Question Dépannage Climatisation : Bruit de résonance circulation du gaz clim Daikin ?

benjamin154
Membre inscrit
benjamin154
2 messages
Bonjour.

Je possède une installation multisplit Daikin composée d'une PAC air-air 3MXS68G et de trois unités CTXM15R2V1B. L'installation a été faite par un professionnel et est fonctionnelle en terme de chauffage et climatisation.
Cependant nous rencontrons un souci de bruit en mode chauffage.

La PAC en elle-même ne fait que très peu de bruit, mais deux des trois splits (ceux qui sont le plus loin de la PAC) émettent un son lorsque le compresseur de la PAC fonctionne.
C'est un bruit sourd qui correspond à celui du compresseur (en tout cas, c'est l'impression que ça donne), qui est recouvert partiellement par le bruit du ventilateur lorsque celui-ci se met en route.
Mais lorsque les deux splits sont éteints (ce sont ceux dans les chambres), mais que le troisième (qui n'émet aucun bruit, lui) se met en route, c'est tout de même très gênant, en particulier la nuit...

L'installateur est revenu à plusieurs reprises mais n'a pas trouvé mieux que de finalement affirmer qu'il n'y avait rien d'anormal et qu'il s'agissait d'une "résonance de circulation du gaz". Je suis quand même un peu surpris, puisque le son émis est tout de même relativement fort et aussi puisque le bruit n'est présent que dans deux splits sur trois...
Quelqu'un aurait-il une idée pour localiser le problème et mettre l'installateur sur une nouvelle piste ?
L'installation est encore sous garantie des 2 ans et je ne peux donc pas faire intervenir un autre professionnel pour l'instant...

Merci par avance pour vos idées.
Benjamin
01 mars 2023 à 19:30
Réponse 1 du forum-climatisation climatiseur

Bruit de résonance circulation du gaz clim Daikin ?

Arouvier
Membre inscrit
Arouvier
14 messages
Bonjour.

J'ai exactement le même problème que vous sur deux des trois splits de ma clim Daikin.
Dès que la PAC se met en route pour un autre split, j'ai un bruit sourd vraiment désagréable, surtout que c'est dans les chambres sad
Je pense que c'est un bruit lié au gaz ou à une vibration des tuyaux car quand je remonte légèrement un tuyau du split vers le haut, le bruit change puis revient.

L'installateur a cherché mais rien trouvé.
Je sais qu'il y a une surcharge de gaz (2,8kg au lieu de 2,5kg) car l'installation a été refaite et réduite de longueur, il va donc enlever le gaz en trop mais il ne pense pas que ça règle le problème.
Quelle galère cette affaire, j'espère qu'on trouvera la solution !

Bonne fin de journée malgré tout.
02 mars 2023 à 16:04
Réponse 2 du forum-climatisation climatiseur

Bruit de résonance circulation du gaz clim Daikin ?

casimir_isere
Membre inscrit
casimir_isere
340 messages
Bonjour,
Pouvez-vous faire un bon enregistrement de ces deux bruits et les poster ? Vos témoignages laissent penser que ce sont deux bruits différents : bruit de compresseur dans le premier cas, bruit de glouglou d'écoulement diphasique dans les tuyaux dans le deuxième cas.
Quand un split est éteint, il reçoit malgré tout le gaz sorti du compresseur à la même pression et température que les autres unités, mais le débit est faible. Une partie du gaz se condense sans doute dans le tuyau gaz à cause des pertes thermiques le long du tuyau et il doit y avoir un peu de liquide dans ce tube gaz, liquide qui fait sans doute un peu de bruit... Si c'est cela, une meilleure isolation du tube gaz peut aider pour qu'il y ait moins de liquide à l'intérieur. Ce ne sont que des hypothèses, je n'ai pas encore de multi chez moi...
Si le fonctionnement du compresseur n'est pas stable (variations de fréquence), il y a sans doute également plus de bruit le temps que le régime d'écoulement et les températures des tubes se stabilisent...
Avez-vous un fonctionnement compresseur irrégulier ?
Benoît ?
03 mars 2023 à 11:22
Réponse 3 du forum-climatisation climatiseur

Bruit de résonance circulation du gaz clim Daikin ?

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

Manque de gaz, tube pincé, diamètre de tuyauterie inadapté...
04 mars 2023 à 06:27
Réponse 4 du forum-climatisation climatiseur

Bruit de résonance circulation du gaz clim Daikin ?

benjamin154
Membre inscrit
benjamin154
2 messages
Bonjour.

Merci pour ces réponses. J'ai essayé de procéder à un enregistrement audio du bruit, mais cela ne donne franchement pas grand chose malheureusement puisque c'est un son relativement diffus.
J'essaie de clarifier.
Lorsque les splits sont en marche avec la soufflerie en route, on entend évidemment un peu la ventilation qui couvre donc l'autre bruit dérangeant.
Le problème se pose donc uniquement lorsque les splits sont au repos mais que le compresseur de la PAC est en route (en mode chauffage donc) pour permettre le chauffage du troisième split non bruyant.
Dans ce cas, on entend littéralement les bruits de mise en route et de fonctionnement du compresseur (un léger grincement au début puis un bruit sourd de moteur qui ronronne, parfois plus ou moins strident).
Les bruits cessent à nouveau lorsque la ventilation se coupe sur le troisième splits et donc que la PAC cesse temporairement de fonctionner. Je précise que ce bruit n'existe qu'en mode chauffage.

Côté causes possibles :
- Je ne suis pas sûr de comprendre la question sur la régularité du fonctionnement du compresseur, mais mes explications précédentes répondent peut-être partiellement à cette question...
- pour le manque de gaz, c'était aussi ma première question, qui a été balayée par l'installateur en disant : "s'il manquait du gaz, ça ne chaufferait plus".
Ça me semble un peu simpliste non ?
Est-ce qu'on a moyen de savoir s'il manque du gaz, autrement qu'en vidant les tuyaux et en pesant le gaz ?
- Pour le tube pincé, ça pourrait arriver même s'il n'y a aucun autre bruit, en particulier l'été en mode climatisation ?
Ce serait étrange que deux splits aient ce souci, non ?
- Pour le diamètre de tuyau inadapté, pour le coup, ça serait bizarre que le troisième split ne présente pas de bruit, lui, non ?

Merci encore pour vos conseils et vos suggestions.
Benjamin
07 mars 2023 à 13:47
Réponse 5 du forum-climatisation climatiseur

Bruit de résonance circulation du gaz clim Daikin ?

ClemA
Membre inscrit
ClemA
3 messages
Bonjour.

Je me trouve dans le même cas que vous avec un bruit de résonance dans certains splits lorsque le compresseur se met en fonctionnement.

La quantité de gaz a été vérifiée par l'installateur et elle est OK, donc le souci ne vient pas de là.

Est-ce qu'il faut impérativement que les tuyauteries soient fixées car, dans mon cas, les cuivres calorifugés passent par les combles (simplement posés sur la laine de verre) ?

Tenez-nous au courant si vous trouvez la solution à votre problème.

Merci d'avance.
07 avril 2023 à 10:05
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Bruit détente gaz dans unité Daikin FTXS
    N°5233 : Bonjour, Je possède une installation multisplit composée d'un groupe 3MXS52 et deux unités FTXS20 Daikin. En froid l'installation ne fait pas de bruit. Mais il a fallu tout de même augmenter la longueur de la ligne cuivre...
  • 2. Bruit circulation gaz Mitsubishi MSZ Ge35va et Muz ge35va
    N°1666 : Je viens d'installer un kit prêt à poser Mitsubishi MSZ Ge35va + Muz ge35va avec une liaison frigorifique préchargée de 8m (raccord flare). La climatisation fonctionne très bien mais j'ai un bruit assez important de sifflement...
  • 3. Bruits dans les tuyaux et dans les splits
    N°200 : Bonjour, Je viens de faire équiper ma maison en clim réversible. Installation de 6 unités intérieures et de 2 unités extérieures. La marque est LG. Depuis le premier jour de fonctionnement, je m'étonne d'entendre dans les...
  • 4. Bruit avant chaque expulsion d'air unité intérieure Daikin FVXS50
    N°1808 : Bonjour, J'ai depuis quelques jours, un bruit du genre "cccrrrr" avant chaque expulsion d'air de mon unité intérieure Daikin FVXS50. Aucun code d'erreur sur la télécommande, le ventilateur tourne et ne fait pas de bruit...
  • 5. Bruit aigu unité extérieure DAIKIN 4mxs 80 de Décembre 2011
    N°2313 : Bonjour, Mon unité extérieure DAIKIN 4 MXS80 fait un bruit assez fort, que l'on entend à 50 mètres, qui ressemble à celui d'une pompe d'épuisement. J'ai démonté la grille protégeant les pales du ventilateur, puis j'ai...
  • 6. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
    N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
  • 7. Bruit vibration clim Daikin Stylish
    N°8137 : Bonjour. J'ai une clim tri split qui a été réinstallée et j'ai souci avec une UI située dans une chambre (1,5kW). L'installateur n'a pas trouvé de solution. Quand l'UI du salon (4,2kW) se met à souffler en chaud, il y...
  • 8. Vibration groupe extérieur Daikin
    N°4615 : Bonjour à tous J'ai une clim Daikin avec un groupe extérieur RX25K depuis quelques mois, fixé sur équerre, pose dos à dos. Au début aucun soucis. Puis il y a un mois, j'ai commencé à a voir de grosses vibrations qui...
  • 9. PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité
    N°2208 : Bonsoir, Voici les références de l'unité extérieure Daikin / Airmat AMCH 100 ADW 1... triphasé. Avant la panne : - depuis 4 jours un bruit très fort en fin de cycle, ressemblant à un petit avion qui atterrit - celle-ci...
  • 10. Bruit aiguë dans Split Daikin
    N°8408 : Bonjour à tous. Je viens de faire installer un multisplit Daikin 5MXM avec des splits. (Ci-jointe la photo des références des splits de mon installation). Mon problème est le suivant : En mode chauffage, dans les 3...
>>> Résultats suivants pour : Bruit de résonance circulation du gaz clim Daikin ? >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
climatisation ecologiedepannage climatisation reversibleinstaller une climatisation reversibledepannage electronique climatisation 026



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite