Clim Airton erreur P7 TAC 12CHSA/ZI
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
5281
Question forum dépannage climatisation : Clim Airton erreur P7 TAC 12CHSA/ZI
Bonjour.
Depuis quelques jours, ma climatisation Inverter TAC 12CHSA/ZI ne fonctionne plus qu'en froid.
Quand je passe en chaud, j'ai l'erreur P7. Elle arrive très très vite.
Je ne sais pas quoi faire.
Il y a deux cartes sur le module extérieur, j'ai démonté celui-là :

Mais je n'ai rien vu de particulier.
Avez-vous un conseil ? dois-je la changer ?
Sur la doc, il est noté "P7: Température condenseur élevée en mode chaud". Je connais quelqu'un qui s'y connait en électronique, vous me conseillez de chercher dans quelle direction sur la carte ?
Merci de m'aider.
Et bravo pour ce site que je ne connaissais pas.
Depuis quelques jours, ma climatisation Inverter TAC 12CHSA/ZI ne fonctionne plus qu'en froid.
Quand je passe en chaud, j'ai l'erreur P7. Elle arrive très très vite.
Je ne sais pas quoi faire.
Il y a deux cartes sur le module extérieur, j'ai démonté celui-là :

Mais je n'ai rien vu de particulier.
Avez-vous un conseil ? dois-je la changer ?
Sur la doc, il est noté "P7: Température condenseur élevée en mode chaud". Je connais quelqu'un qui s'y connait en électronique, vous me conseillez de chercher dans quelle direction sur la carte ?
Merci de m'aider.
Et bravo pour ce site que je ne connaissais pas.
10 avril 2019 à 17:13
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim Airton erreur P7 TAC 12CHSA/ZI
Bonjour.
Manque de gaz, c'est une possibilité, quand même contrôler la valeurs des sondes.
Manque de gaz, c'est une possibilité, quand même contrôler la valeurs des sondes.
10 avril 2019 à 18:50
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim Airton erreur P7 TAC 12CHSA/ZI
Merci pour une réponse aussi rapide.
Comment faut-il faire pour contrôler les sondes ?
Je vois bien les connecteurs qui arrivent sur la carte mais que faire ?
Le problème c'est que si je fais venir quelqu'un pour recharger en Gaz, ça risque de continuer si le problème ne vient pas de là.
Je finis par me demander s'il ne vaut mieux pas la changer, alors qu'il n'y a peut-être pas grand chose.
Mon père a la même clim, mais ce n'est pas la même version de la carte sinon j'aurais tenté un échange pour voir.
Comment faut-il faire pour contrôler les sondes ?
Je vois bien les connecteurs qui arrivent sur la carte mais que faire ?
Le problème c'est que si je fais venir quelqu'un pour recharger en Gaz, ça risque de continuer si le problème ne vient pas de là.
Je finis par me demander s'il ne vaut mieux pas la changer, alors qu'il n'y a peut-être pas grand chose.
Mon père a la même clim, mais ce n'est pas la même version de la carte sinon j'aurais tenté un échange pour voir.
10 avril 2019 à 19:05
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Invité

Clim Airton erreur P7 TAC 12CHSA/ZI
Invité

Bonjour,
Pour tester la sonde vous avez besoin d'un ohmmètre.
Si vous la déconnectez et que vous mesurez sa valeur à température ambiante elle doit être infinie (ne varie pas) et si vous la chauffez, autour de la température de condensation du fluide (au-delà de 50C) je crois elle doit avoir une valeur ohmique de plusieurs Kilo ohms.
Pour tester la sonde vous avez besoin d'un ohmmètre.
Si vous la déconnectez et que vous mesurez sa valeur à température ambiante elle doit être infinie (ne varie pas) et si vous la chauffez, autour de la température de condensation du fluide (au-delà de 50C) je crois elle doit avoir une valeur ohmique de plusieurs Kilo ohms.
10 avril 2019 à 21:50
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Plus de froid sur Clim Airton inverter TAC-12CHSA/ZI
- N°9629 : Bonjour à toutes et à tous. Comme beaucoup de monde, j'ai une clim Airton. Je l'ai installé en 2008 avec le kit Ready Clim. Je n'ai jamais eu de problème depuis ce mois ci et j'en suis super content. (elle est...
- 2. Erreur 05 clim réversible Airton 12chsa/zi
- N°3869 : Bonjour, J'ai installé une clim réversible Airton 12chsa/zi en 2011 pour une location vacances, elle n'a marché environ qu'une année entière au total. Aujourd'hui elle affiche erreur 05 au bout de 3 minutes sur le...
- 3. Panne Power Module Airton TAC-12CHSA/ZI
- N°3797 : Bonjour, Cette demande fait suite au remplacement de la sonde NTC sortie compresseur. Depuis ce changement j'ai la LED du Power Module qui clignote en continu et d'après le code d'erreur 1 cela correspondrait à "Protection du...
- 4. Erreur E5 Unité Airton TAC-12CHSA/ZI
- N°4288 : Bonjour, Ma climatisation affiche un code E5 sur mon installation Airton TAC-12CHSA/ZI Celle-ci est composée d'un Split réversible intérieur et un groupe extérieur ! En démontant le capot de l'unité extérieure, j'ai...
- 5. Valeur sondes NTC UE climatiseur Airton TAC-12CHSA/ZI
- N°3745 : Bonjour, Est-ce que quelqu'un connaitrait la valeur des sondes de température NTC de l'UE d'un climatiseur Airton de type TAC-12CHSA/ZI ? En particulier celle sur la tuyauterie en sortie du compresseur (5K, 10K ou 20K...)...
- 6. Diode D13 Power Module climatiseur Airton TAC-12CHSA/ZI
- N°3593 : Bonjour à tous, Je possède un climatiseur Airton type TAC-12CHSA/ZI depuis 2009. Il y a deux jours ce dernier refusait de fonctionner. Défaut E5 affiché sur l'unité intérieure. Après test du Power Module de l'unité...
- 7. Code erreur 7 climatisation Airton TAC 12 CHSA/ZI
- N°2951 : Bonjour à vous. Pour une climatisation Airton TAC 12 CHSA/ZI réf : 405597 avec code erreur 7 je voudrais savoir où se trouve les sondes de température et voir leur fonctionnement. Merci de votre aide car impossible d'avoir...
- 8. Valeur de la résistance R37 carte power clim Airton TAC 12CHSA/ZI
- N°3754 : Bonjour. Quel est le chiffre marqué sur la résistance R37 d'une carte power clim AirtonTAC 12CHSA/ZI, année 2008. Rien que le chiffre. Merci beaucoup.
- 9. Panne ventilation console Airton TAC-12CHSA/ZI
- N°7329 : Bonjour. J'ai installé une clim Airton TAC-12CHSA vers 2010. Elle fonctionne au printemps-automne en mode chauffage, puis quelques jours d'été en mode rafraîchissement. Entre 2 périodes, son alimentation est coupée - mais...
- 10. Code erreur e5 clim Airton TAC-CHSA/ZI
- N°4249 : Bonsoir à tous, J'ai une clim inverter Airton depuis 10 ans sans aucun souci, jusqu'à ce fameux soir où un orage violent a fait disjoncter la ligne de la clim, depuis code E5, UE qui ne fonctionne plus et aucune led allumée...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite