Bi split Samsung MH052FXEA2A code panne E2-01 clignotant
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
1223
Climatisations dépannage conseils : Bi split Samsung MH052FXEA2A code panne E2-01 clignotant
Invité

Sur un Bi split Samsung MH052FXEA2A j'ai le code panne E2-01 clignotant avec U-C8 sur l'unité extérieure, la climatisation a été chargée par mes soins suite à une fuite sur l'unité A que j'ai condamné en attendant de réparer. Que faire ?
03 novembre 2009 à 20:36
Conseils 1 choix climatisation
Bi split Samsung MH052FXEA2A code panne E2-01 clignotant
A mon avis manque de gaz sur l'installation. Comment avez-vous procédé pour condamner l'unité A ? Quel est le type de gaz ? Certaines marques en bi-split ou multi ne peuvent fonctionner avec une seule unité, question de puissance, sondes, poids de gaz, conception etc.
Réparez la ou les fuites, refaire une mise en service dans les règles de l'art, et il ne devrait plus y avoir de problèmes.
Cordialement. 04/11/09
Réparez la ou les fuites, refaire une mise en service dans les règles de l'art, et il ne devrait plus y avoir de problèmes.
Cordialement. 04/11/09
04 novembre 2009 à 17:51
Conseils 2 choix climatisation
Invité

Bi split Samsung MH052FXEA2A code panne E2-01 clignotant
Invité

Bonjour, une question j'ai le même problème avec mon climatiseur MH050 FXEA2C.
Après une coupure électrique l'unité intérieure 1 ne veut plus s'allumer alors que l'unité intérieure 2 s'allume mais pas de chaud / ni froid uniquement ventilation.
Et le code sur l'unité extérieure est identique E2-01 et U-C8.
Avez-vous trouvé d'où vient la panne ?
Merci de vos réponses.
Après une coupure électrique l'unité intérieure 1 ne veut plus s'allumer alors que l'unité intérieure 2 s'allume mais pas de chaud / ni froid uniquement ventilation.
Et le code sur l'unité extérieure est identique E2-01 et U-C8.
Avez-vous trouvé d'où vient la panne ?
Merci de vos réponses.
23 mars 2011 à 14:26
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Code erreur E2 01 climatisation SAMSUNG MH068FXEA4
- N°2486 : Bonsoir, En allumant la climatisation Samsung MH068FXEA4, le disjoncteur a sauté au niveau des splits et de l'unité extérieur seulement. Le général est resté en fonctionnement. En voulant relancer la climatisation en mode...
- 2. Panne code F1 climatiseur split AC-SR-51-QC
- N°2470 : Bonjour, La petite histoire avant de mettre les mains dedans ;) J'utilise ce climatiseur depuis quelques années, pour raison de travaux, nous avons dû découpler le split. Après reconnexion dans les règles, le module...
- 3. Diagnostic panne inverter Sharp bi split AEXM18FR
- N°2464 : Bonjour. Je suis désespéré car manque d’installateurs compétents en multi-split et en panne «originale». J'ai l'installation suivante bloc extérieur SHARP AEXM18FR et 2 évaporateurs SHARP GSXPM12FGR Matériel...
- 4. Code E101 clim Samsung AQV09AWAX
- N°3322 : Bonjour. Au démarrage de cette clim, le ventilo de l'unité intérieur démarre, mais le compresseur extérieur ne démarre pas, même après un long moment. En mode froid, l'unité intérieure donne le courant à celle de...
- 5. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 6. Panne clim Samsung mh052fxea2 code défaut E466
- N°3637 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum, je viens d'installer une clim Samsung type mh052fxea2 que l'on m'a donnée. Je l'ai fait redémarrer par un professionnel, après deux jours de mise en route, celle-ci est tombée...
- 7. Climatisation Samsung AQV12EWCN code erreur E2 37
- N°3148 : Bonjour tout le monde, Hier soir ma climatisation Samsung AQV12EWCN m'a affiché le code erreur suivant : E2 37 Depuis elle démarre, mais elle reste figée sur degré, et ne fait plus de chaleur. D'autre part, je précise...
- 8. Code erreur E1-01 sur trois climatiseurs Samsung MH026FPEA
- N°3244 : Bonjour à tous, Trois climatiseurs Samsung MH026FPEA avec groupe MH068FXEA4 En mode chauffage, les 3 unités intérieures affichent E1-01. Que veut dire ce code ? Vérification pression gaz : OK Le fusible 30 amp. : OK...
- 9. Panne climatisation réversible Samsung AQV09NSBN
- N°1927 : Bonjour, Ma climatisation réversible (Samsung AQV09NSBN) ne fonctionne plus et me donne les symptômes suivants : je démarre la clim et après quelques minutes l'unité extérieure se met en route un court instant et...
- 10. Clim Airton bi-split affiche code E5
- N°4431 : Bonjour, Tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. Ma clim Airton bi-split est installée depuis quatre ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe extérieur...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite