Problème clim réversible Mitsubishi liquide marron sortant au niveau du raccord
Actuellement
10 064
questions dans le
forum climatisation
2229
Question problème climatisation : Problème clim réversible Mitsubishi liquide marron sortant au niveau du raccord
Bonjour à tous.
J'ai dû intervenir sur une clim réversible Mitsubishi by split... Lorsque j'ai connecté les manos sur l'installation j'ai remarqué du liquide marron sortant au niveau du raccord !!!
Ce liquide marron peut-il provenir de la détérioration du compresseur ?
Merci de vos réponses.
J'ai dû intervenir sur une clim réversible Mitsubishi by split... Lorsque j'ai connecté les manos sur l'installation j'ai remarqué du liquide marron sortant au niveau du raccord !!!
Ce liquide marron peut-il provenir de la détérioration du compresseur ?
Merci de vos réponses.
03 décembre 2013 à 13:57
PB clim réversible Mitsubishi réponse 1
Invité

Problème clim réversible Mitsubishi liquide marron sortant au niveau du raccord
Invité

Bonjour,
Huile du carter ?
Dans ce cas le compresseur va pas durer longtemps !
Huile du carter ?
Dans ce cas le compresseur va pas durer longtemps !
03 décembre 2013 à 15:15
PB clim réversible Mitsubishi réponse 2
Problème clim réversible Mitsubishi liquide marron sortant au niveau du raccord
Bonsoir.
Exactement, huile du carter qui a bouilli, et certainement à cause d'un manque de gaz.
Le produit du moteur a coulé dans l'huile et migré dans tout le circuit donc à changer, de plus ça ne doit pas sentir très bon.
Exactement, huile du carter qui a bouilli, et certainement à cause d'un manque de gaz.
Le produit du moteur a coulé dans l'huile et migré dans tout le circuit donc à changer, de plus ça ne doit pas sentir très bon.

03 décembre 2013 à 17:56
PB clim réversible Mitsubishi réponse 3
Problème clim réversible Mitsubishi liquide marron sortant au niveau du raccord
Bonsoir,
Oui lorsque j'ai branché les manos j'avais 1 bar de pression en BP et 0 bar en HP...
Donc plus de gaz dans l'installation...
Merci pour vos réponses...
Oui lorsque j'ai branché les manos j'avais 1 bar de pression en BP et 0 bar en HP...
Donc plus de gaz dans l'installation...
Merci pour vos réponses...

03 décembre 2013 à 21:16
PB clim réversible Mitsubishi réponse 4
Invité

Problème clim réversible Mitsubishi liquide marron sortant au niveau du raccord
Invité

Bonjour,
J'ai déjà rencontré ce problème sur du Mitsubishi.
Si le groupe est sous garantie, pas de problème, par contre si ce n'est pas le cas... aie aie aie.
Il faudra procéder dans tous les cas de la sorte : remplacement du compresseur, vidange du gaz, nettoyage impératif des conduits et surtout des évapo des splits.
Généralement le dépannage avoisine le prix du groupe...
Eric.
J'ai déjà rencontré ce problème sur du Mitsubishi.
Si le groupe est sous garantie, pas de problème, par contre si ce n'est pas le cas... aie aie aie.
Il faudra procéder dans tous les cas de la sorte : remplacement du compresseur, vidange du gaz, nettoyage impératif des conduits et surtout des évapo des splits.
Généralement le dépannage avoisine le prix du groupe...
Eric.
04 décembre 2013 à 11:59
PB clim réversible Mitsubishi réponse 5
Problème clim réversible Mitsubishi liquide marron sortant au niveau du raccord
Bonsoir.
Aucune garantie pour le manque de gaz, n'importe quel constructeur dira que ce n'est pas sous garantie.
Même si cela avoisine le prix du groupe, et pas sûr de retrouver la même référence en cas de changement complet , il faudra quand même nettoyer les tuyauteries et ce n'est pas une mince affaire.
Donc en bref vous avez une ou plusieurs fuites dans votre système et profiter de la réparation pour palier à tous ces problèmes.
Et ce qui m’inquiète est, qu'il y a longtemps que vous deviez avoir un code panne, comme : coupure BP, temp HP trop haute, etc.

Avec cette marque ce n'est pas très logique et inhabituel ??
Ce genre de panne apparait bien avant que votre système casse !!!!
Aucune garantie pour le manque de gaz, n'importe quel constructeur dira que ce n'est pas sous garantie.

Même si cela avoisine le prix du groupe, et pas sûr de retrouver la même référence en cas de changement complet , il faudra quand même nettoyer les tuyauteries et ce n'est pas une mince affaire.
Donc en bref vous avez une ou plusieurs fuites dans votre système et profiter de la réparation pour palier à tous ces problèmes.
Et ce qui m’inquiète est, qu'il y a longtemps que vous deviez avoir un code panne, comme : coupure BP, temp HP trop haute, etc.



Avec cette marque ce n'est pas très logique et inhabituel ??

Ce genre de panne apparait bien avant que votre système casse !!!!

04 décembre 2013 à 18:36
PB clim réversible Mitsubishi réponse 6
Problème clim réversible Mitsubishi liquide marron sortant au niveau du raccord
Bonsoir,
En discutant un peu plus avec les propriétaires de la clim, j'ai appris qu'ils avaient fait eux-même la mise en service de leur clim...
Pas de contrôle de fuites ni de tirage à vide des tuyaux...
J'aurai encore une question : Comment peut-on faire pour nettoyer les tuyaux du système ???
Merci pour vos réponses.
En discutant un peu plus avec les propriétaires de la clim, j'ai appris qu'ils avaient fait eux-même la mise en service de leur clim...

Pas de contrôle de fuites ni de tirage à vide des tuyaux...

J'aurai encore une question : Comment peut-on faire pour nettoyer les tuyaux du système ???
Merci pour vos réponses.
19 décembre 2013 à 19:05
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 2. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
- N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
- 3. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 4. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
- 5. Problème de surdimensionnement clim réversible
- N°4503 : Bonjour, Je suis nouveau sur le forum mais cela fait un moment que je suis les avis et conseils des spécialistes. Je vous expose ma configuration : j'ai 100m² sur 2 étage, 55m² en bas et 45 à l’étage, le tout chauffé...
- 6. Changement moteur climatisation réversible Mitsubishi mfz ka 50 va
- N°1248 : Bonjour. Je dois changer le moteur de ventilation de ma climatisation réversible de marque Mitsubishi modèle mfz ka 50 va. Où trouver ce moteur et puis-je le changer moi-même ?
- 7. Fonctionnement clim réversible multi split Mitsubishi
- N°4544 : Bonjour à tous. J'aimerais avoir de l'aide afin de comprendre le fonctionnement de ma multi mzx8A140VA qui est couplée à 6 splits qui sont divisés sur 2 étages avec au RDC : 2 splits msz-gc25va + 1 msz-gc35va, et à...
- 8. Consommation élevée pompe à chaleur Mitsubishi
- N°5197 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. J'ai deux climatisations réversible identiques, deux éléments extérieurs placés côte à côte sur un mur extérieur, et deux éléments intérieurs, un placé dans la cuisine et l'autre...
- 9. Multi-Split réversible Mitsubishi ne refroidit plus
- N°496 : Bonjour, je suis un jeune chauffagiste, sanitaire. J'ai installé une clim Mitsubishi chez moi. Avec trois unités intérieures (une dans chaque chambre). La pose et la mise en route ont été correctement réalisées. Le premier...
- 10. Fuite progressive vannes 4 voies clim LG
- N°5503 : Bonjour à tous, En investiguant sur mes problèmes de clim (voir posts 5265 et 5450), j'ai observé le phénomène suivant (en mode froid) : - En mettant 1 split sur les 5 à une consigne de 18°C, le groupe tourne environ...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite