Question forum dépannage : 13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric

cosworth89
Membre inscrit
cosworth89
32 messages
Bonjour.

J'ai un problème mon groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric ne démarre pas, ça fait du bruit mais le ventilo ne tourne pas et se met en erreur 13 clignotement rouge donc j'ai vérifié le ventilo résistance a 14 entre phase et changement carte PC board neuve et toujours pareil.
Pouvez-vous m'aider ? Merci.
08 décembre 2015 à 19:38
Réponse 1 d'un contributeur du forum

13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonsoir,
Je viens de vérifier votre nombre de clignotements avec le logiciel Mitsubishi Electric et il ne me trouve aucune erreur bizarrement. Il faudrait vérifier certains points :
- toutes les unités sont dans le même mode soit en ce moment chaud
- ensuite disjoncter environ 20 secondes, réenclencher et voir si cela est toujours pareil
- recontrôler le nombre de clignotements rouge LED1 ainsi que ceux de la LED 2 verte.

Cela peut venir de pas mal de choses carte UI ou UE etc.
08 décembre 2015 à 20:53
Réponse 2 d'un contributeur du forum

13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Comme AAC, j'ai trouvé 13 clignotements que pour un MUZ.
09 décembre 2015 à 09:48
Réponse 3 d'un contributeur du forum

13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric

cosworth89
Membre inscrit
cosworth89
32 messages
Donc il clignote 13 fois rouge 2 x ça puis 1 fois orange et 2 x 13 fois rouge puis orange.
09 décembre 2015 à 14:17
Réponse 4 d'un contributeur du forum

13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric

cosworth89
Membre inscrit
cosworth89
32 messages
Bonjour,
Donc il fait 2 x 13 clignotements rouge puis 1 orange et 2 fois 13 rouge puis orange et il continue pareil, pour les consoles j'ai bien regardé, en chaud toutes.
09 décembre 2015 à 14:22
Réponse 5 d'un contributeur du forum

13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Comme dit précédemment, nous n'avons pas ce code panne.
Il faut aller sur l'UE, ouvrir le capot du dessus afin d’accéder visuellement aux clignotements des led 1 et 2 nous dire combien de fois elles clignotent.
09 décembre 2015 à 15:53
Réponse 6 d'un contributeur du forum

13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric

cosworth89
Membre inscrit
cosworth89
32 messages
Bonjour, c'est sur l'unité extérieure, les leds qui clignotent je m'étais mal exprimé.
09 décembre 2015 à 16:39
Réponse 7 d'un contributeur du forum

13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonsoir,

J'avoue que je ne comprends pas car dans toute la doc que j'ai sur Mitsubishi Electric je n'ai pas votre erreur.
J’espère qu'un de mes confrères pourra vous venir en aide.

Cordialement.
www.maclimatisation.com
09 décembre 2015 à 17:12
Réponse 8 d'un contributeur du forum

13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric

cosworth89
Membre inscrit
cosworth89
32 messages
Merci.
J’espère que quelqu’un pourra m'aider.
09 décembre 2015 à 17:33
Réponse 9 d'un contributeur du forum

13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric


Invité
invité
Le code défaut correspond au ventilateur.
Mesurer les valeurs ohmiques qui doivent être approximativement de 15 ohms.
Puisque la carte a été remplacée, c'est sûrement le moteur, il est probable que le retour tachy n'est plus actif donc la carte ne sait comment alimenter le moteur.
A condition que ce soit que la rouge qui clignote 13 fois. Si non c'est le compresseur si l'orange clignote aussi.
Mais je peux me tromper car ceci sont des restes de dépannage similaire.
En tous les cas vous avez sur le capot les codes et leur signification.
Mettez-nous le schéma électrique et nous vous dirons où regarder.
Cordialement.
Adelclimatisation
09 décembre 2015 à 17:49
Réponse 10 d'un contributeur du forum

13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric

cosworth89
Membre inscrit
cosworth89
32 messages
C'est bien la rouge qui clignote 13 fois entre phase j'ai 14 à l'ohmmètre, des fois le ventilo fait un petit mouvement et n'y va pas.
09 décembre 2015 à 18:07
Réponse 11 d'un contributeur du forum

13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric

cosworth89
Membre inscrit
cosworth89
32 messages
Bonjour.
Il n'y a pas de schéma dessus, j'ai suivi le câble et pris entre les 3 fils.
09 décembre 2015 à 18:23
Réponse 12 d'un contributeur du forum

13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
C'est un multisplit ?
C'est la led 1 ou 2 qui clignote ? Je ne sais pas à quoi correspondent les couleurs.
D'après ce que j'ai cela correspond à un problème de sonde "GAS PIPE thermistor" sur le circuit D.
Adel aurais-tu plus de renseignements ?
09 décembre 2015 à 18:36
Réponse 13 d'un contributeur du forum

13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric

cosworth89
Membre inscrit
cosworth89
32 messages
Il y a 3 leds verte, orange et rouge, là c'est à droite la rouge, oui c'est un multisplit.
09 décembre 2015 à 18:45
Réponse 14 d'un contributeur du forum

13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric

cosworth89
Membre inscrit
cosworth89
32 messages
Voici la carte que j'ai changée.
09 décembre 2015 à 18:50
Réponse 15 d'un contributeur du forum

13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
09 décembre 2015 à 18:54
Réponse 16 d'un contributeur du forum

13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour. Image non reçue.
Cordialement.
09 décembre 2015 à 19:21
Réponse 17 d'un contributeur du forum

13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric

cosworth89
Membre inscrit
cosworth89
32 messages
La voici.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Dépannage carte clim Mitsubishi Electric

09 décembre 2015 à 19:25
Réponse 18 d'un contributeur du forum

13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric


Invité
invité
Salut PL.
Non je n'ai pas de doc (plus aucune doc depuis que le PC a buggé) mais j'ai eu un dépannage similaire il y a quelques mois.
Vous avez sûrement le schéma sur le capot de la carte.
Essayez de lancer le ventilo à la main en ayant enlevé la grille en face. Puis tenez-nous au jus.
Si quelqu'un a le schéma ce sera très appréciable.
Cordialement.
Adelclimatisation
09 décembre 2015 à 19:43
Réponse 19 d'un contributeur du forum

13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric

cosworth89
Membre inscrit
cosworth89
32 messages
J'ai essayé mais rien.
09 décembre 2015 à 20:13
Réponse 20 d'un contributeur du forum

13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric

cosworth89
Membre inscrit
cosworth89
32 messages
Bonjour.
Comment puis-je tester le ventilo ? Merci.
09 décembre 2015 à 21:05
Réponse 21 d'un contributeur du forum

13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Pour en revenir d'après le code défaut que j'ai ce serait un problème de sonde sur le circuit D.
Donc dans l'UE il y a un connecteur CN 662 où il y a 6 fils dessus de 1 à 8 correspondant à 4 sondes 1 par circuit celle qui nous intéresse est en 7-8 circuit D (RT6D).
Hors tension, déconnecter celui-ci puis effectuer un contrôle des sondes les 4 en ohmmètre : 1-2= ? 3-4= ? 5-6= ? et 7-8= ?
Les valeurs doivent être sensiblement les mêmes, nous les communiquer afin de vous aider.
10 décembre 2015 à 10:21
Réponse 22 d'un contributeur du forum

13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour. Adel j'ai trouvé le schéma sur internet.
10 décembre 2015 à 11:19
Réponse 23 d'un contributeur du forum

13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric

cosworth89
Membre inscrit
cosworth89
32 messages
Bonjour,
Sur ce connecteur je n'ai pas de prise de branchée dessus.
10 décembre 2015 à 15:06
Réponse 24 d'un contributeur du forum

13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric

cosworth89
Membre inscrit
cosworth89
32 messages
C'est la prise en bas à gauche sur la photo.
10 décembre 2015 à 15:17
Réponse 25 d'un contributeur du forum

13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Comme je ne vois pas le N° ! sad
Mais si c'est bien CN 662 marqué dessus et qu'il n'y a rien, ou ce n'est pas la bonne réf de machine ou rien correspond par rapport au schéma.
Donc vérifier ces données, ou encore nous envoyer d'autres photos avec les N° affichés pour les connecteurs.
Ou alors Adel nous rapproche du dépannage par rapport à son expérience.
10 décembre 2015 à 16:14
Réponse 26 d'un contributeur du forum

13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric

cosworth89
Membre inscrit
cosworth89
32 messages
Voici la carte avec les prises.
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
dépannage carte climatiseur Mitsubishi Electricdépannage carte climatiseur Mitsubishi Electricdépannage carte climatiseur Mitsubishi Electric

10 décembre 2015 à 16:32
Réponse 27 d'un contributeur du forum

13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric

cosworth89
Membre inscrit
cosworth89
32 messages
Par contre j'ai la même prise avec numero CN661 et qui est branchée.
10 décembre 2015 à 16:36
Réponse 28 d'un contributeur du forum

13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric

cosworth89
Membre inscrit
cosworth89
32 messages
J'ai testé les 3 sondes qui sont branchées dessus il y en a 2 à 25.6 et entre 3 et 4 je n'ai rien, donc je sais pas si c'est une sonde ça va sur le compresseur je crois.
10 décembre 2015 à 16:57
Réponse 29 d'un contributeur du forum

13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Re, voici la documentation :

** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
10 décembre 2015 à 17:33
Réponse 30 d'un contributeur du forum

13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Là il y a vraiment quelque chose qui ne va pas ! mad
Nous sommes en attente des schémas que j'ai postés sur le site.
Cela pourra aider tout le monde et l'avis d'adel comptera.
Sur tous les schéma que j'ai lu il y a au moins une sonde de branchée ??? Ou alors le N° de série correspond à un autre schéma ???
Mais il est possible que les schémas aient été modifiés sans préavis.
Donc avec un seul compresseur inverter il est fort possible que la gestion d'ouverture des détendeurs se fasse autrement dans ce cas si vous n'avez aucune mesure ohmique sur la sonde 3-4 cela et il est certain que cette sonde est HS ce qui correspondrait à la sonde de refoulement compresseur et si décalée dans le mauvais sens n’empêche pas la marche froid mais la marche chaud.
Cela arrive fréquemment cette sonde subit des variations de température énormes.
Donc prévoir le changement de ce connecteur avec les sondes, ce n'est pas très cher (une trentaine d'euros je pense) et pas trop difficile à changer soi-même.
10 décembre 2015 à 17:58
Réponse 31 d'un contributeur du forum

13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric

cosworth89
Membre inscrit
cosworth89
32 messages
Même en mode clim unité extérieure clignote à l'intérieur elle souffle mais pas du froid.
10 décembre 2015 à 20:29
Réponse 32 d'un contributeur du forum

13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonsoir PL,
Quand vous parlez des schémas, ces schémas sont-ils présents dans le dernier PDF (réponse 29) que vous nous avez fait parvenir par email car nous n'avons rien reçu d'autre.
Cordialement.
Patrice
10 décembre 2015 à 20:53
Réponse 33 d'un contributeur du forum

13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir. Oui Patrice, en page 33 schéma du MXZ 4A71VA
11 décembre 2015 à 21:03
Réponse 34 d'un contributeur du forum

13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
"Même en mode clim unité extérieure clignote à l'intérieur elle souffle mais pas du froid."
Le compresseur démarre ?
Mais je commencerai quand même par changer les sondes.
11 décembre 2015 à 21:08
Réponse 35 d'un contributeur du forum

13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric

cosworth89
Membre inscrit
cosworth89
32 messages
Bonjour, oui il démarre car ça fait du bruit comme un frigo et j’entends les électrovannes.
11 décembre 2015 à 22:17
Réponse 36 d'un contributeur du forum

13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

D'après le document fourni par PL, cela viendrait probablement soit d'un fusible HS soit plus probablement d'une carte électronique qui reste à déterminer en effectuant les mesures de la page 63.

Cordialement.
www.maclimatisation.com
12 décembre 2015 à 07:39
Réponse 37 d'un contributeur du forum

13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Vous dites qu'en mode froid il n'y a pas de soufflage froid, c'est bien ça ?
12 décembre 2015 à 13:24
Réponse 38 d'un contributeur du forum

13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric

cosworth89
Membre inscrit
cosworth89
32 messages
Bonjour, oui en mode froid ça refroidit pas juste ça souffle en attendant le compresseur.
12 décembre 2015 à 18:09
Réponse 39 d'un contributeur du forum

13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric

cosworth89
Membre inscrit
cosworth89
32 messages
Re, quelles sont les mesures à faire sur la page 63 ?
12 décembre 2015 à 18:26
Réponse 40 d'un contributeur du forum

13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonsoir,
Il suffit de lire et suivre les indications du tableau. biggrin
12 décembre 2015 à 19:39
Réponse 41 d'un contributeur du forum

13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric

cosworth89
Membre inscrit
cosworth89
32 messages
Où puis-je trouver la page 63.
Merci.
13 décembre 2015 à 10:08
Réponse 42 d'un contributeur du forum

13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour.
Dans le document PDF ci-dessus : documentation mxz 4a80va.pdf
Cordialement.
13 décembre 2015 à 10:19
Réponse 43 d'un contributeur du forum

13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour. Aller en réponse 29, cliquer sur documentation MXZ... puis faire défiler les pages jusque 63.
13 décembre 2015 à 10:25
Réponse 44 d'un contributeur du forum

13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric

cosworth89
Membre inscrit
cosworth89
32 messages
Bonjour.

J'ai un peu de mal à comprendre tout car sur la doc ça ne ressemble pas trop aux cartes, voici les photos.

Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
carte clim Mitsubishi Electric MXZ-4A71VA carte groupe Mitsubishi Electric MXZ-4A71VA

14 décembre 2015 à 17:22
Réponse 45 d'un contributeur du forum

13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric

cosworth89
Membre inscrit
cosworth89
32 messages
Re, sur le ventilo il y a 2 prises, à quoi servent-elles ?
14 décembre 2015 à 17:47
Réponse 46 d'un contributeur du forum

13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric

cosworth89
Membre inscrit
cosworth89
32 messages
La sonde du compresseur est OK, testée, c'est une sonde de température.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
prises ventilo climatisation Mitsubishi Electric

14 décembre 2015 à 18:26
Réponse 47 d'un contributeur du forum

13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric

cosworth89
Membre inscrit
cosworth89
32 messages
Bonjour.
Donc toujours le même problème, pas encore trouvé quelqu'un a déjà eu ce problème.
Merci d'avance.
22 janvier 2016 à 19:09
Réponse 48 d'un contributeur du forum

13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric

cosworth89
Membre inscrit
cosworth89
32 messages
Bonjour, si quelqu’un peut m'aider car j'ai essayé de traduire un peu la page 63, pas évident à comprendre.
25 janvier 2016 à 13:57
Réponse 49 d'un contributeur du forum

13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

En fait, ce serait plutôt la page 69 à explorer. Elle décrit comment tester le tachymètre intégré au moteur. Clim sous tension mais au repos, tournez les pales lentement et mesurez au voltmètre ce qui se passe sur le connecteur CN931. 3 fils doivent passer de 0V à 5V cycliquement. Voir réponse 9 d'Adel.

Pour répondre à votre question 45, le connecteur à 3 fils amène du triphasé sur le moteur, le 5-fils est le tachymètre : 3 signaux en retour + 0V + 5V.

Cordialement, Dom.
25 janvier 2016 à 18:52
Réponse 50 d'un contributeur du forum

13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric

cosworth89
Membre inscrit
cosworth89
32 messages
Et pour l'erreur 13 fois rouge ça peut venir du ventilo ou pas ?
Merci ou de quoi d'autre ?
25 janvier 2016 à 19:03
Réponse 51 d'un contributeur du forum

13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric


Invité
invité
Bonjour,
Donc j'ai changé le ventilo et toujours rien, le groupe se met bien en route et après il se met en erreur 13 clignotement rouge, changer la carte où est branché le ventilo et rien, pouvez-vous m'aider merci ?
Et maintenant depuis que j'ai inversé les ventilos des 2 groupes, les 2 sont en erreur 13 clignotement donc ça vient bien du ventilo, mais d’où vient le problème après, carte je pense mais laquelle ?
27 janvier 2016 à 17:31
Réponse 52 d'un contributeur du forum

13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric


Invité
invité
Voici le schéma, je viens de le trouver donc si vous pouvez m'aider merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Schéma clim Mitsubishi Electric MXZ-4A71VA

27 janvier 2016 à 17:45
Réponse 53 d'un contributeur du forum

13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric


Invité
invité
Donc le ventilo défaillant a mis en panne les 2 groupes, quelle est la panne pour que ça ne démarre plus.
Merci.
27 janvier 2016 à 18:59
Réponse 54 d'un contributeur du forum

13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric

cosworth89
Membre inscrit
cosworth89
32 messages
Bonjour, les questions au dessus viennent de moi car j'ai oublié de me connecter, merci d'avance de votre aide.
28 janvier 2016 à 05:46
Réponse 55 d'un contributeur du forum

13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric

cosworth89
Membre inscrit
cosworth89
32 messages
Bonjour.
Quelqu’un peut-il m'aider ?
Donc là j'ai acheté une carte Merepc board et toujours 13 clignotements que dois-je vérifier ?
Ventilo + carte neuve et rien 13 clignotements. Merci.
21 février 2016 à 15:27
Réponse 56 d'un contributeur du forum

13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric

cosworth89
Membre inscrit
cosworth89
32 messages
Bonjour.
Donc le groupe démarre et se met en sécurité et le ventilo ne tourne pas non plus, que puis-je vérifier ?
Carte neuve et ventilo aussi, j'ai bien 320V au démarrage du groupe à l'alim de la carte PC board numéro 4 sur le schéma.
21 février 2016 à 23:49
Réponse 57 d'un contributeur du forum

13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric


Invité
invité
Bonjour.
J'ai exactement le même souci.
13 led Rouge.
Le ventilo commence à tourner rapidement.
Puis ralenti, réaccéléré, et s'arrête.

Installation neuve. huffyhuffyhuffy
L'installateur très pro est venu deux fois.
Vérifier le gaz, qu'il n'y ait pas de fuite, mais rien.
Mitsubishi appelé et ont demandé à l'installateur une nouvelle vérification. huffy
Ils vont envoyer une carte mais l'installateur et moi voulons le replacement de l'UE.
Je vous tiens informer lundi.
25 février 2017 à 09:28
Réponse 58 d'un contributeur du forum

13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric

cosworth89
Membre inscrit
cosworth89
32 messages
Bonjour.
Avez-vous réussi à trouver une solution sur l'erreur 13 clignotements, j'ai demandé à Mitsubishi, ils m'ont dit qu'il fallait que je change les 2 en même temps.
27 mai 2017 à 17:53
Réponse 59 d'un contributeur du forum

13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric

airzen
Membre inscrit
airzen
57 messages
Bonjour,
Ayant exactement la même panne que vous (13 clignotements rouge groupe ext) sur un système avec des cartes identiques (excepté que je n'ai que 3 splits et non 4), ayant changé le ventilateur, la carte contrôle, la carte filter et en partie la carte POWER (IPM et PFC) sans aucune amélioration, de votre côté comment avez-vous pu résoudre ce problème ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Xavier
20 mars 2018 à 19:39
Réponse 60 d'un contributeur du forum

13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric

Ktandco
Membre inscrit
Ktandco
15 messages
Bonjour, vous avez résolu votre problème ?
J'ai le même souci sur mon groupe MXZ-4a71VA, le ventilo ne tourne pas, l'installateur à changer le moteur au cas où mais pas mieux.
Il pense à la carte de gestion HS mais Mitsubishi ne la fabrique plus donc il faut que je refasse l'installation complète !!!
16 septembre 2018 à 12:24
Réponse 61 d'un contributeur du forum

13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric

airzen
Membre inscrit
airzen
57 messages
Bonjour.

Oui c'était la carte contrôle, plus précisément le module IPM de la carte contrôle qui commande le ventilateur qui déconnait.
Je l'ai commandé sur le net (alibaba) malgré que la carte PC était censée être neuve, je l'ai changée, et bingo, mon ventilateur s'est remis à marcher normalement.
Bonne chance à vous.
16 septembre 2018 à 14:54
Réponse 62 d'un contributeur du forum

13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric

Ktandco
Membre inscrit
Ktandco
15 messages
Merci.
Je n'y connais absolument rien en électronique ni en climatisation.
16 septembre 2018 à 17:59
Réponse 63 d'un contributeur du forum

13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric

Ktandco
Membre inscrit
Ktandco
15 messages
Mon message n'est pas passé en entier.
Donc je n'y connais rien et je suis perdue. Ce module IPM ça ressemble à quoi ? Ça se change facilement ou faut dessouder et ressouder ? Il faut enlever la façade avant pour y accéder je suppose ?
Pour en racheter un je prends une référence dessus ?
Vous voyez je suis vraiment pas douée.
16 septembre 2018 à 18:47
Réponse 64 d'un contributeur du forum

13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric

airzen
Membre inscrit
airzen
57 messages
Moi non plus (je suis informaticien de formation et je n'y connaissais absolument rien en électronique).
Vous pouvez vous faire aider sur ce site car il y a des techniciens très compétents en la matière si vous vous sentez d'attaque.
Si vous ne retrouvez plus les cartes électroniques, il y a toujours moyen de retrouver les modules ou composants à changer sur le net.
Pour plus d'infos sur ma réparation, vous pouvez aller voir la question 4550 : Fusible grille clim Mitsubishi MXZ-3A54VA qui est la suite de ce problème.
16 septembre 2018 à 19:04
Réponse 65 d'un contributeur du forum

13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric

Ktandco
Membre inscrit
Ktandco
15 messages
J'ai été voir votre post et franchement chapeau !
Je suis incapable de faire tout ça. Prendre une tension une résistance... ce qu'il me faudrait c'est le nom d'une société qui accepte de réparer la carte de mon unité extérieure (puisque si j'en crois mon installateur c'est elle qui est HS !).
Si tant est que mon installateur veuille bien me la démonter car apparemment ça le fait bien rigoler que je cherche une solution de réparation.
Un réparateur qui me prenne au sérieux serait aussi le bienvenu ! (Région grenobloise).
17 septembre 2018 à 06:08
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 2. Fusible grille clim Mitsubishi MXZ-3A54VA
    N°4550 : Bonjour à tous. Je vous résume mon problème, suite à un court-circuit dû à un parasite dans mon groupe extérieur, les 3 cartes électroniques "Filter", "Power" et "PC" défectueuses ont été changés sur ma clim...
  • 3. Groupe extérieur Mitsubishi MXZ-4A71VA-E3 en erreur
    N°6620 : Bonjour à tous et merci à ce forum d'exister. Je viens à vous pour vous soumettre un problème de groupe extérieur hors service. Comme j'ai pu le lire sur différents posts, je suis aussi victime de l'obsolescence de ce...
  • 4. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
    N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
  • 5. Problème clim tri split Mitsubishi Electric MXZ-3E68VA
    N°4579 : Bonjour. J'ai un souci avec un tri split Mitsubishi Electric Réf : MXZ-3E68VA J'ai un problème de tension électrique. En effet j'ai 100 volts entre le neutre et la terre du groupe extérieur ... Je ne sais pas d'où...
  • 6. Panne groupe extérieur suite court-circuit
    N°4532 : Bonjour, voici mon problème. Je viens de changer les deux cartes Filtre et PC sur mon groupe extérieur, elles étaient toutes les 2 HS suite à un court-circuit dû à une souris. J'ai testé la carte électro POWER BOARD qui...
  • 7. Panne sortie de courant PCB Mitsubishi Electric MXZ-4A71VA-E3
    N°5192 : Bonjour. Je souhaiterai de l'aide car a priori ma PCB Mitsubishi Electric MXZ-4A71VA-E3 ne se vend plus et donc je ne peux la changer, donc j'aimerai la réparer moi-même. Le courant arrive bien sur la carte mais ne repart pas...
  • 8. Aide diagnostic panne Mitsubishi MXZ 3A54VA
    N°5219 : Bonjour, Il y a un peu plus d'un mois maintenant le groupe extérieur est tombé en panne. La carte PC "Outdoor électronique contrôle P.C. board" était complètement HS (microcontrôleur grillé avec d'autres composants). Le...
  • 9. Unité extérieure MXZ-4A71VA Mitsubishi led rouge clignote
    N°7342 : Bonjour. J'ai la led rouge sur la carte mère qui clignote 9 fois sur un groupe 1 x MXZ-4A71VA Mitsubishi. Que faut-il faire ? Merci.
  • 10. Court-circuit groupe extérieur clim Mitsubishi MXZ A32WV
    N°4035 : Bonjour. J'ai un court-circuit sur mon groupe extérieur climatisation de marque Mitsubishi MXZ A32WV Si vous pouvez me guider pour dépanner. Merci.
>>> Résultats suivants pour : 13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite