Problème carte IPM qui claque tous les 3 mois PAC air air Hitachi RAM90QH5
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
2334
Question dépannage : Problème carte IPM qui claque tous les 3 mois PAC air air Hitachi RAM90QH5
Bonjour,
J'ai acheté une maison avec une PAC Hitachi air air.
Cette dernière a bien fonctionné jusqu'en mars 2013. J'ai fait venir un chauffagiste qui m'a changé la carte IPM, et c'est reparti jusqu'en novembre 2013 problème idem carte IPM HS et c'est reparti jusqu’à la semaine dernière : carte IPM HS.
Surtout que l'hiver a été doux....
Quelqu'un a-t-il une solution ?
Cordialement.
J'ai acheté une maison avec une PAC Hitachi air air.
Cette dernière a bien fonctionné jusqu'en mars 2013. J'ai fait venir un chauffagiste qui m'a changé la carte IPM, et c'est reparti jusqu'en novembre 2013 problème idem carte IPM HS et c'est reparti jusqu’à la semaine dernière : carte IPM HS.
Surtout que l'hiver a été doux....
Quelqu'un a-t-il une solution ?
Cordialement.
20 avril 2014 à 21:23
Dépannage clim réponse 1
Problème carte IPM qui claque tous les 3 mois PAC air air Hitachi RAM90QH5
Bonjour.
Oui ce n'est pas normal, de plus que la carte doit être changée sous garantie.
Dom sera peut être plus amène pour la réponse.
Mais je verrai bien un compresseur qui ferait des siennes. Un renvoi de courant sur la carte ?
Oui ce n'est pas normal, de plus que la carte doit être changée sous garantie.
Dom sera peut être plus amène pour la réponse.
Mais je verrai bien un compresseur qui ferait des siennes. Un renvoi de courant sur la carte ?
21 avril 2014 à 10:09
Dépannage clim réponse 2
Problème carte IPM qui claque tous les 3 mois PAC air air Hitachi RAM90QH5
Bonjour.
Le problème c'est que l'appareil n'est plus sous garantie... et que le chauffagiste m'a fait payé 2 fois la carte... y a-t-il une garantie sur les pièces détachées ?
De plus j'ai acheté la maison avec cette pompe à chaleur et la personne qui était là avant moi l'avait acheté et fait installer par une société qui se trouve à 150 km de chez moi.
De plus, cette personne avait refusé le contrat d'entretien... Donc, j'ai fait appel à une société près de chez moi pour l'entretien ~1 an avant la panne. Et c'est cette même société que j'ai appelé lors de mes problèmes.
Maintenant, ils ne sont pas spécialistes Hitachi... Donc, je ne sais plus vers qui me tourner...
Cordialement.
Le problème c'est que l'appareil n'est plus sous garantie... et que le chauffagiste m'a fait payé 2 fois la carte... y a-t-il une garantie sur les pièces détachées ?
De plus j'ai acheté la maison avec cette pompe à chaleur et la personne qui était là avant moi l'avait acheté et fait installer par une société qui se trouve à 150 km de chez moi.
De plus, cette personne avait refusé le contrat d'entretien... Donc, j'ai fait appel à une société près de chez moi pour l'entretien ~1 an avant la panne. Et c'est cette même société que j'ai appelé lors de mes problèmes.
Maintenant, ils ne sont pas spécialistes Hitachi... Donc, je ne sais plus vers qui me tourner...
Cordialement.
21 avril 2014 à 12:16
Dépannage clim réponse 3
Problème carte IPM qui claque tous les 3 mois PAC air air Hitachi RAM90QH5
Bonsoir.
Je dirai que la carte ayant été changée une fois OK vous la payez, mais la même 3 mois plus tard la garantie devrait rentrer en ligne de compte.
De plus la société voyant que le problème revient au bout de ces 3 mois, devrait approfondir le problème, que ce soit Hitachi ou une autre marque.
Un test défaut d'isolement du compresseur serait bien, comme je l'ai dit une fuite de courant pourrait en être la cause, cela m'est déjà arrivé.
Je dirai que la carte ayant été changée une fois OK vous la payez, mais la même 3 mois plus tard la garantie devrait rentrer en ligne de compte.
De plus la société voyant que le problème revient au bout de ces 3 mois, devrait approfondir le problème, que ce soit Hitachi ou une autre marque.
Un test défaut d'isolement du compresseur serait bien, comme je l'ai dit une fuite de courant pourrait en être la cause, cela m'est déjà arrivé.
21 avril 2014 à 18:39
Dépannage clim réponse 4
Problème carte IPM qui claque tous les 3 mois PAC air air Hitachi RAM90QH5
Bonsoir,
Le pire c'est que j'ai récupéré une ancienne carte (la première) et j'ai refait quelques soudures.
La Pac s'est remise à fonctionner pendant 2 heures environ... un défaut d'isolement, ce serait un fil du compresseur qui toucherait à la masse ? Il faudrait juste que je teste si j'ai une résistance entre les fils du compresseur et la masse ?
Cordialement.
Le pire c'est que j'ai récupéré une ancienne carte (la première) et j'ai refait quelques soudures.
La Pac s'est remise à fonctionner pendant 2 heures environ... un défaut d'isolement, ce serait un fil du compresseur qui toucherait à la masse ? Il faudrait juste que je teste si j'ai une résistance entre les fils du compresseur et la masse ?
Cordialement.
22 avril 2014 à 00:14
Dépannage clim réponse 5
Problème carte IPM qui claque tous les 3 mois PAC air air Hitachi RAM90QH5
Bonjour.
Avec vos cartes précédentes, est-ce que la PAC repartait le lendemain, ou au moins après avoir refroidi?
Est-ce que le différentiel de la maison sautait à chaque fois? Si NON, un défaut d'isolement est peu probable (fil U/V/W pincé/usé et qui touche du métal). Pour votre question sur le test : mettez un fil de l'ohmmètre sur un des 3 fils du compresseur et l'autre à la carcasse métallique de l'UE, mais sachez que certaines fuites n'apparaissent qu'à haute tension, et vous pourriez ne pas les voir avec un ohmmètre classique.
Un code erreur était-il affiché quand la panne survenait?
A tout hasard, postez nous des photos recto/verso de votre carte IPM.
Cordialement, Dom.
Avec vos cartes précédentes, est-ce que la PAC repartait le lendemain, ou au moins après avoir refroidi?
Est-ce que le différentiel de la maison sautait à chaque fois? Si NON, un défaut d'isolement est peu probable (fil U/V/W pincé/usé et qui touche du métal). Pour votre question sur le test : mettez un fil de l'ohmmètre sur un des 3 fils du compresseur et l'autre à la carcasse métallique de l'UE, mais sachez que certaines fuites n'apparaissent qu'à haute tension, et vous pourriez ne pas les voir avec un ohmmètre classique.
Un code erreur était-il affiché quand la panne survenait?
A tout hasard, postez nous des photos recto/verso de votre carte IPM.
Cordialement, Dom.
22 avril 2014 à 11:30
Dépannage clim réponse 6
Problème carte IPM qui claque tous les 3 mois PAC air air Hitachi RAM90QH5
Normalement j'ai envoyé une doc technique. Si cela n'a pas fonctionné me donner une adresse.
Merci.
Merci.
22 avril 2014 à 16:33
Dépannage clim réponse 7
Problème carte IPM qui claque tous les 3 mois PAC air air Hitachi RAM90QH5
Bonjour, PL.
En pièce jointe à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Merci.
Cordialement.
En pièce jointe à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Merci.
Cordialement.
22 avril 2014 à 17:00
Dépannage clim réponse 8
Problème carte IPM qui claque tous les 3 mois PAC air air Hitachi RAM90QH5
Bonjour Romana. J'ai essayé, ça ne marche pas, essayé aussi avec Free, marche pas non plus.
Mais je vais essayer à nouveau.
Mais je vais essayer à nouveau.
22 avril 2014 à 18:30
Dépannage clim réponse 9
Problème carte IPM qui claque tous les 3 mois PAC air air Hitachi RAM90QH5
Re, PL. Une autre solution le service d'envoi de fichiers de Free dl.free.fr jusqu’à 10Go par fichier.
Envoi de gros fichiers gratuit (destinataire : images.bricolage@gmail.com).
Cordialement.
Envoi de gros fichiers gratuit (destinataire : images.bricolage@gmail.com).
Cordialement.
22 avril 2014 à 18:53
Dépannage clim réponse 10
Problème carte IPM qui claque tous les 3 mois PAC air air Hitachi RAM90QH5
Bonsoir. Non Romana impossible avec free, une autre solution ? Merci.
22 avril 2014 à 20:14
Dépannage clim réponse 12
Problème carte IPM qui claque tous les 3 mois PAC air air Hitachi RAM90QH5
Bonsoir. Merci Romana, je crois que cela a fonctionné.
Dom, Il y a des schémas électroniques qui pourraient éventuellement vous aider.
Dom, Il y a des schémas électroniques qui pourraient éventuellement vous aider.
22 avril 2014 à 21:13
Dépannage clim réponse 13
Problème carte IPM qui claque tous les 3 mois PAC air air Hitachi RAM90QH5
Romana, PL : je ne sais pas trop quoi faire avec le lien en post 11... J'ai cliqué, mais rien de flagrant pour retrouver le fichier...
PL : j'ai depuis 2012 le fichier de la RAM90-QH5, ref PM0371E. Sur mon disque, il fait 24994 kO et 97 pages. Est-ce ce fichier que vous avez tenté d'envoyer?
Cordialement, Dom.
PL : j'ai depuis 2012 le fichier de la RAM90-QH5, ref PM0371E. Sur mon disque, il fait 24994 kO et 97 pages. Est-ce ce fichier que vous avez tenté d'envoyer?
Cordialement, Dom.
22 avril 2014 à 22:29
Dépannage clim réponse 14
Problème carte IPM qui claque tous les 3 mois PAC air air Hitachi RAM90QH5
Bonsoir. Dom-Aom, PL.
Le lien en post 11 c'est pour l'envoi du fichier de PL, pour l'instant je n'ai rien reçu.
Cordialement.
Le lien en post 11 c'est pour l'envoi du fichier de PL, pour l'instant je n'ai rien reçu.
Cordialement.
22 avril 2014 à 22:44
Dépannage clim réponse 15
Problème carte IPM qui claque tous les 3 mois PAC air air Hitachi RAM90QH5
Bonsoir,
Le différentiel de la maison et celui de la pac n'ont jamais sauté.
6 mois après la deuxième carte, les unités intérieures se sont mises à clignoter rouge. J'ai disjoncté manuellement la pac et je l'ai réenclenchée. elle est repartie pour une semaine. Ensuite même problème mais elle n'est pas repartie. Malgré les nombreuses tentatives.
Elle est finalement repartie lorsque la carte IPM a été changée (fin décembre).
La semaine dernière elle s'est remise à clignoter rouge. J'ai fait la même manipulation (disjoncter....) et elle est repartie pendant 5 heures...
Et après les soudures sur la première carte IPM elle est repartie pendant 2 heures puis idem... clignotement rouge sur les unités intérieures et led rouge LD301 et LD302 clignotant simultanément 2 fois.
voici les photos d'une des cartes.
Bonne soirée.
Cordialement.
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Le différentiel de la maison et celui de la pac n'ont jamais sauté.
6 mois après la deuxième carte, les unités intérieures se sont mises à clignoter rouge. J'ai disjoncté manuellement la pac et je l'ai réenclenchée. elle est repartie pour une semaine. Ensuite même problème mais elle n'est pas repartie. Malgré les nombreuses tentatives.
Elle est finalement repartie lorsque la carte IPM a été changée (fin décembre).
La semaine dernière elle s'est remise à clignoter rouge. J'ai fait la même manipulation (disjoncter....) et elle est repartie pendant 5 heures...
Et après les soudures sur la première carte IPM elle est repartie pendant 2 heures puis idem... clignotement rouge sur les unités intérieures et led rouge LD301 et LD302 clignotant simultanément 2 fois.
voici les photos d'une des cartes.
Bonne soirée.
Cordialement.
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


22 avril 2014 à 23:55
Dépannage clim réponse 16
Problème carte IPM qui claque tous les 3 mois PAC air air Hitachi RAM90QH5
Bonjour.
Très étrange, votre histoire. Rien n'est vraiment mort sur vos différentes cartes IPM puisqu'après chaque incident elles ont pu repartir une ou deux fois... Le point commun entre vos 3 cartes IPM... c'est la carte mère! Je verrais bien un signal marginal sur un fil, mais pour (peut-être) le trouver, il me faudrait être devant la machine avec les schémas complets et détaillés, et aucune de ces conditions n'est réalisable.
En tous cas, d'après la doc Hitachi, les LED's indiquent bien un pb d'IPM. Je vous joins un extrait de la page concernée. Un peu plus loin, ils parlent aussi de courant trop important détecté. Si vous avez un ohmmètre et un fer à souder, dessoudez une patte de chacune des 4 résistances blanches et voyez si elles sont toujours bonnes. Attention, valeurs très faibles, de l'ordre du dixième d'ohm. Si l'une d'elles est à l'infini, cela pourrait expliquer les symptômes.
Cordialement, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Très étrange, votre histoire. Rien n'est vraiment mort sur vos différentes cartes IPM puisqu'après chaque incident elles ont pu repartir une ou deux fois... Le point commun entre vos 3 cartes IPM... c'est la carte mère! Je verrais bien un signal marginal sur un fil, mais pour (peut-être) le trouver, il me faudrait être devant la machine avec les schémas complets et détaillés, et aucune de ces conditions n'est réalisable.
En tous cas, d'après la doc Hitachi, les LED's indiquent bien un pb d'IPM. Je vous joins un extrait de la page concernée. Un peu plus loin, ils parlent aussi de courant trop important détecté. Si vous avez un ohmmètre et un fer à souder, dessoudez une patte de chacune des 4 résistances blanches et voyez si elles sont toujours bonnes. Attention, valeurs très faibles, de l'ordre du dixième d'ohm. Si l'une d'elles est à l'infini, cela pourrait expliquer les symptômes.
Cordialement, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 avril 2014 à 01:24
Dépannage clim réponse 17
Problème carte IPM qui claque tous les 3 mois PAC air air Hitachi RAM90QH5
Bonjour,
Vous voulez parler des résistances r206 à r209 ? je vais faire le test dès ce soir.
J'avais aussi testé la résistance sur les fils du compresseur. J'arrivais à 0.6 ohms et sur la doc elle devait être de 0.410 0.397 0.390 (page 23 ma doc) mais bon mon ohmmètre ne me permet pas d'avoir autant de chiffre après la virgule...
J'ai aussi fait le test page 93 (how to check ipm module), et dans un sens le courant passe et pas dans l'autre... sur les trois modules. Je vais de ce pas tester les résistances blanches.
Merci et je vous tiens au courant.
Cordialement.
Vous voulez parler des résistances r206 à r209 ? je vais faire le test dès ce soir.
J'avais aussi testé la résistance sur les fils du compresseur. J'arrivais à 0.6 ohms et sur la doc elle devait être de 0.410 0.397 0.390 (page 23 ma doc) mais bon mon ohmmètre ne me permet pas d'avoir autant de chiffre après la virgule...
J'ai aussi fait le test page 93 (how to check ipm module), et dans un sens le courant passe et pas dans l'autre... sur les trois modules. Je vais de ce pas tester les résistances blanches.
Merci et je vous tiens au courant.
Cordialement.
23 avril 2014 à 19:49
Dépannage clim réponse 18
Problème carte IPM qui claque tous les 3 mois PAC air air Hitachi RAM90QH5
Bonsoir,
Et bien j'ai une très faible résistance ; 0 à 0.2 ohms.
Par contre, je me souviens que pendant le fonctionnement, il m'arrivait d'entendre un petit bruit comme une feuille de coincée dans un ventilateur.
Y a t-il des fils qui pourraient toucher la carcasse ? Je ne dois quand même pas être le seul ?
Cordialement.
Pascal
Et bien j'ai une très faible résistance ; 0 à 0.2 ohms.
Par contre, je me souviens que pendant le fonctionnement, il m'arrivait d'entendre un petit bruit comme une feuille de coincée dans un ventilateur.
Y a t-il des fils qui pourraient toucher la carcasse ? Je ne dois quand même pas être le seul ?
Cordialement.
Pascal
23 avril 2014 à 20:40
Dépannage clim réponse 19
Problème carte IPM qui claque tous les 3 mois PAC air air Hitachi RAM90QH5
Bonsoir.
Oui, enfin R906 à 909 (erreur de frappe ou de lecture). Attention, ce n'est qu'une possibilité parmi d'autres, il n'y a qu'une chance sur cinq ou dix pour que ce soit la cause de vos problèmes. Les 4 résistances sont en parallèle pour former au final une résistance 4 fois plus faible que chacune. Le courant du compresseur passe dedans et développe une tension qui renseigne le microP sur la consommation du compresseur. Si une des 4 est morte, alors la tension développée croît de 30% et le microP s'imagine que le courant a augmenté d'autant, d'où l'alerte potentielle.
Quand on mesure des résistances très faibles en calibre 200 ohms, il est bon de mettre au préalable en contact les 2 fils du multimètre, et il bien rare qu'on affiche 0, plutôt 0.1 ou 0.2, voire 0.3 (résistance des câbles entre autres). Il n'est donc pas anormal de lire 0.6 au lieu de 0.4.
Pour l'IPM, ce sont les diodes en parallèle avec les transistors qui induisent ce comportement.
Cordialement, Dom.
Oui, enfin R906 à 909 (erreur de frappe ou de lecture). Attention, ce n'est qu'une possibilité parmi d'autres, il n'y a qu'une chance sur cinq ou dix pour que ce soit la cause de vos problèmes. Les 4 résistances sont en parallèle pour former au final une résistance 4 fois plus faible que chacune. Le courant du compresseur passe dedans et développe une tension qui renseigne le microP sur la consommation du compresseur. Si une des 4 est morte, alors la tension développée croît de 30% et le microP s'imagine que le courant a augmenté d'autant, d'où l'alerte potentielle.
Quand on mesure des résistances très faibles en calibre 200 ohms, il est bon de mettre au préalable en contact les 2 fils du multimètre, et il bien rare qu'on affiche 0, plutôt 0.1 ou 0.2, voire 0.3 (résistance des câbles entre autres). Il n'est donc pas anormal de lire 0.6 au lieu de 0.4.
Pour l'IPM, ce sont les diodes en parallèle avec les transistors qui induisent ce comportement.
Cordialement, Dom.
23 avril 2014 à 21:39
Dépannage clim réponse 20
Problème carte IPM qui claque tous les 3 mois PAC air air Hitachi RAM90QH5
Bonjour Pascal.
Donc l'hypothèse n'était pas la bonne. Pour écarter définitivement un problème lié à l'information courant, j'ai une manip à vous proposer. Vos 4 résistances sont de la même valeur (c'est écrit dessus, normalement). Ressoudez les résistances (j'espère que vous les aviez bien mesurées une à une en dessoudant une patte à chaque), et mettez en parallèle sur l'ensemble une certaine longueur de fil électrique qui correspondrait en gros à une de ces résistances. Vous pouvez utiliser du fil de lampe de chevet, du fil de sonnette, de téléphone... pourvu qu'il ne soit ni trop fin ni trop rigide. Si vous avez 5 mètres de câble de lampe de chevet, par exemple, reliez les 2 fils à un bout et mesurez la résistance entre les 2 fils à l'autre bout. Si vous trouvez 1 ohm, cela veut dire qu'un mètre de (mono)fil fait 0.1 ohm. Si vos résistances faisaient 0.2 ohm, par ex, prélevez 1 m de fil double (soudez ensemble les extrémités éloignées) ou 2 m de fil simple. Soudez et faites un essai.
Cordialement, Dom.
Donc l'hypothèse n'était pas la bonne. Pour écarter définitivement un problème lié à l'information courant, j'ai une manip à vous proposer. Vos 4 résistances sont de la même valeur (c'est écrit dessus, normalement). Ressoudez les résistances (j'espère que vous les aviez bien mesurées une à une en dessoudant une patte à chaque), et mettez en parallèle sur l'ensemble une certaine longueur de fil électrique qui correspondrait en gros à une de ces résistances. Vous pouvez utiliser du fil de lampe de chevet, du fil de sonnette, de téléphone... pourvu qu'il ne soit ni trop fin ni trop rigide. Si vous avez 5 mètres de câble de lampe de chevet, par exemple, reliez les 2 fils à un bout et mesurez la résistance entre les 2 fils à l'autre bout. Si vous trouvez 1 ohm, cela veut dire qu'un mètre de (mono)fil fait 0.1 ohm. Si vos résistances faisaient 0.2 ohm, par ex, prélevez 1 m de fil double (soudez ensemble les extrémités éloignées) ou 2 m de fil simple. Soudez et faites un essai.
Cordialement, Dom.
24 avril 2014 à 14:30
Dépannage clim réponse 21
Problème carte IPM qui claque tous les 3 mois PAC air air Hitachi RAM90QH5
Bonsoir Dom.
Je ne risque pas de griller quelque chose ? Je prends 1 fils ou 4 fils ? Peut-on se procurer directement des résistances équivalentes dans le commerce ?
Le problème, c'est que mon multimètre n'est pas assez précis ; si je fais toucher les fils, la valeur oscille entre 0.0 et 0.3.
Je pense que je regarderai ce week-end si le temps le permet les fils du compresseur pour voir si il y en a pas un d'endommagé à force d'avoir frotter quelque part avec les vibrations du compresseur (peut-être ce fameux bruit de feuilles aléatoires...).
Merci.
Cordialement.
Pascal
Je ne risque pas de griller quelque chose ? Je prends 1 fils ou 4 fils ? Peut-on se procurer directement des résistances équivalentes dans le commerce ?
Le problème, c'est que mon multimètre n'est pas assez précis ; si je fais toucher les fils, la valeur oscille entre 0.0 et 0.3.
Je pense que je regarderai ce week-end si le temps le permet les fils du compresseur pour voir si il y en a pas un d'endommagé à force d'avoir frotter quelque part avec les vibrations du compresseur (peut-être ce fameux bruit de feuilles aléatoires...).
Merci.
Cordialement.
Pascal
24 avril 2014 à 20:09
Dépannage clim réponse 22
Problème carte IPM qui claque tous les 3 mois PAC air air Hitachi RAM90QH5
Bonsoir,
Vous devrez changer très certainement la PC BOARD en même temps que l'IPM. C'est classique chez Hitachi une panne induite par une autre carte.
Vous devrez changer très certainement la PC BOARD en même temps que l'IPM. C'est classique chez Hitachi une panne induite par une autre carte.
24 avril 2014 à 21:21
Dépannage clim réponse 23
Problème carte IPM qui claque tous les 3 mois PAC air air Hitachi RAM90QH5
Bonsoir Pascal.
Non, vous n'allez rien griller en baissant une résistance de 20%. Je ne vous ai pas dit de court-circuiter les résistances, mais juste d'en mettre une de plus (pas 4 fils, donc). Si vos résistances font par ex chacune 0.2 ohm, l'ensemble équivaut à 0.05 ohm. En mettant un fil de résistance identique, la résistance globale passera à 0.04. Inutile de vous prendre la tête à trouver un magasin qui vous fournisse une telle résistance. Vous aurez tout le loisir de le faire si la manip s'avère concluante, mais pour l'instant ça n'a rien de sûr.
Pour améliorer vos mesures de résistances faibles, appuyez fermement les fils, et veillez aussi à trouver la position du bouton de sélection qui donne la plus faible valeur. Il arrive que le contact ne soit pas parfait et vous donne des variations de quelques dizièmes : fils ensemble, passez au calibre 2000 puis revenez au 200, et ce plusieurs fois ; quand vous voyez sur 200 une valeur vraiment basse, ne touchez plus au bouton.
Cordialement, Dom.
Non, vous n'allez rien griller en baissant une résistance de 20%. Je ne vous ai pas dit de court-circuiter les résistances, mais juste d'en mettre une de plus (pas 4 fils, donc). Si vos résistances font par ex chacune 0.2 ohm, l'ensemble équivaut à 0.05 ohm. En mettant un fil de résistance identique, la résistance globale passera à 0.04. Inutile de vous prendre la tête à trouver un magasin qui vous fournisse une telle résistance. Vous aurez tout le loisir de le faire si la manip s'avère concluante, mais pour l'instant ça n'a rien de sûr.
Pour améliorer vos mesures de résistances faibles, appuyez fermement les fils, et veillez aussi à trouver la position du bouton de sélection qui donne la plus faible valeur. Il arrive que le contact ne soit pas parfait et vous donne des variations de quelques dizièmes : fils ensemble, passez au calibre 2000 puis revenez au 200, et ce plusieurs fois ; quand vous voyez sur 200 une valeur vraiment basse, ne touchez plus au bouton.
Cordialement, Dom.
24 avril 2014 à 22:22
Dépannage clim réponse 24
Problème carte IPM qui claque tous les 3 mois PAC air air Hitachi RAM90QH5
Bonsoir. En effet Dom c'est cette réf.
25 avril 2014 à 20:13
Dépannage clim réponse 25
Problème carte IPM qui claque tous les 3 mois PAC air air Hitachi RAM90QH5
Bonjour à tous,
Dom, je viens de mettre un fil de 1.5 de ~1m10 en parallèle et le groupe extérieur vient de repartir.
Reste à savoir combien de temps ça va tenir, car les autres fois ça ne durait pas plus de quelques heures...
Si ça tient, ça veut dire que ce sont les résistances blanches 0.1 ohms qui claquent ?
Je vous tiens au courant.
Merci. Cordialement.
Pascal
Dom, je viens de mettre un fil de 1.5 de ~1m10 en parallèle et le groupe extérieur vient de repartir.
Reste à savoir combien de temps ça va tenir, car les autres fois ça ne durait pas plus de quelques heures...
Si ça tient, ça veut dire que ce sont les résistances blanches 0.1 ohms qui claquent ?
Je vous tiens au courant.
Merci. Cordialement.
Pascal

26 avril 2014 à 17:42
Dépannage clim réponse 26
Problème carte IPM qui claque tous les 3 mois PAC air air Hitachi RAM90QH5
Bonjour Pascal.
Nouvelles encourageantes, mais ne nous réjouissons pas trop vite, cela pourrait faire comme les autres fois.
Non, les résistances ne claquent pas, la preuve : vous les avez mesurées et elles sont toujours conductrices. Au fait quelle est la valeur marquée sur chaque (0.1 ohm comme vous l'écriviez)? Et vous avez mis un fil de 1.10m en suivant aveuglément mon exemple ("prélevez 1 m de fil double ") ou en suivant la méthode que je préconisais?
Pour moi, et si du moins la guérison semble se confirmer, le problème se situerait sur la carte mère, la tension donnée par les 4 résistances en // serait considérée -à tort- comme trop forte par le circuit qui reçoit cette tension. J'avais 2 raisons pour émettre cette hypothèse : les cartes IPM ne claquaient pas, et plusieurs cartes donnent la même chose à plus ou moins longue échéance.
Si cela continue à tomber en panne, c'est soit la carte mère soit le compresseur...
Cordialement, Dom.
Nouvelles encourageantes, mais ne nous réjouissons pas trop vite, cela pourrait faire comme les autres fois.
Non, les résistances ne claquent pas, la preuve : vous les avez mesurées et elles sont toujours conductrices. Au fait quelle est la valeur marquée sur chaque (0.1 ohm comme vous l'écriviez)? Et vous avez mis un fil de 1.10m en suivant aveuglément mon exemple ("prélevez 1 m de fil double ") ou en suivant la méthode que je préconisais?
Pour moi, et si du moins la guérison semble se confirmer, le problème se situerait sur la carte mère, la tension donnée par les 4 résistances en // serait considérée -à tort- comme trop forte par le circuit qui reçoit cette tension. J'avais 2 raisons pour émettre cette hypothèse : les cartes IPM ne claquaient pas, et plusieurs cartes donnent la même chose à plus ou moins longue échéance.
Si cela continue à tomber en panne, c'est soit la carte mère soit le compresseur...
Cordialement, Dom.
26 avril 2014 à 19:51
Dépannage clim réponse 27
Problème carte IPM qui claque tous les 3 mois PAC air air Hitachi RAM90QH5
Bonsoir Dom.
Et oui, la victoire fut de courte durée... hier soir, j'avais éteint la PAC vu que je n'étais pas à la maison. Lorsque je suis revenu, je l'ai rallumée et là...
Problème idem, le compresseur ne démarre pas et au bout de ~15 minutes le voyant rouge clignote 4 fois sur les unités intérieures... et sur le groupe extérieur 2 x led 301 + 2 x led 302...
Pour le fil, j'ai mesuré avec mon Métrix, sans j'arrivais entre 0.0 et 0.3 ohms et avec entre 0.5 et 0.7 (ce n'était pas complètement à l'aveugle... mais pas loin...).
Les résistances blanches ont bien une valeur de 0.1 ohms.
Donc, il faudrait que je change les deux cartes en même temps c'est à dire L'IPM Board et la pwb main ?
Si c'était le compresseur, le changement de la carte ne permettrait pas le bon fonctionnement pendant quelques mois ? Y a-t-il quelqu'un qui a déjà rencontré le même problème ?
Bonne fin de week-end.
Cordialement.
Pascal
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Et oui, la victoire fut de courte durée... hier soir, j'avais éteint la PAC vu que je n'étais pas à la maison. Lorsque je suis revenu, je l'ai rallumée et là...
Problème idem, le compresseur ne démarre pas et au bout de ~15 minutes le voyant rouge clignote 4 fois sur les unités intérieures... et sur le groupe extérieur 2 x led 301 + 2 x led 302...
Pour le fil, j'ai mesuré avec mon Métrix, sans j'arrivais entre 0.0 et 0.3 ohms et avec entre 0.5 et 0.7 (ce n'était pas complètement à l'aveugle... mais pas loin...).
Les résistances blanches ont bien une valeur de 0.1 ohms.
Donc, il faudrait que je change les deux cartes en même temps c'est à dire L'IPM Board et la pwb main ?
Si c'était le compresseur, le changement de la carte ne permettrait pas le bon fonctionnement pendant quelques mois ? Y a-t-il quelqu'un qui a déjà rencontré le même problème ?
Bonne fin de week-end.
Cordialement.
Pascal
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 avril 2014 à 19:59
Dépannage clim réponse 28
Problème carte IPM qui claque tous les 3 mois PAC air air Hitachi RAM90QH5
Bonsoir Pascal.
Avec vos données, les résistances blanches en // font donc 0.025 ohm. Si je comprends bien ce que vous dites sur votre fil, celui-ci ferait de l'ordre de 0.4 ohm. A moins que ce soit pour 5 ou 10 mètres?... Si votre fil fait 0.4 ohm, c'est trop, il faudrait qu'il soit 4 fois plus court. Levez le doute dans mon esprit. Pour calibrer le fil avec une meilleure précision, il est bon d'en mesurer une plus grande longueur et de déduire la longueur correspondant à 0.1 ohm.
Les 4 flashes des UI veulent dire qu'il y a un pb sur l'UE. Si cette manip (éventuellement retoquée suite à ce que je suis en train d'écrire) ne marche pas, je suis à court d'idées...
Cordialement, Dom.
Avec vos données, les résistances blanches en // font donc 0.025 ohm. Si je comprends bien ce que vous dites sur votre fil, celui-ci ferait de l'ordre de 0.4 ohm. A moins que ce soit pour 5 ou 10 mètres?... Si votre fil fait 0.4 ohm, c'est trop, il faudrait qu'il soit 4 fois plus court. Levez le doute dans mon esprit. Pour calibrer le fil avec une meilleure précision, il est bon d'en mesurer une plus grande longueur et de déduire la longueur correspondant à 0.1 ohm.
Les 4 flashes des UI veulent dire qu'il y a un pb sur l'UE. Si cette manip (éventuellement retoquée suite à ce que je suis en train d'écrire) ne marche pas, je suis à court d'idées...
Cordialement, Dom.
27 avril 2014 à 23:02
Dépannage clim réponse 29
Problème carte IPM qui claque tous les 3 mois PAC air air Hitachi RAM90QH5
Bonjour.
Pour moi c'est votre compresseur qui est HS, retour de courant sur la carte, cause certainement à une masse.
Travaillent chez Hitachi j'ai rarement vu une panne comme celle que vous décrivez il faudrait être devant pour voir et être sûr en prenant des mesures qu'il n'ait pas autre chose.
Pour le fait que les cartes IPM ont tenu plus ou moins longtemps, je pense que la raison est que le retour de courant est faible et la carte ne grille pas tout de suite.
Si vous êtes encore sous garantie faites la marcher avec le compresseur dans un premier temps et voir ce que ça donne.
Pour moi c'est votre compresseur qui est HS, retour de courant sur la carte, cause certainement à une masse.
Travaillent chez Hitachi j'ai rarement vu une panne comme celle que vous décrivez il faudrait être devant pour voir et être sûr en prenant des mesures qu'il n'ait pas autre chose.
Pour le fait que les cartes IPM ont tenu plus ou moins longtemps, je pense que la raison est que le retour de courant est faible et la carte ne grille pas tout de suite.
Si vous êtes encore sous garantie faites la marcher avec le compresseur dans un premier temps et voir ce que ça donne.
28 avril 2014 à 17:51
Dépannage clim réponse 30
Problème carte IPM qui claque tous les 3 mois PAC air air Hitachi RAM90QH5
Bonsoir,
Je viens de re-mesurer mon fil ; le Metrix seul de 0.0 à 0.3 avec le fil de 0.0 à 0.4.
Je vais re-mesurer entre la masse et les fils du compresseur pour voir s'il y a une fuite... dès que le temps le permettra...
Et ma PAC n'est plus sous garantie sinon, je ne me poserai même pas la question...
Si c'est la carte mère, je pense pouvoir la changer seul (si j'arrive à me la procurer) ; si c'est un problème de compresseur... Ça risque d'être plus compliqué.... Et plus cher je présume....
Cordialement.
Pascal
Je viens de re-mesurer mon fil ; le Metrix seul de 0.0 à 0.3 avec le fil de 0.0 à 0.4.
Je vais re-mesurer entre la masse et les fils du compresseur pour voir s'il y a une fuite... dès que le temps le permettra...
Et ma PAC n'est plus sous garantie sinon, je ne me poserai même pas la question...
Si c'est la carte mère, je pense pouvoir la changer seul (si j'arrive à me la procurer) ; si c'est un problème de compresseur... Ça risque d'être plus compliqué.... Et plus cher je présume....
Cordialement.
Pascal
28 avril 2014 à 18:57
Dépannage clim réponse 31
Problème carte IPM qui claque tous les 3 mois PAC air air Hitachi RAM90QH5
Re bonjour,
J'ai posté en invité tout à l'heure, si vous voulez des pièces détachées demander mes coordonnées au modérateur je pourrais vous les fournir facilement, pour le compresseur je peux vous le fournir, mais la pose est plus délicate si vous êtes loin.
J'ai posté en invité tout à l'heure, si vous voulez des pièces détachées demander mes coordonnées au modérateur je pourrais vous les fournir facilement, pour le compresseur je peux vous le fournir, mais la pose est plus délicate si vous êtes loin.
28 avril 2014 à 22:22
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
- N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
- 2. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 3. Panne PAC air/eau carte électronique UE ne répond plus
- N°2445 : Bonjour à tous, Depuis longtemps je rêvais de posséder une PAC air/eau mais vu mes faibles moyens j'hésitais. Grâce à ma prime de retraite je me suis payé une PAC discount achetée en Chine. J'ai réussi à l'installer...
- 4. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
- N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
- 5. Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
- N°3214 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et je viens à vous pour tenter de solutionner mon problème. Déjà je fais une rapide présentation : je suis en Franche Comté secteur de DOLE (39). Les hivers sont parfois...
- 6. Panne pompe à chaleur air/air Hitachi
- N°3901 : Bonjour, Je viens d'acquérir un bien dans lequel se trouve trois modules RAK18QH8 qui fonctionnaient parfaitement lors de mes visites d'achat et contre-visites. Le logement a été inoccupé un mois 1/2 avant mon emménagement,...
- 7. PAC Hitachi plombs qui sautent carte PMRAC80YHAS10
- N°4372 : Bonjour, J'ai ma pompe à chaleur Hitachi qui fait sauter les plombs depuis quelques jours. J'ai trouvé un lézard carbonisé sous les condensateurs de l'ISPM. Même après un nettoyage les plombs sautent toujours... J'ai...
- 8. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
- 9. Consommation élevée PAC air air Mitsubishi
- N°4256 : Bonjour. J'ai installé il y a 1 an une pac air-air Mitsubishi Msz-sf42ve avec 3 splits (MSZ-EF35, 2xMSZ-EF18) dans une maison de 1982 avec combles isolés l'an passé également. Le confort thermique de cette PAC pendant...
- 10. Information PAC air eau Hitachi Yutaki S combi 2.0
- N°8085 : Bonjour à toutes et à tous. Le temps étant venu de faire prendre une retraite (bien méritée) à ma chaudière murale mixte (27 ans de fonctionnement !) j'ai fait, tout récemment, remplacer cette dernière par une PAC air...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite