Bonjour.

Pouvez-vous me dire où se trouve la thermistance de tuyau de refoulement sur l'unité extérieure Daikin ?
Merci.
24 février 2019 à 07:44
Réponse 1 forum climatisation Bricovideo

Recherche sonde unité extérieure clim Daikin

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonjour,
Ça dépend du modèle et de l'année de fabrication.
En général chez Daikin, elle est située dans un doigt de gant sur le muffler.
En suivant le refoulement du compresseur vous le trouverez au dessus du compresseur.
C'est un cylindre aussi gros et long qu'une grande tasse à café.
Cordialement.
24 février 2019 à 11:34
Réponse 2 forum climatisation Bricovideo

Recherche sonde unité extérieure clim Daikin

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Ben sur le tube de refoulement compresseur. Mais avec la référence nous pourrions éventuellement vous aider un peu plus.
24 février 2019 à 17:59
Réponse 3 forum climatisation Bricovideo

Recherche sonde unité extérieure clim Daikin

Fredu33
Membre inscrit
Fredu33
4 messages
Merci pour votre aide, la référence du groupe extérieur est 5MXS90E7V3B1.
26 février 2019 à 20:39
Réponse 4 forum climatisation Bricovideo

Recherche sonde unité extérieure clim Daikin

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour. adelclim, il faudrait me dire ce que vous entendez par muffler? Un silencieux oui.
Normalement sur le connecteur S 90 de la carte qui est numéroté de 1 à 6 , il y a 3 sondes celle du refoulement 5-6 (R1T) celle qui vous concerne, condenseur 3-4 (R2T) , et sonde extérieur 1-2 (R3T), c'est un seul connecteur, donc il faut changer ces 3 sondes.
Il faut savoir que en règle générale, tous les constructeurs préconisent les remplacement de ces sondes tous les 5 ans. Et il faut savoir aussi qu'en tant que tech et par expérience , si cette sonde montre des faiblesses, il faudrait voir à vérifier les températures de soufflage en froid et en chaud pour peut être un manque de gaz? Ce serait juste un contrôle.
27 février 2019 à 19:22
Réponse 5 forum climatisation Bricovideo

Recherche sonde unité extérieure clim Daikin

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonsoir PL
Oui un muffler est un silencieux qui s'installe sur le refoulement du compresseur.
NB : A ne pas confondre avec l'anaconda.
Anaconda = anti vibration. Protège contre la casse du circuit frigo. Il est plus présent en réfrigération, groupe de grande moyenne et grande puissance, groupe à eau glacée etc.
Muffler = anti bruit absorbé et diminue le bruit du fluide surtout lorsqu il y a variation de débit : inverter, VRV, DRV etc .
Il n'ont pas la même forme et peuvent être montés en série.
L'anaconda en premier puis le muffler après.
L'anaconda je pense que vous connaissez.
Le muffler vous l avez sûrement vue pleine de fois sans y prêter attention peut être.
On peut facilement le prendre pour un gros déshydrateur "cigare" il a une forme cylindrique en cuivre, à l intérieur soit il y a des chicanes soit des passages par des sorte de tamis qui freinent la vitesse du fluide .
Le fait qu' il soit exagérément gros par rapport au diamètre du refoulement fait chuter pression/vitesse du gaz.
Ce qui fait de lui un élément incontournable dans des systèmes à forte variation de fréquence.
Cordialement
28 février 2019 à 00:13
Réponse 6 forum climatisation Bricovideo

Recherche sonde unité extérieure clim Daikin

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour. OK, merci adelclim, j'ai trouvé sur les schémas/plans, effectivement il y a des "silencieux".
28 février 2019 à 21:48
Réponse 7 forum climatisation Bricovideo

Recherche sonde unité extérieure clim Daikin

Fredu33
Membre inscrit
Fredu33
4 messages
C'est OK je l'ai trouvée.
J'avais un souci de mise en sécurité, le technicien qui a changé mon compresseur ne l'avait pas reclipsée elle se baladait.
Merci de votre aide.
Juste une petite question. Quel est exactement son rôle ?
04 mars 2019 à 20:53
Réponse 8 forum climatisation Bricovideo

Recherche sonde unité extérieure clim Daikin

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Elle a un double rôle : régulation et sécurité.
C'est grâce à ses infos (si y a pas de capteur de pression " transducteur") que la carte va gérer, entre autres, la fréquence du compresseur, l'ouverture des détendeurs, les ventilateurs du groupe etc.
Elle sert de sécurité afin de préserver le compresseur contre d'éventuelles surchauffe .
Le fait qu'elle ait été mal placée ou pas placée du tout influe directement sur le fonctionnement du compresseur.
en cas absence des transducteurs, la carte fera grimper le compresseur dans les tours afin d'atteindre une température de refoulement correcte. Cette sonde étant a la température ambiante et voyant que ses infos ne change pas ou bout d'un certain temps la carte arrêtera le compresseur pour défaut température inadéquate.
Cordialement.
06 mars 2019 à 07:05
Réponse 9 forum climatisation Bricovideo

Recherche sonde unité extérieure clim Daikin

Fredu33
Membre inscrit
Fredu33
4 messages
Ok merci pour l'explication
06 mars 2019 à 13:03
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B
    N°4247 : Bonjour à toutes et tous, Je fais appel à toutes les bonnes volontés pour trouver le schéma fluidique de mon groupe extérieur Daikin RZQ 125 B8W1B en 400V. Numéro de série : 160 04 66 Je suis en panne avec ma PAC depuis...
  • 2. Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin
    N°632 : Bonjour, J'ai fait installer en mars 2007 une climatisation réversible Daikin qui se compose de : 1 unité extérieure 4 MXS80E associée à 1 FTX50D2V et 3 FTXSD3V. Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid,...
  • 3. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 4. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 5. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
    N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
  • 6. Erreur J3 et J6 unité intérieure Daikin
    N°8685 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec une unité intérieure Daikin FTXS20D3VMW qui clignote avec erreur J3 (Malfunction of discharge pipe thermistor) et J6 (Malfunction of heat exchanger thermistor) avec la télécommande. Et...
  • 7. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
    N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
  • 8. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 9. Recherche unité intérieure Daikin FTXS 50 BVMB
    N°2720 : Bonjour. Je suis à la recherche d'une unité intérieure FTXS 50 BVMB J'ai chez moi une 35 BV mais ça manque de puissance, mon unité extérieure est assez puissante, je sais qu'il y aura des modifications au niveau des...
  • 10. Sensation de froid clim Daikin gainable
    N°2689 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse. Voilà, j'ai fait construire une maison plain pied de 118m² habitable avec une charpente fermette. Les plafonds sont tous à 2.5m. Achat, Daikin gainable...
>>> Résultats suivants pour : Recherche sonde unité extérieure clim Daikin >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
passage tuyau evacuation air 2bricovideo astuces de bricolage en videopassage tuyau evacuation air 1bricovideo



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite