Dépannage forum climatisation : Pb démarrage après dégivrage PAC baxi erreur 44


Invité
invité
Bonjour. Problème de démarrage après dégivrage PAC baxi erreur 44. Que signifie le code d'erreur 44 ? Merci.
03 février 2008 à 15:59
Conseils réparation 1 climatisation

Pb démarrage après dégivrage PAC baxi erreur 44


Invité
invité
E44 = alarme circuit frigorifique. Au bout de 10 minutes, cela ce produit si l'écart de température d'eau entre l'entrée et la sortie de l'échangeur est insuffisante.
28 février 2008 à 02:27
Conseils réparation 2 climatisation

Pb démarrage après dégivrage PAC baxi erreur 44


Invité
invité
Chute de tension au démarrage : mettre démarreur Alco. Réglage du delta T et réglage du delta P.
Conseils réparation 3 climatisation

Pb démarrage après dégivrage PAC baxi erreur 44


Invité
invité
Bonjour, veuillez vérifier que votre vanne 4 voies re-bascule bien en mode chauffage et qu'elle ne reste pas bloquée en intermédiaire.
Si cela est le cas, il faut changer le régulateur en façade afin de moduler le compresseur pour égaliser les pressions. Cordialement.
25 mars 2009 à 01:17
Conseils réparation 4 climatisation

Pb démarrage après dégivrage PAC baxi erreur 44


Invité
invité
Il n'y a pas besoin de changer le régulateur de façade mais le faire reparamétrer chez Baxi (paramètre de dégivrage).
08 juillet 2012 à 20:30
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
    N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
  • 2. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
  • 3. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 4. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
  • 5. Avis avant installation PAC
    N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
  • 6. Démarrage compresseur PAC Viessmann Vitocal
    N°3885 : Bonsoir. Je viens de faire l'acquisition d'une PAC Viessmann Vitocal 350 AWO120, elle est arrêtée depuis 2011 après avoir tourné 3 ans. Elle était sous dimensionnée pour la maison (660 m² de demeure, avec une Chaudière...
  • 7. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 8. Problème PAC LG inverter code erreur 26
    N°4079 : Bonjour, Soucis avec ma PAC/LG Inverter FM40AH-UHO, panne code 26. Démarre puis s'arrête ? Vérifier les sondes... en bon état. Relevé valeurs du compresseur, est-ce normal écarts constatés : 4.0, 3.4, 1.7 Ohms ?? Ou...
  • 9. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
    N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
  • 10. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
    N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
>>> Résultats suivants pour : Pb démarrage après dégivrage PAC baxi erreur 44 >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
climatisationpanne climatisation bv 1189raccord climatisationpanne compresseur  climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite