Clim 3 splits Mitsubishi MXZ-3F54VF problème de puissance
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
6866
Questions Dépannage Climatisation : Clim 3 splits Mitsubishi MXZ-3F54VF problème de puissance
Bonjour.
Je sollicite votre avis pour un problème de puissance de chauffage sur une climatisation Mitsubishi.
Je résume mon problème (j'ai fait un message plus détaillé mais j'ai tout perdu au moment d'envoyer).
Depuis un peu moins de 2 ans j'ai installé UE MXZ-3F54VF avec 3 splits 1 "MSZ-AP42VG" et 2 "MSZ-AP20VF" avec une mise en service faite par un professionnel.
Cette clim a très peu fonctionné jusqu'à décembre 2020 en janvier pendant le coup de froid j'ai fait fonctionner les 3 splits en même temps (16-18°c) et j'ai eu sur un de mes splits (MSZ-AP20VF) arrêt plus clignotement du voyant (les autres splits ont continué à fonctionner).
Dans le doute j'ai vérifié visuellement tous les raccords à la recherche de traces de graisse qui pourraient trahir une fuite je n'ai rien vu. Je regarde la notice d'installation et je vois que dans le cas de 3 splits branchés il faut ajouter 0,5kg de gaz et j'ai un doute sur le fait ça soit fait lors de mise en service.
Comme vu sur ce forum j'ai fait plusieurs tests de température.
Voici les résultats pour une température extérieure de 8°c fenêtre fermée et réglage température et ventilation au max prise de température 15 minutes après la mise en route (j'ai utilisé un vieux thermomètre les valeurs ne sont pas très précises).
Test1
MSZ-AP42VG reprise 21 sortie 40
MSZ-AP20VF reprise 21 sortie 40
Consommation compteur Linky 2300VA
Test 2
MSZ-AP20VF reprise 22 sortie 47
MSZ-AP20VF reprise 19 sortie 45
Consommation compteur Linky 2550VA
Test 3
MSZ-AP42VG reprise 21 sortie 35
MSZ-AP20VF reprise 22 sortie 35
MSZ-AP20VF reprise 20 sortie 34
Consommation compteur Linky 2000VA
A votre avis ce manque de puissance de chauffe avec 3 splits en route et l'erreur sur un des splits peut être due à manque de gaz ou simplement un sous dimensionnement de UE par rapport aux UI ?
Merci.
Je sollicite votre avis pour un problème de puissance de chauffage sur une climatisation Mitsubishi.
Je résume mon problème (j'ai fait un message plus détaillé mais j'ai tout perdu au moment d'envoyer).
Depuis un peu moins de 2 ans j'ai installé UE MXZ-3F54VF avec 3 splits 1 "MSZ-AP42VG" et 2 "MSZ-AP20VF" avec une mise en service faite par un professionnel.
Cette clim a très peu fonctionné jusqu'à décembre 2020 en janvier pendant le coup de froid j'ai fait fonctionner les 3 splits en même temps (16-18°c) et j'ai eu sur un de mes splits (MSZ-AP20VF) arrêt plus clignotement du voyant (les autres splits ont continué à fonctionner).
Dans le doute j'ai vérifié visuellement tous les raccords à la recherche de traces de graisse qui pourraient trahir une fuite je n'ai rien vu. Je regarde la notice d'installation et je vois que dans le cas de 3 splits branchés il faut ajouter 0,5kg de gaz et j'ai un doute sur le fait ça soit fait lors de mise en service.
Comme vu sur ce forum j'ai fait plusieurs tests de température.
Voici les résultats pour une température extérieure de 8°c fenêtre fermée et réglage température et ventilation au max prise de température 15 minutes après la mise en route (j'ai utilisé un vieux thermomètre les valeurs ne sont pas très précises).
Test1
MSZ-AP42VG reprise 21 sortie 40
MSZ-AP20VF reprise 21 sortie 40
Consommation compteur Linky 2300VA
Test 2
MSZ-AP20VF reprise 22 sortie 47
MSZ-AP20VF reprise 19 sortie 45
Consommation compteur Linky 2550VA
Test 3
MSZ-AP42VG reprise 21 sortie 35
MSZ-AP20VF reprise 22 sortie 35
MSZ-AP20VF reprise 20 sortie 34
Consommation compteur Linky 2000VA
A votre avis ce manque de puissance de chauffe avec 3 splits en route et l'erreur sur un des splits peut être due à manque de gaz ou simplement un sous dimensionnement de UE par rapport aux UI ?
Merci.
19 février 2021 à 01:29
Réponse 1 du forum climatisation
Clim 3 splits Mitsubishi MXZ-3F54VF problème de puissance
Bonjour.
Sur les premiers modèles oui il faut rajouter 500grs si l'on connecte 3 unités voire plus suivant les unités.
Sur les nouveaux modèles aucun rajout car chargés d'origine.
Oui s'il y a un manque de fluide, il y a un manque de chaud.
Cordialement.
maclimatisation.com
Sur les premiers modèles oui il faut rajouter 500grs si l'on connecte 3 unités voire plus suivant les unités.
Sur les nouveaux modèles aucun rajout car chargés d'origine.
Oui s'il y a un manque de fluide, il y a un manque de chaud.
Cordialement.
maclimatisation.com
19 février 2021 à 08:14
Réponse 2 du forum climatisation
Clim 3 splits Mitsubishi MXZ-3F54VF problème de puissance
Bonjour.
Pour les multisplits, on a classiquement une autorisation de dépassement de capacité de l'UE, en général de l'ordre de 40%, parfois plus. Autrement dit pour une UE de 10 kW, vous pouvez raccorder 14 kW en plusieurs UI. Mais il s'agit là d'une autorisation de fonctionnement sans code d'erreur, non d'une garantie de performance. Votre machine est une 54 et vous lui raccordez 82, soit 150% de la capacité. Bon, à priori ça semble être accepté ; d'ailleurs, sur une 3E54 (pas 3F), on peut aller jusqu'à 200%.
Votre test 2 est parfaitement conforme, et correspond à ce que je vois chez moi avec mes clims. Le test 1 montre que du fait du dépassement la puissance fournie commence à marquer le pas. Et le test 3 révèle clairement le dépassement de capa, l'UE commence sérieusement à s'écrouler. Cela dit, le gaz chaud étant moins chaud (donc la haute pression aussi), vous voyez que la consommation est plus basse aussi, sachant que le compresseur tourne probablement à sa vitesse max et qu'il ne peut guère aller plus haut.
Il y a peut-être un léger déficit de gaz, mais rien de méchant pour l'instant. D'un autre côté si votre notice stipule de rajouter du gaz pour 3 UI, il faut peut-être la croire... :-)
Cordialement, Dom.
Pour les multisplits, on a classiquement une autorisation de dépassement de capacité de l'UE, en général de l'ordre de 40%, parfois plus. Autrement dit pour une UE de 10 kW, vous pouvez raccorder 14 kW en plusieurs UI. Mais il s'agit là d'une autorisation de fonctionnement sans code d'erreur, non d'une garantie de performance. Votre machine est une 54 et vous lui raccordez 82, soit 150% de la capacité. Bon, à priori ça semble être accepté ; d'ailleurs, sur une 3E54 (pas 3F), on peut aller jusqu'à 200%.
Votre test 2 est parfaitement conforme, et correspond à ce que je vois chez moi avec mes clims. Le test 1 montre que du fait du dépassement la puissance fournie commence à marquer le pas. Et le test 3 révèle clairement le dépassement de capa, l'UE commence sérieusement à s'écrouler. Cela dit, le gaz chaud étant moins chaud (donc la haute pression aussi), vous voyez que la consommation est plus basse aussi, sachant que le compresseur tourne probablement à sa vitesse max et qu'il ne peut guère aller plus haut.
Il y a peut-être un léger déficit de gaz, mais rien de méchant pour l'instant. D'un autre côté si votre notice stipule de rajouter du gaz pour 3 UI, il faut peut-être la croire... :-)
Cordialement, Dom.
19 février 2021 à 09:22
Réponse 3 du forum climatisation
Clim 3 splits Mitsubishi MXZ-3F54VF problème de puissance
Bonjour Dom-Aom.
Ce que vous dites était bon pour le R410A, mais ici c'est du R32 et c'est un fluide potentiellement explosif qui nécessite certaines précautions en quantité de charge.
Le modèle que cracoucass a, très certainement un de premier modèle au R32, nécessite le rajout de 500gr si l'on met trois unités. Voire certaines fois un peu plus de charge suivant les unités raccordées et avec un maximum de charge de 2,400Kg.
Cette réglementation s'applique pour éviter les asphyxies en cas de fuite et d'ailleurs on doit se conformer à un volume minimum suivant la quantité de fluide.
Cordialement.
Ce que vous dites était bon pour le R410A, mais ici c'est du R32 et c'est un fluide potentiellement explosif qui nécessite certaines précautions en quantité de charge.
Le modèle que cracoucass a, très certainement un de premier modèle au R32, nécessite le rajout de 500gr si l'on met trois unités. Voire certaines fois un peu plus de charge suivant les unités raccordées et avec un maximum de charge de 2,400Kg.
Cette réglementation s'applique pour éviter les asphyxies en cas de fuite et d'ailleurs on doit se conformer à un volume minimum suivant la quantité de fluide.
Cordialement.
19 février 2021 à 09:39
Réponse 4 du forum climatisation
Clim 3 splits Mitsubishi MXZ-3F54VF problème de puissance
Merci pour vos réponses.
Je vais faire vérifier la quantité de gaz et en ajouter le cas échéant, après cela je ferai de nouvelle mesures voir s'il y a du mieux.
Je vais faire vérifier la quantité de gaz et en ajouter le cas échéant, après cela je ferai de nouvelle mesures voir s'il y a du mieux.
22 février 2021 à 22:03
Réponse 5 du forum climatisation
Clim 3 splits Mitsubishi MXZ-3F54VF problème de puissance
Bonjour.
S'il y a un manque de fluide, il faut d'abord rechercher la ou les fuites et réparer.
Cordialement.
maclimatisation.com
S'il y a un manque de fluide, il faut d'abord rechercher la ou les fuites et réparer.
Cordialement.
maclimatisation.com
23 février 2021 à 07:08
Réponse 6 du forum climatisation
Clim 3 splits Mitsubishi MXZ-3F54VF problème de puissance
Bonjour.
Citation :
Je regarde la notice d'installation et je vois que dans le cas de 3 splits branchés il faut ajouter 0,5kg de gaz et j'ai un doute sur le fait ça soit fait lors de mise en service.
Citation :La charge initiale devrait être indiquée sur l'étiquette de l'UE et sur un document Cerfa, non ? Cela devrait faciliter le diagnostique de fuite lors d'une pesée ultérieure.
Je vais faire vérifier la quantité de gaz et en ajouter le cas échéant
27 février 2021 à 11:08
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 2. PAC Mitsubishi consigne non respectée
- N°8151 : Bonsoir. Nouveau client, et utilisateur d'une PAC Mitsubishi Électric constituée de : Un Groupe extérieur MXZ-3F68VF Puissance calorifique nominale / mini /maxi / nominale à -7°C /maxi à -7°C / 8,6/2,6/10,6 / 5,8...
- 3. Puissance unité extérieure et splits
- N°5280 : Bonjour à vous, J'ai besoin de quelques conseils. Je veux climatiser deux pièces une chambre de 13m² et une pièce principale de 36m². Maison construction début 90 mais isolation des combles refaite et double vitrage...
- 4. Fusible grille clim Mitsubishi MXZ-3A54VA
- N°4550 : Bonjour à tous. Je vous résume mon problème, suite à un court-circuit dû à un parasite dans mon groupe extérieur, les 3 cartes électroniques "Filter", "Power" et "PC" défectueuses ont été changés sur ma clim...
- 5. Aide pour emplacements splits multisplit Mitsubishi hyper heating
- N°3607 : Bonjour J'aimerais avoir votre avis pour l'emplacement de 2 splits Mitsubishi pour le matériel suivant : - 1 unité extérieure Mitsubishi MXZ-2E53VAHZ - 2 unités intérieures Mitsubishi MSZ-FH35VE C'est un plan que j'ai...
- 6. Bruit ronflement unité extérieure Mitsubishi MXZ-3D54VA
- N°3140 : Bonjour. Je vous donne en premier le nom de l'équipement : 1 groupe extérieur mxz-3d54va et 3 unités murales msz-sf15va. Les 3 splits fonctionnent bien en chaud et en froid et sont encore en garantie. Le problème vient...
- 7. Consommation élevée PAC air air Mitsubishi
- N°4256 : Bonjour. J'ai installé il y a 1 an une pac air-air Mitsubishi Msz-sf42ve avec 3 splits (MSZ-EF35, 2xMSZ-EF18) dans une maison de 1982 avec combles isolés l'an passé également. Le confort thermique de cette PAC pendant...
- 8. Aide diagnostic panne Mitsubishi MXZ 3A54VA
- N°5219 : Bonjour, Il y a un peu plus d'un mois maintenant le groupe extérieur est tombé en panne. La carte PC "Outdoor électronique contrôle P.C. board" était complètement HS (microcontrôleur grillé avec d'autres composants). Le...
- 9. Climatisation Mitsubishi ou Toshiba
- N°3826 : Salut à tous, Je souhaite faire installer une clim dans mon appartement (2 pièces sur la gironde). L'appartement est de 2011 et il se compose d'une pièce de vie de 23m² et une chambre de 13m² (plus SDB, cellier...). Je...
- 10. Puissance consommée jusqu'à 2,17 x la puissance nominale annoncée.
- N°8229 : Bonjour. Comment expliquez vous ce qui suit ? Puis-je, dois-je remonter une réclamation auprès de l'installateur ? Aujourd'hui j'ai relevé jusqu'à 4004 W de puissance absorbée alors que la puissance nominale annoncée...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite