Mauvaises odeurs sortant des groupes intérieurs climatisation reversible
Actuellement
10 064
questions dans le
forum climatisation
1655
Forum Réparation climatisation : Mauvaises odeurs sortant des groupes intérieurs climatisation reversible
Invité

Bonjour à tous ! J'ai les mêmes soucis que les questions n° 74 et 1601 !
J'ai une installation Hitachi avec 3 splits et une console basse qui a 2 ans.
Le problème d'odeurs est apparu cette année 48h après une demande de froid et d'abord sur la console basse du salon et ensuite du split cuisine ! Nettoyage des filtres régulier, fonctionnement des pompes de relevage vérifié, absence d'eau dans les bacs de condensats ! (écoulement extérieur normal).
Par contre j'ai constaté des traces de moisissures sur les ailettes de l'évaporateur de la console basse que j'ai nettoyées à l'aspirateur : ça marche mais pas longtemps !
Je pense à une action bactérienne due aux micro poussières (vapeurs de cuisine pour le split et poêle à bois pour la console) et humidité dans les ailettes après l'arrêt de la climatisation !? Les splits de l'étage ne dégagent pas d'odeurs ! Y a-t-il une solution durable ? Merci.
J'ai une installation Hitachi avec 3 splits et une console basse qui a 2 ans.
Le problème d'odeurs est apparu cette année 48h après une demande de froid et d'abord sur la console basse du salon et ensuite du split cuisine ! Nettoyage des filtres régulier, fonctionnement des pompes de relevage vérifié, absence d'eau dans les bacs de condensats ! (écoulement extérieur normal).
Par contre j'ai constaté des traces de moisissures sur les ailettes de l'évaporateur de la console basse que j'ai nettoyées à l'aspirateur : ça marche mais pas longtemps !
Je pense à une action bactérienne due aux micro poussières (vapeurs de cuisine pour le split et poêle à bois pour la console) et humidité dans les ailettes après l'arrêt de la climatisation !? Les splits de l'étage ne dégagent pas d'odeurs ! Y a-t-il une solution durable ? Merci.
17 juillet 2010 à 16:18
Conseils 1 climatisations dépannage
Mauvaises odeurs sortant des groupes intérieurs climatisation reversible
Mettre des pastilles spéciales désodorisantes et antibactériennes. Vous les trouverez sur internet ou chez des grossistes de climatisation.
Allo Assistance Climatisation -
Allo Assistance Climatisation -
18 juillet 2010 à 10:43
Conseils 2 climatisations dépannage
Mauvaises odeurs sortant des groupes intérieurs climatisation reversible
Si vous avez des moisissures sur une volute de soufflage, il y en a sûrement dans les bacs de condensat, et surtout sur la partie intérieure de la batterie, cette odeur va être persistante, l'idéal serait de démonter complètement,
1 : couper le courant,
2 : enlever le capot de façade,
3 : démonter le bac de condensat, le nettoyer,
4 : la volute de soufflage, en profiter pour la nettoyer en la faisant tremper, 5 nettoyages intérieurs de la batterie, le plus délicat, avec un pinceau adapté un peu d'eau de javel dilué, on frotte dans le sens des ailettes, surtout ne pas les plier. Il y a aussi la possibilité de souffler cette batterie avec un compresseur d'air par l'extérieur.
Tout ceci demande un peu de savoir faire, de délicatesse, une vue éclatée serait un plus pour le démontage. Cordialement.
1 : couper le courant,
2 : enlever le capot de façade,
3 : démonter le bac de condensat, le nettoyer,
4 : la volute de soufflage, en profiter pour la nettoyer en la faisant tremper, 5 nettoyages intérieurs de la batterie, le plus délicat, avec un pinceau adapté un peu d'eau de javel dilué, on frotte dans le sens des ailettes, surtout ne pas les plier. Il y a aussi la possibilité de souffler cette batterie avec un compresseur d'air par l'extérieur.
Tout ceci demande un peu de savoir faire, de délicatesse, une vue éclatée serait un plus pour le démontage. Cordialement.
18 juillet 2010 à 13:02
Conseils 3 climatisations dépannage
Invité

Mauvaises odeurs sortant des groupes intérieurs climatisation reversible
Invité

Bonjour,
Je pense avoir le même problème que vous sauf que l'installation date du 13 Juillet. J'ai un compresseur bi-split Hitachi (RAM 52QH5) avec 2 unités intérieur (RAK35NH6 et RAK25NH6).
Une semaine et demi après l'installation j'ai eu une odeur désagréable lors de la mise en marche des UI, avant la mise en froid.
L'installateur est venu une première fois et à effectué un nettoyage complet avec remplacement des filtres.
2 Jours plus tard, rebelote, l'odeur est toujours là. Je démonte l'UI pour pouvoir sentir les ailettes et je sens que l'odeur y est présente, donc j'appel mon installateur et il utilise un produit anti-bactérien et refait un nettoyage complet.
Le lendemain matin, je me lève allume la clim et rerebelote.
Là je ne sais plus quoi faire, y a-t-il un problème général ? Dois-je faire intervenir Hitachi directement pour faire constater ? Puis-je demander un remplacement du matériel par un même modèle ou un autre d'une autre marque ?
Je pense avoir le même problème que vous sauf que l'installation date du 13 Juillet. J'ai un compresseur bi-split Hitachi (RAM 52QH5) avec 2 unités intérieur (RAK35NH6 et RAK25NH6).
Une semaine et demi après l'installation j'ai eu une odeur désagréable lors de la mise en marche des UI, avant la mise en froid.
L'installateur est venu une première fois et à effectué un nettoyage complet avec remplacement des filtres.
2 Jours plus tard, rebelote, l'odeur est toujours là. Je démonte l'UI pour pouvoir sentir les ailettes et je sens que l'odeur y est présente, donc j'appel mon installateur et il utilise un produit anti-bactérien et refait un nettoyage complet.
Le lendemain matin, je me lève allume la clim et rerebelote.
Là je ne sais plus quoi faire, y a-t-il un problème général ? Dois-je faire intervenir Hitachi directement pour faire constater ? Puis-je demander un remplacement du matériel par un même modèle ou un autre d'une autre marque ?
29 juillet 2010 à 09:14
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème clim réversible Mitsubishi liquide marron sortant au niveau du raccord
- N°2229 : Bonjour à tous. J'ai dû intervenir sur une clim réversible Mitsubishi by split... Lorsque j'ai connecté les manos sur l'installation j'ai remarqué du liquide marron sortant au niveau du raccord !!! Ce liquide marron...
- 2. Odeurs désagréable climatiseur réversible
- N°8294 : Bonjour. Suite achat maison de 10 ans, j'ai des odeurs désagréables avec la clim réversible. J'ai nettoyé les filtres mais c'est pareil, odeurs eau croupie. Existe t'il une astuce pour nettoyer les tuyaux ? Merci.
- 3. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 4. Mauvaises odeurs split déboucheur liquide bac à condensats
- N°8619 : Bonjour à tous. Une de mes unités intérieures sentant mauvais, je souhaiterais essayer de nettoyer le bac à condensats ?. Il s'agit d'une Daikin Stylish. Je ne suis pas certain que les odeurs viennent du bac mais je me...
- 5. Consommation électrique clim réversible dans les plus mauvaises conditions
- N°3361 : Bonjour, Sur un modèle de réversible quelconque (par exemple Misubishi 3,5 k W), ma question est de connaitre en instantané ce qu'il peut consommer. Le vendeur me dit que la demande ne sera pas de 3500 W mais de 0,910 kW...
- 6. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
- 7. Mauvaises odeurs extérieures passent par la climatisation
- N°2117 : Bonjour, Je suis dans un appartement en location qui se trouve à côté d'une grosse évacuation des eaux usées (bref, ça sent mauvais), le problème est que la clim installée (Hitachi modèle ras 25fh6) laisse passer les...
- 8. Mauvaises odeurs dans salle de bain quand VMC fonctionne
- N°1185 : Odeur d'égout dans ma salle de bain quand la VMC fonctionne, l'ordre d'entrée des gaines sur le bloc moteur est-il en cause, si oui comment brancher les gaines sachant qu'il y a 2 WC, 1 salle d'eau, 1 cuisine. Toutes les gaines...
- 9. Odeurs d'égoûts dans climatisation réversible
- N°1527 : Bonjour J'ai acheté un appartement neuf équipé d'une climatisation réversible. Des odeurs d'égouts s'échappent régulièrement des bouches, en mode froid comme en mode chaud. Le siphon a déjà été vérifié. Pas de soucis...
- 10. Panne clim réversible sur 2 groupes différent
- N°8369 : Bonjour. J'ai 2 climatiseurs réversible avec 2 unités et donc 2 blocs qui ne fonctionnent plus au même moment. La seule chose qui fonctionne est le mode cool, mais il ne réchauffe pas et les hélices des blocs ne tournent...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite