Bruit détente gaz dans unité Daikin FTXS
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
5233
Question Forum Climatisation : Bruit détente gaz dans unité Daikin FTXS
Bonjour,
Je possède une installation multisplit composée d'un groupe 3MXS52 et deux unités FTXS20 Daikin.
En froid l'installation ne fait pas de bruit.
Mais il a fallu tout de même augmenter la longueur de la ligne cuivre à 4 m pour chaque unité, pour éviter un bruit de circulation du fluide.
Par contre en mode chauffage on entend très nettement le bruit de détente du gaz dans les unités intérieures.
Quand l'une ou l'autre des unités démarre cela fait comme un bruit d'eau dans une canalisation ou encore le bruit d'un WC qui se remplit.
Le bruit peut persister tout le temps du cycle de chauffe d'une unité.
D'après l'installateur il n'y a pas grand chose qu'on puisse faire à part monter un silencieux (muffler) sur les lignes, sans garantie que cela fonctionne.
Auriez-vous un retour d'expérience sur le montage d'un silencieux (muffler). Est-ce que cela fonctionne ?
Y a-t-il d'autres choses à considérer pour résoudre ce problème: rallonger encore la ligne cuivre ? Problème du groupe ou des unités ? Autre chose ?
Je possède aussi une autre installation avec un groupe 3MXS68 et 2 Emura 35k, 8m de lignes : aucun problème. Tout est silencieux en chaud ou en froid.
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement.
Frédéric
Je possède une installation multisplit composée d'un groupe 3MXS52 et deux unités FTXS20 Daikin.
En froid l'installation ne fait pas de bruit.
Mais il a fallu tout de même augmenter la longueur de la ligne cuivre à 4 m pour chaque unité, pour éviter un bruit de circulation du fluide.
Par contre en mode chauffage on entend très nettement le bruit de détente du gaz dans les unités intérieures.
Quand l'une ou l'autre des unités démarre cela fait comme un bruit d'eau dans une canalisation ou encore le bruit d'un WC qui se remplit.
Le bruit peut persister tout le temps du cycle de chauffe d'une unité.
D'après l'installateur il n'y a pas grand chose qu'on puisse faire à part monter un silencieux (muffler) sur les lignes, sans garantie que cela fonctionne.
Auriez-vous un retour d'expérience sur le montage d'un silencieux (muffler). Est-ce que cela fonctionne ?
Y a-t-il d'autres choses à considérer pour résoudre ce problème: rallonger encore la ligne cuivre ? Problème du groupe ou des unités ? Autre chose ?
Je possède aussi une autre installation avec un groupe 3MXS68 et 2 Emura 35k, 8m de lignes : aucun problème. Tout est silencieux en chaud ou en froid.
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement.
Frédéric
23 février 2019 à 14:27
Réponse 1 forum climatisation bricovideo
Bruit détente gaz dans unité Daikin FTXS
Bonjour.
Un muffler ne sert que sur une grosse installation, pas la vôtre.
Une question, votre installation date de quand ?
Qui l'a mise ne service ?
En fonction de cela, la réponse pourrait être différente.
Citation :C'est une installation neuve effectuée par vous-même ?
Mais il a fallu tout de même augmenter la longueur de la ligne cuivre à 4 m pour chaque unité, pour éviter un bruit de circulation du fluide.
Un muffler ne sert que sur une grosse installation, pas la vôtre.
Une question, votre installation date de quand ?
Qui l'a mise ne service ?
En fonction de cela, la réponse pourrait être différente.
23 février 2019 à 19:08
Réponse 2 forum climatisation bricovideo
Bruit détente gaz dans unité Daikin FTXS
Bonsoir,
L'installation et la mise en service (en froid) ont été réalisées par un professionnel en avril 2018.
Lors de la première mise en route (en froid) j'ai constaté un bruit de fluide gênant sur les tubes.
Ces tubes étaient apparents et encastrés dans le doublage du mur.
Les unités sont montées sur un coffre en bois de volet roulant (j'ai par la suite rebouché en faisant une isolation phonique).
Pour solutionner ce problème donc l'installateur a rallongé la ligne à 4m (Daikin préconise 3 m au minimum).
Après rebouchage et isolation plus aucun bruit en froid.
La mauvaise surprise a été l'utilisation en mode chaud pour la première fois il y a quelques semaines avec ce bruit de détente de gaz dans l'unité (pas de bruit provenant du mur).
Je pensais pouvoir m'y habituer ou que ça allait s'atténuer avec le temps, mais non.
A part le la solution du muffler l'installateur ne me propose rien d'autres.
D'après lui ça serait un problème assez classique pour lequel on ne pourrait pas faire grand chose (à part tenter le muffler).
Cette perspective ne m'enchante pas du tout.
Cordialement.
Frédéric
L'installation et la mise en service (en froid) ont été réalisées par un professionnel en avril 2018.
Lors de la première mise en route (en froid) j'ai constaté un bruit de fluide gênant sur les tubes.
Ces tubes étaient apparents et encastrés dans le doublage du mur.
Les unités sont montées sur un coffre en bois de volet roulant (j'ai par la suite rebouché en faisant une isolation phonique).
Pour solutionner ce problème donc l'installateur a rallongé la ligne à 4m (Daikin préconise 3 m au minimum).
Après rebouchage et isolation plus aucun bruit en froid.
La mauvaise surprise a été l'utilisation en mode chaud pour la première fois il y a quelques semaines avec ce bruit de détente de gaz dans l'unité (pas de bruit provenant du mur).
Je pensais pouvoir m'y habituer ou que ça allait s'atténuer avec le temps, mais non.
A part le la solution du muffler l'installateur ne me propose rien d'autres.
D'après lui ça serait un problème assez classique pour lequel on ne pourrait pas faire grand chose (à part tenter le muffler).
Cette perspective ne m'enchante pas du tout.
Cordialement.
Frédéric
23 février 2019 à 19:57
Réponse 3 forum climatisation bricovideo
Bruit détente gaz dans unité Daikin FTXS
Bonjour.
Donc le problème est autre.
Manque de charge, un complément est peut-être nécessaire, un tube plié ou vrillé, créant un bruit de passage de fluide.
Les bruits étant plus conséquents en chaud plutôt qu'en froid, les pression étant plus importantes, je verrais bien un manque de charge. A vérifier.
Étant sous garantie de mise en service rappeler la société qui vous a mis en route votre installation. Avant avril 2019 bien sûr.
Citation :Non, c'est n'importe quoi, on ne met pas ce genre de silencieux sur ce type d'installation. Et ne résoudra rien du tout, à votre problème.
D'après lui ça serait un problème assez classique pour lequel on ne pourrait pas faire grand chose (à part tenter le muffler).
Donc le problème est autre.
Manque de charge, un complément est peut-être nécessaire, un tube plié ou vrillé, créant un bruit de passage de fluide.
Les bruits étant plus conséquents en chaud plutôt qu'en froid, les pression étant plus importantes, je verrais bien un manque de charge. A vérifier.
Étant sous garantie de mise en service rappeler la société qui vous a mis en route votre installation. Avant avril 2019 bien sûr.
24 février 2019 à 18:13
Réponse 4 forum climatisation bricovideo
Bruit détente gaz dans unité Daikin FTXS
Bonsoir.
Votre groupe a déjà un muffler d'origine.
S'assurer que celui-ci n'est pas déformé, que la tuyauterie ne soit pas pincée ou pliée quelque part.
Ce qui me chiffonne c'est que vous dîtes "bruit de détente de gaz".
Or en mode chaud le gaz se détend dans le groupe.
Question, le bruit est-il perceptible sur les Unités qui ne sont pas en demande ? Ou sur toutes les Unités ?
Cordialement.
Votre groupe a déjà un muffler d'origine.
S'assurer que celui-ci n'est pas déformé, que la tuyauterie ne soit pas pincée ou pliée quelque part.
Ce qui me chiffonne c'est que vous dîtes "bruit de détente de gaz".
Or en mode chaud le gaz se détend dans le groupe.
Question, le bruit est-il perceptible sur les Unités qui ne sont pas en demande ? Ou sur toutes les Unités ?
Cordialement.
24 février 2019 à 22:11
Réponse 5 forum climatisation bricovideo
Bruit détente gaz dans unité Daikin FTXS
Bonjour,
Merci pour vos réponses.
Le bruit est provient de l'unité lorsqu'elle fonctionne et il couvre le bruit de la volute (en vitesse mini).
En général l'unité démarre silencieusement quelques seconde puis ce bruit arrive, il ressemble à une ouverture de vanne et à l’écoulement d'un fluide (un "psschiiiiit" continu). Au cours du cycle le bruit diminue un peu et se stabilise en restant gênant, des fois il s'arrête et revient au cours du même cycle. À la fin du cycle de chauffe on entend comme une vanne qui se ferme et l'unité s'arrête.
En froid cela fonctionnait sans aucun bruit.
Concernant la ligne, elle n'est pas pincée d'après ce que j'ai vu. Mais elle fait une sorte de boucle intentionnelle pour rajouter de la longueur (30 cm de diamètre) dans le coffre du volet roulant, pour la première unité (les 2 unités ont la même longueur de tube).
Derrière le groupe il y a une grande boucle de 1.5 m de tube.
Je peux faire revenir mon installateur. S'il tient à installer ce muffler, cela peut-il avoir une quelconque conséquence négative pour mon installation, à part le fait que cela n’améliorera rien ?
Au passage je lui demanderais de vérifier la charge.
Cordialement.
Merci pour vos réponses.
Le bruit est provient de l'unité lorsqu'elle fonctionne et il couvre le bruit de la volute (en vitesse mini).
En général l'unité démarre silencieusement quelques seconde puis ce bruit arrive, il ressemble à une ouverture de vanne et à l’écoulement d'un fluide (un "psschiiiiit" continu). Au cours du cycle le bruit diminue un peu et se stabilise en restant gênant, des fois il s'arrête et revient au cours du même cycle. À la fin du cycle de chauffe on entend comme une vanne qui se ferme et l'unité s'arrête.
En froid cela fonctionnait sans aucun bruit.
Concernant la ligne, elle n'est pas pincée d'après ce que j'ai vu. Mais elle fait une sorte de boucle intentionnelle pour rajouter de la longueur (30 cm de diamètre) dans le coffre du volet roulant, pour la première unité (les 2 unités ont la même longueur de tube).
Derrière le groupe il y a une grande boucle de 1.5 m de tube.
Je peux faire revenir mon installateur. S'il tient à installer ce muffler, cela peut-il avoir une quelconque conséquence négative pour mon installation, à part le fait que cela n’améliorera rien ?
Au passage je lui demanderais de vérifier la charge.
Cordialement.
25 février 2019 à 08:04
Réponse 6 forum climatisation bricovideo
Invité

Bruit détente gaz dans unité Daikin FTXS
Invité

Re,
Cela ressemble à un débit "vitesse" de fluide inapproprié.
La boucle est-elle horizontale ou verticale ?
Dites à votre installateur qu'il vérifie les détendeurs, les isoler si ce n'est pas déjà fait ainsi que les sondes.
Cordialement.
Cela ressemble à un débit "vitesse" de fluide inapproprié.
La boucle est-elle horizontale ou verticale ?
Dites à votre installateur qu'il vérifie les détendeurs, les isoler si ce n'est pas déjà fait ainsi que les sondes.
Cordialement.
25 février 2019 à 10:36
Réponse 7 forum climatisation bricovideo
Invité

Bruit détente gaz dans unité Daikin FTXS
Invité

La boucle derrière le groupe est horizontale.
La petite boucle dans le coffre du volet est aussi horizontale.
Cordialement.
La petite boucle dans le coffre du volet est aussi horizontale.
Cordialement.
25 février 2019 à 11:13
Réponse 8 forum climatisation bricovideo
Bruit détente gaz dans unité Daikin FTXS
Bonjour.
Perso, je n'ai jamais effectué de boucle sur ce type d'installation.
Pour moi tube pincé ou vrillé ?
Perso, je n'ai jamais effectué de boucle sur ce type d'installation.
Pour moi tube pincé ou vrillé ?
25 février 2019 à 20:39
Réponse 9 forum climatisation bricovideo
Bruit détente gaz dans unité Daikin FTXS
Si c'était un problème de tube je devrais pas avoir le même symptôme en froid ? (ce qui n'est pas le cas).
La boucle derrière le groupe est grande et a l'air OK.
Celle dans le coffre du volet (une sorte de demi boucle en fait) est sur les tubes qui relient une seule des deux unités et j'ai les mêmes bruits sur les 2 unités.
Cordialement.
La boucle derrière le groupe est grande et a l'air OK.
Celle dans le coffre du volet (une sorte de demi boucle en fait) est sur les tubes qui relient une seule des deux unités et j'ai les mêmes bruits sur les 2 unités.
Cordialement.
26 février 2019 à 07:37
Réponse 10 forum climatisation bricovideo
Bruit détente gaz dans unité Daikin FTXS
Bonsoir.
C'est OK pour celle du groupe à l'horizontal mais l'UI ne doit pas avoir ni de boucle ni de demi boucle (demi = siphon = problème).
Lorsque vous parlez du coffre de volets, vous entendez quoi par là ?
Est-ce le cache de l'UI ?
A moins qu'il ne s'agisse de volet de fenêtre ?
Quoiqu'il en soit il ne devrait pas y avoir de boucle/demi/quart de boucle avant l'UI.
Si c'est le cas il doit supprimer cela, le bruit s'arrêtera et d'autres problèmes futurs avec.
Cordialement.
C'est OK pour celle du groupe à l'horizontal mais l'UI ne doit pas avoir ni de boucle ni de demi boucle (demi = siphon = problème).
Lorsque vous parlez du coffre de volets, vous entendez quoi par là ?
Est-ce le cache de l'UI ?
A moins qu'il ne s'agisse de volet de fenêtre ?
Quoiqu'il en soit il ne devrait pas y avoir de boucle/demi/quart de boucle avant l'UI.
Si c'est le cas il doit supprimer cela, le bruit s'arrêtera et d'autres problèmes futurs avec.
Cordialement.
26 février 2019 à 20:24
Réponse 11 forum climatisation bricovideo
Bruit détente gaz dans unité Daikin FTXS
Re,
Pas besoin de le faire revenir pour installer un muffler. Votre groupe en est déjà équipé d'office.
Par contre qu'il jette un coup d’œil sur ce dernier car il arrive qu'il soit déformé.
P. S. : une explication ou une photo s'impose pour être certain que nous comprenons l'histoire de la demi boucle avant l'UI.
Cordialement.
Pas besoin de le faire revenir pour installer un muffler. Votre groupe en est déjà équipé d'office.
Par contre qu'il jette un coup d’œil sur ce dernier car il arrive qu'il soit déformé.
P. S. : une explication ou une photo s'impose pour être certain que nous comprenons l'histoire de la demi boucle avant l'UI.
Cordialement.
26 février 2019 à 20:28
Réponse 12 forum climatisation bricovideo
Bruit détente gaz dans unité Daikin FTXS
Bonjour.
Ah bon! je ne savait pas que Daikin ou autres constructeurs, installaient un muffler sur tout ces groupes, mème dans les VRV il y en a pas? mais bon admettons.
Je le redis on ne fait pas de boucle sur ce type d'installation.
Ah bon! je ne savait pas que Daikin ou autres constructeurs, installaient un muffler sur tout ces groupes, mème dans les VRV il y en a pas? mais bon admettons.
Je le redis on ne fait pas de boucle sur ce type d'installation.
27 février 2019 à 18:48
Réponse 13 forum climatisation bricovideo
Invité

Bruit détente gaz dans unité Daikin FTXS
Invité

Re-Bonjour
Merci encore pour votre aide.
Je faire mon max pour faire une photo (ou dessin + photo) qui montre le cheminement des cuivres jusqu'au coffre du volet (et dans le coffre).
Cela éclaircira comment est fait l’installation. Mais je vais essayer quand même de la décrire :
Ce coffre n'est pas le cache de L'UI. les chambres possèdent un volet roulant qui se trouve derrière un coffre en bois à l’intérieur, d’environ 22 cm sur 30 cm de côté. Il est au plafond et fais la largeur de la pièce. Donc à droite et à gauche de la fenêtre il y a la place dans le coffre pour passer les tube cuivres et condensat et donc la place poser l’UI sur le coffre (même si l’UI n’est qu’a 4cm du plafond). Les chambres avec les UIs sont l’une a coté de l’autre et en quelque sorte le coffre se prolonge d’une chambre à l’autre mais séparé par la cloison.
Dans la chambre la plus proche du groupe, celles ou sont encastrés verticalement les tubes dans le mur, à côté de la fenêtre, et qui ressortent dans le coffre, et bien les tubes qui relie l’UI dans cette chambre font une boucle dans le coffre. Les tubes pour l’autre UI ne font pas de boucle et traverse la cloison dans le coffre pour relier l’unité dans l’autre chambre. A priori cela a été fait pour avoir la même longueur de tube pour les 2 UIs. Visuellement (et au touché) je n’avais pas constaté de pincement de tube. J’ai pas la suite refermé et isolés ces coffres.
Les 2 unités font le même bruit et avec le même intensité en mode chaud (celle avec boucle et celle sans boucle).
Et ce bruit ne ressort pas du coffre ou du mur (les 2 étant isole phoniquement). Il ressort de l’intérieur de l’unité. (J’imagine que sans isolation ou avec les tubes a l’air je l’entendrais dans toute la ligne (pense)).
En froid pas de bruit. Mais juste après l’installation, lorsque les tubes était à l’air et avant rebouchage et isolation de la cloison, on entendait nettement la circulation du fluide et des espèces de bruit bizarre au démarrage du groupe qui se répercutait par résonance dans le tubes, à l’intérieur (on les entend toujours a l’extérieur, au départ du groupe). Les tubes on était rallongés derrière le groupe pour avoir 4 a 4.3 m et plus aucune souci (en froid).
Cordialement.
Fred
Merci encore pour votre aide.
Je faire mon max pour faire une photo (ou dessin + photo) qui montre le cheminement des cuivres jusqu'au coffre du volet (et dans le coffre).
Cela éclaircira comment est fait l’installation. Mais je vais essayer quand même de la décrire :
Ce coffre n'est pas le cache de L'UI. les chambres possèdent un volet roulant qui se trouve derrière un coffre en bois à l’intérieur, d’environ 22 cm sur 30 cm de côté. Il est au plafond et fais la largeur de la pièce. Donc à droite et à gauche de la fenêtre il y a la place dans le coffre pour passer les tube cuivres et condensat et donc la place poser l’UI sur le coffre (même si l’UI n’est qu’a 4cm du plafond). Les chambres avec les UIs sont l’une a coté de l’autre et en quelque sorte le coffre se prolonge d’une chambre à l’autre mais séparé par la cloison.
Dans la chambre la plus proche du groupe, celles ou sont encastrés verticalement les tubes dans le mur, à côté de la fenêtre, et qui ressortent dans le coffre, et bien les tubes qui relie l’UI dans cette chambre font une boucle dans le coffre. Les tubes pour l’autre UI ne font pas de boucle et traverse la cloison dans le coffre pour relier l’unité dans l’autre chambre. A priori cela a été fait pour avoir la même longueur de tube pour les 2 UIs. Visuellement (et au touché) je n’avais pas constaté de pincement de tube. J’ai pas la suite refermé et isolés ces coffres.
Les 2 unités font le même bruit et avec le même intensité en mode chaud (celle avec boucle et celle sans boucle).
Et ce bruit ne ressort pas du coffre ou du mur (les 2 étant isole phoniquement). Il ressort de l’intérieur de l’unité. (J’imagine que sans isolation ou avec les tubes a l’air je l’entendrais dans toute la ligne (pense)).
En froid pas de bruit. Mais juste après l’installation, lorsque les tubes était à l’air et avant rebouchage et isolation de la cloison, on entendait nettement la circulation du fluide et des espèces de bruit bizarre au démarrage du groupe qui se répercutait par résonance dans le tubes, à l’intérieur (on les entend toujours a l’extérieur, au départ du groupe). Les tubes on était rallongés derrière le groupe pour avoir 4 a 4.3 m et plus aucune souci (en froid).
Cordialement.
Fred
27 février 2019 à 11:48
Réponse 14 forum climatisation bricovideo
Bruit détente gaz dans unité Daikin FTXS
Bonjour à toutes et à tous.
PL, je vous ai fait une réponse sur le muffler mais il faut voir la question 5234.
Si vous ne pouvez pas faire de photo au moins un croquis à main levée si possible.
En appuyant sur les liaisons frigorifiques le bruit diminue t'il ?
Cordialement.
PL, je vous ai fait une réponse sur le muffler mais il faut voir la question 5234.
Si vous ne pouvez pas faire de photo au moins un croquis à main levée si possible.
En appuyant sur les liaisons frigorifiques le bruit diminue t'il ?
Cordialement.
28 février 2019 à 06:50
Réponse 15 forum climatisation bricovideo
Bruit détente gaz dans unité Daikin FTXS
Bonjour.
Voici les photos (j'ai fait au mieux).
Une photo de la Chambre 1 avec cheminement de la ligne dessiné en bleu. Le groupe est juste derrière.
Une photo de la chambre 2 avec coffre ouvert avec la ligne qui vient de la chambre 1 (refermé depuis).
Et enfin une photo de la boucle derrière le groupe.
Cordialement.
Fred
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Voici les photos (j'ai fait au mieux).
Une photo de la Chambre 1 avec cheminement de la ligne dessiné en bleu. Le groupe est juste derrière.
Une photo de la chambre 2 avec coffre ouvert avec la ligne qui vient de la chambre 1 (refermé depuis).
Et enfin une photo de la boucle derrière le groupe.
Cordialement.
Fred
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



03 mars 2019 à 10:30
Réponse 16 forum climatisation bricovideo
Bruit détente gaz dans unité Daikin FTXS
Bonjour à toutes et à tous.
Sur la première photo et si c'est représentatif de la réalité, on a une succession de demi boucle en sens inversé.
En mode chaud ça ne peut que générer du bruit.
C'est comme si vous vouliez garder une vitesse élevée sachant que vous allez aborder une succession de chicanes et virage serrés. Dans la réalité vos allez faire des tonneaux mais ici on va dire que le circuit vous maintient dans la trajectoire.
Du coup le peux vont faire du bruit et là voiture sera secouée.
C'est en gros ce qui se passe dans votre circuit frigorifique.
Pas de souci pour les boucles à l extérieur mais pour l unité intérieur ça ne le fait pas du tout.
Cordialement
Sur la première photo et si c'est représentatif de la réalité, on a une succession de demi boucle en sens inversé.
En mode chaud ça ne peut que générer du bruit.
C'est comme si vous vouliez garder une vitesse élevée sachant que vous allez aborder une succession de chicanes et virage serrés. Dans la réalité vos allez faire des tonneaux mais ici on va dire que le circuit vous maintient dans la trajectoire.
Du coup le peux vont faire du bruit et là voiture sera secouée.
C'est en gros ce qui se passe dans votre circuit frigorifique.
Pas de souci pour les boucles à l extérieur mais pour l unité intérieur ça ne le fait pas du tout.
Cordialement
06 mars 2019 à 07:15
Réponse 17 forum climatisation bricovideo
Bruit détente gaz dans unité Daikin FTXS
Re
Je voulais dire : les pneus vont faire du bruit etc .
Cordialement
Je voulais dire : les pneus vont faire du bruit etc .
Cordialement
06 mars 2019 à 12:43
Réponse 18 forum climatisation bricovideo
Bruit détente gaz dans unité Daikin FTXS
Bonjour.
J’ai une installation avec du matériel similaire en Daikin et le bruit que vous décrivez est identique à ce qui se passe sur 1 de mes 4 splits FTXS20K.
Le split est au 2ème étage (donc éloigné du groupe extérieur de 2 étages) et un bruit de « ruissellement » ou comme un vieux robinet d’eau pas complètement fermé apparait au bout de 20/30 secondes en chaud ou en froid.
Ce bruit varie, parfois se stabilise, augmente ou diminue...mais demeure....
Mon installateur reste perplexe et ne sait que faire.
Sur cet emplacement j’ai d’abord eu un split qui à la mise en service faisait un bruit mécanique de roulement (même sans climatisation, juste en ventilation).
Volute et roulements changés n’ont pas fait diminuer ce premier bruit.
Mon installateur a alors remplacé le split complet.
C’est alors que ce nouveau bruit de "ruissellement" est apparu...on est désemparé !
Si quelqu'un à déjà eu ce problème, je suis preneur de toute suggestion.
Merci.
J’ai une installation avec du matériel similaire en Daikin et le bruit que vous décrivez est identique à ce qui se passe sur 1 de mes 4 splits FTXS20K.
Le split est au 2ème étage (donc éloigné du groupe extérieur de 2 étages) et un bruit de « ruissellement » ou comme un vieux robinet d’eau pas complètement fermé apparait au bout de 20/30 secondes en chaud ou en froid.
Ce bruit varie, parfois se stabilise, augmente ou diminue...mais demeure....
Mon installateur reste perplexe et ne sait que faire.
Sur cet emplacement j’ai d’abord eu un split qui à la mise en service faisait un bruit mécanique de roulement (même sans climatisation, juste en ventilation).
Volute et roulements changés n’ont pas fait diminuer ce premier bruit.
Mon installateur a alors remplacé le split complet.
C’est alors que ce nouveau bruit de "ruissellement" est apparu...on est désemparé !
Si quelqu'un à déjà eu ce problème, je suis preneur de toute suggestion.
Merci.
27 juin 2019 à 05:42
Réponse 19 forum climatisation bricovideo
Invité

Bruit détente gaz dans unité Daikin FTXS
Invité

Bonjour.
Le silencieux ne changera rien. Il faut vérifier si les vannes sont ouvertes ensuite récupérer le gaz et voir si vous avez la bonne charge.
Le silencieux ne changera rien. Il faut vérifier si les vannes sont ouvertes ensuite récupérer le gaz et voir si vous avez la bonne charge.
15 novembre 2019 à 22:24
Réponse 20 forum climatisation bricovideo
Bruit détente gaz dans unité Daikin FTXS
Bonjour,
Exactement le même problème, 6 unités intérieures branchées sur un groupe, installation date de 6 ans environ depuis 1 an, on entend ce bruit de gaz qui ressemble à de l'eau qui glougloute surtout en chaud (mi saison), un réparateur Daikin est passé pour des réglages qui n'ont strictement rien fait, le problème c'est que tout ce système est monté dans un hôtel, les clients se plaignent et personne ne trouve, au secours !!
Exactement le même problème, 6 unités intérieures branchées sur un groupe, installation date de 6 ans environ depuis 1 an, on entend ce bruit de gaz qui ressemble à de l'eau qui glougloute surtout en chaud (mi saison), un réparateur Daikin est passé pour des réglages qui n'ont strictement rien fait, le problème c'est que tout ce système est monté dans un hôtel, les clients se plaignent et personne ne trouve, au secours !!
12 avril 2022 à 18:19
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Bruit anormal sur unité FTXS Daikin
- N°4896 : Bonjour. Je possède une installation Daikin multisplit composée de deux unités intérieures FTXS20 et un groupe 3MXS52 Une des unités intérieures a tendance à faire un bruit extrêmement pénible (d'autant plus que c'est...
- 2. Bruit avant chaque expulsion d'air unité intérieure Daikin FVXS50
- N°1808 : Bonjour, J'ai depuis quelques jours, un bruit du genre "cccrrrr" avant chaque expulsion d'air de mon unité intérieure Daikin FVXS50. Aucun code d'erreur sur la télécommande, le ventilateur tourne et ne fait pas de bruit...
- 3. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 4. Bruit aigu unité extérieure DAIKIN 4mxs 80 de Décembre 2011
- N°2313 : Bonjour, Mon unité extérieure DAIKIN 4 MXS80 fait un bruit assez fort, que l'on entend à 50 mètres, qui ressemble à celui d'une pompe d'épuisement. J'ai démonté la grille protégeant les pales du ventilateur, puis j'ai...
- 5. Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin
- N°632 : Bonjour, J'ai fait installer en mars 2007 une climatisation réversible Daikin qui se compose de : 1 unité extérieure 4 MXS80E associée à 1 FTX50D2V et 3 FTXSD3V. Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid,...
- 6. Recherche unité intérieure Daikin FTXS 50 BVMB
- N°2720 : Bonjour. Je suis à la recherche d'une unité intérieure FTXS 50 BVMB J'ai chez moi une 35 BV mais ça manque de puissance, mon unité extérieure est assez puissante, je sais qu'il y aura des modifications au niveau des...
- 7. Bruit sur unité extérieure DAIKIN 5MX90E
- N°3151 : Bonjour. J'ai une unité extérieure DAIKIN 5MX90E Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid, par contre le moteur du ventilateur sur l'unité extérieure émet un sifflement gênant. Peut-on changer les...
- 8. Bruit de craquement plastique unité intérieure Mitsubishi MSZ-FH35VE
- N°3063 : Bonjour à tous, Mon unité intérieure fait des bruits de plastique qui "craquent" probablement dus à la dilatation, c'est très désagréable durant la soirée, l'unité étant placée dans le salon. Pour résumer, après...
- 9. Bruit de détente de gaz split unité intérieure Mitsubishi
- N°1205 : Mon unité intérieure Mitsubishi que je viens de poser et que je croyais très silencieuse fait beaucoup de bruit un peu comme un sèche-cheveux lorsqu'elle chauffe d'après mon revendeur, c'est normal c'est la détente du gaz mais...
- 10. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite