Fiches dépannage climatisation : Chauffage insuffisant Daikin FTXS35DW


Invité
invité
Bonjour, j'ai un bi-split Daikin qui alimente une FTXS35DW dans ma salle à manger et une FTXS20DW dans une chambre. J'ai une sensation d'air froid lorsque la clim de la salle à manger chauffe même à 25°. La télécommande affiche un code défaut L5. Quelqu'un peut-il me renseigner sur ce problème ? Merci.
08 février 2008 à 02:24
Conseils 1 climatisation Maison

Chauffage insuffisant Daikin FTXS35DW


Invité
invité
Code L5 : défaut courant de sortie excessif, rappeler votre installateur.
09 février 2008 à 18:24
Conseils 2 climatisation Maison

Chauffage insuffisant Daikin FTXS35DW


Invité
invité
Problème de courant, votre CP ne démarre pas, vous êtes en ventilation simple ; câblage à revoir.
19 mai 2008 à 13:27
Conseils 3 climatisation Maison

Chauffage insuffisant Daikin FTXS35DW


Invité
invité
J'ai eu ce problème il y a quelques jours. J'ai recherché des infos sur le net, que ce soit en anglais ou en français.
J'ai réussi à résoudre le problème qui se produisait en moyenne 2 fois par jour en faisant un re-serrage des borniers de l'alimentation électrique.
Je suis dans la maintenance industriel (électro-mécanique) et je suis souvent confronté à ce genre de panne.
Ma méthode est simple :
Le code L5 est une protection de l'installation. La carte alimentation contrôle le courant, si elle capte une perte de phase ou un déséquilibre entre les phases, elle envoie ce code d'erreur L5.
Donc soit la carte est défectueuse, soit il y a peut être une mauvaise circulation du courant.
La carte coûte un bras ! On va la laisser tranquille...
On peut avoir par contre un problème un mauvais contact entre le disjoncteur et la carte ! Il peut y avoir aussi un câble oxydé ou abimé et cela engendre des mauvais contacts et donc une résistance manifeste pour le passage du courant, et forcément une augmentation de consommation électrique, voire un point de chauffe => feu ! Le code L5 est une protection de l'installation.
Cela est donc possible aussi en sortie de carte, sur mon installation, la carte sort 3 phases. S'il y a un problème entre ces 3 phases, il y aura aussi ce code d'erreur.
Je pars sur l'hypothèse suivante :
La carte d'alimentation principale est dans le bloc extérieur. Donc exposé aux contraintes extérieures : chaud, froid, humidité, poussières, insectes, etc. Voir aussi les rats et souris qui adorent grignoter les gaines de câble.
La réparation de ce problème ne coûte pas chère, pourquoi ne pas essayer ?
Voila ce que j'ai fait :
- Couper le le courant en amont de l'installation, c'est à dire au disjoncteur. Vérifier au passage le serrage des borniers de votre disjoncteur. Ne remettez pas le courant, il y a encore des trucs à faire.
- Ouvrir les carters, aspirer les poussières et saloperies dans les cartes électroniques (attention à l'électricité statique qui peut détériorer des composants électroniques). Pour contrer ce problème, il existe la possibilité de souffler avec une bombe d'air sec pour les ordinateurs.
- Ensuite, resserrage des arrivées et départ de courant, en enlevant le fil et en contrôlant qu'il n'y ait pas d'oxydation.
Faites le un par un, pour ne pas s'y perdre. Si c'est oxydé, changer ou couper le câble 15 cm si vous avez du mou, sinon il faut changer le câble d'alimentation.
- Vérifier toutes les connectiques des fils sur les différentes cartes. Moi je les retire et je les inspecte et rebranche.
- Une fois terminé, refermer le carter en s'assurant que ce soit bien fait ; mal fermé, c'est laisser rentrer l'eau, les saletés.
- A y être, le nettoyage des ailettes du radiateur, avec une balayette et jet d'eau (pas de nettoyeur haute pression, c'est fragile).
Bon maintenant, vous pouvez remettre le courant. Le système met plusieurs minutes avant que la télécommande soit Open.
Mettez en ventilation seulement ! Pendant au moins 15 minutes.
Allez boire un café, et ranger les outils.
Au bout de 15 minutes, mettre en position froid. Laisser 15 minutes.
Puis chaud 15 minutes.
Vous transférez comme cela le gaz dans les deux sens ! Et ça vérifie si ça marche bien !
Bon ! Si ça marche bien et je vous le souhaite, c'est comme moi, ce n'était pas grand chose.
Si ça persiste, il faudrait vérifier les tensions entre phase et neutre en entrée. Si vous avez du 190 V ou 200 V voir moins de 210V, il est probable que ce soit à cause d'EDF. Les baisses de tension provoquent des dysfonctionnements des cartes, voire les grillent.
Vérifier les tensions en sortie de carte. Vous avez 3 phases certainement. Vérifier qu'elles sortent la même tension.
Si vous une pince ampèremétrique c'est encore mieux, vérifier que la consommation en Ampère soit la même.
Attention, si vous n'avez pas de compétence en électricité, demander à quelqu'un qui en a.
Ne vous aventurez pas dans un accident ou une détérioration du matériel !
Une carte vaut plus de 1000€ € ; et une vie n'a pas de prix.
Voilà ma petite contribution !
04 janvier 2010 à 11:13
Conseils 4 climatisation Maison

Chauffage insuffisant Daikin FTXS35DW


Invité
invité
Bonjour.

Moi aussi, Erreur L5, climatisation Daikin, depuis un mois j'attendais une carte platine 920 € après le montage ça ne fonctionne toujours pas : Erreur L5.
Après palabres avec Daikin, le compresseur éventuellement à changer, j'en peux plus de Daikin.
02 mars 2013 à 14:51
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
    N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
  • 2. Sensation de froid clim Daikin gainable
    N°2689 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse. Voilà, j'ai fait construire une maison plain pied de 118m² habitable avec une charpente fermette. Les plafonds sont tous à 2.5m. Achat, Daikin gainable...
  • 3. Chauffage insuffisant par grand froid clim Mitsubishi
    N°8113 : Bonjour. Je possède, dans la région de Bordeaux, une installation Mitsubishi de 2014 en clim réversible qui comprend notamment, pour équiper une pièce d'environ 70 m² une unité extérieure Mitsubishi Electric MXZ-2D53VA2...
  • 4. Panne Daikin gainable en mode chauffage fait du froid
    N°5110 : Bonjour à tous. Matériel concerné : Unité extérieure RZQ71B8V3B Unité intérieure FBQ71B8V3B Télécommande filaire BRC1C52 Problème constaté depuis le premier coup de froid (température négative) la clim...
  • 5. Climatisation Hitachi fonctionnement insuffisant en mode chauffage
    N°1837 : Bonjour à tous, Je vous expose mon cas : climatisation Hitachi posée par professionnel. Après 10 ans de bons et loyaux services, le fonctionnement en froid me semble correct, mais en chaud, ce n'est plus ça... avec 30° de...
  • 6. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 7. Clim Daikin cycles courts en chauffage
    N°6680 : Bonjour. Ma pompe à chaleur air/air présente un comportement qui me laisse perplexe, à savoir qu'avec 6 ou 7° à l'extérieur et une consigne à 18°, elle fonctionne par cycles courts de 5 à 7 minutes, séparés par...
  • 8. Problème débit d'eau insuffisant en mode dégivrage
    N°8254 : Bonjour. Ma PAC est une Daikin Altherna 3 EPRA 14DV3 couplée à ETVH 16S18 D6V. Cette mise en défaut est apparue à la remise en route du chauffage. Le dégivrage commence mais par défaut de débit < 25l/mn met la PAC à...
  • 9. Code Erreur U0 sur chauffage Daikin Inverter + AJTECH Mod 100
    N°2609 : Bonjour à tous, Je dispose d'un chauffage type aérothermie avec une unité extérieure Daikin RZQ100B7 et un module AJTECH Mod 100 (chauffage au sol). 8 ans sans aucun problème jusqu'à cette année où il y a trois semaines...
  • 10. Daikin altherma 3 air/eau chauffage électrique d'appoint
    N°6575 : Bonjour. Lors d'une discussion je n'ai pas su répondre à la question suivante : Les résistances d'appoint de l'UI sont-elles utilisées pour accélérer un démarrage à froid d'un plancher à 15° et avec une température...
>>> Résultats suivants pour : Chauffage insuffisant Daikin FTXS35DW >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
climatisationclim lgclimatisationpanne split clim mitsubishi



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite