FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Bruit climatiseur au démarrage

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


9311

Question Forum Dépannage Climatisation : Bruit climatiseur au démarrage

ugg
Membre inscrit
ugg
8 messages
Bonjour.

Est-ce que quelqu'un saurait à quoi pourrait être dû ce bruit qui se produit lorsque la clim se met à chauffer ?
En gros ça fait un genre de sifflement au début suivi d'un bruit de moteur.
Bruit climatiseur au démarrage
Merci pour vos avis.
27 février 2024 à 15:34
Réponse 1 forum climatisation-climatiseurs

Bruit climatiseur au démarrage

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

Désolé, on n'entend pas grand chose sur votre enregistrement.
27 février 2024 à 17:27
Réponse 2 forum climatisation-climatiseurs

Bruit climatiseur au démarrage

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Je vous ai amplifié l'enregistrement de 20 dB. Dites à quels instants (en secondes) vous trouvez qu'il y a un problème.

Bruit climatiseur au démarrage
28 février 2024 à 09:41
Réponse 3 forum climatisation-climatiseurs

Bruit climatiseur au démarrage

ugg
Membre inscrit
ugg
8 messages
Bonjour.

Merci beaucoup pour votre aide.
Il y a d'abord le sifflement à 10 secondes de l'enregistrement (qui s'entend moins bien après parce que j'ai dû mettre le téléphone devant la soufflerie).

Ensuite il y a un bruit de moteur à partir de la 46ème seconde.
J'ai vraiment l'impression que ces bruits sont transmis depuis les liaisons de cuivre.
28 février 2024 à 13:27
Réponse 4 forum climatisation-climatiseurs

Bruit climatiseur au démarrage

ugg
Membre inscrit
ugg
8 messages
Est-ce que ce raccord ne pourrait pas en être la cause ?
On dirait que le tube est légèrement pincé à cet endroit.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
bruit climatiseur au démarrage

29 février 2024 à 09:27
Réponse 5 forum climatisation-climatiseurs

Bruit climatiseur au démarrage

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Pour les bruits, c'est effectivement le compresseur qu'on entend, et qui accélère peu à peu. La propagation du bruit se fait en effet par les tuyaux. Le pincement n'a pas l'air très marqué, peut-être à cause de la prise de vue. Quelle est la longueur de tuyaux entre UI et UE? Si faible, présence d'une boucle?
29 février 2024 à 19:03
Réponse 6 forum climatisation-climatiseurs

Bruit climatiseur au démarrage

ugg
Membre inscrit
ugg
8 messages
Il y a environ 3,5-4 mètres de tuyaux entre les deux. Il s'agit d'un Hitachi AirHome 400 3.5kw/4.2kW.

En ce qui concerne le bruit à 10 secondes, j'ai l'impression que ce sont les tuyaux de cuivre qui vibrent l'un contre l'autre, car ils ne sont pas isolés indépendamment sur les 50 derniers centimètres avant le split.
Est-ce possible selon vous ?
01 mars 2024 à 08:14
Réponse 7 forum climatisation-climatiseurs

Bruit climatiseur au démarrage

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

Je rejoins Dom-Aom
01 mars 2024 à 08:55
Réponse 8 forum climatisation-climatiseurs

Bruit climatiseur au démarrage

ugg
Membre inscrit
ugg
8 messages
Bonjour.

L'installateur a transmis le fichier ci-joint à Hitachi, leur réponse étant que ce n'est pas suffisamment probant...
Sachant que le bruit se reproduit à chaque cycle de chauffe, c'est-à-dire toutes les 5-10 minutes, autant dire que ce n'est pas très agréable dizzy

Quelqu'un aurait déjà rencontré ce problème ?
Bruit climatiseur au démarrage
15 mars 2024 à 11:52
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 2. Bruit strident de l'unité externe au démarrage climatiseur gainable Coaire
    N°2952 : Bonjour. Je viens d'acheter un appartement équipé d'un climatiseur gainable (neuf) COAIRE, utilisé durant tout le rude hiver du Québec de l'an passé, mais voilà en voulant allumer la climatisation pour le froid il ne...
  • 3. Bruit au démarrage climatiseur Toshiba Yukai
    N°9389 : Bonjour à tous, J'ai récemment fait installer une climatisation à l'étage, un modèle Toshiba Yukai. J'ai remarqué un bruit assez particulier au moment du démarrage. La nuit, cela me réveille tellement que cela résonne...
  • 4. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
    N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
  • 5. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
    N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
  • 6. Bruit en mode chauffe climatisation Kaysun Suite DC Inverter
    N°1801 : Bonjour à Tous !!! J'ai acheté en Juillet 2012 un climatiseur DC Inverter Kaysun Suite 2.0 KAY-35 DN4 - (3.22 kW), prêt à poser (compresseur Toshiba préchargé pour 5 mètres) ma liaison entre unité intérieure et...
  • 7. Bruit climatiseur réversible Mitsubishi
    N°3777 : Bonjour. J'ai un bloc climatiseur réversible posé en haut du mur dans le couloir qui mène au chambre. Nous l'avons depuis l'hiver 2015. Depuis l'été dernier, nous constatons un bruit "clac clac" qui est très gênant la...
  • 8. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 9. Climatiseur Mitsubishi qui siffle puis bruit d'explosion
    N°5563 : Bonjour à tous, J'ai acheté un climatiseur Console MUFZ-KJ35VE que j'ai fais installer par un installateur frigoriste non agréé Mitsubishi qui s'est chargé de relier la liaison frigo et de faire la mise en service de...
  • 10. Problème démarrage climatiseur Atlantic Fujitsu
    N°905 : Bonjour à tous, j'ai un climatiseur Atlantic Fujitsu, le groupe ne démarre pas et le voyant timer clignote 2 fois toutes les 10 secondes. Quel est le problème et quel remède puis-je appliquer ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Bruit climatiseur au démarrage >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite