Bonjour à tous.

Je suis nouveau sur le forum, je viens d'installer une clim Samsung type mh052fxea2 que l'on m'a donnée.
Je l'ai fait redémarrer par un professionnel, après deux jours de mise en route, celle-ci est tombée en panne sur le groupe code défaut E466 il semblerait qu'un problème d'alimentation sur la carte soit la cause.
J'ai contrôlé les fusibles ils sont bons, les trois diodes sont éteintes aussi.
J'ai effectué un contrôle de tension sur la carte et j'ai bien 305 V en sortie IGBT, mon professionnel m'a dit que la carte n'est plus disponible chez le constructeur.

Je cherche donc à la réparer, pouvez-vous m'aider ?
Merci.
14 novembre 2016 à 13:15
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Panne clim Samsung mh052fxea2 code défaut E466

PL
Membre inscrit
PL
13 461 messages
Bonjour.
D'après ce que j'ai, mais Samsung étant très avare en infos, ce code panne correspondrait effectivement à un problème sur la carte inverter.
Pour la carte il faut se renseigner chez le constructeur, ou encore avec de belles photos recto/verso de la carte et suivant vos compétences Dom pourrait éventuellement vous aider à la réparer.
Sinon, ben, changer la clim, l'occasion n'est pas forcément une bonne chose. cry cry
A moins de s'y connaitre vraiment.
14 novembre 2016 à 18:28
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Panne clim Samsung mh052fxea2 code défaut E466

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 982 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 464 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
14 novembre 2016 à 18:41
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Panne clim Samsung mh052fxea2 code défaut E466

jfb
Membre inscrit
jfb
9 messages
Merci pour votre aide, mais je connaissais déjà cette réponse.
Je souhaiterai entrer en contact avec une personne qui pourrait me diriger pour cette carte, aucun élément sur cette carte ne donne des signes de détérioration.
Des premières mesures effectuées il semblerait que l'alimentation principale n'est pas en cause, fusible bon, pont de diode principal correct, mesure 305 Volts DC présente, pas d'éclairage des diodes sur la carte.
Merci pour votre aide je n'ai pas la possibilité d'envoyer les photos ce soir.
Mais demain pas de problème.
14 novembre 2016 à 18:53
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Panne clim Samsung mh052fxea2 code défaut E466

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 956 messages
Bonjour.

Coupez le jus 30 secondes, remettez le et mesurez la tension sur les gros condensateurs. Normalement vous devriez avoir 320V DC pour un secteur de 230V AC . Pendant que vous mesurez, demandez à quelqu'un de mettre la clim en marche. Si la haute tension chute notablement, cela voudrait dire que la partie PFC ne marche plus et qu'elle n'est plus suffisante pour que le compresseur tourne. Mais bon, ce n'est qu'une piste...

Cordialement, Dom.
14 novembre 2016 à 19:32
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Panne clim Samsung mh052fxea2 code défaut E466

jfb
Membre inscrit
jfb
9 messages
Merci Dom-Aom,
Je vais essayer dès que possible, mais est-il normal que les trois led soient éteintes ?

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
panne carte clim Samsung mh052fxea2dépannage carte clim Samsung mh052fxea2

15 novembre 2016 à 09:26
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Panne clim Samsung mh052fxea2 code défaut E466

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 982 messages
Bonjour,
Pour information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
15 novembre 2016 à 09:47
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Panne clim Samsung mh052fxea2 code défaut E466

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 956 messages
Bonjour.

"aucun éléments sur cette carte ne donne des signes de détérioration" : FAUX! Votre carte présente des signes de corrosion assez avancée. En bas à gauche de la 1ère photo, on a les taches les plus grosses, mais elles ne sont pas dangereuses à cet endroit, les pistes étant larges. En haut à gauche, c'est plus critique, mais les photos, même en version originale, ne permettent pas à distance de voir si des petites pistes sont coupées. Si vous mettez un ohmmètre aux 2 extrémités d'une piste, là où il y a de la soudure, vous devez normalement trouver moins d'un ohm. Attention, les pistes peuvent passer d'une face à l'autre par des trous de communication, qui peuvent aussi être détériorés par la corrosion.

J'ai eu une carte similaire dans les mains dans le passé, et à la mise sous tension au moins une LED doit s'allumer. Peut-être que l'alimentation basse tension est HS... Si vous voulez de l'assistance pour ce dernier point, alors refaites des photos recto verso de la zone alim (centrée sur le transfo jaune), mais bien nettes!

Cordialement, Dom.
15 novembre 2016 à 14:57
Réponse 8 d'un contributeur du forum

Panne clim Samsung mh052fxea2 code défaut E466

jfb
Membre inscrit
jfb
9 messages
Bonjour dom,
Je m'excuse, quand je parle éléments sur ma carte, je pense à un élément soudé qui serait détérioré, pour la carte j'avais contrôlé cet endroit qui ne présentait pas de coupure, après tentative de mise sous tensions hier soir voici mes constatations.
J'ai 235 volts AC à l'entrée du pont de diode (bd01) et 305 V en sortie même tension au condo de puissance.
Pas de diodes allumées.
L'afficheur indique maintenant deux 00 clignotant sur le premier module d'affichage et CH sur le deuxième.
Je pense que mon problème se situe sur la basse tension mais où chercher.
Merci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
dépannage carte clim Samsung mh052fxea2dépannage carte clim Samsung mh052fxea2dépannage carte clim Samsung mh052fxea2dépannage carte clim Samsung mh052fxea2

16 novembre 2016 à 08:58
Réponse 9 d'un contributeur du forum

Panne clim Samsung mh052fxea2 code défaut E466

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 956 messages
Bonjour.

Autour du transfo PT50, vous avez 3 condos chimiques. Quelles tensions DC mesurez-vous à leurs bornes? Si toutes à 0V, mesurez la tension entre la broche toute seule du 7-pattes TOP243 et les 5 réunies ensemble? Normalement plus de 300V. Si 0V, la HT n'arrive pas sur l'alim. On verra pour la suite suivant vos résultats.

Cordialement, Dom.
16 novembre 2016 à 15:18
Réponse 10 d'un contributeur du forum

Panne clim Samsung mh052fxea2 code défaut E466

jfb
Membre inscrit
jfb
9 messages
D'abord merci pour votre aide Dom.
Je ne suis pas électronicien mais un technicien en automobile avec de grande connaissance mais limite dans le jargon électronicien, pour le moment j'ai compris tous ce que vous m’avez dit.

J'ai une question importante pour moi à vous poser peut-on mettre la carte sur alimentation sans brancher toutes les périphériques sans risquer une dégradation supplémentaire.

Les contrôles que vous m'avez conseillés sont plus faciles sur une table.
16 novembre 2016 à 19:14
Réponse 11 d'un contributeur du forum

Panne clim Samsung mh052fxea2 code défaut E466

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 956 messages
Bonjour.

Pour tester la carte sur table vous avez 2 possibilités (parmi les simples).

1/ Vous amenez aussi l'inductance (ou reactor), car son absence coupera la liaison entre l'arrivée secteur et les gros condos (via le pont de diodes entre autres)... OU

2/ vous dessoudez la broche centrale de l'IGBT (composant vissé à 3 pattes) et dans ce cas, vous pouvez relier ensemble les 2 fils qui allaient à l'inductance.

En appliquant une de ces 2 méthodes, votre alim devrait démarrer... si elle n'est pas en panne. Les 3 condos à mesurer sont ceux qui sont les plus proches du transfo.

Bon courage, Dom.
17 novembre 2016 à 14:12
Réponse 12 d'un contributeur du forum

Panne clim Samsung mh052fxea2 code défaut E466

jfb
Membre inscrit
jfb
9 messages
Bonjour,
Voici les résultats des mesures, pour le condo :
C119 14,5 V dc
C110 8,11 V dc
C114 15 V dc

Pour ic1
Les pattes réunies j'ai 320 V.
Par contre la patte toute seule je n'ai rien et quand je branche le métrique cela me fait éteindre le métrique, l'écran est presque plus visible comme s'il n'y avait plus de batterie.

Bizarre, vous en pensez quoi.
17 novembre 2016 à 20:48
Réponse 13 d'un contributeur du forum

Panne clim Samsung mh052fxea2 code défaut E466

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 956 messages
Ben j'en pense presque rien.

J'avais écrit "Quelles tensions DC mesurez-vous à leurs bornes? Si toutes à 0V, mesurez la tension entre la broche toute seule du 7-pattes TOP243 et les 5 réunies ensemble?". En d'autres termes, si elles ne sont pas toutes à 0, ne pas faire la mesure. Car sur cette broche "isolée" vous avez du 300V plus des impulsions de 300 à 400V... le genre de chose qui ne plaît pas forcément au multimètre. :-)

Donc votre alim marche, au moins vu de loin. Et pourtant rien ne s'allume? Vous avez aussi 2 régulateurs, IC16 et 19, près du transfo. Sans doute des 78xy, xy pouvant être 05, 08, 12... Pour les tester, mettez le fil noir du multimètre sur le radiateur et mesurez la broche de droite , vous devez lire xy Volts. Sur celle de gauche au moins (xy+3).
17 novembre 2016 à 23:23
Réponse 14 d'un contributeur du forum

Panne clim Samsung mh052fxea2 code défaut E466

jfb
Membre inscrit
jfb
9 messages
Bonjours,

J'ai pris les tensions comme vous me l'avez demandé.
IC19 8V ET 5V
IC16 5.10 ET14.9
Par contre je ne suis pas sûr du côté des valeurs, cela a t-il une importance ?
18 novembre 2016 à 08:16
Réponse 15 d'un contributeur du forum

Panne clim Samsung mh052fxea2 code défaut E466

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 956 messages
Bonjour.

Il eût fallu aussi lire ce qu'il était écrit dessus : 7805, 7812?... La tension la plus faible est toujours sur la broche de droite (quand on lit l'inscription naturellement) et fait "xy" volts. IC19 semble avoir des tensions correctes. Pour IC16, c'est moins clair. Je suggère de refaire la mesure. Et d'expliciter les marquages.

Cordialement, Dom.
18 novembre 2016 à 14:02
Réponse 16 d'un contributeur du forum

Panne clim Samsung mh052fxea2 code défaut E466

jfb
Membre inscrit
jfb
9 messages
Bonjour,
Voici les mesures prises ce matin.

Ic19 5,8v /8,14
Ic16 5,10v /14,7

Les composants ont la référence MC78M05C
19 novembre 2016 à 09:35
Réponse 17 d'un contributeur du forum

Panne clim Samsung mh052fxea2 code défaut E466

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 956 messages
Bonsoir. Désolé pour le retard, je fus très occupé aujourd'hui.

Donc les 7805 semblent marcher correctement. Il est étrange quand même que les LED ne s'éclairent pas, au moins à la mise en route. Vérifiez que le 5V arrive bien sur le circuit à 16 pattes juste en dessous. Entre les pattes 8 (0V) et 9 (+5V). Si toutefois ce circuit est bien un ULN2003, un septuple driver de LED ou relais.

Sinon, vous ne voyez pas de piste qui semblerait attaquée (ou un trou de communication, c'est moins facile à repérer)?

Cordialement, Dom.
20 novembre 2016 à 01:01
Réponse 18 d'un contributeur du forum

Panne clim Samsung mh052fxea2 code défaut E466

jfb
Membre inscrit
jfb
9 messages
Bonjour Dom,
Vous avez raison je n'avais pas aperçu que la diode jaune s'allume et s’éteint, mon éclairage sur mon établi est puissant et je pensais que les leds s'éclairaient continuellement quand la carte est en défaut.

Par contre moi j'ai lu 11V sur le circuit.
Me voilà au point de départ.

Désolé pour cette confusion.
20 novembre 2016 à 11:21
Réponse 19 d'un contributeur du forum

Panne clim Samsung mh052fxea2 code défaut E466

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 956 messages
11V n'est pas aberrant si vous avez un ULN2002 ou 2004, lesquels sont prévus pour des tensions au delà de 5V. Effectivement, vous revoilà au point de départ, avec la consolation que vous savez que la partie alim marche.

Vérifiez avec une grande attention les pistes des 2 côtés de la carte. Un internaute a récemment eu une panne due à une piste corrodée. Voir question 2980, post 82 : Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5 et suivants. Voir aussi son post 25.
20 novembre 2016 à 18:05
Réponse 20 d'un contributeur du forum

Panne clim Samsung mh052fxea2 code défaut E466


Invité
invité
Bonjour dom,
Suite aux intempéries je viens de reprendre mais recherche, je me suis procuré une loupe puissante et je ne vois rien d'anormal sur ma carte.
Je l'ai donc remontée sur le groupe.
J'ai actuellement le code défaut 00ch avec les deux 00 qui clignotent.
Pouvez-vous me conseiller ? Merci.
27 novembre 2016 à 11:21
Réponse 21 d'un contributeur du forum

Panne clim Samsung mh052fxea2 code défaut E466


Invité
invité
Au bout de 1 heure le code a changé, j'ai 0000 avec les deux premiers codes qui clignotent.
Je n'arrive pas à trouver à quoi ça correspond.
Je suis dans le 06 à côté de Nice si vous connaissez un électronicien qui peut m'aider même en payant je suis preneur.
27 novembre 2016 à 13:19
Réponse 22 d'un contributeur du forum

Panne clim Samsung mh052fxea2 code défaut E466

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 956 messages
Bonjour.

"CH" correspondrait à "Crankcase Heater", autrement dit préchauffage du compresseur. "00" correspond souvent en informatique à "c'est tout bon". Avez-vous essayé un démarrage après la disparition de "CH"?... Si ça tombe, la clim n'est plus en panne... :-)

Cordialement, Dom.
27 novembre 2016 à 17:59
Réponse 23 d'un contributeur du forum

Panne clim Samsung mh052fxea2 code défaut E466


Invité
invité
J'ai fait une tentative de mise en route, le résultat est négatif le défaut e466 est revenu.
Lors de la mise en route de l'unité intérieure la température demandée était inférieure à celle de la pièce, le groupe affichait toujours le défaut 00ch.
Quand j'ai demandé une température plus élevée, le code défaut e466 est revenu sur le groupe.
Je vais essayer de contrôler la tension sur le circuit de puissance pour voir si en charge j'ai une perte.
Avez-vous une idée de contrôle que je puisse réaliser ?
27 novembre 2016 à 21:22
Réponse 24 d'un contributeur du forum

Panne clim Samsung mh052fxea2 code défaut E466

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 956 messages
Bonjour.

E466 correspond à "DC link voltage error (under 150V or over 410V)". Soit il y a effectivement un problème de HT continue, ou alors le circuit est chargé de surveiller ce paramètre a un problème. Suivez la HT sur la carte principale et cherchez une branche qui arriverait sur un circuit intégré à travers 1 ou 2 résistances en série de forte valeur (à mesurer, plusieurs centaines de kOhms). Sinon, je n'ai pas d'autre piste à vous proposer.

Cordialement, Dom.
28 novembre 2016 à 12:10
Réponse 25 d'un contributeur du forum

Panne clim Samsung mh052fxea2 code défaut E466


Invité
invité
Bonjour Dom,
Si j'ai bien compris il faut que je cherche du côté de l'IGBT, une question que doit-on trouver sur les connexions du compresseur en tension, auriez-vous dans vos docs un schéma de principe de ce composant, ça pourrait aider.
28 novembre 2016 à 15:33
Réponse 26 d'un contributeur du forum

Panne clim Samsung mh052fxea2 code défaut E466


Invité
invité
Bonjour.
Vous avez trouvé une solution ?? J'ai le même problème E466. Et je ne comprends pas pourquoi. Et ça caille...
28 octobre 2018 à 22:53
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne climatisation réversible Samsung AQV09NSBN
    N°1927 : Bonjour, Ma climatisation réversible (Samsung AQV09NSBN) ne fonctionne plus et me donne les symptômes suivants : je démarre la clim et après quelques minutes l'unité extérieure se met en route un court instant et...
  • 2. Code E101 clim Samsung AQV09AWAX
    N°3322 : Bonjour. Au démarrage de cette clim, le ventilo de l'unité intérieur démarre, mais le compresseur extérieur ne démarre pas, même après un long moment. En mode froid, l'unité intérieure donne le courant à celle de...
  • 3. Code défaut DF sur climatisation Samsung
    N°1231 : Bonjour. Affichage code DF sur climatisation Samsung avec bruit important du groupe extérieur et bruit à l'intérieur, bruit de circulation de gaz. Que signifie le code DF pour cette clim Samsung type aqv12awan ? Merci.
  • 4. Code erreur E1-01 sur trois climatiseurs Samsung MH026FPEA
    N°3244 : Bonjour à tous, Trois climatiseurs Samsung MH026FPEA avec groupe MH068FXEA4 En mode chauffage, les 3 unités intérieures affichent E1-01. Que veut dire ce code ? Vérification pression gaz : OK Le fusible 30 amp. : OK...
  • 5. PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité
    N°2208 : Bonsoir, Voici les références de l'unité extérieure Daikin / Airmat AMCH 100 ADW 1... triphasé. Avant la panne : - depuis 4 jours un bruit très fort en fin de cycle, ressemblant à un petit avion qui atterrit - celle-ci...
  • 6. Panne défaut 9 split Carrier 42adf025
    N°1795 : Bonjour à tous, Voilà, depuis hier mon split split Carrier 42adf025 affiche le défaut 9 : défaut sur le retour de ligne de l'alimentation. Est-ce que quelqu'un d'entre vous peut m’éclaircir sur ce défaut ? Merci.
  • 7. Problème clim Daikin code panne U2
    N°170 : Bonjour, je viens de faire poser une clim reversible multisplit Daikin type 4MXS68E avec 4 splits. L'unité extérieure a rendu l'âme au bout d'un mois de fonctionnement (compresseur HS), pris en garantie, et aujourd'hui, l'unité...
  • 8. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
    N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
  • 9. Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure
    N°8837 : Bonjour à tous. La corrosion a abîmé la carte du groupe extérieur DB41-00530A ver 1,2 Samsung ne fournit plus cette carte (trop ancien). J’ai pu trouver sur Aliexpress une carte identique neuve. Je l’ai installée,...
  • 10. Panne clim trisplit Samsung carte principale groupe extérieur muette
    N°2671 : Bonjour. Ma clim ne fonctionne plus et la carte principale sur le groupe extérieur est muette. Sur les splits intérieurs j'ai le code E101 qui signifie erreur de communication, d'adressage entre le groupe extérieur et les...
>>> Résultats suivants pour : Panne clim Samsung mh052fxea2 code défaut E466 >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite