FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Bruit unité intérieure ventilateur tourne et émet des vibrations Airton DC inverter

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


2662

Question dépannage climatisation : Bruit unité intérieure ventilateur tourne et émet des vibrations Airton DC inverter

romaind28
Membre inscrit
romaind28
15 messages
Bonjour,

Voici mon problème sur les deux unités intérieures.
Lors d'un démarrage des unités à froid aucun bruit puis au bout de 2 heures environ elles se mettent à émettre des vibrations et un son désagréable.
Dans un 1er temps j'ai commencé par remplacer un moteur de ventilation sur une des unités, cela n'a rien solutionné.
Puis j'ai vu sur un post que ça pouvait être un composant électrique de la carte, donc voici ma carte en photo recto verso.
Pouvez-vous m'aider à trouver cette panne ?
Climatiseur Airton
TCA-09GHRA/DVI
TCA-12GHRA/DVI
Merci d'avance.

** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
07 février 2015 à 15:00
Réponse 1 dépanner clim

Bruit unité intérieure ventilateur tourne et émet des vibrations Airton DC inverter

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

C'est bien, maintenant les internautes anticipent mes demandes. Je vous répondrai tard ce soir ou demain, pas le temps maintenant. Oui, on va vous guérir tout ça.

J'arrive bien à lire MOC3021 sur IC3, mais pas IC1. Je suppose BTAqqchose?...

Cordialement.
07 février 2015 à 16:46
Réponse 2 dépanner clim

Bruit unité intérieure ventilateur tourne et émet des vibrations Airton DC inverter

paulmarie
Membre inscrit
paulmarie
555 messages
Pour infos : matériel TCL (si besoin de schémas ou des codes).
Peut-être qu'il faut placer le groupe sur des plots en caoutchouc ?
Le mien n'est pas silencieux non plus, c'était la carrosserie qui vibrait.

Bon courage,
Paul.
07 février 2015 à 17:48
Réponse 3 dépanner clim

Bruit unité intérieure ventilateur tourne et émet des vibrations Airton DC inverter

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Des plots sur une UI ????? shocked
Par contre il se peut que cela soit dû à un déséquilibrage de la volute de soufflage !
Cela m'est déjà arrivé chez des clients, regarder avec une lampe si parfois il y a de la poussière incrustée sur celle-ci.
Si c'est le cas passer un pinceau sur cette volute voire la démonter.
Mais il se peut que cela soit un problème électronique ???? pas certain.
Car je ne comprends pas pourquoi il y aurait des vibrations à cause d'une carte électronique ou alors l'interprétation auditive est différente.
07 février 2015 à 18:29
Réponse 4 dépanner clim

Bruit unité intérieure ventilateur tourne et émet des vibrations Airton DC inverter

romaind28
Membre inscrit
romaind28
15 messages
Bonsoir

Pour info IC1 : BTB0460SL et IC3 : MOC3021
Donc pour le bruit on a l'impression qu'il manque une phase, ça grogne.
Cordialement.
07 février 2015 à 19:50
Réponse 5 dépanner clim

Bruit unité intérieure ventilateur tourne et émet des vibrations Airton DC inverter

paulmarie
Membre inscrit
paulmarie
555 messages
Ah excusez-moi j'ai lu trop vite... J'avais ce souci sur une Carrera, il fallait refaire un contact, je ne sais pas pourquoi mais en remettant bien le connecteur, ce bruit a disparu. dizzy

Paul.
07 février 2015 à 19:58
Réponse 6 dépanner clim

Bruit unité intérieure ventilateur tourne et émet des vibrations Airton DC inverter

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonsoir.
Je pense comme PL il se peut que ce soit de la poussière sur les volutes qui en fonctionnant se charge d'humidité due à l'hygrométrie de la pièce de ce fait le poids augmente et déstabilise la rotation !!
C'est de la physique et mécanique rotation - vibration ! Mais je peux me tromper ?
Cordialement. cathars
07 février 2015 à 20:03
Réponse 7 dépanner clim

Bruit unité intérieure ventilateur tourne et émet des vibrations Airton DC inverter

romaind28
Membre inscrit
romaind28
15 messages
Les volutes sont dépoussiérés, j'ai donné un coup d'aspirateur dessus.
07 février 2015 à 20:57
Réponse 8 dépanner clim

Bruit unité intérieure ventilateur tourne et émet des vibrations Airton DC inverter

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Et bien si elles sont bien propres car quelquefois il reste de la poussière dans le fond !! et une brosse radiateur coudée permet d'aller plus loin pour décoller le reste !!
Après mes connaissances sont limitées !
J’espère que quelqu'un va pouvoir vous aiguiller vers une bonne solution !

Bonne soirée.
Cordialement. cathars
07 février 2015 à 23:07
Réponse 9 dépanner clim

Bruit unité intérieure ventilateur tourne et émet des vibrations Airton DC inverter

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Le problème que vous décrivez, je l'ai rencontré chez moi il y a quelques années, voir la question 1207 :
Unité intérieure vibre climatiseur Carrera 2.5 kW .
Grondements de moteur, mais aussi comportements assez délirants... et gênants. La raison est une mauvaise conception de la régulation qui stresse beaucoup trop un optotriac, en tension ET en courant. J'ai résolu le problème en repensant la fin de la régulation pour que l'optotriac se la coule douce désormais. Depuis un an, fonctionnement idéal.

Sur votre carte, enlevez la résistance R3 (510 ohms), câblée entre A et B, et mettez une 47000 ohms à la place. Puis soudez une 68000 ohms entre C et B, côté pistes. Si cela ne fonctionne pas, ce qui n'est pas impossible, c'est parce que le triac BTB est trop puissant, et du coup pas assez sensible. Sur ma clim (et celle d'un autre internaute) on utilise le triac d'origine, plus petit mais 3 fois plus sensible en courant de déclenchement (BT131-600 (ou -800) ou Z0103NA). Si vous êtes amené à changer le triac, attention, l'ordre des broches est différent, revenez ici pour d'autres précisions. Voyez aussi la question 2450 : Panne ventilation clim Airton.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
rom1

08 février 2015 à 01:20
Réponse 10 dépanner clim

Bruit unité intérieure ventilateur tourne et émet des vibrations Airton DC inverter

romaind28
Membre inscrit
romaind28
15 messages
Bonjour et merci pour vos réponses déjà.

Dites moi Dom-Aom, en attendant les composants est-il possible de faire fonctionner le ventilateur même à plein régime ?

Cordialement.
08 février 2015 à 09:25
Réponse 11 dépanner clim

Bruit unité intérieure ventilateur tourne et émet des vibrations Airton DC inverter

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Je ne comprends pas votre question. Si vous remontez tout, ça marche, avec les bruits que vous mentionniez, non?

Ci vous court-circuitez les anodes du triac, le ventilo sera à fond 24/24, pas l'idéal...

Cordialement, Dom.
08 février 2015 à 09:43
Réponse 12 dépanner clim

Bruit unité intérieure ventilateur tourne et émet des vibrations Airton DC inverter

romaind28
Membre inscrit
romaind28
15 messages
Oui bien entendu cela fonctionne mais le bruit est usant alors je l'éteins à chaque fois.
Mais après il fait froid. lol

08 février 2015 à 09:48
Réponse 13 dépanner clim

Bruit unité intérieure ventilateur tourne et émet des vibrations Airton DC inverter

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Vous êtes marrant! On vous propose une solution, et vous dites "z'auriez pas une autre solution en attendant que je mette l'autre en place"?

Z'avez d'la chance, j'en ai une! Cf ma photo : enlevez la patte de la 510 ohms en A, et soudez 2 fils de 80 cm en C et A, qui vont pendre hors de l'UI après remontage. Puis soudez aux extrémités qui pendent une ou plusieurs résistances de puissance qui totalisent entre 1000 et 1500 ohms, 10/15 watts au total. Plus la résistance globale sera faible, plus le ventilo tournera vite (24/24, évidemment). Fonctionnement doux et sans a-coup garanti. Pour l'esthétique, bof...

Si vous n'avez pas de résistances, ce qui franchement impardonnable, mettez une lampe de 25 ou 40W à filament. Vous verrez le résultat en question 2040.

Rappel : pour arrêter le ventilo, il faudra disjoncter la clim... ou mettre un interrupteur en série avec le montage pour couper l'excitation de la turbine.

Bon bricolage, Dom.
08 février 2015 à 11:11
Réponse 14 dépanner clim

Bruit unité intérieure ventilateur tourne et émet des vibrations Airton DC inverter

romaind28
Membre inscrit
romaind28
15 messages
Tout d'abord merci pour les réponses Dom-Aom.

J'ai effectué le montage avec les deux fils plus la résistance.
Sauf que ma résistance ne devait pas être adaptée, donc j'ai fini par mettre une ampoule.
Cela fonctionne correctement.

Je voudrais que vous me guidiez sur le choix des résistances pour le montage définitif et que vous m’expliquiez le principe de fonctionnement.

Cordialement.
08 février 2015 à 15:08
Réponse 15 dépanner clim

Bruit unité intérieure ventilateur tourne et émet des vibrations Airton DC inverter

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Eh bien ce sont des résistances classiques, semblables à R1 et R2 en taille. Préférer des 0.5 watt par rapport à des 0.25W (comme R31 R32). La 510 ohms est une 2 watts, bien plus grosse.
47000 : bagues jaune violet orange or
68000 : bagues bleu gris orange or
N'hésitez pas à acheter des petits triacs, je ne garantis rien avec les vôtres.

Le principe de ma modif est de changer les conditions de travail du MOC. Dans le montage initial, il transforme une impulsion émise par le microP en courant pour déclencher le gros triac. MAIS le MOC se prend l'intégralité du secteur quand le triac n'est pas déclenché. Et quand il se déclenche, un courant bref mais violent le traverse, uniquement limité par la 510 ohms, environ 0.7 ampère.

Avec ma modif, le MOC ne voit plus que 60% du secteur, et le courant est limité par les 2 résistances à environ 0.01 ampère.

A noter que l'assemblage des 2 résistances en série voyant le secteur à ses bornes, la conséquence est qu'elles chauffent un peu, 0.45W à elles 2. Mais on ne peut pas beaucoup baisser leur valeur pour fournir plus de courant au triac car elles chaufferaient encore plus. D'où la nécessité d'utiliser un triac sensible.

Cordialement, Dom.
08 février 2015 à 16:48
Réponse 16 dépanner clim

Bruit unité intérieure ventilateur tourne et émet des vibrations Airton DC inverter

romaind28
Membre inscrit
romaind28
15 messages
Bonsoir

Pouvez-vous me dire si les résistances que j'ai sélectionnées sur Conrad sont adaptées.

Pour la résistance de 68 Kohm :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/405477/Rsistance-couche-carbone-68-k-sortie-axiale-0411-05-W-1-pcs?queryFromSuggest=true

Pour la résistance de 47 Kohm :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/405450/Resistance-a-couche-carbone-47-k-sortie-axiale-0411-05-W-1-pcs

Pour le Triac je vais commander des Z0103NA

Bien cordialement.
08 février 2015 à 23:01
Réponse 17 dépanner clim

Bruit unité intérieure ventilateur tourne et émet des vibrations Airton DC inverter

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
C'est bon. Dom.
09 février 2015 à 09:56
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Climatiseur inverter Airton en mode chauffage ventilateur extérieur ne tourne plus
    N°1794 : Bonjour, J'ai un climatiseur Airton inverter, installé depuis 2009, le ventilateur extérieur ne tourne pas, beaucoup de givre, l'ensemble fonctionne, pas de code défaut, moins d'air chaud !! Problème ventilateur ? Sonde ?...
  • 2. Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin
    N°632 : Bonjour, J'ai fait installer en mars 2007 une climatisation réversible Daikin qui se compose de : 1 unité extérieure 4 MXS80E associée à 1 FTX50D2V et 3 FTXSD3V. Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid,...
  • 3. Unité intérieure bruyante à petite vitesse clim Airton Star-H09N4
    N°3152 : Bonjour à tous, Je possède une clim Airton Star-H09N4, installée depuis une année. Je la trouve bruyante. L’unité intérieure fait comme un bruit de relais, un grognement. Ce n’est pas très fort, le bruit généré...
  • 4. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
    N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
  • 5. Dépannage carte électronique climatisation inverter
    N°2421 : Bonjour à tous. Problème sur carte voir schéma. Le ventilateur extérieur ne fonctionne pas, aucune de fuite de gaz, les sondes intérieures sont OK, les sondes du groupes OK, à noter que le schéma carte correspond aussi...
  • 6. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
    N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
  • 7. Transformation unité intérieure en ventilateur
    N°5514 : Bonjour. Après dépose de mon ancienne installation de clim Daikin au R22 pour une neuve, je voudrais utiliser l'unité intérieure en ventilateur. Les câbles et le tube sont encore en place, est-il possible de shunter la...
  • 8. Bruit en mode chauffe climatisation Kaysun Suite DC Inverter
    N°1801 : Bonjour à Tous !!! J'ai acheté en Juillet 2012 un climatiseur DC Inverter Kaysun Suite 2.0 KAY-35 DN4 - (3.22 kW), prêt à poser (compresseur Toshiba préchargé pour 5 mètres) ma liaison entre unité intérieure et...
  • 9. Panne carte électronique clim réversible Mitsubishi
    N°5734 : Bonjour, Je possède une climatisation réversible monosplit air/air Mitsubishi Heavy Industrie Inverter SRK35ZJP-S (unité intérieure) / SRC35ZJP-S (unité extérieure) que j'utilise principalement en hiver pour chauffer ma...
  • 10. Erreur E5 clim Airton conseils dépannage
    N°2164 : Bonjour, tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. :biggrin: Ma clim Airton bi-split est installée depuis trois ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe...
>>> Résultats suivants pour : Bruit unité intérieure ventilateur tourne et émet des vibrations Airton DC inverter >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite