3 voyants sur clim extérieure : vert jaune rouge, voyant rouge clignote 2 fois, ventilation tourne, groupe ne démarre pas, voyant rouge fixe, voyant jaune clignote 2 fois, unité intérieure voyant vert clignote 5 fois. Merci de m'éclairer sur cette panne.
22 novembre 2008 à 03:48
Conseils 1 climatisation Maison
Invité

Sur clim Mitsubishi electric mxz3a54va code panne
Invité

Fort possible que le compresseur soit HS, contrôlez les intensifiés des phases compresseur.
08 décembre 2012 à 13:28
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. 13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric
- N°3109 : Bonjour. J'ai un problème mon groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric ne démarre pas, ça fait du bruit mais le ventilo ne tourne pas et se met en erreur 13 clignotement rouge donc j'ai vérifié le ventilo résistance a 14 entre...
- 2. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 3. Installation carte Wi-Fi sur climatiseur Mitsubishi-Electric
- N°2730 : Bonjour, J'ai installé un Climatiseur Mitsubishi-Electric Msz-sf42ve (très content) et je possède également la carte Wi-Fi MAC-557IF-E (fourni gratuitement avec ma commande). Mon souci est que je ne sais pas comment...
- 4. Panne clim Mitsubishi MUZ-EF50VE E1
- N°6954 : Bonjour. Ma clim Mitsubishi est tombée subitement en panne. Voici les symptômes : - Split intérieur : les 2 voyants restent allumés. - Module extérieur : Le ventilateur démarre et s'arrête sans cesse en émettant à...
- 5. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
- N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
- 6. Pompe à chaleur Mitsubishi Electric en panne
- N°9164 : Bonjour à tous. J'aurais besoin de votre aide. Je possède une pompe à chaleur Air/Eau Mitsubishi électrique PUHZ-RP140VHA2 qui a très bien fonctionné jusqu'à hier soir. En rentrant, plus rien : l'écran de la commande...
- 7. Panne climatisation Mitsubishi Electric zubadan inverter R410A
- N°4162 : Bonjour à tous, Ma question est la suivante. J'ai fait poser une climatisation Mitsubishi Electric zubadan inverter R410A il y a quatre ans et demi. Elle ne fonctionne plus et ne s'allume plus du tout sur le cadran à...
- 8. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
- N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
- 9. Panne Climatisation Mitsubishi Electric split MSC A07WV
- N°1075 : Bonjour, J'ai une climatisation Mitsubishi split réversible modèle intérieur MSC A07WV et extérieur MUH A07WV ; elle a 5 ans mais a peu servit, seulement à l'occasion sur 3 à 4 mois de l'année. Panne soudaine : démarrage...
- 10. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite