Question dépannage climatiseur : Bruit strident/aigu clim Daikin FTXM20M

Yoyo879
Membre inscrit
Yoyo879
3 messages
Bonjour.

J'entends un bruit strident/aigu extrêmement désagréable pendant quelques secondes qui semble venir de l'UI juste après que la pompe de relevage se mette en marche.
En pleine nuit c'est violent.
https://youtu.be/BRo5ZV3N1_E
UI : Daikin FTXM20M
Pompe de relevage Sauermann delta pack 80x50
Installation il y a 1 mois par une entreprise.

Merci pour votre aide, bonne journée.
10 mai 2020 à 09:17
Réponse 1 du forum climatisation

Bruit strident/aigu clim Daikin FTXM20M

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour Yoyo,
Votre installation datant de 1 mois, vous pouvez revenir vers votre installateur qui pourra vous renseigner sur l'origine du bruit.

Avez-vous utilisé régulièrement votre clim en chaud, en froid pour vous familiariser avec ces bruits ?

Ce bruit semble être dû à un composant qui peine à se mettre en rotation.
Si vous voulez l’identifier par vous même, il faut vous mettre à proximité et localiser sa provenance.
10 mai 2020 à 11:40
Réponse 2 du forum climatisation

Bruit strident/aigu clim Daikin FTXM20M

Yoyo879
Membre inscrit
Yoyo879
3 messages
Le bruit vient de l'UI et est déclenché par la mise en marche de la pompe de relevage.
Où exactement dans l'UI ? Je ne sais pas.
J'appellerai demain l'installateur.
Merci et bonne journée.
10 mai 2020 à 15:41
Réponse 3 du forum climatisation

Bruit strident/aigu clim Daikin FTXM20M

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Que le bruit soit normal ou pas, le diagnostic de l'installateur pourra servir à d'autres.
Merci pour votre retour à venir.
10 mai 2020 à 16:51
Réponse 4 du forum climatisation

Bruit strident/aigu clim Daikin FTXM20M

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour,
Souvent un bruit important sur une pompe de relevage vient qu'elle est désamorcée, dans ce cas, mettre un peu d'eau sur la batterie/ échangeur de votre UI et faire pour un essai de fonctionnement.
Si toujours le bruit, l'avis de l'installateur sera très utile. Ce qui est dommage, et perso j'évite de mettre une pompe de relevage dans une chambre à coucher, ou alors si pas d'autre moyen, il est possible de rallonger le câble avec un câble prolongateur afin de la déporter.
11 mai 2020 à 18:43
Réponse 5 du forum climatisation

Bruit strident/aigu clim Daikin FTXM20M

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonsoir PL et Yoyo,
Comment est gérée une pompe de relevage ? (démarre juste quand il y besoin ou régulièrement même s'il n'y a pas besoin).
Que se passe-t-il durant les longs mois de chauffage, la pompe doit rapidement être à sec, non ?
11 mai 2020 à 19:08
Réponse 6 du forum climatisation

Bruit strident/aigu clim Daikin FTXM20M

Yoyo879
Membre inscrit
Yoyo879
3 messages
Merci pour vos infos. L'installateur est prévenu depuis ce matin et doit me rappeler pour un RDV. Je vous tiens au courant...
11 mai 2020 à 19:10
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Bruit aigu unité extérieure DAIKIN 4mxs 80 de Décembre 2011
    N°2313 : Bonjour, Mon unité extérieure DAIKIN 4 MXS80 fait un bruit assez fort, que l'on entend à 50 mètres, qui ressemble à celui d'une pompe d'épuisement. J'ai démonté la grille protégeant les pales du ventilateur, puis j'ai...
  • 2. Comportement suspect et bruit strident sur clim AIRTON star-h18n4/suvr1di-eu
    N°3308 : Bonjour à toutes et à tous, Depuis deux ans maintenant j'ai posé un clim Airton star-h18n4/suvr1di-eu avec liaison ready clim qui a toujours plus ou moins bien rempli la mission que nous lui demandons, à savoir nous chauffer....
  • 3. Bruit avant chaque expulsion d'air unité intérieure Daikin FVXS50
    N°1808 : Bonjour, J'ai depuis quelques jours, un bruit du genre "cccrrrr" avant chaque expulsion d'air de mon unité intérieure Daikin FVXS50. Aucun code d'erreur sur la télécommande, le ventilateur tourne et ne fait pas de bruit...
  • 4. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
    N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
  • 5. Bruit détente gaz dans unité Daikin FTXS
    N°5233 : Bonjour, Je possède une installation multisplit composée d'un groupe 3MXS52 et deux unités FTXS20 Daikin. En froid l'installation ne fait pas de bruit. Mais il a fallu tout de même augmenter la longueur de la ligne cuivre...
  • 6. Bruit roulements clim Daikin FTX60AZVMB
    N°9626 : Bonjour à tous. Suite à un problème de bruit provenant de la ventilation de mon unité intérieur Daikin FTX60AZVMB. Qui date de 2002 je souhaite changer les roulements. Pourriez-vous m’indiquer la référence et le...
  • 7. Bruit sur unité extérieure DAIKIN 5MX90E
    N°3151 : Bonjour. J'ai une unité extérieure DAIKIN 5MX90E Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid, par contre le moteur du ventilateur sur l'unité extérieure émet un sifflement gênant. Peut-on changer les...
  • 8. Climatiseur Airton bruit sifflement insupportable
    N°2843 : Bonjour, Je possède un climatiseur Bi-Split - DC INVERTER AIRTON : Unité extérieure : STAR-21I2HA/DVO Unité intérieure : Le salit intérieur fait un bruit insupportable, comme si un ventilateur sifflait, on entend quelque...
  • 9. Bruit anormal sur unité FTXS Daikin
    N°4896 : Bonjour. Je possède une installation Daikin multisplit composée de deux unités intérieures FTXS20 et un groupe 3MXS52 Une des unités intérieures a tendance à faire un bruit extrêmement pénible (d'autant plus que c'est...
  • 10. Bruit de résonance circulation du gaz clim Daikin ?
    N°8480 : Bonjour. Je possède une installation multisplit Daikin composée d'une PAC air-air 3MXS68G et de trois unités CTXM15R2V1B. L'installation a été faite par un professionnel et est fonctionnelle en terme de chauffage et...
>>> Résultats suivants pour : Bruit strident/aigu clim Daikin FTXM20M >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne compresseur pompe a chaleurbranchement climatisationpanne compresseur climatiseurdepannage climatisation reversible



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite