Problème de bruit PAC Air/Air LG
Actuellement
10 066
questions dans le
forum climatisation
7347
Question Forum Dépannage Climatisation : Problème de bruit PAC Air/Air LG
Bonjour.
Je viens vers vous pour avoir des conseils.
J'ai fait installer fin octobre 2020 une pompe a chaleur air/air.
A la suite de l'installation j'ai des soucis de bruit bizarre (pchittt, genre chasse d'eau tiré, genre meuleuse ...) et circulation des fluides avec glouglou. Je précise que ces bruits bizarres et très contraignant, surtout la nuit car ça nous réveil, ne sont que sur le Split Pm07sp du RDC.
Notre installation est composée comme
ceci:
1 groupe LG MU5R30 (rdc)
1 Split LG pc24sq ( 20m de tuyaux en 1/2)
1 Split LG pm07sp ( 3m de tuyaux en 3/8)
1 groupe LG MU4R25 (étage)
1 Split LG pm07sp ( 12m de tuyaux en 3/8)
1 Split LG pm06sp ( 14m de tuyaux en 3/8)
1 Split LG pm06sp ( 14m de tuyaux en 3/8)
1 Split LG pm06sp ( 10m de tuyaux en 3/8)
Il y a eu un déshydrateur d'installé sur le circuit du Split, un technicien LG est passé, trop tard pour constater au moi de Mai donc pour lui tout était normal.
Je vous joint le rapport LG car j'y comprend rien.
Merci d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je viens vers vous pour avoir des conseils.
J'ai fait installer fin octobre 2020 une pompe a chaleur air/air.
A la suite de l'installation j'ai des soucis de bruit bizarre (pchittt, genre chasse d'eau tiré, genre meuleuse ...) et circulation des fluides avec glouglou. Je précise que ces bruits bizarres et très contraignant, surtout la nuit car ça nous réveil, ne sont que sur le Split Pm07sp du RDC.
Notre installation est composée comme
ceci:
1 groupe LG MU5R30 (rdc)
1 Split LG pc24sq ( 20m de tuyaux en 1/2)
1 Split LG pm07sp ( 3m de tuyaux en 3/8)
1 groupe LG MU4R25 (étage)
1 Split LG pm07sp ( 12m de tuyaux en 3/8)
1 Split LG pm06sp ( 14m de tuyaux en 3/8)
1 Split LG pm06sp ( 14m de tuyaux en 3/8)
1 Split LG pm06sp ( 10m de tuyaux en 3/8)
Il y a eu un déshydrateur d'installé sur le circuit du Split, un technicien LG est passé, trop tard pour constater au moi de Mai donc pour lui tout était normal.
Je vous joint le rapport LG car j'y comprend rien.
Merci d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 novembre 2021 à 06:36
Réponse 1 du forum climatisation clim
Problème de bruit PAC Air/Air LG
Bonjour,
Cette question me fait penser à une suite de questions similaire (en cours d'étude)
ps: j'ai du mal à lire le rapport LG.
Cette question me fait penser à une suite de questions similaire (en cours d'étude)
ps: j'ai du mal à lire le rapport LG.
01 novembre 2021 à 10:19
Réponse 2 du forum climatisation clim
Problème de bruit PAC Air/Air LG
Bonjour.
Je ne suis pas certain que le problème soit similaire au mien. Les bruits de mon installation sont plutôt côté UE et se transmettent à l'intérieur (par les murs), mais pas vraiment de bruit sur les UI elle-même (enfin si, j'ai un moteur qui commence à siffler, surement roulements morts, mais c'est un autre sujet).
Une piste pourrait être la différence de longueur de liaison entre les 2 splits du RDV (une à 20m et l'autre à 3m), de même que la différence de puissance.
Vu que c'est un pentasplit, une autre solution aurait pu être de mettre 2x 3,5kW à la place du PC24SQ (moins bruyant aussi en faible vitesse).
@Tam, le rapport contient les mêmes informations que l'appli LG Sims, mais présenté bizarrement. On dirait que le technicien a fait du "scrapbooking" de plusieurs pages de l'application ??
Par rapport à mes relevés, je constate une HP un peu plus élevée (33bars), mais je suis en R410A, et surtout la courbe HP en rouge présente un décroché de (au 3/4 du graphe): on a l'impression que si on enlevait 3-4 bars la courbe retrouverait sa continuité (voir mon petit dessin).
Mais une possibilité est que le technicien est mis en pause et repris l'acquisition plus tard.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je ne suis pas certain que le problème soit similaire au mien. Les bruits de mon installation sont plutôt côté UE et se transmettent à l'intérieur (par les murs), mais pas vraiment de bruit sur les UI elle-même (enfin si, j'ai un moteur qui commence à siffler, surement roulements morts, mais c'est un autre sujet).
Une piste pourrait être la différence de longueur de liaison entre les 2 splits du RDV (une à 20m et l'autre à 3m), de même que la différence de puissance.
Vu que c'est un pentasplit, une autre solution aurait pu être de mettre 2x 3,5kW à la place du PC24SQ (moins bruyant aussi en faible vitesse).
@Tam, le rapport contient les mêmes informations que l'appli LG Sims, mais présenté bizarrement. On dirait que le technicien a fait du "scrapbooking" de plusieurs pages de l'application ??
Par rapport à mes relevés, je constate une HP un peu plus élevée (33bars), mais je suis en R410A, et surtout la courbe HP en rouge présente un décroché de (au 3/4 du graphe): on a l'impression que si on enlevait 3-4 bars la courbe retrouverait sa continuité (voir mon petit dessin).
Mais une possibilité est que le technicien est mis en pause et repris l'acquisition plus tard.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 novembre 2021 à 18:42
Réponse 3 du forum climatisation clim
Problème de bruit PAC Air/Air LG
Bonjour à tous,
Au fait, bienvenue ici à Aceton, Lagass et moi sommes aussi utilisateurs LG (monosplit pour ma part)
(hs) pour Lagass, mes dernières mesures cet été me laissent perplexe, je ne sais pas si vous aviez vu.
Au fait, bienvenue ici à Aceton, Lagass et moi sommes aussi utilisateurs LG (monosplit pour ma part)
(hs) pour Lagass, mes dernières mesures cet été me laissent perplexe, je ne sais pas si vous aviez vu.
02 novembre 2021 à 10:12
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
- N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
- 2. Bruit type bouilloire sur PAC air air Mitsubishi
- N°6611 : Bonjour, Comme précisé dans le titre, ce post est la suite de mon bruit "type bouilloire" (que vous pouvez retrouver en faisant une recherche). J'ai donc fait appel au technicien qui m'a mis en service ma PAC en lui ayant...
- 3. Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
- N°3214 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et je viens à vous pour tenter de solutionner mon problème. Déjà je fais une rapide présentation : je suis en Franche Comté secteur de DOLE (39). Les hivers sont parfois...
- 4. Abonnement électrique choix PAC air air et coût d'utilisation
- N°6109 : Bonjour, Pouvez-vous me donner votre avis sur le choix de l'abonnement qu'il nous faudrait pour une Mitsubishi Electric MXZ-3F68VF ? On avait déjà tout préparé, l'électricité et donc mis le disjoncteur courbé D et 16A et...
- 5. Bruit unité intérieure PAC air/air Toshiba Haori
- N°9102 : Bonjour à tous. Engie m'a installé en Aout 2021 une PAC air/air de marque Toshiba Haori de référence RAS-B13N4KVRG pour l'unité intérieur et RAS-13J2AVSG pour l'unité extérieur, donc une installation mono split sans pompe...
- 6. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
- N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
- 7. Meilleure PAC air air
- N°3564 : Bonjour à tous. Nouveau sur le forum voilà je fais appel à vous car je m'apprête à changer de clim et je voudrais connaître votre avis. Habitant dans les Alpes de Haute Provence je me chauffe actuellement avec une clim de...
- 8. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 9. PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
- N°8959 : Bonjour. Je dispose d'une PAC AIR-AIR Mitsubishi MXZ-5F102VF avec Multi-Splits (5 splits), qui sont réglés via télécommande. Je rencontre toujours un problème en mode chauffage, avec une surchauffe des pièces. Voici la...
- 10. Problème carte IPM qui claque tous les 3 mois PAC air air Hitachi RAM90QH5
- N°2334 : Bonjour, J'ai acheté une maison avec une PAC Hitachi air air. Cette dernière a bien fonctionné jusqu'en mars 2013. J'ai fait venir un chauffagiste qui m'a changé la carte IPM, et c'est reparti jusqu'en novembre 2013...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite