Clim Airton bi-split affiche code E5
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
4431
Question Forum Climatisation : Clim Airton bi-split affiche code E5
Bonjour,
Tout d'abord merci pour les réponses éventuelles.
Ma clim Airton bi-split est installée depuis quatre ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe extérieur tourne au ralenti et au bout de quelques minutes les splits intérieurs s’arrêtent avec erreur E5.
Après quelques recherches l'erreur serait un problème de communication entre les splits et le groupe extérieur j'ai donc vérifié toutes les connexions sans trouver de problème.
Avez-vous une solution à me proposer car j’ai lu sur des forums que plusieurs personnes avait le même problème suite à des coupures EDF.
Ma carte extérieure serait HS, quelle serait la marche à suivre et un peu de connaissance en électricité ?
Je vous remercie par avance de votre aide précieuse.
Cordialement.
Tout d'abord merci pour les réponses éventuelles.
Ma clim Airton bi-split est installée depuis quatre ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe extérieur tourne au ralenti et au bout de quelques minutes les splits intérieurs s’arrêtent avec erreur E5.
Après quelques recherches l'erreur serait un problème de communication entre les splits et le groupe extérieur j'ai donc vérifié toutes les connexions sans trouver de problème.
Avez-vous une solution à me proposer car j’ai lu sur des forums que plusieurs personnes avait le même problème suite à des coupures EDF.
Ma carte extérieure serait HS, quelle serait la marche à suivre et un peu de connaissance en électricité ?
Je vous remercie par avance de votre aide précieuse.
Cordialement.
18 décembre 2017 à 21:34
Réponse 1 du forum climatisation Bricovidéo
Clim Airton bi-split affiche code E5
Bonjour.
En effet E5 = défaut com entre UI et UE. Le plus souvent c'est un problème de carte UE maladie récurrente chez Airton.
Dès que notre Ami Dom-Aom sera dispo, il pourra peut-être vous aider et vous diriger vers une solution de réparation pas trop chère.
En effet E5 = défaut com entre UI et UE. Le plus souvent c'est un problème de carte UE maladie récurrente chez Airton.
Dès que notre Ami Dom-Aom sera dispo, il pourra peut-être vous aider et vous diriger vers une solution de réparation pas trop chère.
19 décembre 2017 à 16:58
Réponse 2 du forum climatisation Bricovidéo
Clim Airton bi-split affiche code E5
Merci beaucoup pour ces aides et avoir une réponse rapide car en ce moment il fait très froid.
J’ai aussi lu sur ce forum que ALBRE37 connait très bien ce type de clim.
Et fait éventuellement les remises en état du module, serait-il possible avec accord des modérateurs et participants de me communiquer le mail de Albre37 pour me mettre en contact, je vous en remercie par avance.
Ce forum est une mine d’or d’information pour des personnes comme nous.
Un grand merci à tous.
J’ai aussi lu sur ce forum que ALBRE37 connait très bien ce type de clim.
Et fait éventuellement les remises en état du module, serait-il possible avec accord des modérateurs et participants de me communiquer le mail de Albre37 pour me mettre en contact, je vous en remercie par avance.
Ce forum est une mine d’or d’information pour des personnes comme nous.
Un grand merci à tous.
19 décembre 2017 à 18:25
Réponse 3 du forum climatisation Bricovidéo
Clim Airton bi-split affiche code E5
Bonsoir Jess13,
ALBRE37 n'étant pas très présent sur ce forum, s'il se manifeste et après son accord, nous lui communiquerons vos coordonnées.
Cordialement. Patrice, Bricovideo.
ALBRE37 n'étant pas très présent sur ce forum, s'il se manifeste et après son accord, nous lui communiquerons vos coordonnées.
Cordialement. Patrice, Bricovideo.
19 décembre 2017 à 19:23
Réponse 4 du forum climatisation Bricovidéo
Clim Airton bi-split affiche code E5
Bonjour et merci pour la réponse rapide.
Si Albre37 ne se manifeste pas avez-vous une solution pour être diriger vers une autre personne ?
Merci.
Cordialement.
Si Albre37 ne se manifeste pas avez-vous une solution pour être diriger vers une autre personne ?
Merci.
Cordialement.
21 décembre 2017 à 12:02
Réponse 5 du forum climatisation Bricovidéo
Clim Airton bi-split affiche code E5
Bonjour Jess13.
La seule chose que je puisse faire pour vous, je vais envoyer un mail à ALBRE37, sans garantie qu'il vous réponde sur ce forum.
Malheureusement je ne peux pas vous orienter vers une autre personne ou société.
Cordialement. Et bonnes fêtes de fin d'année.
Patrice, bricovideo.com
La seule chose que je puisse faire pour vous, je vais envoyer un mail à ALBRE37, sans garantie qu'il vous réponde sur ce forum.
Malheureusement je ne peux pas vous orienter vers une autre personne ou société.
Cordialement. Et bonnes fêtes de fin d'année.
Patrice, bricovideo.com
22 décembre 2017 à 00:10
Réponse 6 du forum climatisation Bricovidéo
Clim Airton bi-split affiche code E5
Bonjour.
J’ai fait des tests sur la carte UE et je n’ai pas alimentation sur le WVU 110 V.
Les cartes rien de brûlé pas de relais qui colle au démarrage.
Avez-vous une solution ou quel est le composant ou relais à changer ?
Merci pour votre réponse, je vous fournis les photos.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




J’ai fait des tests sur la carte UE et je n’ai pas alimentation sur le WVU 110 V.
Les cartes rien de brûlé pas de relais qui colle au démarrage.
Avez-vous une solution ou quel est le composant ou relais à changer ?
Merci pour votre réponse, je vous fournis les photos.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




22 décembre 2017 à 18:15
Réponse 7 du forum climatisation Bricovidéo
Clim Airton bi-split affiche code E5
Bonjour.
Je ne connais pas vraiment Airton, mais en général quand il n'y a plus de communication, c'est que l'alimentation basse tension de l'UE ne fonctionne plus, soit à cause d'un problème lié à elle, soit parce que la haute tension qui lui sert de source d'énergie n'est plus présente.
Dans la mesure où votre clim fonctionne quelques minutes de manière répétable, il n'y a pas de composant mort, peut-être défectueux, mais sans signes extérieurs. Peut-être que l'alim fléchit lentement la période de fonctionnement. Pour vérifier ce point, mesurez le connecteur de la 4ème photo. Il porte du 15V, le point de référence 0V (G) et du 5V. Mesurez le 15V et le 5V toutes les minutes jusqu'à ce que la machine s'arrête.
Si votre compresseur démarre, il y a eu forcément un relais qui a collé 3/5 sec après la mise sous tension de la machine. En revanche, pas de relais quand le compresseur démarre, il est commandé électroniquement.
Cordialement, Dom.
Je ne connais pas vraiment Airton, mais en général quand il n'y a plus de communication, c'est que l'alimentation basse tension de l'UE ne fonctionne plus, soit à cause d'un problème lié à elle, soit parce que la haute tension qui lui sert de source d'énergie n'est plus présente.
Dans la mesure où votre clim fonctionne quelques minutes de manière répétable, il n'y a pas de composant mort, peut-être défectueux, mais sans signes extérieurs. Peut-être que l'alim fléchit lentement la période de fonctionnement. Pour vérifier ce point, mesurez le connecteur de la 4ème photo. Il porte du 15V, le point de référence 0V (G) et du 5V. Mesurez le 15V et le 5V toutes les minutes jusqu'à ce que la machine s'arrête.
Si votre compresseur démarre, il y a eu forcément un relais qui a collé 3/5 sec après la mise sous tension de la machine. En revanche, pas de relais quand le compresseur démarre, il est commandé électroniquement.
Cordialement, Dom.
22 décembre 2017 à 20:48
Réponse 8 du forum climatisation Bricovidéo
Clim Airton bi-split affiche code E5
Bonjour et merci pour ces conseils, je fais le test demain.
Il faut combien de volts en sortie.
Je présume 15 volts au 15.
Et 5 volts au 5.
Merci beaucoup.
Cordialement.
Il faut combien de volts en sortie.
Je présume 15 volts au 15.
Et 5 volts au 5.
Merci beaucoup.
Cordialement.
22 décembre 2017 à 21:18
Réponse 9 du forum climatisation Bricovidéo
Clim Airton bi-split affiche code E5
Bonjour.
Oui, 15V DC au 15, 5V au 5. Vous pouvez aussi mesurer sur le(s) gros condensateur(s) cylindrique(s). Aux alentours de 350V DC.
Essayez aussi de ne lancer qu'un seul split pour voir si cela marche un peu plus longtemps.
Cordialement, Dom.
Oui, 15V DC au 15, 5V au 5. Vous pouvez aussi mesurer sur le(s) gros condensateur(s) cylindrique(s). Aux alentours de 350V DC.
Essayez aussi de ne lancer qu'un seul split pour voir si cela marche un peu plus longtemps.
Cordialement, Dom.
23 décembre 2017 à 10:27
Réponse 10 du forum climatisation Bricovidéo
Clim Airton bi-split affiche code E5
Bonjour.
1/ Couper le 220V, enlever la face avant de l'u.ext ; remettre sous tension et 20/30 Sec après avez-vous sur l'afficheur de la carte principale "SHAI" ou l'afficheur est-il éteint ?
Si l'afficheur est éteint la panne provient de L'IPM (power module).
Tenez-moi au courant.
Cordialement.
AB37
1/ Couper le 220V, enlever la face avant de l'u.ext ; remettre sous tension et 20/30 Sec après avez-vous sur l'afficheur de la carte principale "SHAI" ou l'afficheur est-il éteint ?
Si l'afficheur est éteint la panne provient de L'IPM (power module).
Tenez-moi au courant.
Cordialement.
AB37
24 décembre 2017 à 19:14
Réponse 11 du forum climatisation Bricovidéo
Clim Airton bi-split affiche code E5
Bonjour AB37.
Et joyeux Noël et bonne fin année à tous.
J’ai déposé le couvercle supérieur et il n’y a pas de led sur les trois cartes aucune lumière ou afficheur.
Et je n’ai qu’un seul split UI, voir les photos ci-dessus, et fait les tests aussi et je n'ai pas sur les wvu au visuel rien n’a fondu mais le compresseur ne démarre pas ni le ventilateur.
Où chercher, de toute façon je ne peux moi-même la réparer, si vous voulez AB37 je vous envoie les cartes ou la carte si cela vous convient et grand merci pour votre aide.
Cordialement.
Et joyeux Noël et bonne fin année à tous.
J’ai déposé le couvercle supérieur et il n’y a pas de led sur les trois cartes aucune lumière ou afficheur.
Et je n’ai qu’un seul split UI, voir les photos ci-dessus, et fait les tests aussi et je n'ai pas sur les wvu au visuel rien n’a fondu mais le compresseur ne démarre pas ni le ventilateur.
Où chercher, de toute façon je ne peux moi-même la réparer, si vous voulez AB37 je vous envoie les cartes ou la carte si cela vous convient et grand merci pour votre aide.
Cordialement.
26 décembre 2017 à 09:27
Réponse 12 du forum climatisation Bricovidéo
Clim Airton bi-split affiche code E5
Re bonjour.
Après visualisation complète effectivement il y a des leds sur la grande carte mais aucune qui s’allume avec le 220 volts.
Après visualisation complète effectivement il y a des leds sur la grande carte mais aucune qui s’allume avec le 220 volts.
26 décembre 2017 à 11:28
Réponse 13 du forum climatisation Bricovidéo
Clim Airton bi-split affiche code E5
Voici les cartes avec les leds aussi aucune allumée.
Avec alimentation 220 volts part contre j’ai testé sur le côté.
Il y a les trois fils qui arrivent du U Int. sur S4 je n’ai rien et sur L1 et N 220 volts L1 et S4 rien et N et S4 rien, pouvez-vous me dire si c'est normal.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






Avec alimentation 220 volts part contre j’ai testé sur le côté.
Il y a les trois fils qui arrivent du U Int. sur S4 je n’ai rien et sur L1 et N 220 volts L1 et S4 rien et N et S4 rien, pouvez-vous me dire si c'est normal.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






26 décembre 2017 à 13:10
Réponse 14 du forum climatisation Bricovidéo
Clim Airton bi-split affiche code E5
Bonjour,
Pour information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
Pour information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
26 décembre 2017 à 13:42
Réponse 15 du forum climatisation Bricovidéo
Clim Airton bi-split affiche code E5
Bonsoir,
Vous vous êtes trompé de modèle, votre clim n'est pas une bi-split.
D'après les photos je ne reconnais pas votre modèle, je pense que la réf n'est pas TAC xxx ou TCAxxx
Je suis désolé.
Cordialement.
AB37
Vous vous êtes trompé de modèle, votre clim n'est pas une bi-split.
D'après les photos je ne reconnais pas votre modèle, je pense que la réf n'est pas TAC xxx ou TCAxxx
Je suis désolé.
Cordialement.
AB37
26 décembre 2017 à 18:29
Réponse 17 du forum climatisation Bricovidéo
Invité

Clim Airton bi-split affiche code E5
Invité

Bonjour,
Vous n'avez pas répondu à la réponse 9 de Dom-Aom
Tapez également "star défaut E5" dans le moteur de recherche du forum.
Cordialement.
Vous n'avez pas répondu à la réponse 9 de Dom-Aom
Tapez également "star défaut E5" dans le moteur de recherche du forum.
Cordialement.
28 décembre 2017 à 16:04
Réponse 18 du forum climatisation Bricovidéo
Clim Airton bi-split affiche code E5
Bonjour.
J’ai fait les tests demandés et rien sur les cartes mais une petite question.
Quand aucune led ne s’allume en mettant le 220 volts cela veut dire qu’il n’y a aucune alimentation.
Sur ma carte alors que j’ai bien le 220 volts en arrivée.
Je vais refaire les tests sur l’alimentation 220 volts.
Cordialement.
J’ai fait les tests demandés et rien sur les cartes mais une petite question.
Quand aucune led ne s’allume en mettant le 220 volts cela veut dire qu’il n’y a aucune alimentation.
Sur ma carte alors que j’ai bien le 220 volts en arrivée.
Je vais refaire les tests sur l’alimentation 220 volts.
Cordialement.
28 décembre 2017 à 20:48
Réponse 19 du forum climatisation Bricovidéo
Clim Airton bi-split affiche code E5
Bonsoir,
Votre clim est en fait du AUX, je n'ai pas voulu dépanner ce genre de chose donc aucune expérience et pour dépanner il faut faire un banc de test, donc en gros avoir toutes les cartes de la clim pour déterminer le problème.
J'ai récupéré le schéma d'interconnexion, il y a quelques tensions d'indiquées, peut-être ça pourra vous aider.
Dans la doc il y a de marqué "remplacement de la carte principale si code E5" mais attention ce code indique qu'il n'y a plus de communication entre le split et l'U.Ext, il faut savoir que s'il y a un problème sur le PFC ou l'IPM la communication est stoppée donc on aura un E5, par contre si le PFC ou IPM sont en défaut il y a un très court instant un autre code qui apparaît, mais on peut le voir seulement si c'est pas une panne de second degré.
Cordialement.
AB37
Votre clim est en fait du AUX, je n'ai pas voulu dépanner ce genre de chose donc aucune expérience et pour dépanner il faut faire un banc de test, donc en gros avoir toutes les cartes de la clim pour déterminer le problème.
J'ai récupéré le schéma d'interconnexion, il y a quelques tensions d'indiquées, peut-être ça pourra vous aider.
Dans la doc il y a de marqué "remplacement de la carte principale si code E5" mais attention ce code indique qu'il n'y a plus de communication entre le split et l'U.Ext, il faut savoir que s'il y a un problème sur le PFC ou l'IPM la communication est stoppée donc on aura un E5, par contre si le PFC ou IPM sont en défaut il y a un très court instant un autre code qui apparaît, mais on peut le voir seulement si c'est pas une panne de second degré.
Cordialement.
AB37
29 décembre 2017 à 19:29
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Erreur E5 clim Airton conseils dépannage
- N°2164 : Bonjour, tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. :biggrin: Ma clim Airton bi-split est installée depuis trois ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe...
- 2. Code défaut E5 climatisation bi split Airton
- N°7232 : Bonjour. Le sujet a été traité en long en large sur le défaut e5 de la carte de puissance du groupe. Je souhaiterai me mettre en contact avec un membre qui pourrait soit me la réparer ou bien m'aiguiller sur les composants...
- 3. Panne 1 split sur 2 clim bi-split Airton
- N°6664 : Bonjour à tous. J'ai chez moi une bi-split Airton depuis 6 ou 7 ans. Depuis quelques temps le petit split est en panne. Il se met en E5 après quelques minutes de mise en marche. L'autre split fonctionne lui parfaitement aussi...
- 4. Défaut E5 clim Airton Bi Split TCA-21I2HA/DVO.R0910
- N°3141 : Bonjour à tous et bonnes fêtes, J'ai installé cette clim Airton en 2011 et mise en service avec appoint de R410a par un Pro. Je l'ai utilisée en clim et chauffage, sans problème jusqu'à aujourd'hui. Description du...
- 5. Problème clim Airton bi split DC inverter panne E5
- N°3448 : Bonjour. Je possède une clim Airton bi split DC inverter réf 406213 depuis 2012. Mais cette année pas moyen de la mettre en marche. Les unités intérieures tournent 5 minutes puis panne E5. L’unité extérieure rien ne...
- 6. Bi-Split Atlantic code erreur s'affiche
- N°4626 : Bonjour à tous. Client équipé d'un Bi-Split Atlantic unité extérieure AOY24LMAM2 avec 2 splits ASYA12LACM, un code erreur s'affiche sur les deux splits opération et timer clignote 2 fois, ensuite opération clignote 6...
- 7. Erreur P1 UI et E5 sur UE climatiseur bi-Split Midea
- N°6348 : Bonjours à tous. Je suis face un bi-split qui souffre d'une erreur P1 à l'UI et E5 à l'extérieur. C'est un Midea type (voir image). Cet appareil démarrage un bon moment environ 2 à 3h et s'arrête pour afficher ces deux...
- 8. Clim Airton Bi-Split Code L3 branchement pompe relevage
- N°7122 : Bonjour à tous, J'ai acheté un Bi-Split Airton 2600kW + 3500kW. J'ai branché une alimentation 3g2.5 sur le compresseur extérieur, et j'ai utilisé les alimentations 4G sur les deux unités intérieures reliées au...
- 9. Problème bi-split inverter Airton transistors carte de puissance grillés
- N°1968 : Bonjour. J'ai un problème sur un bi-split inverter Airton TCA-21I2HA/DVO, les deux transistors sur la carte de puissance sont grillés et le problème est que leur référence a été soigneusement effacée de Q1 et...
- 10. Problème clim Airton réversible unité intérieure affiche E7
- N°2036 : Bonjour, J'ai installé une clim Airton réversible inverter depuis 6 ans, elle fonctionnait bien mais depuis 15 jours l'unité intérieure affiche E 7 et le compresseur ne s'enclenche pas, donc pas de clim. Contacté par mail,...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite