Bruit en mode chauffe climatisation Kaysun Suite DC Inverter
Actuellement
10 040
questions dans le
forum climatisation
1801
Conseils forum dépannage : Bruit en mode chauffe climatisation Kaysun Suite DC Inverter
Bonjour à Tous !!!
J'ai acheté en Juillet 2012 un climatiseur DC Inverter Kaysun Suite 2.0 KAY-35 DN4 - (3.22 kW), prêt à poser (compresseur Toshiba préchargé pour 5 mètres) ma liaison entre unité intérieure et extérieure : 3 mètres.
En fonction Clim : le rêve pas de bruit, refroidissement idéal...
En fonction Chauffage : chauffe très bien, le seul souci c'est le bruit, on dirait une bouilloire qui monte en ébullition ou la roue voilée d'un vélo qu'on tourne. Lorsque le compresseur s'arrête, le bruit s'arrête. J'ai changé la vitesse de low en médium etc idem.
On m'a dit que cela pouvait venir du retour d'huile et de mettre en mode clim pendant 15 min et ensuite de remettre en mode chauffe ; le problème persiste.
D’où cela peut-il bien venir ?
Merci pour votre aide.
J'ai acheté en Juillet 2012 un climatiseur DC Inverter Kaysun Suite 2.0 KAY-35 DN4 - (3.22 kW), prêt à poser (compresseur Toshiba préchargé pour 5 mètres) ma liaison entre unité intérieure et extérieure : 3 mètres.
En fonction Clim : le rêve pas de bruit, refroidissement idéal...
En fonction Chauffage : chauffe très bien, le seul souci c'est le bruit, on dirait une bouilloire qui monte en ébullition ou la roue voilée d'un vélo qu'on tourne. Lorsque le compresseur s'arrête, le bruit s'arrête. J'ai changé la vitesse de low en médium etc idem.
On m'a dit que cela pouvait venir du retour d'huile et de mettre en mode clim pendant 15 min et ensuite de remettre en mode chauffe ; le problème persiste.
D’où cela peut-il bien venir ?
Merci pour votre aide.

12 décembre 2012 à 08:48
Problème bruit climatiseur 1
Bruit en mode chauffe climatisation Kaysun Suite DC Inverter
Bonjour cricket030,
Nous sommes étonnés que vous posiez deux questions le même jour concernant deux problèmes sur deux climatiseurs différents.
Pourriez-vous nous expliquer s'il s'agit de votre résidence principale ou autre cas de figure ?
Nous attendons vos explications.
Cordialement.
Patrice
P. S. : Que mon message n'empêche pas les contributeurs d'apporter leurs réponses.
Nous sommes étonnés que vous posiez deux questions le même jour concernant deux problèmes sur deux climatiseurs différents.
Pourriez-vous nous expliquer s'il s'agit de votre résidence principale ou autre cas de figure ?
Nous attendons vos explications.
Cordialement.
Patrice
P. S. : Que mon message n'empêche pas les contributeurs d'apporter leurs réponses.
12 décembre 2012 à 10:05
Problème bruit climatiseur 2
Bruit en mode chauffe climatisation Kaysun Suite DC Inverter
Bonjour,
- soit un sous dimensionnement et lorsque les températures baissent la machine va faire de très fréquents cycles de dégivrage.
- soit un tuyau pincé qui fait office de détente et freine la circulation du fluide.
- soit un sous dimensionnement et lorsque les températures baissent la machine va faire de très fréquents cycles de dégivrage.
- soit un tuyau pincé qui fait office de détente et freine la circulation du fluide.
12 décembre 2012 à 13:12
Problème bruit climatiseur 3
Bruit en mode chauffe climatisation Kaysun Suite DC Inverter
Bonsoir Patrice,
Étonnés pourquoi ? J'ai 3 climatiseurs dans ma résidence principale 1 Airton (pièces du haut) qui a 8 ans, 1 Flyair (salle à manger mais qui n'est pas inverter) qui a 3 ans et 1 Kaysun quasi neuf pour le reste de la maison. Nous habitons dans le sud et les températures l'été sont de plus en plus chaudes.
J'ai posé deux questions parce que j'ai 2 climatiseurs de marque différente qui ont chacun un problème différent. Étant une femme j'ai trouvé votre site très bien et je n'ai pas hésité à poser mes deux questions.
Je n'aurais peut-être pas dû ?
Dans l'attente et encore merci pour vos réponses.
Bonne soirée.
Étonnés pourquoi ? J'ai 3 climatiseurs dans ma résidence principale 1 Airton (pièces du haut) qui a 8 ans, 1 Flyair (salle à manger mais qui n'est pas inverter) qui a 3 ans et 1 Kaysun quasi neuf pour le reste de la maison. Nous habitons dans le sud et les températures l'été sont de plus en plus chaudes.
J'ai posé deux questions parce que j'ai 2 climatiseurs de marque différente qui ont chacun un problème différent. Étant une femme j'ai trouvé votre site très bien et je n'ai pas hésité à poser mes deux questions.
Je n'aurais peut-être pas dû ?
Dans l'attente et encore merci pour vos réponses.
Bonne soirée.

12 décembre 2012 à 17:01
Problème bruit climatiseur 4
Bruit en mode chauffe climatisation Kaysun Suite DC Inverter
Bonjour.
Je suivrais les recommandations de AAC, je pencherai plus pour un tube pincé !!!!
Et je suppose que l'installation a été effectuée par vous-même.
Je suivrais les recommandations de AAC, je pencherai plus pour un tube pincé !!!!

Et je suppose que l'installation a été effectuée par vous-même.
12 décembre 2012 à 17:22
Problème bruit climatiseur 5
Bruit en mode chauffe climatisation Kaysun Suite DC Inverter
Bonsoir cricket030,
Je comprends que vous soyez étonnée, mais malheureusement nous avons créé l'ensemble des forums pour rendre service principalement aux particuliers, et nous détectons tous les ans dans divers forums certains professionnels qui dissimulent leur question, alors qu'il n'est pas interdit de poser des questions même si on est "professionnel" dans l'ensemble de nos forums à partir du moment où l'on ne cherche pas à le dissimuler.
Pour exemple quand vous recevez des questions de la même personne qui en une semaine possède quatre lave-linges en panne, trois lave-vaisselles... cela monopolise les forums pour des personnes qui tirent profit de leur réparation, alors que nous préférons aider les particuliers afin qu'ils puissent réaliser des économies en cette période de fin du monde de crise.
Cordialement.
Patrice
Je comprends que vous soyez étonnée, mais malheureusement nous avons créé l'ensemble des forums pour rendre service principalement aux particuliers, et nous détectons tous les ans dans divers forums certains professionnels qui dissimulent leur question, alors qu'il n'est pas interdit de poser des questions même si on est "professionnel" dans l'ensemble de nos forums à partir du moment où l'on ne cherche pas à le dissimuler.
Pour exemple quand vous recevez des questions de la même personne qui en une semaine possède quatre lave-linges en panne, trois lave-vaisselles... cela monopolise les forums pour des personnes qui tirent profit de leur réparation, alors que nous préférons aider les particuliers afin qu'ils puissent réaliser des économies en cette période de fin du monde de crise.

Cordialement.
Patrice
12 décembre 2012 à 17:47
Problème bruit climatiseur 6
Bruit en mode chauffe climatisation Kaysun Suite DC Inverter
Bonsoir !
Patrice : Je comprends mieux maintenant votre question.
Pour répondre à PL, oui nous avons installé (mon père et moi-même) la clim et les 2 autres aussi par la même occasion afin de réaliser des économies sur la main d’œuvre. Il est vrai qu'on n'est pas à l'abri de quelques dysfonctionnements... (la preuve).
C'est pour cela que votre aide m'est bien précieuse !!!
Cordialement.
Chrystel
Patrice : Je comprends mieux maintenant votre question.

Pour répondre à PL, oui nous avons installé (mon père et moi-même) la clim et les 2 autres aussi par la même occasion afin de réaliser des économies sur la main d’œuvre. Il est vrai qu'on n'est pas à l'abri de quelques dysfonctionnements... (la preuve).
C'est pour cela que votre aide m'est bien précieuse !!!

Cordialement.
Chrystel
12 décembre 2012 à 18:15
Problème bruit climatiseur 7
Bruit en mode chauffe climatisation Kaysun Suite DC Inverter
Bonsoir AAC et merci pour votre réponse.
Si j'avais un tuyau de pincé le bruit se ferait-il entendre en mode froid ? Car en mode froid j'ai aucun bruit.
Et si j'ai un tuyau de pincé, comment on le "dépince".
Bonne soirée à tous !
Chrystel
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Si j'avais un tuyau de pincé le bruit se ferait-il entendre en mode froid ? Car en mode froid j'ai aucun bruit.
Et si j'ai un tuyau de pincé, comment on le "dépince".

Bonne soirée à tous !
Chrystel
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



12 décembre 2012 à 18:44
Problème bruit climatiseur 8
Bruit en mode chauffe climatisation Kaysun Suite DC Inverter
Bonsoir. Apparemment bien installé.
Une question: ce sont des tubes souples ?
Si oui peu probable de pincement mais cela peut arriver quand même.
Si en cuivre souvent cela arrive en sortie de mur avant de descendre dans la moulure.
Une autre : c'est un déconnectable ?
Si oui, il est fort possible qu'il y ait manque de gaz, ça fuit tout le temps ces trucs là !!!
A suivre, cordialement.
Une question: ce sont des tubes souples ?

Si en cuivre souvent cela arrive en sortie de mur avant de descendre dans la moulure.
Une autre : c'est un déconnectable ?


13 décembre 2012 à 17:46
Problème bruit climatiseur 9
Bruit en mode chauffe climatisation Kaysun Suite DC Inverter
Bonsoir PL !!!
Ce sont des tubes en cuivre et ils sont operculables.
Merci de votre intérêt.
Cordialement.
Ce sont des tubes en cuivre et ils sont operculables.
Merci de votre intérêt.
Cordialement.
14 décembre 2012 à 15:22
Problème bruit climatiseur 10
Bruit en mode chauffe climatisation Kaysun Suite DC Inverter
Bonjour.
Vérifier la sortie de mur, c'est à dire couper légèrement avec un couteau et en faisant très attention de ne pas se blesser (je m'en voudrais) sur les parties courbées en sortie de mur et qui descendent dans la goulotte afin de vérifier s'il n'y a pas de pincement à ce niveau le plus gros tube est le plus concerné, il faut absolument que le tube ait gardé sa forme arrondie, s'il y a un plat ou un semblant de plat = à refaire.
Et qu'entendez-vous par operculables, car il y en a deux types : soit, comme je l'ai dit déconnectable, c'est à dire on enclenche on pousse à l'aide d'une poignée qui reste ensuite bloquée.
Soit que l'on visse avec chacun son raccord un gros et un petit et donc des liaisons pré-chargées, mais je crois que ce système n'existe plus !
Vérifier la sortie de mur, c'est à dire couper légèrement avec un couteau et en faisant très attention de ne pas se blesser (je m'en voudrais) sur les parties courbées en sortie de mur et qui descendent dans la goulotte afin de vérifier s'il n'y a pas de pincement à ce niveau le plus gros tube est le plus concerné, il faut absolument que le tube ait gardé sa forme arrondie, s'il y a un plat ou un semblant de plat = à refaire.
Et qu'entendez-vous par operculables, car il y en a deux types : soit, comme je l'ai dit déconnectable, c'est à dire on enclenche on pousse à l'aide d'une poignée qui reste ensuite bloquée.
Soit que l'on visse avec chacun son raccord un gros et un petit et donc des liaisons pré-chargées, mais je crois que ce système n'existe plus !

14 décembre 2012 à 15:46
Problème bruit climatiseur 11
Invité

Bruit en mode chauffe climatisation Kaysun Suite DC Inverter
Invité

Bonjour,
J'ai le même problème mais comme cricket030 en hiver il n'y a aucun bruit ce qui infirme le pincement.
Ce pourrait être la pression trop forte ? Non ?
Merci pour vos réponses.
J'ai le même problème mais comme cricket030 en hiver il n'y a aucun bruit ce qui infirme le pincement.
Ce pourrait être la pression trop forte ? Non ?
Merci pour vos réponses.
07 novembre 2014 à 11:44
Problème bruit climatiseur 12
Invité

Bruit en mode chauffe climatisation Kaysun Suite DC Inverter
Invité

Bonjour,
Pareil en mode chaud uniquement et parfait en froid.
Donc ce n'est pas un pincement !
Des idées ?
Ce bruit de bouilloire qui siffle est pas super super et très entêtant.
Merci pour vos réponses.
Pareil en mode chaud uniquement et parfait en froid.
Donc ce n'est pas un pincement !
Des idées ?
Ce bruit de bouilloire qui siffle est pas super super et très entêtant.
Merci pour vos réponses.
30 novembre 2014 à 10:08
Problème bruit climatiseur 13
Invité

Bruit en mode chauffe climatisation Kaysun Suite DC Inverter
Invité

Bonjour.
J'ai exactement le même problème mais en mode froid uniquement.
Je pense que c'est un problème d'électrovanne ou de détendeur donc un problème mécanique à l'intérieur de l'unité externe.
J'ai exactement le même problème mais en mode froid uniquement.
Je pense que c'est un problème d'électrovanne ou de détendeur donc un problème mécanique à l'intérieur de l'unité externe.
21 mai 2015 à 16:43
Problème bruit climatiseur 14
Invité

Bruit en mode chauffe climatisation Kaysun Suite DC Inverter
Invité

Les unités inverter ont besoin de 5m de liaison cuivre mini entre l'unité intérieure et extérieure pour le détente du gaz, si cette distance n'est pas respectée... ça siffle en mode chaud... donc les "pro" qui installent des clims en dos à dos, il faut qu'il change de métier !!!
15 octobre 2015 à 22:14
Problème bruit climatiseur 15
Invité

Bruit en mode chauffe climatisation Kaysun Suite DC Inverter
Invité

Respecter toujours la distance mini entre l’unité extérieure et l'unité intérieure.
Voir les docs du constructeur.
Je mets toujours un minimum de 5 mètres entre les deux sans pincements des tuyaux évidemment.
Jamais de soucis.
Voir les docs du constructeur.
Je mets toujours un minimum de 5 mètres entre les deux sans pincements des tuyaux évidemment.
Jamais de soucis.
19 janvier 2016 à 10:21
Problème bruit climatiseur 16
Invité

Bruit en mode chauffe climatisation Kaysun Suite DC Inverter
Invité

Même problème.
Quelqu'un a t-il trouvé la solution ?
Merci.
Quelqu'un a t-il trouvé la solution ?
Merci.
14 décembre 2016 à 19:21
Problème bruit climatiseur 17
Bruit en mode chauffe climatisation Kaysun Suite DC Inverter
Bonjour,
Je relance à mon tour car la réponse m’intéresse.
Il semblerait que votre bruit "de bouilloire" corresponde à celui que j'ai enregistré, question 4251 réponse 37 :
Question démarrage compresseur pompe à chaleur Sur un de mes monosplits qui, par ailleurs, givre souvent.
Je relance à mon tour car la réponse m’intéresse.
Il semblerait que votre bruit "de bouilloire" corresponde à celui que j'ai enregistré, question 4251 réponse 37 :
Question démarrage compresseur pompe à chaleur Sur un de mes monosplits qui, par ailleurs, givre souvent.
14 novembre 2017 à 13:27
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 2. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 3. Dépannage carte électronique climatisation inverter
- N°2421 : Bonjour à tous. Problème sur carte voir schéma. Le ventilateur extérieur ne fonctionne pas, aucune de fuite de gaz, les sondes intérieures sont OK, les sondes du groupes OK, à noter que le schéma carte correspond aussi...
- 4. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
- 5. Problème clim Zenith ne chauffe pas affiche erreur E8
- N°2190 : Bonjour à tous, Je me tourne vers vos compétences car après avoir lu beaucoup de choses sur le net je me retrouve sans réelle réponse et issue à mon problème. J'ai une clim Zenith réversible 3590W, elle fonctionne très...
- 6. Climatiseur inverter Airton en mode chauffage ventilateur extérieur ne tourne plus
- N°1794 : Bonjour, J'ai un climatiseur Airton inverter, installé depuis 2009, le ventilateur extérieur ne tourne pas, beaucoup de givre, l'ensemble fonctionne, pas de code défaut, moins d'air chaud !! Problème ventilateur ? Sonde ?...
- 7. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
- 8. Clim Inverter Zenith ZN 35 3A Erreur F1
- N°6146 : Bonjour, J'ai besoin d'aide pour ce problème. J'ai lu beaucoup de questions, mais je ne trouve pas la solution. Le Clim était en service pour plus de 2 ans. Après Erreur F1, elle s’est arrêtée pour plus 1 an. Avec des...
- 9. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 10. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
- N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite