Pompe à chaleur Mitsubishi Electric en panne
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
9164
Question Forum Dépannage Climatisation : Pompe à chaleur Mitsubishi Electric en panne
Bonjour à tous.
J'aurais besoin de votre aide. Je possède une pompe à chaleur Air/Eau Mitsubishi électrique PUHZ-RP140VHA2 qui a très bien fonctionné jusqu'à hier soir.
En rentrant, plus rien : l'écran de la commande (PAR21-MAA) ne s'affiche plus du tout, comme si elle était éteinte. J'ai coupé les disjoncteurs de l'unité intérieure et de l'unité extérieure et les ai relancés, mais toujours pareil.
Pourtant, j'entends bien une sorte de bourdonnement quand je remets le disjoncteur au niveau de l'UI, donc il a bien du courant.
Pensez-vous qu'il peut s'agir de la commande HS ou d'une carte, ou autres ?
Merci.
J'aurais besoin de votre aide. Je possède une pompe à chaleur Air/Eau Mitsubishi électrique PUHZ-RP140VHA2 qui a très bien fonctionné jusqu'à hier soir.
En rentrant, plus rien : l'écran de la commande (PAR21-MAA) ne s'affiche plus du tout, comme si elle était éteinte. J'ai coupé les disjoncteurs de l'unité intérieure et de l'unité extérieure et les ai relancés, mais toujours pareil.
Pourtant, j'entends bien une sorte de bourdonnement quand je remets le disjoncteur au niveau de l'UI, donc il a bien du courant.
Pensez-vous qu'il peut s'agir de la commande HS ou d'une carte, ou autres ?
Merci.
17 décembre 2023 à 13:09
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Pompe à chaleur Mitsubishi Electric en panne
Bonjour.
La commande est alimentée par 2 fils entre lesquels on doit trouver environ 12V continus, voire un peu plus. Mesurez cette tension, s'il n'y a rien, c'est qu'à l'autre bout la carte dans l'UI a un problème. Sans doute son alimentation basse tension qui ne fonctionne plus. Dans ce cas, faites une photo de la carte en question.
La commande est alimentée par 2 fils entre lesquels on doit trouver environ 12V continus, voire un peu plus. Mesurez cette tension, s'il n'y a rien, c'est qu'à l'autre bout la carte dans l'UI a un problème. Sans doute son alimentation basse tension qui ne fonctionne plus. Dans ce cas, faites une photo de la carte en question.
17 décembre 2023 à 15:20
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Pompe à chaleur Mitsubishi Electric en panne
Bonjour.
Donc probablement la petite carte qui ne marche plus. Le connecteur blanc est certainement l'arrivée secteur, et le noir la sortie. Mesurez à cette sortie en enlevant le câble, je pense qu'il y aura moins d'un volt. Vous pouvez aussi faire les mesures suivantes :
** entrée : 230V AC
** en sortie du pont de diodes DB411 : 330V DC (continus)
Faites une photo recto verso de la carte, et donnez la référence du circuit monté sur dissipateur.
Donc probablement la petite carte qui ne marche plus. Le connecteur blanc est certainement l'arrivée secteur, et le noir la sortie. Mesurez à cette sortie en enlevant le câble, je pense qu'il y aura moins d'un volt. Vous pouvez aussi faire les mesures suivantes :
** entrée : 230V AC
** en sortie du pont de diodes DB411 : 330V DC (continus)
Faites une photo recto verso de la carte, et donnez la référence du circuit monté sur dissipateur.
18 décembre 2023 à 10:52
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Pompe à chaleur Mitsubishi Electric en panne
Bonjour.
Je ne suis pas sûr de quel connecteur vous parlez.
J'ai entouré de différentes couleurs les connecteurs qui sont reliés sur les carte, je les transmets en photo.
Petite carte : connecteur entouré en Jaune CNSK, le rouge CN2S
Grande carte : connecteur entouré en Jaune CNDK, le rouge CN2D et le bleu CN22.
Le connecteur entouré en bleu arrive de la colonne de domino (désolé je n'ai pas le nom exact) l'endroit où l'alimentation arrive avec plein d'autres fils.
En face de ses 2 fils entourés en Bleu il y a les 2 fils vert qui vont à la commande PAR.
Concernant les mesures de l'entrée : 230V AC, il faut la prendre à quel endroit exactement ?
Pour la diode DB411 c'est bien celle que j'ai entourée en violet que je dois mesurer ?
Encore merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Je ne suis pas sûr de quel connecteur vous parlez.
J'ai entouré de différentes couleurs les connecteurs qui sont reliés sur les carte, je les transmets en photo.
Petite carte : connecteur entouré en Jaune CNSK, le rouge CN2S
Grande carte : connecteur entouré en Jaune CNDK, le rouge CN2D et le bleu CN22.
Le connecteur entouré en bleu arrive de la colonne de domino (désolé je n'ai pas le nom exact) l'endroit où l'alimentation arrive avec plein d'autres fils.
En face de ses 2 fils entourés en Bleu il y a les 2 fils vert qui vont à la commande PAR.
Concernant les mesures de l'entrée : 230V AC, il faut la prendre à quel endroit exactement ?
Pour la diode DB411 c'est bien celle que j'ai entourée en violet que je dois mesurer ?
Encore merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



18 décembre 2023 à 22:12
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Pompe à chaleur Mitsubishi Electric en panne
Bonjour.
Je parlais (évidemment) de la petite carte, entrée 230 entourée jaune, sortie entourée rouge. Sur DB311, les pattes de sortie sont proches du condensateur et repérées + et -.
D'après vos photos, le secteur arrive sur la grande carte et en repart pour alimenter la petite carte (2 connecteurs entourés en jaune). La petite carte lui fournit son 12V en retour (2 connecteurs entourés en rouge). Cette tension brute se voit alors injecter les data numériques et en ressort sous forme "multiplexée" (2 connecteurs entourés en bleu) pour rejoindre la PAR.
Vérifiez aussi le fusible en haut de la grande carte.
Je parlais (évidemment) de la petite carte, entrée 230 entourée jaune, sortie entourée rouge. Sur DB311, les pattes de sortie sont proches du condensateur et repérées + et -.
D'après vos photos, le secteur arrive sur la grande carte et en repart pour alimenter la petite carte (2 connecteurs entourés en jaune). La petite carte lui fournit son 12V en retour (2 connecteurs entourés en rouge). Cette tension brute se voit alors injecter les data numériques et en ressort sous forme "multiplexée" (2 connecteurs entourés en bleu) pour rejoindre la PAR.
Vérifiez aussi le fusible en haut de la grande carte.
19 décembre 2023 à 08:45
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs
Pompe à chaleur Mitsubishi Electric en panne
Bonjour,
J'ai essayé tant bien que mal de prendre les mesures avec mon multimètre. À chaque résultat trouvé, je vous indiquerai sur quelle position j'ai mis mon multimètre.
Sur la grande carte :
Connecteur entouré en jaune : 3,7 V AC en position 200 ;
Connecteur entouré en rouge : 0, peu importe la position DC ou AC, aucune valeur ;
Connecteur entouré en bleu : 0,3 V DC position sur 200 m.
Petite carte désormais :
Connecteur entouré en jaune : 0 AC ou DC ;
Connecteur entouré en rouge : 0,4 V DC position sur 20 V ou 46 position sur 200 m ;
Diode DB411 : 8,15 V avec un pic à 8,7 V DC en position 20 V.
Je précise que j'ai pris les mesures sur les connecteurs de la carte et non sur les prises au bout des fils.
Je ne suis pas un expert mais toutes ces valeurs me paraissent bien faibles. J'ai aussi remarqué que le relais entouré en vert (voir photo) ne s'enclenche pas quand je mets le courant, contrairement à celui qui est juste au-dessus.
Est-ce normal ? J'ai interchangé les relais au cas où, mais cela ne change rien : celui du bas ne s'enclenche pas.
J'attends votre retour et encore merci pour votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai essayé tant bien que mal de prendre les mesures avec mon multimètre. À chaque résultat trouvé, je vous indiquerai sur quelle position j'ai mis mon multimètre.
Sur la grande carte :
Connecteur entouré en jaune : 3,7 V AC en position 200 ;
Connecteur entouré en rouge : 0, peu importe la position DC ou AC, aucune valeur ;
Connecteur entouré en bleu : 0,3 V DC position sur 200 m.
Petite carte désormais :
Connecteur entouré en jaune : 0 AC ou DC ;
Connecteur entouré en rouge : 0,4 V DC position sur 20 V ou 46 position sur 200 m ;
Diode DB411 : 8,15 V avec un pic à 8,7 V DC en position 20 V.
Je précise que j'ai pris les mesures sur les connecteurs de la carte et non sur les prises au bout des fils.
Je ne suis pas un expert mais toutes ces valeurs me paraissent bien faibles. J'ai aussi remarqué que le relais entouré en vert (voir photo) ne s'enclenche pas quand je mets le courant, contrairement à celui qui est juste au-dessus.
Est-ce normal ? J'ai interchangé les relais au cas où, mais cela ne change rien : celui du bas ne s'enclenche pas.
J'attends votre retour et encore merci pour votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

19 décembre 2023 à 22:05
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs
Pompe à chaleur Mitsubishi Electric en panne
Bonjour.
Je suppose que vos mesures ont été prises avec tous les câbles en place.
Dès lors que celui de la grande carte entouré jaune ne porte pas de 230V, ça ne peut pas marcher. Je vous avais demandé l'état du fusible... bon ou pas?
Vérifiez l'arrivée secteur sur la carte, je suppose juste à droite du fusible (mais je peux me tromper). Attention aux problèmes de contact si une pointe du multimètre n'arrive pas à toucher le cuivre d'un fil.
Je suppose que vos mesures ont été prises avec tous les câbles en place.
Dès lors que celui de la grande carte entouré jaune ne porte pas de 230V, ça ne peut pas marcher. Je vous avais demandé l'état du fusible... bon ou pas?
Vérifiez l'arrivée secteur sur la carte, je suppose juste à droite du fusible (mais je peux me tromper). Attention aux problèmes de contact si une pointe du multimètre n'arrive pas à toucher le cuivre d'un fil.
20 décembre 2023 à 09:48
Réponse 9 forum climatisation climatiseurs
Pompe à chaleur Mitsubishi Electric en panne
Bonjour.
Oui j'ai fait les mesures avec tous les câbles en place à chaque fois, le fusible est en bon état visuellement.
J'essaie ce soir de prendre les mesures de l'arrivée du courant.
Oui j'ai fait les mesures avec tous les câbles en place à chaque fois, le fusible est en bon état visuellement.
J'essaie ce soir de prendre les mesures de l'arrivée du courant.
20 décembre 2023 à 11:08
Réponse 10 forum climatisation climatiseurs
Pompe à chaleur Mitsubishi Electric en panne
Le visuel ne suffit pas, son petit fil peut-être coupé sous une des bagues aux extrémités. Testez hors tension en ohmmètre. Mais si le secteur n'arrive pas, il est à priori hors de cause.
20 décembre 2023 à 13:31
Réponse 11 forum climatisation climatiseurs
Pompe à chaleur Mitsubishi Electric en panne
Bonjour,
J'ai trouvé le problème et il est résolu. Il n'était pas très compliqué, mais sans notice, ce n'était pas évident.
J'ai pu la retrouver sur internet, aide au diagnostic dans "Chaîne de sécurité hydraulique enclenchée".
Il parle d'une mise en sécurité en cas de pression trop basse sous 1,5 bar, avec un écran inaccessible.
J'ai tout simplement remis de l'eau dans le circuit et, comme par magie, l'écran s'est allumé. (Vous avez le droit de rire :-) )
En tout cas, je vous remercie de votre aide. J'ai quand même appris certaines choses.
J'ai trouvé le problème et il est résolu. Il n'était pas très compliqué, mais sans notice, ce n'était pas évident.
J'ai pu la retrouver sur internet, aide au diagnostic dans "Chaîne de sécurité hydraulique enclenchée".
Il parle d'une mise en sécurité en cas de pression trop basse sous 1,5 bar, avec un écran inaccessible.
J'ai tout simplement remis de l'eau dans le circuit et, comme par magie, l'écran s'est allumé. (Vous avez le droit de rire :-) )
En tout cas, je vous remercie de votre aide. J'ai quand même appris certaines choses.
20 décembre 2023 à 22:58
Réponse 12 forum climatisation climatiseurs
Pompe à chaleur Mitsubishi Electric en panne
Bonjour.
Eh bien je n'aurais jamais trouvé ça! On a tous nos limites...
Cela dit, vous auriez assez vite vu que le secteur n'arrivait pas sur la grande carte (réponse 9), et après il ne devait être pas trop difficile de trouver l'élément qui justement coupait le secteur.
Eh bien je n'aurais jamais trouvé ça! On a tous nos limites...
Cela dit, vous auriez assez vite vu que le secteur n'arrivait pas sur la grande carte (réponse 9), et après il ne devait être pas trop difficile de trouver l'élément qui justement coupait le secteur.
21 décembre 2023 à 19:49
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème régulation pompe à chaleur Mitsubishi MSZ FH35VE
- N°2315 : Bonjour. J'ai un problème avec ma pompe à chaleur Mitsubishi MSZ FH35VE je trouve que la régulation ne fonctionne pas bien, la PAC réglée à 21 degrés et le matin il fait 18.5° dans la pièce, elle tourne, elle est en auto...
- 2. Consommation élevée pompe à chaleur Mitsubishi
- N°5197 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. J'ai deux climatisations réversible identiques, deux éléments extérieurs placés côte à côte sur un mur extérieur, et deux éléments intérieurs, un placé dans la cuisine et l'autre...
- 3. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 4. Panne chauffage clim Mitsubishi MUZ GE50VA E1
- N°4359 : Bonsoir. Je viens vous solliciter pour mon problème de chauffage qui ne fonctionne plus. Climatisation Mitsubishi électrique MUZ GE50VA E1 En effet le matin je me suis aperçu que le compteur électrique avait sauté. Donc...
- 5. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
- N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
- 6. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
- N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
- 7. PAC Mitsubishi hyper heating FD 50 ne chauffe plus
- N°4419 : Bonjour, Ma PAC Mitsubishi hyper heating FD 50 VABH vient de tomber en panne, elle ne chauffe plus. Les 2 voyants vert see sensor sur l'unité intérieure "split" habituellement allumés se sont éteint et le voyant vert power...
- 8. Problème pompe à chaleur Mitsubishi
- N°3123 : Bonjour à tous. Après 5 années de bon et loyaux services, l'unité extérieure SCM60ZG-S s'est arrêtée de fonctionner. Les unités intérieures, via les voyants run et timer, m'indiquent en auto diagnostic, qu'il y a...
- 9. Extension garantie pompe à chaleur Mitsubishi Home partenaire
- N°3644 : Bonjour. Je voudrais un renseignement concernant l'extension de garantie "Home partenaire" proposée par Mitsubishi. En effet si on fait installer une pompe à chaleur par un artisan référencé dans le réseau d'installateurs...
- 10. Panne pompe à chaleur Mitsubishi Yack code erreur 04 9F
- N°3780 : Bonjour. Panne pompe à chaleur Mitsubishi Yack code erreur 04 9F Après vérification pas de problème de câblage sur les bornes de la platine yack 1 2 3 Bornes 1 et 2 correct 220 V. Bornes 2 et 3 tension en DC qui navigue...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite