Comment mesurer la HP et BP en climatisation LG
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
1658
Fiches dépannage climatisation : Comment mesurer la HP et BP en climatisation LG
Invité

Bonjour. Je veux savoir amis, comment utiliser le mano pour mesurer les pressions HP et BP et comment lire les chiffres du mano. Merci de votre aide.
17 juillet 2010 à 15:45
Conseil 1 climatisation maison
Invité

Comment mesurer la HP et BP en climatisation LG
Invité

Les pressions sont fonction de beaucoup de paramètre, type de fluide, des températures intérieure / extérieure, les prises de pressions sont primordiales lors d'un dépannage ou une mise en service.
Je vais essayer de vous expliquer simplement. Petit tube avant détendeur HP : température de condensation, correspondant à une pression / température liée à la température extérieure sur le condenseur, celle-ci varie en fonction de l'état de l'appareil extérieur, de + ou - de fluide, on peut prendre le sous refroidissement, qui peut nous indiquer s'il manque ou pas de fluide. Gros tube aspiration comp, BP : temp d'évaporation, correspondant à une pression / température liée à la température intérieure sur l'évaporateur, de + ou - de fluide, de l'état des filtres, ventilation etc. on peut prendre le sous refroidissement. Suivant les gaz, les pressions ne seront pas les mêmes, tout en ayant les mêmes températures. Ex :
R22 HP : 15B/40°C, BP : 4B/0°C.
R410A : HP : 22B/40°C, BP : 7B/0°C
Dans ces deux cas l'appareil dans les mêmes conditions fonctionne correctement, mais on peut approfondir.
Je vous joins une réglette avec différents gaz, que vous pouvez varier à votre guise, évitant de monter les manos et risquer de se brûler, et de perdre du gaz. Cordialement. PL (18/07/10)
Je vais essayer de vous expliquer simplement. Petit tube avant détendeur HP : température de condensation, correspondant à une pression / température liée à la température extérieure sur le condenseur, celle-ci varie en fonction de l'état de l'appareil extérieur, de + ou - de fluide, on peut prendre le sous refroidissement, qui peut nous indiquer s'il manque ou pas de fluide. Gros tube aspiration comp, BP : temp d'évaporation, correspondant à une pression / température liée à la température intérieure sur l'évaporateur, de + ou - de fluide, de l'état des filtres, ventilation etc. on peut prendre le sous refroidissement. Suivant les gaz, les pressions ne seront pas les mêmes, tout en ayant les mêmes températures. Ex :
R22 HP : 15B/40°C, BP : 4B/0°C.
R410A : HP : 22B/40°C, BP : 7B/0°C
Dans ces deux cas l'appareil dans les mêmes conditions fonctionne correctement, mais on peut approfondir.
Je vous joins une réglette avec différents gaz, que vous pouvez varier à votre guise, évitant de monter les manos et risquer de se brûler, et de perdre du gaz. Cordialement. PL (18/07/10)
18 juillet 2010 à 11:18
Conseil 2 climatisation maison
Comment mesurer la HP et BP en climatisation LG
La climatisation est un métier règlementé concernant la manipulation des fluides. Certaines erreurs de manipulation peuvent nuire à la planète, au bon fonctionnement de votre appareil et dans certains vous brûler gravement par le froid.
Ce n'est pas parce-que vous achetez la panoplie de chirurgien que vous serez capable d'opérer.
Allo Assistance Climatisation -
Ce n'est pas parce-que vous achetez la panoplie de chirurgien que vous serez capable d'opérer.
Allo Assistance Climatisation -
18 juillet 2010 à 10:40
Conseil 3 climatisation maison
Invité

Comment mesurer la HP et BP en climatisation LG
Invité

Bonjour PL,
Désolé pour ce petit contretemps concernant le programme que vous avez associé à votre réponse, mais les fichiers exécutables (programme) ne sont pas pris en charge par la plateforme de Bricovidéo, ceci pour des raisons de sécurité.
J'ai envoyé un message à Patrice afin qu'il l'analyse et l'associe à cette réponse.
Cordialement. Chantal de Bricovidéo
Réglette de conversion pression-température ci-jointe : reglette.exe
Désolé pour ce petit contretemps concernant le programme que vous avez associé à votre réponse, mais les fichiers exécutables (programme) ne sont pas pris en charge par la plateforme de Bricovidéo, ceci pour des raisons de sécurité.
J'ai envoyé un message à Patrice afin qu'il l'analyse et l'associe à cette réponse.
Cordialement. Chantal de Bricovidéo
Réglette de conversion pression-température ci-jointe : reglette.exe
18 juillet 2010 à 19:45
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
- N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
- 2. Fuite progressive vannes 4 voies clim LG
- N°5503 : Bonjour à tous, En investiguant sur mes problèmes de clim (voir posts 5265 et 5450), j'ai observé le phénomène suivant (en mode froid) : - En mettant 1 split sur les 5 à une consigne de 18°C, le groupe tourne environ...
- 3. Monitorer le fonctionnement d'une climatisation
- N°6520 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Monitorer le fonctionnement d'une clim Cordialement, l'équipe du forum climatisation. À ce jour [nb_membres] internautes sont...
- 4. Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV
- N°5708 : Bonjour, LG propose cette appli Mobile LGMV qui nécessite un module Wi-Fi PLGMVW100, je crois. Quel est votre avis sur cet outil ? Quelles autres solutions pour monitorer ? Merci pour vos retours.
- 5. Suite investigations clim LG MU5M40
- N°6702 : Bonjour adelclim ainsi qu'à tous. Je joins ici un extrait des acquisitions que j'ai pu faire avec l'outil LGMV sur mon installation multisplit LG alors qu'il faisait -3°C à l'extérieur, tous les splits en mode chauffage à...
- 6. BP très basse suivi d'une HP très haute
- N°6545 : Bonjour à tous, Grâce à l'outil LGMV, j'ai pu obtenir des relevés avec les pressions BP/HP et le résultat est surprenant ! Je vous montre ici le relevé de samedi soir, 23h, il faisait environ 7°C, 2 splits en mode...
- 7. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 8. Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B
- N°4247 : Bonjour à toutes et tous, Je fais appel à toutes les bonnes volontés pour trouver le schéma fluidique de mon groupe extérieur Daikin RZQ 125 B8W1B en 400V. Numéro de série : 160 04 66 Je suis en panne avec ma PAC depuis...
- 9. Panne ventilateur extérieur climatisation LG FM2 5AH
- N°8308 : Bonjour à tous et bonne année 2023. Je possède une ancienne climatisation LG avec une unité extérieure A4UW246FA0 (FM2 5AH) et 3 unités intérieure (une des sorties de l'UE n'est pas branché). C'est dans un maison que j'ai...
- 10. Pression dans valve BP monosplit Daikin RXS35L3V1B
- N°3414 : Bonjour. Je viens d'installer un monosplit Daikin RXS35L3V1B. Au moment de tirer au vide je constate que la partie BP est sous pression alors que les deux vannes de service (HP et BP) sont fermées, je ne les ai pas...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite