) dans ce cas il faudrait avoir une photo de la pièce pour savoir quel geste faire.
Il me demande pour le moment de le remettre dans l'axe,[...]
En tout cas, je pense qu'il faut suivre scrupuleusement leurs consignes et ne rien tenter puisque l'appareil est sous garantie. Concernant les ReadyClim, je ne sais pas.
Merci de nous tenir au courant.
03 août 2020 à 13:03
Réponse 16 du forum dépannage climatisation
Vibration unité intérieure clim Airton mono-split
J'ai réussi à démonter le support de l'axe du ventilateur, on voit bien que la partie en caoutchouc ou vient s'insérer l'axe du ventilateur est beaucoup plus grande que l'axe.
J'ai rappelé le support, je dois renvoyer le module intérieur à leur SAV.
La personne du support m'a dit que je pouvais déconnecter le module sans enlever le gaz du circuit, seulement en fermant coté unité extérieur, attendre 10 minutes puis dévisser les 2 connecteurs. La connexion du module intérieur/extérieur est réalisé avec des raccord ReadyClim.
Vous pouvez me confirmer que ça ne risque rien ?
J'ai rappelé le support, je dois renvoyer le module intérieur à leur SAV.
La personne du support m'a dit que je pouvais déconnecter le module sans enlever le gaz du circuit, seulement en fermant coté unité extérieur, attendre 10 minutes puis dévisser les 2 connecteurs. La connexion du module intérieur/extérieur est réalisé avec des raccord ReadyClim.
Vous pouvez me confirmer que ça ne risque rien ?
03 août 2020 à 14:47
Réponse 17 du forum dépannage climatisation
Vibration unité intérieure clim Airton mono-split
Bonjour,
Je reviens après 2 mois d'attente que mon unité revienne du SAV d'Airton :-(
Rapport de l'intervention : mise en place sur banc d'essai panne bruit ventilation resserrage turbine contrôle OK.
Un peu sceptique que cela puisse provenir seulement d'un mauvais serrage, je remonte ma mon module intérieur, je le connecte sur les tuyaux readyclim, j'ouvre le gaz au niveau du module extérieur, puis j'allume ma clim par le bouton On de la télécommande.
Et là le bruit est toujours présent...
Je reviens après 2 mois d'attente que mon unité revienne du SAV d'Airton :-(
Rapport de l'intervention : mise en place sur banc d'essai panne bruit ventilation resserrage turbine contrôle OK.
Un peu sceptique que cela puisse provenir seulement d'un mauvais serrage, je remonte ma mon module intérieur, je le connecte sur les tuyaux readyclim, j'ouvre le gaz au niveau du module extérieur, puis j'allume ma clim par le bouton On de la télécommande.
Et là le bruit est toujours présent...
09 octobre 2020 à 20:21
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème clim Airton réversible unité intérieure affiche E7
- N°2036 : Bonjour, J'ai installé une clim Airton réversible inverter depuis 6 ans, elle fonctionnait bien mais depuis 15 jours l'unité intérieure affiche E 7 et le compresseur ne s'enclenche pas, donc pas de clim. Contacté par mail,...
- 2. Unité intérieure bruyante à petite vitesse clim Airton Star-H09N4
- N°3152 : Bonjour à tous, Je possède une clim Airton Star-H09N4, installée depuis une année. Je la trouve bruyante. L’unité intérieure fait comme un bruit de relais, un grognement. Ce n’est pas très fort, le bruit généré...
- 3. Vibration unité intérieure clim Airton
- N°2920 : Bonjour, Je viens d'installer une climatisation Airton avec un kit de tuyaux préchargés de 6m. Elle fonctionne. Elle fait du chaud et du froid mais dès que l'unité extérieur se met en route, l'unité intérieur se met à...
- 4. Problème moteur turbine unité intérieure climatiseur LG MONO SPLIT
- N°2080 : Bonjour, Le moteur turbine unité intérieure sur un climatiseur LG fonctionne durant 3 à 5 minutes au démarrage puis s'arrête. Est-il nécessaire de démonter le moteur ou s'agit-il d'un autre défaut qui agit sur le moteur...
- 5. Panne unité intérieure Airton ne s'allume plus
- N°4307 : Bonjour, J'aimerais avoir de l'aide car j'ai ma clim Airton qui ne fonctionne plus. La prise électrique est bien branchée et il y a du courant mais l'unité intérieure ne s'allume plus. J'avais déjà eu ce souci il y a...
- 6. Dégivrage bruyant Unité Intérieure Mitsubishi Split MSZ-FD50VA E1
- N°2632 : Bonjour, J'ai une clim inverter Mitsubishi (Split : MSZ-FD50VA E1 - Ext : MUZ-FD50VABH-E1) 6kW en chaud et 5kW en froid. Elle fonctionne depuis 3 ans. Depuis toujours je trouve un peu bruyant la séquence de dégivrage (je...
- 7. Bruit unité intérieure ventilateur tourne et émet des vibrations Airton DC inverter
- N°2662 : Bonjour, Voici mon problème sur les deux unités intérieures. Lors d'un démarrage des unités à froid aucun bruit puis au bout de 2 heures environ elles se mettent à émettre des vibrations et un son désagréable. Dans un...
- 8. Distance maxi entre unité intérieure et unité extérieure pour split mono
- N°1089 : Bonjour, quelle est la distance maximale admissible entre unité intérieure et unité extérieure pour un split monobloc de 4500 W ? Une distance de 11 à 13m est-elle raisonnable ? Cette liaison peut-elle comporter un joint vissé...
- 9. Température unité intérieure clim Airton en mode chaud
- N°3877 : Bonjour à tous, J'aimerais poser une question aux membres du forum. Voila ma question est simple je pense, j' ai une clim bas de gamme Airton que je compte encore utiliser un an ou deux avant de changer pour du mieux. J'ai...
- 10. Communication entre unité intérieure et groupe extérieur comment ça marche
- N°2482 : Bonjour. J'ai une clim RXS35 Daikin, et me posait la question suivante : L'unité intérieure et le groupe extérieur communiquent ensemble, par un genre de courant porteur, d'après ce que j'ai pu lire sur un site australien....
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite